rád by som prediskutoval zapojenie mojej FVE, či som náhodou na niečo nezabudol, príp. či by sa niečo dalo ešte vylepšiť (vrámci "rozumnej" investície)

Od 05/2020 prevádzkujem ongrid (10x Q.Cells G7 330Wp, Goodwe GW3000-NS, Wattrouter MX), ktorý slúži najmä na krytie TUV mimo vykurovacej sezóny. Prakticky odvtedy sa zaujímam o FVE

Po konzultácia s ľuďmi z fachu sa vykryštalizovala táto zostava:
- menič Voltronic Axpert MKS IV 5,6kW
- batérie EVE 280Ah
- JK BMS + can prevodník
- 5ks DAH solar 550Wp + konštrukcia
Uvažoval som aj nad Victronom, ale nie som momentálne ochotný dať násobok ceny Axperta. Možno v budúcnosti k tomu dôjde, ale teraz isto nie.
Toľko asi k teórii.
Teraz k problémom

Vôbec si nie som istý istením.
Panely:
U panelov je to podľa mňa jasné. Keďže bude mať HV string, tak dvojitý poistkový odpájač + 12A poistky + 500V zvodič prepätia. Je tu niečo ďalšie treba?
Menič:
Pokiaľ som pozorne čítal, mali by stačiť AC 25A istič na AC in a aj na AC out. Rátam s prepojením cez manuálny prepínač sietí, aby som sa vedel prepnúť na sieť v prípade údržby. Ostatné prepínanie by mal zabezbečiť menič cez bypass.
Batérie:
Tuto popravde neviem, čo presne zvoliť. Menič je 5,6kW t.z. prúd by mal byť do 120A.
Možnosť 1 je dať poistkový odpínač a 125A valcové poistky
Možnosť 2 je dať poistkový odpínač nožových poistiek
Možnosť 3 - iná možnosť, ale neviem aká

Ďalej neviem, či stačí mať len poistkový odpínač, alebo dať tu ešte aj batériový odpájač?
Vôbec neviem, ako by to malo byť správne.
Ďakujem za pozornosť a akúkoľvek diskusiu.

Stano