GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Diablo007 »

Vařit pivo na 3f spirále.
Ale ve výsledku jen hledáte berličky jak do užít nefunkční zařízení dělat to co by mělo což je smutné
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
mirapav1
Příspěvky: 5
Registrován: čtv kvě 05, 2022 2:57 pm
Bydliště: Tábor
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 8

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od mirapav1 »

Ještě jeden dnešní poznatek. Pravděpodobně to má něco společného s asymetrii střídače, když jsem přepnul střídač do symetrického režimu, tak nemělo zatížení jednotlivých fází na výkon střídače žádný vliv.
U mne to omezuje pouze string2 a pouze nad výkon cca 7 kW. :steaming:
:sun2: FVE 9,90 kWp, panely 12x 450 Wp JJV + 10x 450Wp JZZ, GoodWe GW10K-ET , baterie Pylontech 2x3,6 kWh, přetoky bojler 3x2000 W - Wattrouter, :sun:
petrys44
Příspěvky: 23
Registrován: pát bře 18, 2022 3:11 pm

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od petrys44 »

Jak poznáš, že to omezuje pouze string 2? Otázka na zapojení stringů. Co se stane, když střechaři prohodí v jednom stringu J za V? Měl bych mít v jednom stringu J+J a druhém V+V. Jak poznat zapojení po montáži? Třeba se spletou, nikdo není neomylný. V zimě při zasněžených panelech bych zkusmo postupně odhrabával panely. 🤔 Ale teď v létě ❓
:sun2: FVE 9,45 kWp, panely Canadian Solar 450 Wp 21 ks (13xJJV, 8xVVJ), GoodWe GW10K-ET (firmware 719),
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W) :sun2:
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Diablo007 »

petrys44 píše: pon kvě 23, 2022 3:27 pm Jak poznáš, že to omezuje pouze string 2? Otázka na zapojení stringů. Co se stane, když střechaři prohodí v jednom stringu J za V? Měl bych mít v jednom stringu J+J a druhém V+V. Jak poznat zapojení po montáži? Třeba se spletou, nikdo není neomylný. V zimě při zasněžených panelech bych zkusmo postupně odhrabával panely. 🤔 Ale teď v létě ❓
Koupit si klešťový ampérmetr s měření DC proudu změřit si kolik který dává string ráno prd polednem a ty dva společně vždy by měli mít skoro shodný proud kdyby to bylo prohozené bude tam rozdíl. Nebo jeden a jeden string na pojistkách vypnout podívat se na výkon regulátorů pak zapnout druhé dva a zkontrolovat. Ty na světovou stranu společně budou mít prostě v tu danou chvíli skoro stejně parametry
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Diablo007 »

Akorát u tohohle měniče se na jeden regulátor dává jeden string nevím proč by je zdvojovaly to by bylo zbytečné s dost by snížili napětí stringu
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
danidani
Příspěvky: 305
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od danidani »

Udělej nad panelem čímkoliv trochu stínu, třeba listem papíru, v PV Master je to vidět hned.
Uživatelský avatar
Brbla
Příspěvky: 40
Registrován: ned pro 19, 2021 8:40 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 17

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Brbla »

Diablo007 píše: pon kvě 23, 2022 3:35 pm Akorát u tohohle měniče se na jeden regulátor dává jeden string nevím proč by je zdvojovaly to by bylo zbytečné s dost by snížili napětí stringu
Tento post je uplná kravina.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Diablo007 »

Brbla píše: pon kvě 23, 2022 9:03 pm
Diablo007 píše: pon kvě 23, 2022 3:35 pm Akorát u tohohle měniče se na jeden regulátor dává jeden string nevím proč by je zdvojovaly to by bylo zbytečné s dost by snížili napětí stringu
Tento post je uplná kravina.
Jako že je jedno jestli dáš 10 panelů v sérii na regl nebo 5 v sérii a dva paralelně? To mne zkus objasnit
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
petrys44
Příspěvky: 23
Registrován: pát bře 18, 2022 3:11 pm

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od petrys44 »

Pro doplnění rozložení panelů na mé střeše. Jestli chápu zapojení do 2 stringů. 1. STRING - 13 panelů J, 2. STRING - 8 panelů V.
Další fáze - firma sama nabídla výměnu střídače 🤔. Uvidíme.
Přílohy
StřechaPanelyFVE.jpg
StřechaPanelyFVE.jpg (431.44 KiB) Zobrazeno 19777 x
:sun2: FVE 9,45 kWp, panely Canadian Solar 450 Wp 21 ks (13xJJV, 8xVVJ), GoodWe GW10K-ET (firmware 719),
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W) :sun2:
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Diablo007 »

petrys44 píše: úte kvě 24, 2022 10:16 am Pro doplnění rozložení panelů na mé střeše. Jestli chápu zapojení do 2 stringů. 1. STRING - 13 panelů J, 2. STRING - 8 panelů V.
Další fáze - firma sama nabídla výměnu střídače 🤔. Uvidíme.
Ano takto by to mělo být.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Uživatelský avatar
Brbla
Příspěvky: 40
Registrován: ned pro 19, 2021 8:40 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 17

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Brbla »

Podle mých zkušeností GW řady ET v případě, že nemůže zpracovat všechnu energii z panelů, ubírá odběr ze slabšího stringu a bere "co to jde" z toho, který je na tom lépe. Pokud je na stringu 2 méně panelů, tak by to odpovídalo.
S ostatními uživateli jsme ověřili, že tyto střídače si řídí náběh přednostně ze stringu 2, proto je vhodnější mít tento string na východ a je nevýhodné, mít ho "slabší/kratší".
Většina z nás má oba stringy stejné, pouze jinak orientované, aby se sploštila křivka výkonu z panelů.
Ještě bych překontroloval tabulkové hodnoty panelů, zda při plném výkonu nepřekročí napětí na prázdno maximální dovolené napětí střídače pro string, mohly by zareagovat ochrany. Ale podle počtu by to mělo být v pořádku a předpokládám, že ten co to navrhoval, to ohlídal.
mirapav1
Příspěvky: 5
Registrován: čtv kvě 05, 2022 2:57 pm
Bydliště: Tábor
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 8

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od mirapav1 »

Děkuji za vysvětlení.
Já to mám zrovna naopak. String1 12 panelů po 450wp na JV (cca 14 stupnu od jihu na východ) montovaný v minulém roce. String2 10 panelů po 450 wp na JZ (cca 14 st. od západu na jih) montovaný letos v dubnu. Napětí je úplně v pohodě S1 500-580V, S2 380-440V.
Výkon sleduji pomocí HA na Raspberry 4.
Když budu chtít prohodit stringy ve střídači je potřeba nějaké nastavení střídače nebo si to osahá sám.
K útlumu dochází při výkonu nad cca7,5 kW na S2 a pouze při nerovnoměrném zatížení fází (rozdíl nad cca 1,5kW)
Děkuji za odpověď.
:sun2: FVE 9,90 kWp, panely 12x 450 Wp JJV + 10x 450Wp JZZ, GoodWe GW10K-ET , baterie Pylontech 2x3,6 kWh, přetoky bojler 3x2000 W - Wattrouter, :sun:
Uživatelský avatar
Brbla
Příspěvky: 40
Registrován: ned pro 19, 2021 8:40 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 17

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Brbla »

Prohazoval jsem stringy v noci, když byl ze slunce nulový příkon. Musí se samozřejmě prohodit současně celý pár kabelů, plus za plus a mínus za mínus. Ono naštěstí nejde prohodit + a - kvůli koncovkám. Zespoda střídače vedle přívodů stringu je DC vypínač, takže vypnout, prohodit stringy, zapnout. Střídači je to fuk, jen doporučuju bez proudu, proč trápit vypínač.
V jednu dobu mě jeden string zlobil (vypadával), bylo to zoxidovanými kontakty tohoto vypínače. V noci jsem ho párkrát "procvakal" a od té doby je klid. Možná smítko.
mirapav1
Příspěvky: 5
Registrován: čtv kvě 05, 2022 2:57 pm
Bydliště: Tábor
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 8

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od mirapav1 »

Děkuji za odpověď a poučení.
Večer to zkusím přehodit a až bude trochu svítit - tak se uvidí. Jinak dnes 24,5, v 15.27 vyrobeno 12,4 kWh.
Ještě jednou díky - teprve se učím. :whoohoo:
:sun2: FVE 9,90 kWp, panely 12x 450 Wp JJV + 10x 450Wp JZZ, GoodWe GW10K-ET , baterie Pylontech 2x3,6 kWh, přetoky bojler 3x2000 W - Wattrouter, :sun:
petrys44
Příspěvky: 23
Registrován: pát bře 18, 2022 3:11 pm

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od petrys44 »

Brbla
S ostatními uživateli jsme ověřili, že tyto střídače si řídí náběh přednostně ze stringu 2, proto je vhodnější mít tento string na východ a je nevýhodné, mít ho "slabší/kratší".
Asi to mám obráceně, string 2 mám Jih, dle napětí a proudu DC1 a DC2. Ještě to zkusím brzy po ránu za plného osvitu.
Děkuji Brblovi. Klešťovým multimetrem bych musel měřit na střeše, u střídače je už každý string pouze v koncovém sériovém propojení panelů daných střešních polí.
Přílohy
IMG_20220509_114235.jpg
IMG_20220509_114235.jpg (285.03 KiB) Zobrazeno 19714 x
:sun2: FVE 9,45 kWp, panely Canadian Solar 450 Wp 21 ks (13xJJV, 8xVVJ), GoodWe GW10K-ET (firmware 719),
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W) :sun2:
petrys44
Příspěvky: 23
Registrován: pát bře 18, 2022 3:11 pm

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od petrys44 »

V pátek byl vyměněn střídač. Po dvou hodinách výroby totální krach, začal se periodicky restartovat, takže výroba jela tak 5 minut, a potom restart stále dokola. PV Master dával chybu - velký vstupní proud. Druhý den od rána cca od 3 kW výroby stejný stav restartů. Zkusil jsem vypnout baterii - výroba jede naplno. Testováno při plném osvitu.
Takže to vypadá na chybu baterie, či BMS.
Přílohy
IMG_20220605_093958.jpg
IMG_20220605_093958.jpg (76.68 KiB) Zobrazeno 19592 x
IMG_20220605_100628.jpg
IMG_20220605_100628.jpg (100.35 KiB) Zobrazeno 19592 x
:sun2: FVE 9,45 kWp, panely Canadian Solar 450 Wp 21 ks (13xJJV, 8xVVJ), GoodWe GW10K-ET (firmware 719),
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W) :sun2:
Uživatelský avatar
Youda
Příspěvky: 193
Registrován: čtv zář 09, 2021 4:46 pm

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Youda »

petrys44 píše: úte kvě 24, 2022 7:52 pm Klešťovým multimetrem bych musel měřit na střeše, u střídače je už každý string pouze v koncovém sériovém propojení panelů daných střešních polí.
petrys44 píše: ned čer 05, 2022 10:08 am V pátek byl vyměněn střídač. Po dvou hodinách výroby totální krach, začal se periodicky restartovat, takže výroba jela tak 5 minut, a potom restart stále dokola. PV Master dával chybu - velký vstupní proud. Druhý den od rána cca od 3 kW výroby stejný stav restartů. Zkusil jsem vypnout baterii - výroba jede naplno. Testováno při plném osvitu.
Takže to vypadá na chybu baterie, či BMS.
To se mi nějak nezdá - opravdu máš panely zapojené dobře, tedy každý string jen sériově?

1)
Proč bys jinak klešťákem na střeše měl naměřit něco jiného, než dole u střídače? V sériovém zapojení panelů je úplně jedno, kam klešťák cvakneš.
Nemáš tam někde spojené panely paralelně?

2)
Nebo, nemáš tam panely, které by už dávaly příliš velký proud?
Některé 550Wp a silnější už dávají proud skoro 14A! GW přitom samozřejmě nemá Ampacitu neomezenou:
gw imax.PNG
gw imax.PNG (71.63 KiB) Zobrazeno 19568 x
petrys44
Příspěvky: 23
Registrován: pát bře 18, 2022 3:11 pm

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od petrys44 »

1)
Mám panely na čtyřech střechách - 1.string 2xV (8 panelů) + 2. STRING 2xJ (13 panelů) Střechy jsou propojené do série nahoře. Dole u střídače mám pouze 4 dráty = 2 stringy.
2)
Mám panely 450 Wp, to je cca max 10A při 13ti panelech.

Printscreen je při malém osvitu pod mrakem.
Přílohy
IMG_20220605_155431.jpg
IMG_20220605_155431.jpg (168.61 KiB) Zobrazeno 19545 x
:sun2: FVE 9,45 kWp, panely Canadian Solar 450 Wp 21 ks (13xJJV, 8xVVJ), GoodWe GW10K-ET (firmware 719),
baterie Risen SYL 11,1 kWh, A-ZRouter SMART (přetoky bojler 200l Dražice 3x800W) :sun2:
Uživatelský avatar
Youda
Příspěvky: 193
Registrován: čtv zář 09, 2021 4:46 pm

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Youda »

No, snad to mad vse opravdu jen v serii.

Mrkni se ale nabren screenshot z 24.5.:

String #2 ti tam dava 11.1A.
A to uz pri vykonu 5477W.

Pritom maximum toho stringu (13x450W) je 5850W....kolik amper to tedy asi bude davat pri maximu?

Podle mne to firma navrhla blbe: ty panely jsou schopne dodavat prilis velky proud a stridac to nezvlada. Ma slaby vstup. Bohuzel, proud z panelu nelze snizit tim, ze by se treba jeden panel odebral. (Tim lze snizit jen napeti).


Pokud chces tem problemum udelat konec jednou pro vzdy, tak vidim jen 2 moznosti:

A) vymenit stridac za takovy, co ma proudove silnejsi mppt (SolaX treba)

B) vymenit panely za typ co maji vyrazne mensi proud. Dat jich vice kusu, cimz vykon zustane stejny a je se zvedne napeti stringu, coz stridac zvladne.

Proste dalsi zkurvena instalace od firmy :(

Youda
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Diablo007 »

Měnit panely by musel zvládnout tak aby mu seděl výkon přesně na wat což je nereálné. Nebo doufat že už to nikdy nikoho nebude zajímat. Teď nám vrátili revizi protože v ní misto 8.88kwp jak bylo ve smlouvě to revizak napsala jen 8.8. jim vadí i to že bys náhodou nainstaloval méně prostě řeší chujoviny . Neseženeš střídač co byl v žádosti dáš jiný o stejném výkonu a zase problém
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Uživatelský avatar
Youda
Příspěvky: 193
Registrován: čtv zář 09, 2021 4:46 pm

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Youda »

Tohle co rikas byl megaproblem u zelenych bonusu.

U NZU urcite existuje cesta, jak to pak formalne narovnat.

Nema smysl provozovat kombinaci, ktera se kazdy druhy tyden posere, protoze to nejakej idiot z firmy nedomyslel pri navrhu.

Dal bych tam ten Solax.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Diablo007 »

Youda píše: ned čer 05, 2022 7:20 pm Tohle co rikas byl megaproblem u zelenych bonusu.

U NZU urcite existuje cesta, jak to pak formalne narovnat.

Nema smysl provozovat kombinaci, ktera se kazdy druhy tyden posere, protoze to nejakej idiot z firmy nedomyslel pri navrhu.

Dal bych tam ten Solax.
Pozor nemluvím o dotaci ale o distributorovi. Se vším mají problém
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od brumlaj »

S problematickým distributorem souhlasím, zvlášť když technik šňupe i do štítků a výrobních čísel i na panelech. Nejen měniči.... FOTÍ SI TO! Co je jim po tom? Podotýkám ne každý technik.
Uživatelský avatar
Brbla
Příspěvky: 40
Registrován: ned pro 19, 2021 8:40 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 17

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Brbla »

Přidám vlastní zkušenost, třeba to souvisí a pomúže nasměrovat.
Mám tendle měnč 2 roky a až do nedávna jsem nepozoroval žádnej problém. CCa před třemi týdny mi asi v 8 hodin ráno šel do restartu a asi za 5 min, znova, pak byl klid. Tadle situace se opakovala asi před třemi dny, zase ráno tesně před osmou.
Koumal jsem nad tím, podíval se do logů a přišel na zajímavou věc. Je teď v noci poměrně chladno a slunce je již hodně vysoko a hned od rána jsou panely velmi slušně nasvícený. Pointa je v tom, že při nízký teplotě je účinnost panelů vyšší, než když jsou zahřátý. Je na nich vyšší napětí a daj vyšší proudy. Jakmile se ohřejou, klesne účinnost, klesne napětí, klesnou proudy.
A teď ta pouinta - podle mne shodou okolností v mém případě (teplota cca 8°C, čistý nebe a příznivě postavený slunce) došlo k překročení mezních hodnot a zabraly ochrany. Do pár minut se panely nahřály a hodnoty napětí a proudu už byly CAJK.
Uživatelský avatar
Brbla
Příspěvky: 40
Registrován: ned pro 19, 2021 8:40 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9
Kapacita baterie [kWh]: 17

Re: GoodWe - výpadek výroby při plném osvitu.

Příspěvek od Brbla »

Zase mimo " rottenkiwi".

Maximální přípustná hodnota napětí a proudu na vstupu měniče je daná a ochrany tyto hodnoty hlídají. Hlídají je proto, aby jejich překročením nedošlo ke zničení součástek (holt polovodiče mají také své limity). To, že tyto hodnoty soft, případně elektronika, střídače bere jako konstantu, je v pořádku. Pokud ochrany fungují, je to také v pořádku a je to dokonce žádoucí.
Fotoelektrický jev na P-N přechodu závisí kromě jiného na teplotě a pokud v důsledku okolních vlivů dojde k překročení mezních hodnot, je žádoucí , aby zafungovala ochrana, viz výše.
Netvrdím, že problémy kolegy jsou způsobeny tím, o čem se ve svém postu zmiňuju, ale naznačuju, že tím způsobeny být mohou.
Odpovědět