Axpert King: exploze kondenzátorů

luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od luky »

Před měsícem se mi vypnula baterka, protože nějak lítalo měření napětí na článcích. Vyměnil jsem BMS, celou baterku jsem rozebral a očistil kontakty a problém přetrvával. Měření voltmetrem nepotvrzovalo to, co ukazovala BMS. A už jsem na problém přišel. Vybouchlé kondenzátory na vstupu Axperta. Díky rušení mi pak zlobilo měření na BMS.

Měnič funguje, jen při větším odběru se vypínal na podpětí. Takže to vypadá, že kromě kondenzátorů tam není jiný problém. Máte někdo tušení, proč bouchly? V provozu to bylo asi půl roku.

Je to Axpert King 48V 5000W, z Itálie.
Přílohy
IMG_20220806_153453.jpg
IMG_20220806_153453.jpg (860.36 KiB) Zobrazeno 3499 x
IMG_20220806_153429.jpg
IMG_20220806_153429.jpg (852.25 KiB) Zobrazeno 3499 x
IMG_20220806_153605.jpg
IMG_20220806_153605.jpg (1.03 MiB) Zobrazeno 3499 x
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
VITEK
Příspěvky: 420
Registrován: úte dub 06, 2021 5:37 pm

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od VITEK »

Ahoj muzes prosim napsat v jakych podminkach a kolik menic nabehal? Jaka je teplota okoli ve strojovne pripadne? Kolik Mwh nabehal ?? Jak probihalo prvni iniciacni zapnuti? Prime pripojeni baterioveho odpinace nebo nabijenim pres rezistory?
Je dost faktoru ktere muzou ovlivnit zivotnost primarne to je jejich teplota jak vysychaji. Sekundarne nejake proudove spicky pri zapnuti... Diky Vita
Panely vsude.
Baterka volovo
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od luky »

Měnič je "venku" na severní straně domu. Takže chladnější místo tady nemám.
Před zasunutím pojistky jsem vždycky připojil nejdřív žárovku.
Proteklo tím asi 1MWh.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
VITEK
Příspěvky: 420
Registrován: úte dub 06, 2021 5:37 pm

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od VITEK »

Venku to znamena mimo dum ? Bezi porad? Prsi do nej?
Ja mam 3 axperty resp pip 5048 MK a jsou porad zaple nekdy v zime je na noc vypinam. Kazdopadne je to divny. Vypada to na vyrobni vadu zkusil bych reklamovat .
Me natocily 3 axperty za 3 roky 26 Mwh na vystupu. Jsou ve stodole s teplotami okoli mezi minus 5 a plus 30. Nevidim zadny problem
Panely vsude.
Baterka volovo
lululi
Příspěvky: 1
Registrován: ned srp 07, 2022 1:16 pm

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od lululi »

https://portal.segensolar.co.za/Reselle ... KW&5KW.pdf - pozná to aj servisný manuál :D nebude to asi ojedinelé..
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od luky »

VITEK píše: ned srp 07, 2022 8:59 am Venku to znamena mimo dum ? Bezi porad? Prsi do nej?
Je to v takovém polo-otevřeném dřevníku. Mám udělanou velkou bednu z CETRISu, ale zatím to nemá dveře. Takže je v suchu a rozhodně mu není teplo. Zapnul jsem to někdy v březnu a od té doby běžel nonstop.
VITEK píše: ned srp 07, 2022 8:59 am Vypada to na vyrobni vadu zkusil bych reklamovat .
Mám ho z Itálie (Cercastock), tak nevím, jak by se mi s takovou reklamací vedlo. Druhá věc je, že jsem už fakt nevěděl, co s tou elektrárnou mám, takže jsem urhnul plombu na tom Axpertovi.
Vidím to na výměnu kondenzátorů, aspoň si to nacvičím.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Noparasito
Příspěvky: 712
Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od Noparasito »

Co tam je za "kondy"???
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od luky »

1) přímo na vstupu baterek (to jsou ty explodované): 2ks Jianghai CD294 N73534 80V 2200uF 105°C
2) u svorek pro připojení baterky z MPPT (mírně nafouklý): 2ks Jamicon TK P105°C 80V 3300uF
3) asi meziobvod (opticky OK, ale na jednom je vidět "mapa" od kapaliny a pod ním je vidět louže na tom černém plastovém krytu - viz foto): 2ks Jianghai CD297 500V 470uF
Přílohy
IMG_20220808_092409.jpg
IMG_20220808_092409.jpg (1.12 MiB) Zobrazeno 3286 x
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od luky »

Když vidím, jak "špatný" to je... Uvažuju, že bych to přeci jen zkusil nějak reklamovat. Máte něko zkušenosti, co těm italům napsat?
I když vůbec si neumím představit, co s tím budou dělat. Náhradního Kinga na skladě nemají.
Na druhou stranu ten měnič pořád funguje, takže kromě těch kondů tam žádnej křemík neodešel.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od josse »

luky píše:Když vidím, jak "špatný" to je... Uvažuju, že bych to přeci jen zkusil nějak reklamovat. Máte něko zkušenosti, co těm italům napsat?
I když vůbec si neumím představit, co s tím budou dělat. Náhradního Kinga na skladě nemají.
Na druhou stranu ten měnič pořád funguje, takže kromě těch kondů tam žádnej křemík neodešel.
Voltronic posílá náhradní desku, takže pokud je ten Ital slušný dodavatel, napíše voltronicu, oni mu pošlou desku, vymění a vrátí...

Pokud je to opravdu originál, voltronic jedná i s koncovým uživatelem, a náhradní díly posílá. (Zatím)
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
VITEK
Příspěvky: 420
Registrován: úte dub 06, 2021 5:37 pm

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od VITEK »

Hele já spíš přemýšlím co se sakra mohlo stát že bouchly najednou... a jestli to jsou filtráky na vstupu meziobvodu na baterii pak tomu vubec nerozumím.... jestli je tak velká vlhkost a způsobila problém v kondu si nemyslím. stejně tak na desce nemůže být kondenzace neb deska je vždy teplejší než okolní vzduch. Já bych to tipoval na nějakou souvislost s prvním zapnutím. ale zase ta kapacita není tak velká.

řekni nám jaký napětí na baterii provozuješ?

Díky V.
Panely vsude.
Baterka volovo
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od luky »

Kroutím nad tím hlavou úplně stejně. Byl zapnutej vlastně 3 měsíce. Je mi jasný, že kondenzátory jsou spotřební záležitost, ale čekal bych výměnu po 5ti letech.
I kdyby se mi je povedlo odpravit při zasunutí pojistky, tak bych si toho všimnul, ne? Mám pojistku 10cm od měniče. Začalo to zlobit tak 2 měsíce od poslední manipulace s pojistkou.
Mám 16s LiFepo, nabíjím na 55,2V. To je pro 80V kondíky docela velká rezerva,ne?
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od josse »

Dlouhý tenký dráty k baterii a díky tomu jsou akumulační kondenzátory více namáhány...

Špatná várka...

Obě výše dohromady a stane se tohle třeba za půl roku.

Nebo to bylo zapnuté když byly vymrzlé a dostali šok a měli malou životnost ...

Když se to stane na jednom kuse asi na to nepřijdeme, když se to stane na stejném místě znovu za dva měsíce, má to cenu řešit. Když se to stane i u někoho jiného má to cenu řešit. Teď bych tomu moc velkou váhu nedával.

Možná zkontrolovat ostatní parametry těch kondenzátorů, ale na to je možná fakt brzy. Těch měničů běhá po světě spousta 6 a více let, ne že by to byly kvalitní komponenty, ale dost na to aby nebylo třeba nevěřit těm 6+ rokům... Nezapomínejte že design je stejný jako před King varianty...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od Diablo007 »

Pokud má porušenou pečeť a Ital má trochu rozumu tak záruku neuzná a s tím bych se pomalu smířil
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
yolo80
Příspěvky: 167
Registrován: ned led 09, 2022 10:23 am

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od yolo80 »

Tu dieru v tom plastovom kryte urobili tie kondenzatory???
Reklamaciu by som neriesil. Jednak si do toho uz zasahoval a postovne ta bude stat viacej ako ked tie kondenzatory vymenis.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od Diablo007 »

Exploze kondenzátorů v některých stridacich dokáží otevřít i hliníkový obal a to dokonce i když je zdvojen na krajích a přišroubovaný. Tedy kousek plastu je pro ně nic
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od luky »

Prozatím jsem porušil pouze plombu na krytu. Je tam ještě plomba přímo na šroubku na PCB. To otevření mi dalo odpověď na moje problémy. Do té doby jsem jen viděl, že BMS i samotný Axpert měří chujoviny (např. i proud z FV se měnil podle odebíraného výkonu na výstupu invertoru. A to i v případě, kdy FV pole bylo fyzicky odpojené).

To černé je taková silnější plastová folie, která jen směřuje proud vzduchu od ventilátorů. A ano, ta díra je propálená a na plechovém krytu je zevnitř naprášený hliník z elytů.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
DanoP
Příspěvky: 60
Registrován: ned pro 12, 2021 11:07 am

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od DanoP »

luky píše: pon srp 08, 2022 11:58 am Kroutím nad tím hlavou úplně stejně. Byl zapnutej vlastně 3 měsíce. Je mi jasný, že kondenzátory jsou spotřební záležitost, ale čekal bych výměnu po 5ti letech.
I kdyby se mi je povedlo odpravit při zasunutí pojistky, tak bych si toho všimnul, ne? Mám pojistku 10cm od měniče. Začalo to zlobit tak 2 měsíce od poslední manipulace s pojistkou.
Mám 16s LiFepo, nabíjím na 55,2V. To je pro 80V kondíky docela velká rezerva,ne?
Bateria je na priamo, alebo cez BMS? Ak cez BMS, nemohla BMS-ka odpojit bateriu pri nabijani?
Noparasito
Příspěvky: 712
Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od Noparasito »

Rok vyroby Axperta je 2022????
VITEK
Příspěvky: 420
Registrován: úte dub 06, 2021 5:37 pm

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od VITEK »

DanoP píše: pon srp 08, 2022 6:21 pm
luky píše: pon srp 08, 2022 11:58 am Kroutím nad tím hlavou úplně stejně. Byl zapnutej vlastně 3 měsíce. Je mi jasný, že kondenzátory jsou spotřební záležitost, ale čekal bych výměnu po 5ti letech.
I kdyby se mi je povedlo odpravit při zasunutí pojistky, tak bych si toho všimnul, ne? Mám pojistku 10cm od měniče. Začalo to zlobit tak 2 měsíce od poslední manipulace s pojistkou.
Mám 16s LiFepo, nabíjím na 55,2V. To je pro 80V kondíky docela velká rezerva,ne?
Bateria je na priamo, alebo cez BMS? Ak cez BMS, nemohla BMS-ka odpojit bateriu pri nabijani?
ano pokud se odpojila za chodu při zaplám MPPT tak to mohlo při malém AC odběru způsobit přepětí, které odpraví kondenzátory... DanoP jednoznačně míříš na terč !!
nemohla DC meziobvod odpojit BMS ?? je jedno jestli na podpětí, nadproud nebo nesymetrii na článcích či bůhvíco??
Panely vsude.
Baterka volovo
yolo80
Příspěvky: 167
Registrován: ned led 09, 2022 10:23 am

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od yolo80 »

VITEK píše: pon srp 08, 2022 6:26 pm
DanoP píše: pon srp 08, 2022 6:21 pm Bateria je na priamo, alebo cez BMS? Ak cez BMS, nemohla BMS-ka odpojit bateriu pri nabijani?
ano pokud se odpojila za chodu při zaplám MPPT tak to mohlo při malém AC odběru způsobit přepětí, které odpraví kondenzátory... DanoP jednoznačně míříš na terč !!
Tiez myslim ze DanoP trafil do cierneho. Dalsim moznym zdrojom problemu moze byt ten MakeSkyBlue MPPT ktory ma luky dolu v popise k elektrarni. Ten je tiez zapojeny paralelne k tym kondenzatorom (domácí elektrárna "ETERNIT" (ve výstavbě): FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT).
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od luky »

DanoP píše: pon srp 08, 2022 6:21 pm Bateria je na priamo, alebo cez BMS? Ak cez BMS, nemohla BMS-ka odpojit bateriu pri nabijani?
Baterie je přes BMS. K odpojení skutečně došlo. Ale až potom, co z Axperta lezlo to rušení. Takže z mého pohledu byly kondíky první, BMSka vypnula až potom. Ale logování nemám, tedy skutečný sled událostí netuším.
Ano, paralelně je tam připojený ještě Makeskyblue. Mám pole na střeše rozdělené na dvě části.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Noparasito
Příspěvky: 712
Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od Noparasito »

Zacina to do sebe zapadat, nebo se mi to zda??
Baterie je jen jedna???
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od luky »

Noparasito píše: pon srp 08, 2022 6:24 pm Rok vyroby Axperta je 2022????
Na plombě je 2021-10. Já ho koupil v únoru 2022.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Noparasito
Příspěvky: 712
Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm

Re: Axpert King: exploze kondenzátorů

Příspěvek od Noparasito »

luky píše: pon srp 08, 2022 9:19 pm
Noparasito píše: pon srp 08, 2022 6:24 pm Rok vyroby Axperta je 2022????
Na plombě je 2021-10. Já ho koupil v únoru 2022.
Ok,skladovani muzeme vyloucit. Cca 4mesice nehraji roli.
Odpovědět

Zpět na „Axpert“