FVE Kopanice ESS

Pravidla fóra
Pro získání samostatného fóra týkajícího se Vaší vlastní elektrárny, kontakrujte některého z moderátorů nebo admina.
V takto získaném fóru budete mít k dispozici jedno vlákno, které si budete moci moderovat, připadně bude zamčené a budete moci přispívat pouze vy. Dále je ožné si založit další vlákna pro obecné diskuse.
Odpovědět
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od brumlaj »

Diablo007 píše: pon srp 01, 2022 11:26 am....... s lepidlem když to jde
A když to nejde, tak tam před smrštěním nacpu pasírovanou tavnou tyčinku která to utěsní.
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo1st »

Kvôli čomu tam dávať lep či tavnú tyčinku? Vlhko či nejaký iný dôvod?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od brumlaj »

tam kde je riziko kondenzace H2O, nebo zaplavení. Jinak to nemá smysl.
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo1st »

Dnes mi prišla zásielka s JK bms a prevodníkom :headbang:
IMG_20220809_105337.jpg
IMG_20220809_105337.jpg (603.02 KiB) Zobrazeno 3974 x
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo1st »

Chlapi klobúk dole pred vami, ktorí ste si panely montovali úplne sami.
Ja som začal a keby nepríde svokor tak tú konštrukciu ani nedorobim. Ale po cca. 4h sa podarilo.
IMG_20220812_203100.jpg
IMG_20220812_203100.jpg (758.38 KiB) Zobrazeno 3911 x
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo1st »

Panely nahodené :whoohoo:
IMG_20220813_123901.jpg
IMG_20220813_123901.jpg (874.32 KiB) Zobrazeno 3880 x
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo1st »

Dnes mi prišiel kuriér s batériami :whoohoo:
IMG_20220906_130052.jpg
IMG_20220906_130052.jpg (198.37 KiB) Zobrazeno 3705 x
Prvý článok sa už testuje :D

Čo sa dátumu výroby týka 12ks článkov sú z 05/21 4ks z 07/21. Všetky prišli v poriadku bez známok opotrebenia či používania.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo1st »

Chlapi menšia zmena nastala - podarilo sa mi zohnať za slušný peniaz Multiplus II 5kVA :) V piatok príp. v pondelok by som si mal ísť preň.

Problém však je, že teraz neviem ako mám správne spraviť istenie a prepäťovky.

1. Keďže mám 10ks panelov pravdepodobne pôjdem do mppt Victron 250/60, t.z. 2 stringy po 5ks. Každý string na samostatný poistkový odpínač 12A poistky. Akú prepäťovku zvoliť? 250V som ešte nevidel, tak neviem či sa vôbec robia. Môže byť 500V?

2. Dáva sa poistka aj na výstup z mppt? ak áno aká? DC istič moc nechcem, nejako k ním nemám dôveru.

3. odporučenie na nejaký busbar? či zoberiem Lynx power-in + mega fuse? Pozeral som na toto, ale nechám si poradiť.

4. akú poistku dať pred menič od busbaru? nožovku či niečo iné? Victron odporúča 200A poistku. Ak by som aj sem dal 125A 22x58 (nie 10x38) poistku?

5. batéria bude istená 22x58 (nie 10x38) 125A poistkami.
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne úte zář 06, 2022 10:10 pm, celkem upraveno 2 x.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od josse »

10x38 se dělá 125A? To je docela malý odpojovač, myslím že 125A je maximální pojistka do větší velikosti 22x58 odpojovače...

10x38 je k panelům 8-10A, jak je jich víc paralelně nebo na 48V mezi MPPT a bat, tam je jediná možnost kulatých pojistek 22x58, nebo pak nožové...

Pro 5kW je 125A gG ok. Za podmínky ověření vodičů. Zkratové poměry, oteplení, úbytky, ...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo007 »

https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... escription
Zabírá při 275v .
10x38 se dělá maximálně 32A
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo1st »

josse píše: úte zář 06, 2022 9:48 pm 10x38 se dělá 125A? To je docela malý odpojovač, myslím že 125A je maximální pojistka do větší velikosti 22x58 odpojovače...

10x38 je k panelům 8-10A, jak je jich víc paralelně nebo na 48V mezi MPPT a bat, tam je jediná možnost kulatých pojistek 22x58, nebo pak nožové...

Pro 5kW je 125A gG ok. Za podmínky ověření vodičů. Zkratové poměry, oteplení, úbytky, ...
Pravdu máš, pomýlil som sa, mám kúpené 125A 22x58 poistky.

Panely majú Ioc 10,15A, čiže k panelom pôjde 12A poistka.

Medzi bat a mppt čo a akú poistku dať? asi zoberie Victron 250/60, čiže max prúd bude 60A zobrať o rád vyššie (80A? 22x58)?
Naposledy upravil(a) Diablo1st dne úte zář 06, 2022 10:16 pm, celkem upraveno 2 x.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo1st »

Diablo007 píše: úte zář 06, 2022 9:53 pm https://www.svodice-prepeti.cz/Svodic-p ... escription
Zabírá při 275v .
10x38 se dělá maximálně 32A
Ďakujem za tip, rovno ho objednám ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo1st »

Páni zbúchal som DC Wiring diagram a neviem, ako najlepšie riešiť miesta s otáznikom. Ostatné je viac-menej jasné.
DC_wiring.jpg
DC_wiring.jpg (105.99 KiB) Zobrazeno 3581 x
V Kombiboxe sa mi vidí ako lepšie riešenie použiť poistkový odpínač s 40-63A poistkami OPVP14-2. Víde to cenovo prakticky rovnako ako DC 63A istič Eti. Čínskym DC ističom nejako neverím.

Len čo dať medzi busbar a mppt? Nič, 100A mega fuse, 22x58 100A poistku + 0PVP22-2?

A čo dať medzi busbar a menič? Victron odporúča 200A poistku, takže je možnosť tam dať nožovku, mega fuse, nič alebo niečo iné :lol:

Ďakujem za akúkoľvek radu.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo1st »

Menič je doma :whoohoo:
IMG_20220910_085131.jpg
IMG_20220910_085131.jpg (201.58 KiB) Zobrazeno 3484 x
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo007 »

Proč tak nesmyslné hodnoty DC jističů? Navíc bych jim nevěřil pojistka je pojistka ale musí odpovídat tomu co má vypínat
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo1st »

Nakoniec použijem DC istič len ako hlavný odpínač stringov. Menič a regulátor budem istiť nožovkami 160A.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od josse »

Diablo1st píše:Nakoniec použijem DC istič len ako hlavný odpínač stringov. Menič a regulátor budem istiť nožovkami 160A.
A je to všechno jedna elektrárna?

160A jištění k 5kW/48V mi moc nesedí, má to být vůbec jistit nebo dobře vypadat na fotce? To je pojistka skoro na 5kW/24V

Je třeba si uvědomit, že 160A pojistka se přepálí za klidně minutu až dvě při 320A, takový proud musí vydržet všechno ostatní. Není lepší dát normální jištění 80-100A dle plánovaného rozsahu napětí baterie?

A pak samozřejmě zkratové poměry je třeba zkontrolovat.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo007 »

josse píše: sob zář 10, 2022 12:08 pm
Diablo1st píše:Nakoniec použijem DC istič len ako hlavný odpínač stringov. Menič a regulátor budem istiť nožovkami 160A.
A je to všechno jedna elektrárna?

160A jištění k 5kW/48V mi moc nesedí, má to být vůbec jistit nebo dobře vypadat na fotce? To je pojistka skoro na 5kW/24V

Je třeba si uvědomit, že 160A pojistka se přepálí za klidně minutu až dvě při 320A, takový proud musí vydržet všechno ostatní. Není lepší dát normální jištění 80-100A dle plánovaného rozsahu napětí baterie?

A pak samozřejmě zkratové poměry je třeba zkontrolovat.
Doporučím si dát do kalkulačky jak je potřeba jistit 5kw při 24v . 160A to rozhodně nebude. Jinak na 5kw 48V je adekvátní 125A. Ji lnak pojistka je ochrana vedení ne měniče. A zkratový proud baterie bude v řádech kA takže bych se rychlosti reakce pojistky tak moc nebál.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od brumlaj »

čím slabší pojistka, tím větší její vnitřní odpor. Potom se lidi divěj, že jim měnič (zvlášť jednodušší vrh) při vyšším odběru vypadává na podpětí akumulátoru. ...... takže souhlas s Diablo007
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo1st »

Victron odporúča 200A poistku pred menič.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo1st »

Ako človek vlastnou sprostostou príde o jeden 280Ah článok :stupidme:
IMG_20220910_203327.jpg
IMG_20220910_203327.jpg (178.8 KiB) Zobrazeno 3369 x
Zle som nastavil tester a prebil sa mi článok na 4,3V. Kua som ja ale k****. :roll:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Noparasito
Příspěvky: 712
Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Noparasito »

Muzu se zeptat, od koho mas clanky ze je testujes???
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo1st »

Alibaba Jenny Wu Docan
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo1st »

Menší update:

On-grid menič už vyrába na novom mieste
IMG_20220916_130928.jpg
IMG_20220916_130928.jpg (174.66 KiB) Zobrazeno 3183 x
Dnes mi prišiel aj Axpert, cez víkend ho odskúšam, či všetko funguje ako má a pôjde do predaja, keďže som kúpil Victron Multiplus II.
IMG_20220916_130853.jpg
IMG_20220916_130853.jpg (214.89 KiB) Zobrazeno 3183 x
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice Ongrid + Ostrov

Příspěvek od Diablo1st »

Provizórne som zapojil Axperta aby mi som trošku nabil batérie.
Som trochu sklamaný z hlučnosti. Nabíja len 1,5kW a hučí ako turbína :shock:
IMG_20220918_105933.jpg
IMG_20220918_105933.jpg (275.65 KiB) Zobrazeno 3100 x
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS