Odběr z DS
Odběr z DS
Dobrý den všem,
mám v provozu FVE teprve 14 dní a velice mě překvapil neustále vysoký odběr z DS.
Průměrný denní odběr bez FVE byl mezi 10-13 kW a teď 4-6 kW,
přitom baterie jsou nabité a to ještě do sítě posílám v průměru denně 24kW
Mám 6,22kWp v panelech,6kW střídač a 10kW v baterkách+obousměrný smartmetr.
Jsem laik, ale myslím si ,že je někde chyba.
Poradí někdo?
Díky
mám v provozu FVE teprve 14 dní a velice mě překvapil neustále vysoký odběr z DS.
Průměrný denní odběr bez FVE byl mezi 10-13 kW a teď 4-6 kW,
přitom baterie jsou nabité a to ještě do sítě posílám v průměru denně 24kW
Mám 6,22kWp v panelech,6kW střídač a 10kW v baterkách+obousměrný smartmetr.
Jsem laik, ale myslím si ,že je někde chyba.
Poradí někdo?
Díky
-
- Příspěvky: 918
- Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
- Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
- Kapacita baterie [kWh]: 12
- Kontaktovat uživatele:
Re: Odběr z DS
Napíš aký typ striedača je použitý.
Je trojfázový?
Niektoré striedače majú dosť vysokú spotrebu.
Je to nastavené správne? Nenabija z DS aj batériu?
Treba sa viac rozpisat a potom sa príde na problém kde je.
Je trojfázový?
Niektoré striedače majú dosť vysokú spotrebu.
Je to nastavené správne? Nenabija z DS aj batériu?
Treba sa viac rozpisat a potom sa príde na problém kde je.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu...
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Re: Odběr z DS
Elektrárnu je třeba monitorovat. Z grafu výroby, spotřeby atd. se dá zjistit co může být špatně. Sousedovi namontovali v květnu FVE Goodwe gw10k-et a taky furt hrozně přicucávala i když baterka byla nabitá a na panely pralo slunce. Nakonec zjistili, že byl celej střídač vadnej a vyměnili mu ho. Od tý doby je to ok.
...mi tak napadá, jestli náhodou nemáš ten jeho vyměněnej...
...mi tak napadá, jestli náhodou nemáš ten jeho vyměněnej...
Re: Odběr z DS
Je v nastavení povolena asymetrie fází? Defaultně není.
Re: Odběr z DS
Mám tam asymetrický třífázový střídač Sofar Solar.
Re: Odběr z DS
Nastavení střídače dělala montážní firma a já se do toho hrabat nechci.
Re: Odběr z DS
Tak pak kontaktovat montážní firmu když do toho nechceš hrabat.
Jinak je potřeba si uvědomit že na každé fázi na ten střídač nějaký polštář do kterého nezasahuje pokud jde o spotřebu tedy že klidně každou fázi nechá protékat podle různých výrobců klidně 50-100w. Když to vynásobíme 3mi a 24 h tak jsme jde klidně na 4kwh ze sítě a nikdo s tím nic neudělá protože to je tak vyrobené
Jinak je potřeba si uvědomit že na každé fázi na ten střídač nějaký polštář do kterého nezasahuje pokud jde o spotřebu tedy že klidně každou fázi nechá protékat podle různých výrobců klidně 50-100w. Když to vynásobíme 3mi a 24 h tak jsme jde klidně na 4kwh ze sítě a nikdo s tím nic neudělá protože to je tak vyrobené
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Odběr z DS
Zdravím ,
Elektronům zdar
Kováři Oto , tys koupil bosou kobylu od jinýho kováře ?
Elektronům zdar
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
Re: Odběr z DS
Ne, nekoupil
Navíc, tahle kobyla je poněkud kulhavá.
Navíc, tahle kobyla je poněkud kulhavá.
-
- Příspěvky: 133
- Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Odběr z DS
s goodwe gw10 mám za poslední měsíc průměrnou spotřebu z DS cca 0,9357142857 kwh/den
10kw goodwe, 4x h2
Re: Odběr z DS
Jestli mas 6 kW Sofar 3 nedele, tak tipuju ze to je HYD 6 KTL-3PH? Pokud ano, tak ten ma dle datasheetu vystupni proud max 10A. Nevim co tam mas za spotrebice, ale mohlo by to byt tim (vse nad 10A se bere z DS). Spis si myslim ze ale bude (jak jiz nekdo zminoval) vypnuta asymetrie. Podivej se do nastaveni jak mas nastaveny "Unbalanced output". Pokud chces nechat vsechno na instalacni firme, tak at ti to zkontroluji sami a pripadne trvej at asymetrii zapnou, kdyz sis koupil "asymetricky stridac".
NESKOM: co je prosim na Sofar kulhaveho? Ze zvedavosti, je tam nejaky spek? Diky
NESKOM: co je prosim na Sofar kulhaveho? Ze zvedavosti, je tam nejaky spek? Diky
Re: Odběr z DS
Není to tak hrozné.
Rozhodně lepší než Goodwe
Rozhodně lepší než Goodwe
Re: Odběr z DS
Myslím si ,že máte pravdu, 6kW střídač je slabý a proto stačí zapnutý boiler a je vymalováno. Cokoliv běží při zapnutém boileru je odebíráno z DS.Ric píše: ↑pon črc 25, 2022 2:35 pm Jestli mas 6 kW Sofar 3 nedele, tak tipuju ze to je HYD 6 KTL-3PH? Pokud ano, tak ten ma dle datasheetu vystupni proud max 10A. Nevim co tam mas za spotrebice, ale mohlo by to byt tim (vse nad 10A se bere z DS). Spis si myslim ze ale bude (jak jiz nekdo zminoval) vypnuta asymetrie. Podivej se do nastaveni jak mas nastaveny "Unbalanced output". Pokud chces nechat vsechno na instalacni firme, tak at ti to zkontroluji sami a pripadne trvej at asymetrii zapnou, kdyz sis koupil "asymetricky stridac".
NESKOM: co je prosim na Sofar kulhaveho? Ze zvedavosti, je tam nejaky spek? Diky
Re: Odběr z DS
ANo, mám doma RCT 6Kw a mám ten stejný problém. Jakmile žena začne vařit a do toho zapne třeba myčku, spotřeba na fázi vyleze někam na 5Kw, 2 Kw pokryje RCT, zbytek se tahá ze sítě. I když mám vše rozfázováno, více jak 2Kw odběr na fázi se mi během dne vždy sejde.
Re: Odběr z DS
to misa84:
Nechápu, co pořád na těch ongrid instalacích máte.
s ofgrid samodomo měničem 4kW peak mám za poslední 4 měsíce spotřebu 0.01kWh denně...s goodwe gw10 mám za poslední měsíc průměrnou spotřebu z DS cca 0,9357142857 kwh/den
Nechápu, co pořád na těch ongrid instalacích máte.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
Re: Odběr z DS
Zdravím ,
10Wh deně ? Ja mám 0Wh deně . Vona je ta nula i za týden , ba dokonce za celej měsíc . Už 5 měsíců za sebou . A to mám furt první 48V vysmívanej HF měnič .
Elektronům zdar
Na on-gridy dostaneš obrovskou dotaci , to přeci musí mít za každou cenu .
10Wh deně ? Ja mám 0Wh deně . Vona je ta nula i za týden , ba dokonce za celej měsíc . Už 5 měsíců za sebou . A to mám furt první 48V vysmívanej HF měnič .
Elektronům zdar
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
Re: Odběr z DS
Něco jsem potřeboval posvařovat, tak jsem musel přepnout na DS, svářečku ten pidiměnič moc nedává, tak se tam natočila cca 1 kWh, to je celý.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
-
- Příspěvky: 133
- Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Odběr z DS
virtuální baterii ... jasně že bych mohl jet těch 10 měsíců offgrid (krom svářečky CO2) když ta virtuálka byla nejlevnější z přechodu od DPI
10kw goodwe, 4x h2