Goodwe et10 a wattrouter

misa84
Příspěvky: 133
Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
Kapacita baterie [kWh]: 12

Goodwe et10 a wattrouter

Příspěvek od misa84 »

Potřebuji poradit, při zatažené obloze vyrábí fve cca 1,2kw, goodwe vše poctivě rozdělí na 3 fáze a místo aby šlo do bojleru 1,2kw tak jde pouze 1/3 a zbytek dodávám do sítě dá se tomu zabránit přes wattrouter?

Jediné řešení mě napadlo greenbono na backup výstup kde by byli skutečné asymetrické dodávky....

Ještě proč tomu tak je v zimě je vytěžování pouze na dvě fáze, bojler a bazén, na třetí fázi je bojler a klima ve včelíně který v zimě nepotřebuji.Z jara při větším výkonu vše funguje ku plné spokojenosti...jde jen o zimu..Díky
10kw goodwe, 4x h2
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Goodwe et10 a wattrouter

Příspěvek od brumlaj »

A co tak 3f těleso f bojleru? Doplnit WR o další fáze (nebo vyměnit za GB0) a jsi v zimě v pohodě. Ovšem od dubna asi není levnější varianta než virtuální baterie. Sice Ti to nepomůže v případě poruchy/servisu na DS a živíš hydru, ale vše má svůj čas.
misa84
Příspěvky: 133
Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Goodwe et10 a wattrouter

Příspěvek od misa84 »

kdo by sekal nový kabel k bojleru přes kachlíky a pokoje když už s tim před 10ti lety nikdo nepočítal...když teď někomu navrhnu ať si k bojleru nechá natáhnout 5x2,5 + utp tak jsem stále za blázna :-D
10kw goodwe, 4x h2
Uživatelský avatar
Trubka
Příspěvky: 194
Registrován: úte bře 30, 2021 12:02 am

Re: Goodwe et10 a wattrouter

Příspěvek od Trubka »

misa84 píše: pon led 17, 2022 12:37 pm Potřebuji poradit, při zatažené obloze vyrábí fve cca 1,2kw, goodwe vše poctivě rozdělí na 3 fáze a místo aby šlo do bojleru 1,2kw tak jde pouze 1/3 a zbytek dodávám do sítě dá se tomu zabránit přes wattrouter?

1) Máš u GoodWe zapojený Smart EZ Meter?
2) Máš u GoodWe připojené baterie?
3) Jak máš přepnutou volbu Grid-connected side unbalance output dle screenshotu níže?
    unbalance output.PNG
    unbalance output.PNG (479.75 KiB) Zobrazeno 8084 x
    Anglický popis funkce zde:
    https://it.goodwe.com/Public/Uploads/so ... lution.pdf
    misa84
    Příspěvky: 133
    Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
    Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
    Kapacita baterie [kWh]: 12

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od misa84 »

    1.ano je instalován
    2.ano 4xH2
    3. ano nesymetrické dodávky povoleny
    :-)
    10kw goodwe, 4x h2
    misa84
    Příspěvky: 133
    Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
    Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
    Kapacita baterie [kWh]: 12

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od misa84 »

    Mezi měničem a smart metrem asymetrie funguje, zapnu 1f spotřebič a vše vleze tam.
    Mezi smart a wattrouter si spotřebič odebere jen 1/3 výkonu dodávaným měničem a zbytek tradá pryč
    10kw goodwe, 4x h2
    Uživatelský avatar
    Trubka
    Příspěvky: 194
    Registrován: úte bře 30, 2021 12:02 am

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od Trubka »

    Aha tak jsme asi doma :lol:

    Situace:
    - 1f bojler
    - baterky jsou plné
    - panely vyrábí už jen 2kW
    - příkon domu je právě malý, cca 500W
    - přetok do DS je 3x 500W, tedy zbylý výkon panelů rozdělený symetricky do všech fází

    Řešení:
    - Ano, využít nějaký vytěžovač, jako je třeba Wattrouter.
    - CT vytěžovače instalovat těsně k EZ meteru (jestli před nebo za, je ve skutečnosti fuk, ale musí to být těsně).
    - Ten 1f bojler budeš řídit Wattrouterem, ale napájení bojleru bude přivedeno ze segmentu MEZI Smart Meterem a měničem.

    Bude se to chovat tak, že jakmile wattrouter uvidí přetok do DS, začne zvyšovat výkon bojleru. Protože bojler je zapojen v segmentu, do kterého měnič realizuje asymetrickou výrobu v závislosti na příkonu spotřebičů, tak se výkon z panelů začne cpát do fáze s bojlerem.

    Právě díky porovnávání toho, co teče tam a zpět přes smartmeter a svého vlastního zatížení, měnič detekuje, jaké jsou skutečné příkony spotřebičů na každé fázi.

    U tohoto zapojení je potřeba odladit nastavení wattrouteru tak, aby nedocházelo k tomu, že bojler zabere příliš mnoho a začne tím pádem vybíjet baterii. Ideálně, nesnažit se "regulovat na nulu", ale na měniči povolit maximální přetoky a na wattrouteru nastavit nějaký zbytkový offset, třeba 50W přetoku do DS. Pokud by se již vybíjela baterie, tak měnič nebude generovat žádné přetoky a wattrouter tak pozná, že má ubírat výkon tak dlouho, až se opět objeví 50W přetoku.
    misa84
    Příspěvky: 133
    Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
    Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
    Kapacita baterie [kWh]: 12

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od misa84 »

    Dříve mě výrobce wattrouteru od tohoto odradil s tím že to bude vybíjet baterii, ale zní to hezky takže jdu předrátovat rozvody.Moc Díky dám vědět po testech
    10kw goodwe, 4x h2
    misa84
    Příspěvky: 133
    Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
    Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
    Kapacita baterie [kWh]: 12

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od misa84 »

    Nedaří se mě doladit wattrouter, po vypnutí motoru typicky vodárny se na cca 15sec rozjede bojler na baterii, ale není to zas tak tragický, oproti spotřebě měniče- slunce jede, baterie 90% nikdo doma a stejně natahá od čezu 2kw zmeťourek :-)
    10kw goodwe, 4x h2
    tafx
    Příspěvky: 66
    Registrován: sob črc 23, 2022 9:59 am
    Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
    Kapacita baterie [kWh]: 13

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od tafx »

    Zdravím vás, povedlo se vám nakonec nastavit wattrouter tak, aby nedocházelo k vybíjení do bojleru?
    Brzo mi budou instalovat FVE a zapojení by mělo být tak, že bojler a wallboxy až za smartmeterem měniče. Neuvědomil jsem si ale, že bojler je 1f a wallboxy umí také začít nabíjet na 1f v případě malých přetoků a za smartmeterem měniče je vše symetrické. Využila by se tedy pouze 1/3.
    Zapojením před smartmeter ale riskuju vybíjení baterie, jak píšete.
    Hybrid 12,44 kWp, 26x400 Wp + 4x510Wp Trina Solar, GW10K-ET, 12,8 kWh BYD, 2 x Wallbox Alfen Eve, EVCC.io pro řízení nabíjení auta, Citroen E-C4, skoro celej dům na backupu pro ostrovní provoz
    misa84
    Příspěvky: 133
    Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
    Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
    Kapacita baterie [kWh]: 12

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od misa84 »

    Trochu jsem ještě ladil wattrouter a pak si na to zvyknul je to pár watů z baterie
    10kw goodwe, 4x h2
    tafx
    Příspěvky: 66
    Registrován: sob črc 23, 2022 9:59 am
    Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
    Kapacita baterie [kWh]: 13

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od tafx »

    Díky za info. Co by se stalo, kdyby bylo třeba 1f bojler pripojenej mezi menic a smartmeter dohřát v noci z NT? Lze bojler zapnout v noci bez vybíjení baterek do bojleru? Případně jak musí být menic nastavenej, aby k tomu nedošlo? Nedaří se mi k tomu dohledat informace.
    Hybrid 12,44 kWp, 26x400 Wp + 4x510Wp Trina Solar, GW10K-ET, 12,8 kWh BYD, 2 x Wallbox Alfen Eve, EVCC.io pro řízení nabíjení auta, Citroen E-C4, skoro celej dům na backupu pro ostrovní provoz
    misa84
    Příspěvky: 133
    Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
    Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
    Kapacita baterie [kWh]: 12

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od misa84 »

    1/ bude tahat z baterie
    2/ nejde (nebo jde dalším stykačem před smart ...co ssr na fázi na výstupu nevím)
    3/ jako ups (backup z baterií jen při výpadku DS ) ...takže na prd...
    10kw goodwe, 4x h2
    Diablo1st
    Příspěvky: 956
    Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
    Bydliště: SR MY
    Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
    Kapacita baterie [kWh]: 13

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od Diablo1st »

    tafx píše: sob črc 23, 2022 11:10 pm Díky za info. Co by se stalo, kdyby bylo třeba 1f bojler pripojenej mezi menic a smartmeter dohřát v noci z NT? Lze bojler zapnout v noci bez vybíjení baterek do bojleru? Případně jak musí být menic nastavenej, aby k tomu nedošlo? Nedaří se mi k tomu dohledat informace.
    Toto sa dá len ak je WR a aj záťaž, ktorú spína, za smartmetrom (pohľad od meniča)
    Victron ESS AC Coupling:
    2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
    Ric
    Příspěvky: 6
    Registrován: ned črc 24, 2022 4:59 pm

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od Ric »

    Ja myslim ze to tak byt nemusi.
    My mame bojler i WR zapojeny MEZI stridac a smartmeter, civky mereni WR az za smartmeterem (z pohledu od stridace smerem k distribuci).
    Pro stridac je tedy bojler jako jakykoli jiny spotrebic, ale WR ho spina pouze pokud je pretok. Offset mam nastaveny na -0.08W.
    Stridac je nastaveny tak, aby se hodinu v noci, kdyz je NT, nabijely baterie vykonem 100W. Na WR je ve stejny cas nastaveno aby sepnul bojler (podle podminek, ted v lete to sepne malokdy). Takze bojler se ohriva ne z baterek (ty se nabiji 100W), ale ze site. Dusledek je ze i cely dum jede v tu dobu ze site, ale klidova spotreba domu je cca 120W, takze me to tu hodinu netrapi...
    Pokud umi tvuj stridac to stejne, muze to byt reseni...
    Ric
    Příspěvky: 6
    Registrován: ned črc 24, 2022 4:59 pm

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od Ric »

    Jeste doplnim ze to tak mame proto, protoze bojler je 1f a pokud by byl az za smartmeterm, tak stridac o nem nevi a ohrival by se tedy pouze 1/3 dostupneho vykonu...
    misa84
    Příspěvky: 133
    Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
    Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
    Kapacita baterie [kWh]: 12

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od misa84 »

    myslim žeto goodwe umí jen v Economical Mode , ale k čemu je tem mod dobrý nevim, kdyby to někdo osvětlil budem zase chytřejší :-)
    10kw goodwe, 4x h2
    Ric
    Příspěvky: 6
    Registrován: ned črc 24, 2022 4:59 pm

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od Ric »

    To je klidne mozny, "dobře my" neznam, mame jinou znacku. To jsem nezminil, sorry...
    tafx
    Příspěvky: 66
    Registrován: sob črc 23, 2022 9:59 am
    Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
    Kapacita baterie [kWh]: 13

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od tafx »

    Díky za info. To je dobrý nápad, nastavit minimální dobíjení baterie po dobu odběru do vytěžovacích spotřebičů. Mě ještě celou věc komplikujou wallboxy, který mají mít prioritu před bojlerem a aby dokázaly využít maximum slunce, mají funkci sutomatického přepínání 1fáze/3fáze. No bude průzkum bojem a podělím se o výsledný zapojení, pokud to bude fungovat.
    Nesymetrický účtování po fázích je fakt peklo a tolik komplikací navíc, který navíc přinášejí neefektivitu systému nebo zásadní prodražení....
    Hybrid 12,44 kWp, 26x400 Wp + 4x510Wp Trina Solar, GW10K-ET, 12,8 kWh BYD, 2 x Wallbox Alfen Eve, EVCC.io pro řízení nabíjení auta, Citroen E-C4, skoro celej dům na backupu pro ostrovní provoz
    Uživatelský avatar
    pave69
    Příspěvky: 477
    Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
    Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
    Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
    Kapacita baterie [kWh]: 18

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od pave69 »

    misa84 píše: ned črc 24, 2022 6:37 pm myslim žeto goodwe umí jen v Economical Mode , ale k čemu je tem mod dobrý nevim, kdyby to někdo osvětlil budem zase chytřejší :-)
    Ten mód je určený pro scénáře levný/drahý proud v zimě (proto je to Economical) nebo pro pravidelné výpadky sítě (Libanon apod). Nastaví se, kdy se má baterka nabíjet (i ze sítě) a kdy vybíjet.
    Tomas.je
    Příspěvky: 10
    Registrován: sob lis 05, 2022 11:10 am

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od Tomas.je »

    Dobrý. Vím, že jste to tady řešili. Poradil by někdo jestli jde nějak nastavit wattrouter aby nevybíjel baterie. Smartmeteer je bezdrátově 50m od rozvaděče a wattrouter pouze datovým kabelem propojen měřící modul a wattrouter taktéž 50m. Zapojení bojleru za smartmeter tudíž není možné. Existuje nějaké řešení, popřípadě jaké je ideální nastavení ofsetu. Díky moc za každou radu.
    Diablo1st
    Příspěvky: 956
    Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
    Bydliště: SR MY
    Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
    Kapacita baterie [kWh]: 13

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od Diablo1st »

    Ja mám nastavený ofset na -0,050kW. S týmto sa treba troška pohrať, možno to pomôže možno nie.

    Ešte sa dá obmedziť nahrievanie cez časový plán.
    Victron ESS AC Coupling:
    2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
    Tomas.je
    Příspěvky: 10
    Registrován: sob lis 05, 2022 11:10 am

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od Tomas.je »

    To mám nastavené z výroby. Zkoušel jsem 250w a stejně to bralo z baterii. Možná jsem měl zkusit počkat. Ale teď je špatné počasí a vysledovat to je problém.
    Dan
    Příspěvky: 1
    Registrován: ned pro 11, 2022 8:53 pm

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od Dan »

    Tomas.je píše: sob lis 26, 2022 3:45 pm Smartmeteer je bezdrátově 50m od rozvaděče a wattrouter pouze datovým kabelem propojen měřící modul a wattrouter taktéž 50m.
    Dobrý den, jak je spolehlivé Vaše spojení WR a měřícího modulu datovým kabelem 50m? Myslíte tím spojení obyč. drátem dle návodu? V návodu je, že délka má být max 2m a přesnost měření že se snižuje 0,2% na 2m. Potřebuji vzdálenost asi 20m do sklepa vedlejší budovy, řídit 1f bojler 2kW, SSR, pouze přetoky, při NT se spínat nebude. Bude to v reálu fungovat? Nebo jak toto řešit? Děkuji.
    Uživatelský avatar
    pave69
    Příspěvky: 477
    Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
    Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
    Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
    Kapacita baterie [kWh]: 18

    Re: Goodwe et10 a wattrouter

    Příspěvek od pave69 »

    Jestli je měnič GW ET10 Plus, tak ten umí ovládat zátěž pro přetoky sám, přes suché relé. Wattrouter na to není potřeba.