Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Odpovědět
calvera.jarda
Příspěvky: 15
Registrován: stř úno 02, 2022 2:00 pm

Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od calvera.jarda »

Mám tento střídač. Vypozoroval jsem jednu vlastnost/chybu...
Spotřebu domu na fázích mám např. L1 - 3000w, L2 - 300w, L3 - 300w
Mám dva stringy panelů PV1 5kWp, PV2 - 4kWp
Přetok do sítě mám omezen na 4500w.

Mám např. výkon PV1 - 4000w, PV2 - 3000W
Tedy celkem 7000w - 3600w - tzn. 3400w by mělo jít do sítě.
Střídač toto neudělá a omezí výkon PV2 např. na 1900w a dochází k mnohem menšímu přetoku např. 1500w.
Je to vlastnost nebo chyba?
Díky za radu.
Kamilos
Příspěvky: 9
Registrován: pát črc 01, 2022 12:20 pm

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od Kamilos »

Ahoj, přidám se. Mám taky gw10k-et na 1 stringu mám zatím 6.3 kw a baterky nemám. Stridac funguje, jen neumím omezit přetoky. Když dám v nastavení power limit 0 stridac restartuji. Tak mi třeba klidně jde 4000 w do sítě a musím mít zaple co se dá. Nechápu proč to jde pořád do sítě a stridac neomezí výrobu. Output balance jsem taky zapnul.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od Diablo007 »

A nebylo by jednodušší aby si tohle dořešila instalační firma než aby jste řešili jako jejich zákazníci něco svépomocí?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Kamilos
Příspěvky: 9
Registrován: pát črc 01, 2022 12:20 pm

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od Kamilos »

No právě se na to ptám. Nějak na to nemůžou přijít. :stupidme: Tak budu rád za jakoukoliv radu.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od Diablo007 »

Čagan a mlátit po hlavě. Schrábli půl milionu a zákazník si to opravuje sám podle rad na internetu strašný. Co to je za firmu?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Kamilos
Příspěvky: 9
Registrován: pát črc 01, 2022 12:20 pm

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od Kamilos »

Tohle nedělala cz firma. Za ty ceny u nás fakt ne. Navíc u nich žádné pretoky nemusí řešit, tak se tim nezabývali. Řeší to se supportem. Tak jsem myslel, že někdo měl stejný problém a že jim s tím pomůžu.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od Diablo007 »

Takže Poláci už sem slyšel že se nám tu začínají stavět elektrárny za super peníze (na jednu sem měl jet dělat audit nakonec si dodali svého revizaka asi věděli jak velký průser by to bylo poslat někoho kdo dělá práci jak má :lol: ) ale evidentně taky se super nedodělávkami
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Kamilos
Příspěvky: 9
Registrován: pát črc 01, 2022 12:20 pm

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od Kamilos »

Však to je úplně jedno kdo to dělá. Když mi dodali co jsem chtěl, žádný problém v tom nevidím. Krom těch přetoku. Za mě ok.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od Diablo007 »

Není jedno kdo to dělá když to ani neprojde skutečně revizí a máš ji jen na papíře a nakonec ani neví jak se nastavuje měnič
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Kamilos
Příspěvky: 9
Registrován: pát črc 01, 2022 12:20 pm

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od Kamilos »

Ty jo dík za rady, pro mě to byl přínos nulový. Měnič je nastavený správně dle všeho. Prostě ale měnič neomezi výrobu.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od Diablo007 »

Přínos nula ale sám neřekneš kdo to dělal aby jsi dal přínosnou informací aby se lidé takové firmě vyhnuli když neumí nastavit měnič aby dělal svoji práci
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Kamilos
Příspěvky: 9
Registrován: pát črc 01, 2022 12:20 pm

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od Kamilos »

Stěžoval jsem si na firmu? Myslím, že ne. Ptal jsem se jen na radu. Firma je ok a je na trhu několik let. Instalaci dělala nespočet.
Uživatelský avatar
Abrams
Příspěvky: 427
Registrován: stř dub 07, 2021 8:28 am
Bydliště: Brno

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od Abrams »

Zdravím ,

při vší úctě , koupil sis nový auto a ptáš se nás jak nastavit haprující automatickou převodovku ?
Tvého systému nejznalejší je ona instalační firma , ti jsou kompetentní . Přece rovněž odpovídají za správný chod jejich díla .

Elektronům zdar :sun2:
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od brumlaj »

Hovǒusek, dělá jim tu obchodníka, přišel na problém který mu zákazníci votlučou vo palici, tak se shání po radě za nula jak z toho ven. Aby to mohli bouchat jako Baťa cvičky i s vejvarem. Jinak by za ně nebojoval.
Kamilos
Příspěvky: 9
Registrován: pát črc 01, 2022 12:20 pm

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od Kamilos »

Nerozumím řeči tvého kmene. Kdo že jim dělá obchodníka?
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od brumlaj »

Neřeš, pokud jsem se náhodou mýlil, omluvím se.
Kamilos
Příspěvky: 9
Registrován: pát črc 01, 2022 12:20 pm

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od Kamilos »

Ano mýliš se nejsem žádný obchoďák. Co je na tom špatného nechat si nainstalovat pl firmou fve. Mám zatím 14 palenu longi celkový výkon 6.3 kW. Příští rok dodělám do 10 a baterky. Už jsem na to přišel proč menic neomezil výrobu. Takže tímto děkuji všem za rady a urážky. Opravdu skvělé fórum.
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Goodwe gw10k-et - přetok omezení

Příspěvek od mobilik »

Ale no tak. Stane sa. Napíš pls kde bol problém aby si v budúcnosti to niekto našiel ak bude zasa ten istý problém. :wink:
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650