studer XTM 4000-48 a 2600

Odpovědět
Zmigy
Příspěvky: 2
Registrován: úte kvě 31, 2022 4:00 pm

studer XTM 4000-48 a 2600

Příspěvek od Zmigy »

Ahoj,
chtěl bych Vás poprosit o radu. Mám elektrárnu kde mám na 2 fázích XTM2600 a chtěl bych přidat na 3.fázi XTM4000. Je možno provozovat tato kombinace? Někde čtu, že ne, že musí být všechny stejné a pak dostávám informaci, že by to mělo fungovat. Pokud budete vědět budu moc rád za odpověď.
Petr
brumlaj
Příspěvky: 1508
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: studer XTM 4000-48 a 2600

Příspěvek od brumlaj »

Výrobce to neuvádí jako přípustné. (v jednom třífázovém systému) Pokud nebudeš trvat na posunu fází 120° a nebudeš to propojovat datově spolu, tak nevidím problém (nepojedou 3f motory).
Zmigy
Příspěvky: 2
Registrován: úte kvě 31, 2022 4:00 pm

Re: studer XTM 4000-48 a 2600

Příspěvek od Zmigy »

No to by pro mě znamenalo hodit tepelné čerpadlo které je 3f mimo solární elektrárnu což jsem stejně chtěl udělat. Ale to že by to nebylo datově propojeno a neviděl bych to v portálu by mě mrzelo.
brumlaj
Příspěvky: 1508
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: studer XTM 4000-48 a 2600

Příspěvek od brumlaj »

tak zrovna TČ mít mimo FVE asi není nejšťastnější řešení. Máš TČ invertor? Proč nedáš i na 3.f ty slabší XTM?
A datově to nesmí vidět na sebe, ne že to nesmí logovat. Ale každý zvlášť.
Milhaus
Příspěvky: 102
Registrován: stř črc 28, 2021 7:21 pm

Re: studer XTM 4000-48 a 2600

Příspěvek od Milhaus »

Jen pro informaci, jede to , žije to... už nějakou dobu. :whoohoo:
Odpovědět

Zpět na „Studer“