Umístění panelů na střeše

Odpovědět
jarda62
Příspěvky: 88
Registrován: pát pro 03, 2021 6:10 pm

Umístění panelů na střeše

Příspěvek od jarda62 »

Mám dům s téčkovým půdorysem - viz obr. a vymýšlím rozmístění FV panelů s ohledem na maximální využití sluneční energie a zároveň vhodně vyřešenou ochranou proti bleskům. Když si spočítám tzv. dostatečnou vzdálenost, tak mi vychází cca 60cm u krajů a až 95 cm u úžlabí u středu domu. Přísné dodržení těchto vzdáleností by poměrně značně limitovalo využitelnou plochu pro panely. Viděl jsem už desítky střech a mnoho až bizarních řešení této základní otázky, tak by mě zajímal názor místních odborníků jak na otázku bezpečnosti, tak na optimální využití ploch orientovaných na tři světové strany. V domě je celodenní provoz - home office, v létě ohřev bazénu a filtrace, plánuji i vytěžování Wattrouterem do 300l zásobníku a EV s možností nabíjet přes den. Topení TČ - 10MW/rok, zbytek cca 6MW/rok).
Hřeben směřující k jihu vytváří po ránu a k večeru na JL a JP pohybující se trojúhelníkový stín (naštěstí je cca o metr nižší než Z a V hřebeny), obdobě dva vikýře na plochách JL a JP. Kóty jsou ke krajům tašek.
Přílohy
Strecha2.jpg
Strecha2.jpg (133.03 KiB) Zobrazeno 2237 x
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Umístění panelů na střeše

Příspěvek od Diablo007 »

Když nejde dodržet odstup deka se pospojování s adekvátní přepěťovky. Ale to je pak na realizační firmě jak si s tím poradí předpokládám že to nebude svépomocí
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
visis
Příspěvky: 223
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: Umístění panelů na střeše

Příspěvek od visis »

Mám trochu podobnou střechu (stanovou), tj. Na všechny strany mám plochy pod úhlem 30st. Budu dávat celkem 22 panelů, 9,9kw. 7 panelů na V, 7 na Z a 8 na Jih. S optimizéry. Elektrika by měla být od rána do večera, přes poledne nebude tak obrovský peak. Celkově to nevyrobí v absolutní hodnotě tolik jako jen na jih, ale to nepotřebuji.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
jarda62
Příspěvky: 88
Registrován: pát pro 03, 2021 6:10 pm

Re: Umístění panelů na střeše

Příspěvek od jarda62 »

visis píše: stř kvě 25, 2022 7:49 pm Mám trochu podobnou střechu (stanovou), tj. Na všechny strany mám plochy pod úhlem 30st. Budu dávat celkem 22 panelů, 9,9kw. 7 panelů na V, 7 na Z a 8 na Jih. S optimizéry. Elektrika by měla být od rána do večera, přes poledne nebude tak obrovský peak. Celkově to nevyrobí v absolutní hodnotě tolik jako jen na jih, ale to nepotřebuji.
Všechny střechy mám 45st.
Jak to poskládáš do stringů, aby to rozumně vyšlo na dva MPP trackery??
Optimizér máš na každém panelu?
jarda62
Příspěvky: 88
Registrován: pát pro 03, 2021 6:10 pm

Re: Umístění panelů na střeše

Příspěvek od jarda62 »

Diablo007 píše: stř kvě 25, 2022 6:29 pm Když nejde dodržet odstup deka se pospojování s adekvátní přepěťovky. Ale to je pak na realizační firmě jak si s tím poradí předpokládám že to nebude svépomocí
Jak to má správně být bych rád věděl ať už bude realizace jakoukoli formou :)
Často se cituje "...musí řešit projekt..." nebo "...realizační firma...". Sousedovi namontovala FVE firma najatá ČEZem. Strávil jsem s montéry sdílné chvíle a kromě jiného se dozvěděl, že "jsme namontovali dvě stě elektráren, ale projekt jsme ještě neviděli..."
Má tam dvě řady panelů nad sebou, řekl bych, že dostatečná vzdálenost je dost na hraně, spojili vodorovné konstrukce obou řad jedním krátkým 16mm Cu vodičem a od horní vodorovné konstrukce vytáhli nahoru FeZn 8mm a připojili k hřebenovému vodiči hromosvodu.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Umístění panelů na střeše

Příspěvek od Diablo007 »

Subky od ČEZ jsou největší hovada co mne říkal revizak už je nejezdí ani dělat. Vždy dojel řekl že dokud to neopraví revizi nedá tak mu jen bylo řečeno někdo jiný ji napíše a tím to skončí. Takže místo oprav našli někoho komu nevadí dostat zaplaceno za slepotu a nebojí se o své razítko
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
visis
Příspěvky: 223
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: Umístění panelů na střeše

Příspěvek od visis »

jarda62 píše: čtv kvě 26, 2022 8:52 am
visis píše: stř kvě 25, 2022 7:49 pm Mám trochu podobnou střechu (stanovou), tj. Na všechny strany mám plochy pod úhlem 30st. Budu dávat celkem 22 panelů, 9,9kw. 7 panelů na V, 7 na Z a 8 na Jih. S optimizéry. Elektrika by měla být od rána do večera, přes poledne nebude tak obrovský peak. Celkově to nevyrobí v absolutní hodnotě tolik jako jen na jih, ale to nepotřebuji.
Všechny střechy mám 45st.
Jak to poskládáš do stringů, aby to rozumně vyšlo na dva MPP trackery??
Optimizér máš na každém panelu?
Tak řešení jsou v podstatě dvě. Buď to dát vše na jeden string, nebo na jeden východ komplet 7panelů + 4 panely z jihu a na druhý západ komplet 7 panelů + další 4 z jihu.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Umístění panelů na střeše

Příspěvek od Diablo007 »

Nevýhoda cm stringu nemáš ten prostor rozdělit si plochy podle světových stran
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
jarda62
Příspěvky: 88
Registrován: pát pro 03, 2021 6:10 pm

Re: Umístění panelů na střeše

Příspěvek od jarda62 »

Diablo007 píše: čtv kvě 26, 2022 2:35 pm Nevýhoda cm stringu nemáš ten prostor rozdělit si plochy podle světových stran
Pls trochu vysvětlit. Nerozumím... :(
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Umístění panelů na střeše

Příspěvek od Diablo007 »

Vysokonapěťový string hold potřebuje větší počet panelů a pokud v tom stringu budou na různé světové strany tak celek bude mít vždy jen výkon nejhoršího článku pokud tedy nebudou ještě optimizery. U stringu kde jsou 2-3 panely tyto problémy nejsou tak časté protože plocha pro 3 panely stejně orientace bývá precijen častější q
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
visis
Příspěvky: 223
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: Umístění panelů na střeše

Příspěvek od visis »

Panely budou s optimizery. Takze by se mel tento problem eliminivat. Jinak by to asi neslo. Vykon nejslabsiho panelu by strhnul cely string.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
visis
Příspěvky: 223
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: Umístění panelů na střeše

Příspěvek od visis »

Jeste doplnim, ze jeden optimizer bude na 2 panely. Jestli to chapu dobre, i hasici vyzaduji bezpecne napeti a to s optimizery bude dodrzeno.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Umístění panelů na střeše

Příspěvek od Diablo007 »

visis píše: pát kvě 27, 2022 8:40 am Jeste doplnim, ze jeden optimizer bude na 2 panely. Jestli to chapu dobre, i hasici vyzaduji bezpecne napeti a to s optimizery bude dodrzeno.
To je mi novinka
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
visis
Příspěvky: 223
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: Umístění panelů na střeše

Příspěvek od visis »

100V
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Umístění panelů na střeše

Příspěvek od Diablo007 »

visis píše: ned kvě 29, 2022 7:31 pm100V
To vyžadování hasičů bezpečného napětí. Standardní instalace na dotace jsou vše vn stringy a hasič do toho nikomu nekecal
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
NESKOM
Příspěvky: 264
Registrován: stř bře 31, 2021 9:39 am

Re: Umístění panelů na střeše

Příspěvek od NESKOM »

Hasiči do toho nemají co mluvit protože energetické instalace do 20kW nepodléhají stavebnímu řízení ani povolení.
Odpovědět