rozdíl měření Goodwe a EON
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: pát led 14, 2022 11:23 am
rozdíl měření Goodwe a EON
Ahoj lidi,
nechal jsem si instalovat na střechu FVE o výkonu 6,16 kWp s ukládáním do baterií Pylontech LiFePO4 12 kWh. ASYMETRICKÝ třífázový hybridní střídač je Goodwe GW 8K-ET a máme 22 panelů na střeše. V rodinném domě mám některé okruhy napojeny na back-up linku z baterií pro případ výpadu proudu
ze sítě.
Ke střídači byl dodán software SEMS.
A nyní k dotazu.
Údaje o spotřebách, dodávkách z a do sítě zobrazující se v SW SEMS jsou až o 30 % odlišné od údajů na fakturačním měřidle spol. EON. Při zjištění jsem reklamoval elektroměr, ale ten byl přezkoušen a je v pořádku. Dodavatel mi sdělil, že SEMS je pouze orientační údaj, jiný chlápek ze stejné firmy mi řekl, že proud obtéká měřič po backup lince. Ty rozdíly jsou velké...Konkurenční firma mi po telefonu sdělila, že údaje elektroměru a střídače by se mohli lišit max v jednotkách kW.
Může mi někdo poradit, proč ten rozdíl je a jestli je to vada, chyby nastavení, chyba zapojení ?
Děkuji
Petr Šítal
nechal jsem si instalovat na střechu FVE o výkonu 6,16 kWp s ukládáním do baterií Pylontech LiFePO4 12 kWh. ASYMETRICKÝ třífázový hybridní střídač je Goodwe GW 8K-ET a máme 22 panelů na střeše. V rodinném domě mám některé okruhy napojeny na back-up linku z baterií pro případ výpadu proudu
ze sítě.
Ke střídači byl dodán software SEMS.
A nyní k dotazu.
Údaje o spotřebách, dodávkách z a do sítě zobrazující se v SW SEMS jsou až o 30 % odlišné od údajů na fakturačním měřidle spol. EON. Při zjištění jsem reklamoval elektroměr, ale ten byl přezkoušen a je v pořádku. Dodavatel mi sdělil, že SEMS je pouze orientační údaj, jiný chlápek ze stejné firmy mi řekl, že proud obtéká měřič po backup lince. Ty rozdíly jsou velké...Konkurenční firma mi po telefonu sdělila, že údaje elektroměru a střídače by se mohli lišit max v jednotkách kW.
Může mi někdo poradit, proč ten rozdíl je a jestli je to vada, chyby nastavení, chyba zapojení ?
Děkuji
Petr Šítal
Re: rozdíl měření Goodwe a EON
Pravda je, že údaje v SEMS portále jsou opravdu orientační. Zatímco fakturační elektroměr vyhodnocuje každou fázi zvlášť a má integrační okno 1 vteřina, tak do SEMSu se posílá suma výkonů a to ještě jen jednou za čas.
Ačkoliv měnič sám určitou asymetričnost umožňuje (má-li povolen unbalanced output), tak SEMS předpokládá, že je nasazeno měření součtové.
Čím asymetričtější zátěže máte, tím větší bude chyba. Stejně tak, máte-li zátěže, které se během jedné minuty několikrát zapnou/vypnou (trouba, žehlička, varná deska atd.)
Ovšem absolutně největší rozdíl mezi tím co ukazuje SEMS a fakturační elektroměr způsobuje, pokud máte nějaké spotřebiče zapojené v segmentu mezi domovním elektroměrem a EZ Meterem. Jejich spotřebu totiž EZ Meter nezaregistruje, bez ohledu na to, jestli zrovna používaly energii z DS nebo z FVE.
Ačkoliv měnič sám určitou asymetričnost umožňuje (má-li povolen unbalanced output), tak SEMS předpokládá, že je nasazeno měření součtové.
Čím asymetričtější zátěže máte, tím větší bude chyba. Stejně tak, máte-li zátěže, které se během jedné minuty několikrát zapnou/vypnou (trouba, žehlička, varná deska atd.)
Ovšem absolutně největší rozdíl mezi tím co ukazuje SEMS a fakturační elektroměr způsobuje, pokud máte nějaké spotřebiče zapojené v segmentu mezi domovním elektroměrem a EZ Meterem. Jejich spotřebu totiž EZ Meter nezaregistruje, bez ohledu na to, jestli zrovna používaly energii z DS nebo z FVE.
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: pát led 14, 2022 11:23 am
Re: rozdíl měření Goodwe a EON
Asymetrické zátěže (konvice, trouba, sauna, atd.) má asi každá domácnost.
Z elektroměru vede do domovního rozvaděče kabel bez dalšího odběru. Z baterek od FVE vede tzv. backup linka, která dotuje určité okruhy za jističema el. energií. Zapojili 3 fáze na některé jističové okruhy tak, že i když schodím jističe, budou okruhy funkční do vybití baterií. Nevím, je-li to tak správně.
SEMS naměří až o 30 % menší spotřebu, než je skutečná od EONu, to bych ještě pochopil, protože možná odečítá energii, kterou dodaly panely (i když to by asi mělo být řešeno softwarově). Ale rozchází se o 30% i u energie, kterou jako přebytek dodávám do sítě.....
Mluvil jsem s nějakou plzeňskou solární firmou a ti mi tvrdili, že SEMS a elektroměr by se měl lišit v jednotkách kWh. 30% je prý strašně moc. Jak to tedy je ?
Díky
Z elektroměru vede do domovního rozvaděče kabel bez dalšího odběru. Z baterek od FVE vede tzv. backup linka, která dotuje určité okruhy za jističema el. energií. Zapojili 3 fáze na některé jističové okruhy tak, že i když schodím jističe, budou okruhy funkční do vybití baterií. Nevím, je-li to tak správně.
SEMS naměří až o 30 % menší spotřebu, než je skutečná od EONu, to bych ještě pochopil, protože možná odečítá energii, kterou dodaly panely (i když to by asi mělo být řešeno softwarově). Ale rozchází se o 30% i u energie, kterou jako přebytek dodávám do sítě.....
Mluvil jsem s nějakou plzeňskou solární firmou a ti mi tvrdili, že SEMS a elektroměr by se měl lišit v jednotkách kWh. 30% je prý strašně moc. Jak to tedy je ?
Díky
Re: rozdíl měření Goodwe a EON
Nenapsal jsi, kde máš EZ Meter.
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: pát led 14, 2022 11:23 am
Re: rozdíl měření Goodwe a EON
Mám zapojení následující (bohužel do fóra neumím vložit obrázek):
Panely - střídač (z něj napojení do baterií) - třífázový elektroměr - rozvodnice - měřící relé - čtyřkvadrantní elektroměr - síť.
Elektroměr od Goodwe je v krabičce těsně u jističové skříně.
Panely - střídač (z něj napojení do baterií) - třífázový elektroměr - rozvodnice - měřící relé - čtyřkvadrantní elektroměr - síť.
Elektroměr od Goodwe je v krabičce těsně u jističové skříně.
Re: rozdíl měření Goodwe a EON
Musí to bejt zapojený takto:
Zapojení EZ meteru je to, v čem se dělá nejvíc chyb. Pravděpodobně tam máš jeden z těchto failů:
A) CT nejsou umístěny na přívodním kabelu do rozvaděče, ale až někde dál, za nějakou odbočkou uvnitř rozvaděče.
B) Jsou prohozené fázové vodiče. Tedy CT jsou na vodičích nacvaknuty v jiném pořadí, než v jakém jsou fáze zapojeny do EZ meteru a také do střídače.
C) Jedno nebo více CT je instalováno opačně, viz šipka v obrázku výše.
Sám do toho nevrtej, ať tě to nezabije. Jestli je původní dodavatelská firma neochotná, tak si pozvi nějakého chytřejšího elektrikáře, který už někdy FVE s GoodWe měniče viděl. Jelikož je to jedna z nejčastěji montovaných značek v ČR, neměl by to být problém.
To, že je měření GW zapojeno špatně, si můžeš orientačně otestovat tím, že vypneš všecko v baráku a zapneš třeba žehličku. Aplikace PV master musí ukazovat příkon odpovídající štítku na té žehličce (cca 1000-2000W). Zároveň musí být vidět, kolik výkonu jde ze sítě, kolik z panelů, kolik z baterie. Postupně takto žehličku vyzkoušet na různých zásuvkách, abys otestoval všechny tři fáze. Ideálně když víš, který zásuvkový okruh máš vždy na samostatné fázi, abys to furt netestoval jen na L1.
Pokud je měření GW zapojeno chybně, tak čísla nebudou sedět s realitou a dokonce se to může chovat i tak, že když budeš krmit žehličku z L1 tak to bude sedět, zatímco když ji budeš krmit z L2 nebo L3, tak to bude ukazovat kraviny.
https://www.solidpower.cz/media/5947/pv-master-cz.pdf
Když máš EZ meter v hlavním domovním rozvaděči, tak všechny jeho CT (proudové transformátory) musí být osazeny přímo na tom kabelu, který do domovního rozvaděče vede od elektroměru distributora.Zapojení EZ meteru je to, v čem se dělá nejvíc chyb. Pravděpodobně tam máš jeden z těchto failů:
A) CT nejsou umístěny na přívodním kabelu do rozvaděče, ale až někde dál, za nějakou odbočkou uvnitř rozvaděče.
B) Jsou prohozené fázové vodiče. Tedy CT jsou na vodičích nacvaknuty v jiném pořadí, než v jakém jsou fáze zapojeny do EZ meteru a také do střídače.
C) Jedno nebo více CT je instalováno opačně, viz šipka v obrázku výše.
Sám do toho nevrtej, ať tě to nezabije. Jestli je původní dodavatelská firma neochotná, tak si pozvi nějakého chytřejšího elektrikáře, který už někdy FVE s GoodWe měniče viděl. Jelikož je to jedna z nejčastěji montovaných značek v ČR, neměl by to být problém.
To, že je měření GW zapojeno špatně, si můžeš orientačně otestovat tím, že vypneš všecko v baráku a zapneš třeba žehličku. Aplikace PV master musí ukazovat příkon odpovídající štítku na té žehličce (cca 1000-2000W). Zároveň musí být vidět, kolik výkonu jde ze sítě, kolik z panelů, kolik z baterie. Postupně takto žehličku vyzkoušet na různých zásuvkách, abys otestoval všechny tři fáze. Ideálně když víš, který zásuvkový okruh máš vždy na samostatné fázi, abys to furt netestoval jen na L1.
Pokud je měření GW zapojeno chybně, tak čísla nebudou sedět s realitou a dokonce se to může chovat i tak, že když budeš krmit žehličku z L1 tak to bude sedět, zatímco když ji budeš krmit z L2 nebo L3, tak to bude ukazovat kraviny.
https://www.solidpower.cz/media/5947/pv-master-cz.pdf
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: rozdíl měření Goodwe a EON
měl jsem podobný problém, pak jsem zjistil že se vlastně na noc vypne internet a goodwe neposílá data nevim jestli to bylo tím ale už to +- cca 10-15%
10kw goodwe, 4x h2
-
- Příspěvky: 4
- Registrován: pát led 14, 2022 11:23 am
Re: rozdíl měření Goodwe a EON
Mně jede internet 24 hodin. tím to nebude....
Re: rozdíl měření Goodwe a EON
Samozřejmě že to má každá domácnost, ale jen v ČR (+ Slovensko) ta nesymtrie hraje roli při měření odběru a ten SEMS s tím zkrátka nepočítá.Petronius 438 píše: ↑pon led 17, 2022 10:29 am Asymetrické zátěže (konvice, trouba, sauna, atd.) má asi každá domácnost.
Jak pustíš varnou konvici a troubu společně na jedné fázi ( např. 2+2 kW) tak máš najednou v ČR odběr min 700W (moje GW10-ET střídač dodá max 3,3kW na fázi a tvoje 8 na tom bude zřejmě ještě hůře) i když do dalších dvou fází můžeš spát 2*3,3kW při plném výkonu elektrárny.
Ze střídače vyčítám pomocí Home Assistanta na Raspbery příkony po jednotlivých fázích a když si zvlášť vysčítávám ty kladné a záporné tak mi to relativně přesně sedne s tím co měří ČEZ. Oproti údajům ze SEMS portálu bych řekl že rozdíl může být i více než 30%.
Nyní v dobách temna si vyber dny kdy to nic nevyrábí a všechno se bere z DS - za to období by to pak mělo sedět pokud není chyba v zapojení.
Re: rozdíl měření Goodwe a EON
Mohu se zeptat jak hodnoty v Home Assistantovi po fázích počítáte prosím? Rád bych si nastavení převzal.ringo píše: ↑pon led 17, 2022 1:47 pmSamozřejmě že to má každá domácnost, ale jen v ČR (+ Slovensko) ta nesymtrie hraje roli při měření odběru a ten SEMS s tím zkrátka nepočítá.Petronius 438 píše: ↑pon led 17, 2022 10:29 am Asymetrické zátěže (konvice, trouba, sauna, atd.) má asi každá domácnost.
Jak pustíš varnou konvici a troubu společně na jedné fázi ( např. 2+2 kW) tak máš najednou v ČR odběr min 700W (moje GW10-ET střídač dodá max 3,3kW na fázi a tvoje 8 na tom bude zřejmě ještě hůře) i když do dalších dvou fází můžeš spát 2*3,3kW při plném výkonu elektrárny.
Ze střídače vyčítám pomocí Home Assistanta na Raspbery příkony po jednotlivých fázích a když si zvlášť vysčítávám ty kladné a záporné tak mi to relativně přesně sedne s tím co měří ČEZ. Oproti údajům ze SEMS portálu bych řekl že rozdíl může být i více než 30%.
Nyní v dobách temna si vyber dny kdy to nic nevyrábí a všechno se bere z DS - za to období by to pak mělo sedět pokud není chyba v zapojení.