Dynamic - ESS

Jirka77
Příspěvky: 726
Registrován: ned dub 06, 2025 12:45 pm

Re: Dynamic - ESS

Příspěvek od Jirka77 »

zkus nastavit vetsi rozdil ceny NT a VT ja jsem to zkousel s NT 1 euro VT 10 euro a nabijeni podle HDO intervalu fungovalo perfektne.
Victron EasySolar 5000va, mppt 2x 150/100,12.2kwp, 40kwh lifepo4.
havran2
Příspěvky: 24
Registrován: stř dub 12, 2023 6:55 pm

Re: Dynamic - ESS

Příspěvek od havran2 »

Já jedu s DESS už cca rok v tom origo modu. Nákup fix 2tarif a prodej enerspot. Node Red nemám ani neplánuji co potřebuji okolo řeším PLC(z cerba vyčítám přes ModBUS co potřebuji). Celkem to funguje jen to má nějaké slabiny. nákup NT jsem nastavil pravdivě a nákup VT mám zadáno cca o 3kč více - se sazbou D45d mi RD jede v VT z baterky a prakticky tak dělá větší rozdíl mezi VT a NT než 4:20 :D
Ze sítě si to dobíjí jen při malém SOC nebo pokud je den plánovaného balancování baterie(zapínám pouze přes zimu).
Prodej na spotu jede podle cen i 15min intervaly jen poslední dobou mi nějak úplně nectí tu hodnotu baterie. Mám zapnutý prodej i z baterie a vloni ctil tu zadanou hodnotu (u mě 1,85kč/kWh) a dokud mu spot nevylezl z korekčního vzorce nad 1,85 tak nedodával. Letos už to sype ven klidně při rozdílu 1,4Kč. Jinak přímo z panelů to vypadá že se chová pořád +- stejně jak vloni jak je nad 0 tak to tam cpe pokud má co. Zatím se mi nedaří zjistit proč to nectí tu cenu baterie, ale v cerbu mám FW3.64 tak asi budu muset udělat aktualizace - v loni tam dělali dost update a také se to měnilo. Jako největší nevýhodu vidím 2 věci :
1. VRM si dělá prognozu spotřeby podle historie a tomu přizpůsobuje podle počasí i spotu toky energie a tou nevýhodou je že pálení přebytků z FVE do Akumulace vnímá jako spotřebu domu a pak to ovlivňuje tu plánovanou výrobu vs. spotřebu protože to někdy nechce pustit ven protože si myslí že to bude druhý den zase potřebovat - občas jsem mu musel zadat ručně ten reset prognozy.
2. při vybíjení z baterie do Gridu jede pomocí DESS - stanoví si cílové SOC na konci období(ctvrthodiny) a podle toho to leje ven. Pokud mu do toho, ale příjde nečekaná spotřeba z domu tak má vybráno dříve a pak jak se dostane na to cílové SOC před koncen úseku tak se snaží pod něj nespadnout i za cenu dokoupení z gridu.

Pokud by k tomu někdo měl nějaký postřeh tak budu rád za info jinak pro mě to vnímám určitě lepší takto než nějakou chytrou krabičku od dodavatele a pouštět někoho do systému a navíc to není zpoplatněno :)
jars10
Příspěvky: 55
Registrován: úte lis 23, 2021 1:23 am

Re: Dynamic - ESS

Příspěvek od jars10 »

Za mne jsem z DESS zklamaný.
Mám sazbu C45. Celou zimu se mi spínají akumulační kamna ve stejnou dobu a se stejným příkonem.
Doteď se nenaučil s tím počítat.
Nastavil jsem VT sazbu i na 17 Kč oproti NT za 3,60 Kč. Přesto občas v NT nenabije a klidně spotřebovává drahou el. ve VT.
Párkrát se mu podařilo dostat se i pod minimální hranici nabití baterek 20% někam ke 14 %.
Někdy se několik dní po sobě drží okolo 100% a nabíjí, i když má svítit sluníčko. A nejedná se o mód srovnání baterie na 100%. Ten hlásí.
Jindy se rozhodne, provede výprodej baterie a jede naopak na minimum 20% a rezignuje na predikci.
Při plném slunečním svitu a nabitých aku neprodává při ceně okolo 5 Kč, ale s klidem vyprazdňuje baterku pod 30% za cenu blízkou nule.
Působí spíš dojmem opilého, co losuje tombolu.
Hledám nějakou krabičku nebo systém, který by mi ulevil v neustálém sledování a řízení.
Na Victron je to asi problém. Co by se mi líbílo, tak mi řekli, že Victron nedělají, protože má sám DESS nebo že trh je obsazen Deltagreen.
Odpovědět