FVE svépomocí - jaký měnič ?

Odpovědět
petrozana
Příspěvky: 25
Registrován: ned kvě 29, 2022 8:47 pm

FVE svépomocí - jaký měnič ?

Příspěvek od petrozana »

Dobrý den, potřeboval bych radu, jaký měnič vybrat k elektrárně, kterou si svépomocí stavím. Bude se jednat o 15 panelů 470Wp (cca 7kWp celkem), bohužel je celkem složité se pro laika zorientovat a vybrat nejlepší měnič - máte prosím nějaké doporučení? Lépe 1F nebo 3F? Jedná se mi samozřejmě o co nejrychlejší návratnost a nejlepší využití energie. Jedná se o rodinný dům 5-6 osob (dvě domácnosti). Pokud to není podmínkou, nemám v plánu přebytky prodávat do sítě (vzhledem k výkupní ceně), v budoucnu plánuji baterii a elektroauto. Solární ohřev na TUV již mám a to bych nechal jako off-grid samostatně. Pak by mně ještě zajímalo, jak je to s připojením solární elektrárny do sítě, když si ji postavím svépomocí? Je k tomu oprávněn každý elektrikář, bude potřeba nějaká revize? Děkuji za rady.
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: FVE svépomocí - jaký měnič ?

Příspěvek od brumlaj »

Postup:
1. Žádost distributorovi o připojení výrobny 2. Distributor Ti zašle návrh smlouvy kde bude uvedeno vše co bude požadovat pro první paralelní připojení. Podepíšeš.
3. Necháš si udělat projekt a pošleš distributorovi ke schválení. Distributor schválí, nebo pokračuješ bodem 3.
4. Zrobíš si to.
4. Revizák na to vysloví názor, pokračuješ bodem 4, případně Ti to projde a jsi za vodou.
5. Požádáš o první paralelní připojení

Toť vše. S žádostí o názor na měnič sem nechoď dřív než dokončíš bod 2.
A jen pro klid Tvé duše - nejlepší je 3ks 1f měniče zapojené tak aby prošlo 5. a které potom můžeš přeskládat klidně na 1f. Málo kdo to ale zkousne napoprvé.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne ned kvě 29, 2022 9:17 pm, celkem upraveno 1 x.
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: FVE svépomocí - jaký měnič ?

Příspěvek od josse »

Další varianta, když svépomocí, je ostrov a když nebude dost svítit nebo v baterkách tak odebírat z DS...

Příkladů je tu na fóru spousty. Situace se neustále vyvíjí ale princip (polo) ostrovu je pořád stejný.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
petrozana
Příspěvky: 25
Registrován: ned kvě 29, 2022 8:47 pm

Re: FVE svépomocí - jaký měnič ?

Příspěvek od petrozana »

Děkuji, k tomu mne napadá - lze to připojit bez žádosti distributorovi? Tzn. existuje nějaký systém, který bude v domu fungovat bez toho aniž by o tom distributor musel vědět? Asi najivně jsem si myslel, že pokud nechci žádnou energii posílat ven, nikoho to nezajímá. ..
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: FVE svépomocí - jaký měnič ?

Příspěvek od brumlaj »

Existuje. Oficiálně se pro distributora jedná o UPS. I UPS už dle formuláře vejš musíš hlásit distributorovi. Ale zatím UPS nehrotí povinnou podporou sítě jako FVE.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne ned kvě 29, 2022 9:32 pm, celkem upraveno 2 x.
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: FVE svépomocí - jaký měnič ?

Příspěvek od josse »


petrozana píše:Asi najivně jsem si myslel, že pokud nechci žádnou energii posílat ven, nikoho to nezajímá. ..
Přifázovaný měnič vždy něco příliš do sítě a dříve nebo později bez patřičné legislativy přijde pokuta... Zrovna teď Youda vytvořil vlákno...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: FVE svépomocí - jaký měnič ?

Příspěvek od brumlaj »

Proto je důležité aby měnič jel v režimu UPS kdy nehrozí přetoky do DS. A (nejen) odkazovaný to umí.
mihlit
Příspěvky: 113
Registrován: úte úno 01, 2022 4:49 pm

Re: FVE svépomocí - jaký měnič ?

Příspěvek od mihlit »

Píšeš, že v budoucnu plánuješ baterii. Takže zatím to chceš provozovat bez baterie a bez byrokracie s DS (přetoky)? To si nejsem moc jistý, kolik měničů takovouto kombinaci umí... ono i když svítí, tak může projít malý mráček a výkon na chvíli rapidně klesne. V ten okamžik si musí měnič pomoct buď z baterie nebo ze sítě. Přicucávat ze sítě a nemít nikdy žádný přetok, to vyžaduje měnič s dvojí konverzí (z AC udělá DC a pak opět AC), což je třeba Axpert King, ale ani ten bez baterie AFAIK nepojede
petrozana
Příspěvky: 25
Registrován: ned kvě 29, 2022 8:47 pm

Re: FVE svépomocí - jaký měnič ?

Příspěvek od petrozana »

Děkuji, takže pokud to správně chápu, přifázovaný hybridní měnič, který by nic neposílal ven a šel zapojit bez papírování prakticky neexistuje? Na kolik tak přibližně vyjde projekt k FVE a kdo mi jej udělá? Opět jsem se naivně domníval, že pokud nežádám o dotaci, není projekt třeba.
petrozana
Příspěvky: 25
Registrován: ned kvě 29, 2022 8:47 pm

Re: FVE svépomocí - jaký měnič ?

Příspěvek od petrozana »

Před instalací FVE se bude provádět kompletní rekonstrukce domu, z technického hlediska by tak nebyl problém udělat dvoje rozvody po domě. Bylo by to řešením, mít rozvod pro energii z FVE a z DS zvlášť? Má to někdo takto? Lze to nějak rozumně provozovat?
Uživatelský avatar
marsal
Příspěvky: 615
Registrován: pát dub 09, 2021 11:10 am

Re: FVE svépomocí - jaký měnič ?

Příspěvek od marsal »

Na tomto fóru jsou aktivní (zatím?) většinou "ostrovnící", kteří přepínají DS a měniče FVE, a to většinou externím automatickým přepínačem (s možností i přepojit 3f z DS na 1f z FVE, pokud to někomu tak víc vyhovuje), nebo to přepínání za ně dělají automaticky vnitřní přepínače měničů (bez přetoků zmíněný Axpert King a jeho klony, bez přetoků se jeví, že také funguje Studer XTM). Pokud bys tedy šel ostrovní cestou, nemá smysl dělat více rozvodů.
Za uvážení u ostrova stojí i to, co tady také někteří mají (kodl69 třeba), totiž DC rozvod něčeho, třeba osvětlení, napojený na baterky.
Pokud ale uvažuješ zatím dokonce bez baterek a tedy nyní již asi mainstreamovou novou instalaci ongrid (papíry, atd.), pak je na místě znát parametry "backup" funkce uvažovaného měniče a případné "backup" vedení vést zvlášť.
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: FVE svépomocí - jaký měnič ?

Příspěvek od brumlaj »

Pokud nejdeš za distributorem, nebo pojišťovnou, projekt potřeba není.
Stojí za zvážení jak budeš dělat osvětlení. Brutálně při provozu ušetříš energii, pokud uděláš DC rozvod a nebudeš jej rozstřídávat na 230V. Finančně ale těžko říci jak to vyjde. Životnost také může být jinde než LED žárovek z akce.....
Ostatní spotřebiče je sázka do loterie. Směrovače, WiFi, některé monitory a TV lze napájet stejnosměrně, ale DC/DC měniče asi stejně potřebovat budeš. I oběhové čerpadlo topení (zálohované) se už dělalo na DC 12V, jen holt dodavateli chyběla výdrž. Tři roky jsme si užívali, ale spokojenost je dle obchodníka patrně špatné rozpoložení mysli. Škoda. Dnes a denně narážím na příležitosti jej uplatnit.
Odpovědět

Zpět na „Měniče“