Změna fází na zásuvkách

Odpovědět
baader
Příspěvky: 45
Registrován: čtv pro 02, 2021 7:47 am

Změna fází na zásuvkách

Příspěvek od baader »

Nevyznám se v elektroinstalaci a tak mám možná blbý dotaz. Lze nějak změřit, které zásuvky jsou na které fázi a předělat v domovním rozvaděči domovní zásuvky tak, abych spotřebiče s vysokým odběrem měl rovnoměrně rozdělené na třech fází? Třeba přízemí 1. fáze, patro 2. fáze a venkovní zásuvky 3. fáze? Díky za info.
Naposledy upravil(a) baader dne čtv kvě 19, 2022 9:24 am, celkem upraveno 1 x.
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Změna fází na zásuvkách

Příspěvek od mobilik »

Dá sa to jednoducho.

Vypni všetko a postupne zapinaj a zapisuj ktoré zásuvky sú na ktorom istici.
Potom na privodoch isticov zistíš kde je aká fáza a upravis si to podľa potreby.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Změna fází na zásuvkách

Příspěvek od brumlaj »

Po celou dobu zkoumání musí být bezpečně vypnuté 3f spotřebiče. Vypni celou elektroinstalaci jističem před elektroměrem, v rozvaděči najdi přívod od elektroměru a vyšroubuj jeden přívodní vodič. Ten zaizoluj (nebo "čokoládka"). Zapni jistič před elektroměrem a zkoumej co Ti nefunguje. To jsou zařízení na jedné fázi. Z5tný postup snad nemusím popisovat a ani postup na 2. fázi, možná potom zjistíš že to co fungovalo pořád je fáze třetí.
misa84
Příspěvky: 133
Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Změna fází na zásuvkách

Příspěvek od misa84 »

vezmi prodlužku a zkoušečku -pokud jsou dvě zásuvky na jiné fázi budeš mezi fázemi mít 380V -zjistíš zkoušečkou, pokud budou na stejné fázi budeš tam mít prd
10kw goodwe, 4x h2
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Změna fází na zásuvkách

Příspěvek od Diablo007 »

Pro lajka který elektrice nerozumí nedoporučuji lozit do rozvadece a cokoliv odpojovat. Radši to nech na někom kdo má.papir nestojí ti to za průser
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Uživatelský avatar
dipos
Příspěvky: 21
Registrován: sob led 08, 2022 9:44 am
Bydliště: Ostrava
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 0

Re: Změna fází na zásuvkách

Příspěvek od dipos »

brumlaj píše: sob kvě 21, 2022 10:57 am Po celou dobu zkoumání musí být bezpečně vypnuté 3f spotřebiče. Vypni celou elektroinstalaci jističem před elektroměrem, v rozvaděči najdi přívod od elektroměru a vyšroubuj jeden přívodní vodič. Ten zaizoluj (nebo "čokoládka"). Zapni jistič před elektroměrem a zkoumej co Ti nefunguje. To jsou zařízení na jedné fázi. Z5tný postup snad nemusím popisovat a ani postup na 2. fázi, možná potom zjistíš že to co fungovalo pořád je fáze třetí.
Jako Ne-elektrikář do instalace raději nelez.

Daleko korektnější a bezpečnější je následující postup.
1. Vypnout jistič před elektroměrem.
2. V HDS ( hlavní domovní skříň ) povolit pojistky.
3. Jednu zpět zašroubuj.
4. Zapni hl.jistič před elektroměrem.
5. A šupky do baráku zjistit které zásuvky jsou funkční.
6. Doporučuji každý kryt označit např. L1
7. No a zbytek je na tobě.
Do instalace ( rozvaděče bych nelezl !!! )
2,7 kWp , ECO SOLAR BOOST PRO 3,5 kW, pouze TUV a přidružené odporové spotřebiče. :whoohoo:
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Změna fází na zásuvkách

Příspěvek od Diablo007 »

dipos píše: sob kvě 21, 2022 7:05 pm
brumlaj píše: sob kvě 21, 2022 10:57 am Po celou dobu zkoumání musí být bezpečně vypnuté 3f spotřebiče. Vypni celou elektroinstalaci jističem před elektroměrem, v rozvaděči najdi přívod od elektroměru a vyšroubuj jeden přívodní vodič. Ten zaizoluj (nebo "čokoládka"). Zapni jistič před elektroměrem a zkoumej co Ti nefunguje. To jsou zařízení na jedné fázi. Z5tný postup snad nemusím popisovat a ani postup na 2. fázi, možná potom zjistíš že to co fungovalo pořád je fáze třetí.
Jako Ne-elektrikář do instalace raději nelez.

Daleko korektnější a bezpečnější je následující postup.
1. Vypnout jistič před elektroměrem.
2. V HDS ( hlavní domovní skříň ) povolit pojistky.
3. Jednu zpět zašroubuj.
4. Zapni hl.jistič před elektroměrem.
5. A šupky do baráku zjistit které zásuvky jsou funkční.
6. Doporučuji každý kryt označit např. L1
7. No a zbytek je na tobě.
Do instalace ( rozvaděče bych nelezl !!! )
Za předpokladu že je instalace prehistorická a má šroubovací pojistky. Co je zemí je na nožovkách. Co je na sloupě bývá pod pečetí .
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
bublich
Příspěvky: 28
Registrován: ned pro 26, 2021 3:25 pm

Re: Změna fází na zásuvkách

Příspěvek od bublich »

Navíc vytahovat nožovku pro laika je náramně bezpečná činost.Zejména bez žehličky.Nahoře se dávají také nožovky a aspon u ČEZ se neplombují.Jen šroubek.Tam by to bylo ještě zábavnější.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Změna fází na zásuvkách

Příspěvek od Diablo007 »

Egd má plomby
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Změna fází na zásuvkách

Příspěvek od brumlaj »

Přesně tak, to už mi přijde pro laika bezpečnější pracovat bez napětí v rozvaděči, (jde o 2 šroubky) než na žebříku pod napětím vytahovat kleštěma nožovku. (jištěno u trafa nejspíše 300A či více)
Uživatelský avatar
dipos
Příspěvky: 21
Registrován: sob led 08, 2022 9:44 am
Bydliště: Ostrava
Výkon panelů v FVE [Wp]: 2700
Kapacita baterie [kWh]: 0

Re: Změna fází na zásuvkách

Příspěvek od dipos »

Ano, popsal jsem postup pro RD, který má přívod závěsným kabelem AYKYz 4x16, tedy venkovní závěsný kabel. To velmi častý případ na vesnici.
Pokud je elektroměrový rozvaděč na hranici pozemku v pilíři, tak tam NE-elektrikář nemá co dělat.
Potom musí zvolit jinou techniku, třeba měření rozdílu napětí mezi zásuvkama, jak již tady bylo doporučeno.
2,7 kWp , ECO SOLAR BOOST PRO 3,5 kW, pouze TUV a přidružené odporové spotřebiče. :whoohoo:
Uživatelský avatar
Youda
Příspěvky: 193
Registrován: čtv zář 09, 2021 4:46 pm

Re: Změna fází na zásuvkách

Příspěvek od Youda »

Laikovi bych asi použil 25m zahradní prodlužovačku + voltmetr + papír na poznámky.
- Kde bude mezi fázemi v zásuvce a prodlužce nula voltů, je to stejná fáze.
- Kde bude něco jiného, je to jiná fáze.

Nebo vytáhnout prachy a pozvat si elektrikáře, ať to prověří on a rovnou příslušné okruhy v rozvaděči přehází podle mých návrhů.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Změna fází na zásuvkách

Příspěvek od Diablo007 »

Youda píše: pon kvě 23, 2022 11:40 am Laikovi bych asi použil 25m zahradní prodlužovačku + voltmetr + papír na poznámky.
- Kde bude mezi fázemi v zásuvce a prodlužce nula voltů, je to stejná fáze.
- Kde bude něco jiného, je to jiná fáze.

Nebo vytáhnout prachy a pozvat si elektrikáře, ať to prověří on a rovnou příslušné okruhy v rozvaděči přehází podle mých návrhů.
Naprosto souhlasím s posledním bodem . Budu týden řešit jak to změřit a nakonec stejně pozvu elektrikáře aby to přepojil to mu zaplatím o hodinu víc a promeri si to on
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
soami
Příspěvky: 97
Registrován: stř úno 16, 2022 10:36 am

Re: Změna fází na zásuvkách

Příspěvek od soami »

Dovolím si připojit dotaz, jak zjistit související nulák? Nenapadá mě nic jiného, než ho odpojit a zjistit, co nefunguje. Případně vypnout hlavní jistič, všechny nuláky odpojit, udělat si propojky faze-nulák do zásuvky a patice světel, a v rozvaděči prozvonit. Nebo máte nápad na rychlejší způsob? Potřebuji přeházet okruhy kvůli chráničům.
baader
Příspěvky: 45
Registrován: čtv pro 02, 2021 7:47 am

Re: Změna fází na zásuvkách

Příspěvek od baader »

Díky za informace všem. Já do elektřiny hrabat nebudu. Jen mě zajímalo, jestli je to lednoduše proveditelné a popřípadě stačí jen v domovním rozvaděči přepojit dráty. Bude to dělat elektrikář, až nějakého splaším.