kozlovna

Moderátor: marsal

Zamčeno
Uživatelský avatar
marsal
Příspěvky: 615
Registrován: pát dub 09, 2021 11:10 am

kozlovna

Příspěvek od marsal »

Kozlovna je ostrovní FVE s přepínáním sítí v rodinném domu.

Základní parametry:

2x5x3S mono 310Wp GWL/Sunny (9,3 kWp) s orientací V-Z (sklon 12°)
4x Studer XTM 4000-48 (3f zapojení: 2xL1, 1xL2, 1xL3), 2x VT-80, BSP, RCC, XCOM-LAN, XCOM-232i
200Ah LiFePo4 Catl + 202Ah Lishen + 230Ah Lishen
3x Daly BMS
3x 10A balancer
PLC Foxtrot
3x EM 340 pro (1) měření spotřeby z DS + kontrolu případných přetoků, (2) měření výstupní spotřeby z FVE (spotřeby domu + wallboxu) a (3) měření spotřeby wallboxu (v mém případě ZOE ZE50)


Panely 2x5x3S mono 310Wp GWL/Sunny (9,3 kWp) na střeše
KozlovnaPanely.jpg
KozlovnaPanely.jpg (1.55 MiB) Zobrazeno 4779 x

Baterie 200Ah LiFePo4 Catl + 202Ah Lishen + 230Ah Lishen + 3x Daly BMS 200Ah + 3x balancer 10A
Ve strojovně dále jsou: 4x Studer XTM 4000-48 + 2x VT-80 + Studer BSP + Studer XCOMy včetně XCOM-LAN.
Strojovna 2023 celkový pohled.jpg
Strojovna 2023 celkový pohled.jpg (563.09 KiB) Zobrazeno 1273 x
Baterie 2023 nahr..jpg
Baterie 2023 nahr..jpg (389.61 KiB) Zobrazeno 1273 x




Tady je aktualizace z r. 2022 - wallbox realizovaný pomocí Teco 0302 modulu. Přidal jsem i dvojstykač se západkami, který umožňuje přepnout na nabíjení z distribuční sítě mimo okruh FVE (v případě, kdy je například v zimě zbytečné "cyklovat" nabíjení přes baterie resp. zatěžovat transfer a výstupní relé XTM).
20220620_200338.jpg
20220620_200338.jpg (347.93 KiB) Zobrazeno 3348 x
Uživatelský avatar
marsal
Příspěvky: 615
Registrován: pát dub 09, 2021 11:10 am

kozlovna - měření a ovládání

Příspěvek od marsal »

Používám PLC Foxtrot. Tady je aktuální verze ovládání/měření:

Homescreen:
Homescreen 2023.png
Homescreen 2023.png (321.08 KiB) Zobrazeno 1275 x



Takto vypadá návrh Homescreen (se všemi komponenty) v Mosaic (vývojové prostředí PLC Foxtrot):
Homescreen 2023 items.png
Homescreen 2023 items.png (552.34 KiB) Zobrazeno 1275 x


Načítám zprávy ze Studer infrastruktury a zobrazuji si je v PLC:
ZprávyStuder.jpg
ZprávyStuder.jpg (237.01 KiB) Zobrazeno 4637 x


Dále jsem si naprogramoval ovládání Studer zařízení bez nutnosti chodit na portál, používat scom.exe apod. Mám k dispozici:
- Manuální vyčítání/zápis: Jednorázové čtení a zápis hodnot, všetně možnosti obsluhy jednotlivých komponent (tj. např. 101 = XTM1), což portál neumožňuje
- Programy: Sekvence příkazů (řízeno metadaty, dá se celkem rychle rozšiřovat)
- Pravidelně vyčítanou sadu zvolených údajů
StuderOvládání.jpg
StuderOvládání.jpg (196.71 KiB) Zobrazeno 4504 x
PravidelnéVyčítání.jpg
PravidelnéVyčítání.jpg (144.91 KiB) Zobrazeno 4504 x


Mám napojeny také Daly BMS, z nichž vyčítím chování jednotlivých packů:
Batteries 2023.png
Batteries 2023.png (277.67 KiB) Zobrazeno 1275 x


Některé "servisní" záležitosti. Měřím spotřebu AC na vstupu i na výstupu FVE, používám 3x EM340 napojené do Foxtrotu přes Modbus/RS-485.
Servis.jpg
Servis.jpg (107.29 KiB) Zobrazeno 3982 x


Foxtrot umí i posílat email, posílám si tak výstrahy, zachytávám situace jako: XTM vypnuto, automatický přepínač sítí přepnut na DS, příliš nízké nebo příliš vysoké napětí některého článku (ještě před zásaham BMS), příliš velký rozdíl mezi články BMS, nízká nebo vysoká teplota apod. Znovu zde pomáhají metadata - rozřišování je poměrně rychlé. Události loguji a pokud mají nastavenou vysokou prioritu, posílám tedy emailem:
Email statuses.png
Email statuses.png (49.51 KiB) Zobrazeno 1275 x


Pro dlouhodobé logování využívám standardní datalogger Foxtrotu (1x denně denní výrobu/spotřebu apod. a dále jednotlivé zprávy ze Studeru a další události):
LogInExcel.jpg
LogInExcel.jpg (36.91 KiB) Zobrazeno 4496 x

Logy se v případě potřeby dají stáhnout přes web:
Logování2.jpg
Logování2.jpg (21.46 KiB) Zobrazeno 4637 x
Wallbox je realizovaný pomocí Teco 0302 modulu a má svou ovládací podobrazovku. Je tam možné nastavit adaptivní nabíjení z FVE, které se reguluje v závislosti na aktuálním SOC i osvitu:
Wallbox.jpg
Wallbox.jpg (124.99 KiB) Zobrazeno 3336 x

Historie: dříve jsem výstupní spotřebu měřil pomocí z-wave Qubino integrovaného s nodered+MQTT provozovanými na Intel Nuc, vše na Centos 7 s využitím dockeru a příslušných kontejnerů. Bylo to pokrokové, ale jednoho krásného dne Qubino nepřestalo měřit, ale přestalo předávat data do zwave. Takže jsem pořídil druhý EM340. Nechávám zde z nostalgie, protože nodered je krásný software:
nodered.jpg
nodered.jpg (229.48 KiB) Zobrazeno 4618 x
Zamčeno

Zpět na „marsalovy FVE“