Dobrý den,
prosím o radu, jestli mě pravděpodobně umřelo, nebo mohlo umřít SSR relé SSR1 nebo SSR2, když se přerušil modrý vodič N a Watrouter MX v té době spínal SSR1 a SSR2 když byly přetoky .
Tedy chci se ujistit, že topná spirála když je do hvězdy, tak frčí na 240V, ale když se upálil modrej N, tak to už asi hvězda nebyla a když se potkaly SSR1 a SSS2 tak tam mohlo byt 400V a proto se ptám jestli SSR s velkou pravděpodobností umřelo.
Dnes jsem přišel do sklepa a ucítil neskutečný smrad ze spálené překližky a umele hmoty, dosela jsem se vyděsil.
SSR relé RGS1A23D25KKEDIN
Děkuji za rady a odpovědi.
SSR rele CARLO GAVAZZI
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: SSR rele CARLO GAVAZZI
Podobne zapojeni bez N.
Konstrukcni napeti SSR je jake???
Konstrukcni napeti SSR je jake???
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: SSR rele CARLO GAVAZZI
Záleží jaké máš relé je více typů ( označení RGC1A23..... RGS1A60D.......) a do specifikace výrobce... podle popisku máš na 230 takže KO mašina.. máš to nevhodně navržené chtělo by to relé na 600V a do hvězdy pokud jsou na to spirály stavěný nebo 3x modrý drát... holt úspory proto ti nejspíš uhořel, 17A na 2,5 kabel nejspíš? při dnešních sílách kabelu kdy 2,5 vypadá jak před 10ti lety 1,5.....
10kw goodwe, 4x h2
Re: SSR rele CARLO GAVAZZI
misa84
Díky za odpověď
Takže k čemu došlo? Přerušil se vodič N u tepelného tělesa. ta měď byla tak vypálená, že se úplně rozpadla.
SSR relé RGS1A23D25KKEDIN na 230V Všechny 3 šly do kytek.
Objednal jsem RGS1A60D50KKEDIN ty už jsou na 600V tedy doufám, že jsem objednal dobře RGS1A60D50KKEDIN SSR-DC,600VAC/12A,SRW
https://www.enika.cz/rgs1a60d50kkedin-s ... rw_z19543/
Když tak mě prosím někdo zastavte a já to stornuju.
a jak jsi psal 2,5 kabel tak jsem ho poměřil, jo jasně nemám kdoví jakou měrku z umělé hmoty od číňana, dostal jsem ji zdarma k nějakému nákupu, tak i přesto když vezmu 2,5 drát tak je tam na těsno. ale když jsem přeměřoval viz obrázek drát co je original tak je tam malinká vůle tak bych řekl, že je to tak 2 drát.
Díky za odpověď
Takže k čemu došlo? Přerušil se vodič N u tepelného tělesa. ta měď byla tak vypálená, že se úplně rozpadla.
SSR relé RGS1A23D25KKEDIN na 230V Všechny 3 šly do kytek.
Objednal jsem RGS1A60D50KKEDIN ty už jsou na 600V tedy doufám, že jsem objednal dobře RGS1A60D50KKEDIN SSR-DC,600VAC/12A,SRW
https://www.enika.cz/rgs1a60d50kkedin-s ... rw_z19543/
Když tak mě prosím někdo zastavte a já to stornuju.
a jak jsi psal 2,5 kabel tak jsem ho poměřil, jo jasně nemám kdoví jakou měrku z umělé hmoty od číňana, dostal jsem ji zdarma k nějakému nákupu, tak i přesto když vezmu 2,5 drát tak je tam na těsno. ale když jsem přeměřoval viz obrázek drát co je original tak je tam malinká vůle tak bych řekl, že je to tak 2 drát.
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: SSR rele CARLO GAVAZZI
greenbono zapojení do hvězdy umí, u wattrouter nevím
uhořelo to nejspíš protože modrým kabelem teklo všechno zpět
uhořelo to nejspíš protože modrým kabelem teklo všechno zpět
10kw goodwe, 4x h2
Re: SSR rele CARLO GAVAZZI
Proud nulovým vodičem v 3f soustavě je ošemetná věc. Moc hezky vysvětleno tady:
https://www.youtube.com/watch?v=YZMAHz5SB6w
https://www.youtube.com/watch?v=YZMAHz5SB6w
-
- Site Admin
- Příspěvky: 795
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:47 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9850
- Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: SSR rele CARLO GAVAZZI
Jo pan poul vysvetluje skvele. Rad na jeho videa koukam
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W