Goodwe 10KET v offgrid
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Shmaic,
GW sice neni menic urceny na ostrovni provoz, ale jsou lidi, co s nim jedou v ostrovu klidne pul roku v kuse.
Menicem to nebude.
Velmi pravdepodobne je chyba v baterce. Bud je rozbalancovana, nebo ma fakt nektery clanek hodne slaby. Bohuzel s HV baterkama, kde jsou vsechny clanky v serii, se to bez pomoci vyrobce neda moc dobre diagnostikovat.
Zkus to vybiti/nabiti a kdyz se nepohnes, tak napiss rovnou do Dynessu, jestli by ti pomohli s diagnostikou PROC ta BMS vyhlasi chybu. Co jsem koukal, tak jsou zatim docela komunikativni. Tak se toho neboj.
Naopak instalacni firma bude jalova, ty uz nema cenu trapit, evidentne memaji ani servisni software.
GW sice neni menic urceny na ostrovni provoz, ale jsou lidi, co s nim jedou v ostrovu klidne pul roku v kuse.
Menicem to nebude.
Velmi pravdepodobne je chyba v baterce. Bud je rozbalancovana, nebo ma fakt nektery clanek hodne slaby. Bohuzel s HV baterkama, kde jsou vsechny clanky v serii, se to bez pomoci vyrobce neda moc dobre diagnostikovat.
Zkus to vybiti/nabiti a kdyz se nepohnes, tak napiss rovnou do Dynessu, jestli by ti pomohli s diagnostikou PROC ta BMS vyhlasi chybu. Co jsem koukal, tak jsou zatim docela komunikativni. Tak se toho neboj.
Naopak instalacni firma bude jalova, ty uz nema cenu trapit, evidentne memaji ani servisni software.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Dnes jsem zkoušel podruhé vybít baterii, cca na 40% mi to začalo padat, že Backup overload.
Ten BMS error se objevil jen jednou ze začátku, další jsou způsobeny Backup overloadem. Přitom v těch chvílích jede do jednotlivých fází cca 1500 tedy max dohromady 4500 a spíš méně.
Venku svítí, nevím, jak tu baterku vybít
Ten BMS error se objevil jen jednou ze začátku, další jsou způsobeny Backup overloadem. Přitom v těch chvílích jede do jednotlivých fází cca 1500 tedy max dohromady 4500 a spíš méně.
Venku svítí, nevím, jak tu baterku vybít
-
- Příspěvky: 308
- Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
- Bydliště: Cerhovice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Goodwe 10KET v offgrid
V PV Master nastavit Eco mod a přidat časový plán pro vybití do distribuční sítě (Settings > Basic Settings).
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Jo, to mě taky napadlo, výsledek byl, že to z baterie do sítě nepouštělo a tahalo to několik kw ze solárů a ze sítě.
Mám totiž ještě zakázány přetoky, tak nechci dráždit, až mi vymění měřič, pak to mohu udělat takto.
Mám totiž ještě zakázány přetoky, tak nechci dráždit, až mi vymění měřič, pak to mohu udělat takto.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Tak během krátké chvíle budu na SOC 100 a zkusím znovu force vybití do sítě.
Musím říct, že výkon svých panelů si vážně užívám.
Musím říct, že výkon svých panelů si vážně užívám.
- Přílohy
-
- f.png (20.34 KiB) Zobrazeno 6498 x
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Pojistkové odpojovače nebo jističe tam někde jsou na cestě ze střechy k měniči? Doporučuju je odpojit v noci když nesvítí, nebude jim to zbytečně zkracovat životnost a pokoušet štěstí, že to instalační firma udělala dobře. Zakázat nabíjení jde tak jednoduše, stačí když přeruším kabel
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Dnes to zase ve Forced Off Grid s fyzicky neodpojenou sítí spadlo na Backup Overload.
Pak jsem tu měl technika, ten zjistil, že je uvolněný kabel na Smartmetru (dost uvolněný). Po jeho odjezdu to pro změnu spadlo na High DC Supply.
Takže jsem opět v General mode a čekám, s čím přijdou.
Pak jsem tu měl technika, ten zjistil, že je uvolněný kabel na Smartmetru (dost uvolněný). Po jeho odjezdu to pro změnu spadlo na High DC Supply.
Takže jsem opět v General mode a čekám, s čím přijdou.
Naposledy upravil(a) shmaic dne čtv kvě 19, 2022 1:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
jak říká Ota tihle odborníci nám dávají dost vydělat na servisech
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Prosím o info, šlo by na pv masteru nastavit max nabití baterie, řekněme na 90% ? V rámci dlouhodobě údržby baterií je zbytečně cpat je na 100..
Nevím co tam je u baterie v advanced to Active settings..
Nevím co tam je u baterie v advanced to Active settings..
Re: Goodwe 10KET v offgrid
U LiFePO je to hloupý nápad, coulomb-counter potřebuje resetovat počítadlo a jinak než na 100% to udělat nejde.shmaic píše:Prosím o info, šlo by na pv masteru nastavit max nabití baterie, řekněme na 90% ? V rámci dlouhodobě údržby baterií je zbytečně cpat je na 100..
Nevím co tam je u baterie v advanced to Active settings..
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Goodwe 10KET v offgrid
To mě vůbec nenapadlo, díky:-)
Na druhou stranu udržovat baterky mezi 60 a 80 % a jednou za řekněme 14 dní je pustit do sta by nebylo od věci..
Na druhou stranu udržovat baterky mezi 60 a 80 % a jednou za řekněme 14 dní je pustit do sta by nebylo od věci..
Re: Goodwe 10KET v offgrid
BMS v Pylontech Force H2 to takto umi.
Normalne muzes baterky cyklovat 10-90%SOC a jednou za par dni si BMS sama rekne o dobiti az do 100%, aby eliminovala chybu pocitadla Ah/SOC.
Bohuzel nemam doma GoodWe, takze neumim rict, co vse lze v PV Masteru nastavit, ale horni i dolni hranice SOC by tam byt mohla.
Pozor na jednu vec: pokud si dobiti do 100% vyzada BMS, tak stridace to casto resi dobitim primo z DS. To aby byla jistota, ze se opravdu stihne dobit az do plna. Tak se toho pripadne nelekni.
Normalne muzes baterky cyklovat 10-90%SOC a jednou za par dni si BMS sama rekne o dobiti az do 100%, aby eliminovala chybu pocitadla Ah/SOC.
Bohuzel nemam doma GoodWe, takze neumim rict, co vse lze v PV Masteru nastavit, ale horni i dolni hranice SOC by tam byt mohla.
Pozor na jednu vec: pokud si dobiti do 100% vyzada BMS, tak stridace to casto resi dobitim primo z DS. To aby byla jistota, ze se opravdu stihne dobit az do plna. Tak se toho pripadne nelekni.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Tu spodní hranici jsem schopen nastavit pomocí DOD v offgridu a v ongridu zvlášť, to je super.
Mám 14 kWh, v noci reálně ztratím 15 %.
Přijde mi blbost držet baterky nabité do 100%, je to proti duchu lithiových baterií. Ale nikde nejsem schopen nastavit horní hranici nabití.
V PV Masteru mám viz screenshot PV1 nastavení Active setting 0 - 100, zaboha jsem nikde nenašel, co to má být. Viděl jsem tuny verzí manuálu a videí, ale nikde to tam nevysvětlili.
Pak je tam screenshot PV2, na něm jde vidět možnosti nastavení baterie, zde používám SOC Protection DOD 70 a 90 (ale nikdy jsem se tam zatím nedostal) a úplně dole je Force charge, což (mám zato) nabije baterii ze sítě.
Na PV3 jde vidět, že když zapnu Force charge, Mohu nastavit (pravděpodobně) horní hranici nabití. To ale neřeší dauily use, který by to držel pod touto hranicí.
Máte prosím někdo nějaký tip?
Jinak už jsem přefázoval celý barák, v maximech mám teď na jednotlivých fázích BACKUPu 3200, 2400 a 4200 W a na ONGRIDu 3000, 4200 a 3500 W. Tyto špičky se sejdou pouze velmi málo pravděpodobně, zas tam ale nemám započtenou práci s míchačkou na zahradě (500W na bůhvíjaké fázi:D), s flexou atd...
Také mi přijde, že při překročení BACKUP 3300W na fázi to během chvíle spadne, na ONGRID to vesele jede třeba na 5000W dlouhodobě. Což je v rozporu s manuálem, kde tvrdí, že 10000 BACKUP i GRID, což by mělo být 3,3kW na fázi.
Mám 14 kWh, v noci reálně ztratím 15 %.
Přijde mi blbost držet baterky nabité do 100%, je to proti duchu lithiových baterií. Ale nikde nejsem schopen nastavit horní hranici nabití.
V PV Masteru mám viz screenshot PV1 nastavení Active setting 0 - 100, zaboha jsem nikde nenašel, co to má být. Viděl jsem tuny verzí manuálu a videí, ale nikde to tam nevysvětlili.
Pak je tam screenshot PV2, na něm jde vidět možnosti nastavení baterie, zde používám SOC Protection DOD 70 a 90 (ale nikdy jsem se tam zatím nedostal) a úplně dole je Force charge, což (mám zato) nabije baterii ze sítě.
Na PV3 jde vidět, že když zapnu Force charge, Mohu nastavit (pravděpodobně) horní hranici nabití. To ale neřeší dauily use, který by to držel pod touto hranicí.
Máte prosím někdo nějaký tip?
Jinak už jsem přefázoval celý barák, v maximech mám teď na jednotlivých fázích BACKUPu 3200, 2400 a 4200 W a na ONGRIDu 3000, 4200 a 3500 W. Tyto špičky se sejdou pouze velmi málo pravděpodobně, zas tam ale nemám započtenou práci s míchačkou na zahradě (500W na bůhvíjaké fázi:D), s flexou atd...
Také mi přijde, že při překročení BACKUP 3300W na fázi to během chvíle spadne, na ONGRID to vesele jede třeba na 5000W dlouhodobě. Což je v rozporu s manuálem, kde tvrdí, že 10000 BACKUP i GRID, což by mělo být 3,3kW na fázi.
- Přílohy
-
- pv3.png (210.07 KiB) Zobrazeno 6158 x
-
- pv2.png (194.94 KiB) Zobrazeno 6158 x
-
- pv1.png (202.17 KiB) Zobrazeno 6158 x
-
- Příspěvky: 308
- Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
- Bydliště: Cerhovice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Tím "BACKUP i GRID" máš na mysli běh GW v daném režimu, nebo zapojený spotřebič na daném výstupu?
Zatím jsem nevyzkoušel přetížení backu-up výstupu na fázi v on-grid režimu, zda GW spadne, nebo ne (v off-grid režimu by spadnout mělo).
Ale mám ověřeno v on-grid režimu, že při spotřebě na GRID výstupu větším, než cca 3,3 kW na dané fázi, se vše nad tuto mez tahá z DS, i když aktuální celková spotřeba v součtu všech fází není vyšší než 10 kW.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Mám na mysli zapojené spotřebiče na BACKUP větvi a GRID větvi.
Ten přetížený BACKUP spadne i při ON-GRID režimu - dáš myčku pračku, 2 + 2 kW, pak pustíš sporák, který se také sejde aspoň s částí výkonu na dané fázi a jsi do 60 vteřin jasný. Teda temný. Ozkoušeno a proto komplet přefázováno, myčku jsem úplně vyhodil z BACKUP, ptž můžu umýt ve dřezu.
Překvapivě hodně ty spotřebiče berou, nechápu, jak jsem to mohl nevědět a dotovat to:D
V OFF-GRID režimu je to zase jinak, pokud jede síť a nebo pokud nejede. Ptž pokud síť jede, krátkodobý výkyv to dotáhne z DS nehledě na nastavený režim. Pokud síť nejede a je noc, pustíš čerpadlo, baterky nenaběhnou tak rychle a je zase tma. Překvapilo mě, že např kombinace dataprojektoru, myčky a stropního větráku to v OFF-GRID bez DS shodila.
Je to alchymie.
Ten přetížený BACKUP spadne i při ON-GRID režimu - dáš myčku pračku, 2 + 2 kW, pak pustíš sporák, který se také sejde aspoň s částí výkonu na dané fázi a jsi do 60 vteřin jasný. Teda temný. Ozkoušeno a proto komplet přefázováno, myčku jsem úplně vyhodil z BACKUP, ptž můžu umýt ve dřezu.
Překvapivě hodně ty spotřebiče berou, nechápu, jak jsem to mohl nevědět a dotovat to:D
V OFF-GRID režimu je to zase jinak, pokud jede síť a nebo pokud nejede. Ptž pokud síť jede, krátkodobý výkyv to dotáhne z DS nehledě na nastavený režim. Pokud síť nejede a je noc, pustíš čerpadlo, baterky nenaběhnou tak rychle a je zase tma. Překvapilo mě, že např kombinace dataprojektoru, myčky a stropního větráku to v OFF-GRID bez DS shodila.
Je to alchymie.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Tak barák komplet přefázován, vše jede, jak má. Ženuška může denně vařit denně žehlit denně rodit a nic nepadá.
Teď zas řeším další pikantnost. Pokud baterka klesne pod 40%, přepínám automaticky Goodwe do Backup módu a na General mode přepínám zase až na 60%. Myšlenka byla, že nechci vybíjet pod 40%, a pokud se tak stane, chci, aby se baterka nabila na 60% a pak se z ní zase začalo sosat. Mám však dojem, že v Backup módu se baterie na sílu dobíjí ze sítě, je to tak? To nechci..
A zároveň nechci dojít až k hranici DOD, kdy se dle informací z tohoto fóra baterie "uzavře" a "otevře" se k využití až, když je plně dobita.. nebo to tak není?
Teď zas řeším další pikantnost. Pokud baterka klesne pod 40%, přepínám automaticky Goodwe do Backup módu a na General mode přepínám zase až na 60%. Myšlenka byla, že nechci vybíjet pod 40%, a pokud se tak stane, chci, aby se baterka nabila na 60% a pak se z ní zase začalo sosat. Mám však dojem, že v Backup módu se baterie na sílu dobíjí ze sítě, je to tak? To nechci..
A zároveň nechci dojít až k hranici DOD, kdy se dle informací z tohoto fóra baterie "uzavře" a "otevře" se k využití až, když je plně dobita.. nebo to tak není?
-
- Příspěvky: 308
- Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
- Bydliště: Cerhovice
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Goodwe 10KET v offgrid
To nemáš žádný potenciální souběh >3,3 kW na jedné fázi? Šťastná domácnost. Když vezmu pračku + myčku + troubu + MW + rychlovarku + kávovar a rozdělím to na tři fáze, tak pak stačí zapnutí vysavač a letí to.
Tak to není, myslím (prakticky nevyzkoušeno), že to uzavření je až na tom druhém limitu (vybití v off-grid), který se dá nastavit jen z PV Master (obvykle vybití 90 %). Když baterie dosáhne DOD, stačí pak nabít jen trochu nad (třeba o 1%) a vesele už zase pomáhá s případnou dodávkou.
Mámd DOD standardně 80 % a vybíjí kdykoliv, kdy je potřeba a je v ní víc jak 20 %.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Robotický vysavač, spotřeba 0 0 nic..
Jak říkám rozfázoval jsem to.
Na každé fázi je záloha 1kW pro kotel + jeden větší spotřebič. Při souběhu to samozřejmě bouchne, ale málokdy se toho sejde víc.
Vařič (indukčku), myčku, troubu, MTV, varnou konev jsem vše dal na grid, tedy druhá větev. Bez těch se při blackoutu obejdu. Také rozfázováno.
Pračka, sušička, e-kotel (ne, fakt nechci v zimě při B-O studenou vodu:-) ), většina zásuvek (na které jde přepnout myčka nebo konev..), všechna světla, celý venek je na Backup, vše propočteno.
Aha, tak ten DOD budu muset ozkoušet, děkuji za zprávu. Tyjo kdo si má všechny ty podmínky pamatovat..
Ještě furt jsem nezjistil, k čemu je v PV Masteru "Active Setting" (v Advanced settings vedle baterie)
Jak říkám rozfázoval jsem to.
Na každé fázi je záloha 1kW pro kotel + jeden větší spotřebič. Při souběhu to samozřejmě bouchne, ale málokdy se toho sejde víc.
Vařič (indukčku), myčku, troubu, MTV, varnou konev jsem vše dal na grid, tedy druhá větev. Bez těch se při blackoutu obejdu. Také rozfázováno.
Pračka, sušička, e-kotel (ne, fakt nechci v zimě při B-O studenou vodu:-) ), většina zásuvek (na které jde přepnout myčka nebo konev..), všechna světla, celý venek je na Backup, vše propočteno.
Aha, tak ten DOD budu muset ozkoušet, děkuji za zprávu. Tyjo kdo si má všechny ty podmínky pamatovat..
Ještě furt jsem nezjistil, k čemu je v PV Masteru "Active Setting" (v Advanced settings vedle baterie)
- Přílohy
-
- Snímek obrazovky 2022-06-08 112007.png (94.49 KiB) Zobrazeno 6041 x
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Ahojte ja som dal back up výstup na celý dom cez Automatic transfer switch. Tak uvidíme.
- Přílohy
-
- IMG_20230303_165507638.jpg (841.81 KiB) Zobrazeno 3681 x
-
- IMG_20230303_165516150.jpg (889.52 KiB) Zobrazeno 3681 x
-
- IMG_20230303_165522494.jpg (527.73 KiB) Zobrazeno 3681 x
-
- IMG_20230303_165535396.jpg (531.98 KiB) Zobrazeno 3681 x
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Pylontech force H2 14,2 Kwh mám nastavené že nad 90% load control zopne stykač a hreje vodu pod 89% sa stykač vypne. Pri 20% SOC sa back up výstup vypne a ATS to prehodí na GRID nad 21% to znovu prehodí na back up. Vstup z grid sledujem cez smart meter SHELLY 3EM.
- Přílohy
-
- received_945956653252433.jpeg (180.87 KiB) Zobrazeno 3681 x
-
- received_722694016016173.jpeg (147.06 KiB) Zobrazeno 3681 x
-
- received_1327062748135876.jpeg (134.86 KiB) Zobrazeno 3681 x
-
- received_217067937473981.jpeg (173.3 KiB) Zobrazeno 3681 x
-
- received_592242065588807.jpeg (211.98 KiB) Zobrazeno 3681 x
-
- received_1396057131221692.jpeg (316.28 KiB) Zobrazeno 3681 x
-
- received_1150895622258709.jpeg (71.64 KiB) Zobrazeno 3681 x
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Plus chladenie cez spínací termo meter vrchná a spodná hranica.
- Přílohy
-
- received_713092873822738.jpeg (123.76 KiB) Zobrazeno 3679 x
-
- received_580127230399038.jpeg (86.65 KiB) Zobrazeno 3679 x
-
- received_736019358107930.jpeg (144.43 KiB) Zobrazeno 3679 x
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Model ventilátora z TME na 230 volt
- Přílohy
-
- received_3014538245517020.jpeg (139.97 KiB) Zobrazeno 3676 x
-
- Screenshot_20230305-194104.png (723.88 KiB) Zobrazeno 3676 x
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Prvý test back upu na celý dom cez ATS Ide to pekne DOD som zatiaľ na marec nastavil na 80%.
- Přílohy
-
- IMG_20230307_092935960.jpg (548.35 KiB) Zobrazeno 3542 x
-
- IMG_20230307_092919477.jpg (732.73 KiB) Zobrazeno 3542 x
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Pěkně si hraješ
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
- pave69
- Příspěvky: 488
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwe 10KET v offgrid
BTW: když jsem jel GW pár dní v offgridu, poblikávaly mi LED žárovky. Jen tak trochu, řekl bych na hranici rozpoznatelnosti, možná spíš když jel ještě jiný větší spotřebič. Jiný problém nebyl, jelo všechno i trouba, počítače...
Jak u tebe?
Jak u tebe?