Měniče DEYE

Příspěvek od Banung »

Stále se tu řeší měniče Solax, nebo GoodWe, ale má někdo zkušenosti s měniči DEYE?
1F - DEYE Sun-3,6K
2F - DEYE Sun-10K

Obojí hybrid, baterie na 48V.
Obojí by mělo umět automaticky vytěžovat přebytky i do bojleru, ovšem nevím jestli pouze pomocí přepínacího relé, nebo plynule.

Díky
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Měniče DEYE

Příspěvek od Diablo007 »

Jeden maj kluci na dílně a bylo mi řečeno že to je prostě další Čína. Takže toto ti moc nepoví ale v dnešní době se toho stejně moc víc jinde nevyrábí . Praktické zkušenosti z provozu ti nikdo nedá jelikož se to montuje pár měsíců
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
kopeto
Příspěvky: 55
Registrován: sob led 01, 2022 2:07 pm
Bydliště: Zelesice

Re: Měniče DEYE

Příspěvek od kopeto »

A nemohl by nějaký specialista z dílny pustit nějaké poznatky? Třeba s jakou BMS-kou to komunikuje.
Dagus
Příspěvky: 211
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: Měniče DEYE

Příspěvek od Dagus »

A copak to výrobce neudává? Co jsem viděl, tak to má 485/can port.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Měniče DEYE

Příspěvek od Diablo007 »

kopeto píše: úte zář 13, 2022 2:08 pm A nemohl by nějaký specialista z dílny pustit nějaké poznatky? Třeba s jakou BMS-kou to komunikuje.
Dílna dělá servis opravuje co je rozbité neřeší komunikační formáty.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
kopeto
Příspěvky: 55
Registrován: sob led 01, 2022 2:07 pm
Bydliště: Zelesice

Re: Měniče DEYE

Příspěvek od kopeto »

Pišou, že tam jede klasický Pylontech 1.3.
Banung
Příspěvky: 33
Registrován: stř kvě 04, 2022 7:58 am

Re: Měniče DEYE

Příspěvek od Banung »

Mě by hlavně zajímaly 2 věci:

1) Umí vůbec měnič přejít do nějakého Stand-by módu? Nikde v návodu o tom není ani zmínka a co jsem vykoukal z videí a jinde, a pokud to chápu správně, tak stále bere nějaké desítky watů. (cca 100w) I na stránkách prodejce je "Vlastní spotřeba měniče je cca 60w".

2) 3F umí pracovat bez baterie, nebo se dá nastavit malý odběr z baterie, ale jak pak zajistí asymetrii na fázích?

A dále jak asymetrie funguje s baterií 48V, když ostatní systémy doporučují baterii 400V ...
jars10
Příspěvky: 34
Registrován: úte lis 23, 2021 1:23 am

Re: Měniče DEYE

Příspěvek od jars10 »

Banung píše: stř zář 14, 2022 8:55 am Mě by hlavně zajímaly 2 věci:
1) Umí vůbec měnič přejít do nějakého Stand-by módu? Nikde v návodu o tom není ani zmínka a co jsem vykoukal z videí a jinde, a pokud to chápu správně, tak stále bere nějaké desítky watů. (cca 100w) I na stránkách prodejce je "Vlastní spotřeba měniče je cca 60w".
2) 3F umí pracovat bez baterie, nebo se dá nastavit malý odběr z baterie, ale jak pak zajistí asymetrii na fázích?
A dále jak asymetrie funguje s baterií 48V, když ostatní systémy doporučují baterii 400V ...
Stand-by na displeji napsat umí. Zatím jsem nepotřeboval zkoušet, protože pořád nějaký odběr mám. Vlastní spotřebu reguluje podle toho, co si aktuálně interně zapíná. Např. při náběhu MPPT se spotřeba zvýšila cca o 20W. Celkově cca 40-80W. Jinak jsem to ještě přesně neměřil.
Pokud je bez panelů (v noci), je připojen a nemá povolenou výrobu z aku, bere si spotřebu ze sítě. Jinak při výrobě bere z aku.
Bez akumulátoru pracovat umí. Pak dodává jako klasický on-grid s omezením proudu jen to, co vyrobí z panelů. To samé se symetrií. Co zvládne vyrobit, dodá podle požadavků v jednotlivých fázích. CT jsou poměrně přesné, regulace proudu je přesnější a klidnější než u Victronů s ET340.
Asymetrie a napětí akumulátorů nemá žádnou souvislost. Dokáže pár desítek minut přetížení na fázi na 150%. Zkoušel jsem při nabíjení auta zapnout vysavač, celkem 4,5kW na jedné fázi, na dalších po 2,5kW a vysával cca 20minut jsem podlahy v pohodě. Pokud jsem ho přetížil v ostrovním režimu o víc, tak se po chvíli vypnul, pronikavě pípal, blikal, psal kód chyby a cca po 1-2min se zase sám zapnul. V on-grid režimu je nepřetížitelný=zbytek si dobere ze sítě :-)
Napětí 48V považuji za přednost. Možnost si propojit baterky, připojit jiné MPPT regulátory, více měničů na jeden aku, lepší možnost výměny, upgrade baterek, bezpečnost, v neposlední řadě jejich cena, atd.
Drobná nevýhoda malého napětí je větší pojistka a tlustější kabel k měniči (vleze tam max 120mm2 s nalisovaným okem), krátký stačí i 50mm2 a je trošku nižší účinnost. MPPT >99%, měnič má Euroúčinnost 97%
tafx
Příspěvky: 67
Registrován: sob črc 23, 2022 9:59 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Měniče DEYE

Příspěvek od tafx »

Díky za cenné informace. Mě by zajímalo, jak ho nastavíš do ostrovního režimu? Nemůžu v manuálu najít takovou volbu. Stačí prostě shodit jistič na vstupu GRID? Pokračuje měnič pak plynule s dodávkou z baterií a panelů do výstupu LOAD? Nebo je třeba pro přechod mezi off-grid provozem a hybridním provozem nějaké zvláštní zapojení např. s ATS? Prý nelze měnič jednoduše připojit pro možnost ostrovního provozu jako je v manuálu kvůli tomu, že při vyslání signálu HDO k odpojení od sítě střídač vypne i výstup LOAD. Nevím ale, jak je HDO signál do střídače reálně zapojen. Nezná někdo podrobnosti?
U mého Goodwe je to řešeno tak, že signál HDO jednoduše přeruší jednu s fází stykačem, střídač se pak automaticky okamžitě odpojí sám a čeká v offgrid módu na obnovení dodávky z DS. Pak zahájí procedůru přifázování, která trvá několik minut. Jak to je u Deye hybridu?
Děkuji za pomoc.
Hybrid 12,44 kWp, 26x400 Wp + 4x510Wp Trina Solar, GW10K-ET, 12,8 kWh BYD, 2 x Wallbox Alfen Eve, EVCC.io pro řízení nabíjení auta, Citroen E-C4, skoro celej dům na backupu pro ostrovní provoz
Tomanjan
Příspěvky: 30
Registrován: úte dub 13, 2021 5:26 am

Re: Měniče DEYE

Příspěvek od Tomanjan »

Nevíte prosím zda se dá v CZ koupit a oficiálně provozovat i verze 16kW?
Banung
Příspěvky: 33
Registrován: stř kvě 04, 2022 7:58 am

Re: Měniče DEYE

Příspěvek od Banung »

jars10 píše: stř zář 14, 2022 11:38 pm
Pokud je bez panelů (v noci), je připojen a nemá povolenou výrobu z aku, bere si spotřebu ze sítě. Jinak při výrobě bere z aku.
Díky za hodnotnou odpověď.

Pokud nemá povolenu výrobu z aku, tak by mělo být možné změřit spotřebu Standby v noci,ne? Tedy v případě, že nemáš přímo na něm napojený nějaký odběr.
Funkci smart load jsi zkoušel?
Díky
misif
Příspěvky: 89
Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Měniče DEYE

Příspěvek od misif »

tafx píše: čtv zář 15, 2022 9:46 am Díky za cenné informace. Mě by zajímalo, jak ho nastavíš do ostrovního režimu? Nemůžu v manuálu najít takovou volbu. Stačí prostě shodit jistič na vstupu GRID? Pokračuje měnič pak plynule s dodávkou z baterií a panelů do výstupu LOAD? Nebo je třeba pro přechod mezi off-grid provozem a hybridním provozem nějaké zvláštní zapojení např. s ATS? Prý nelze měnič jednoduše připojit pro možnost ostrovního provozu jako je v manuálu kvůli tomu, že při vyslání signálu HDO k odpojení od sítě střídač vypne i výstup LOAD. Nevím ale, jak je HDO signál do střídače reálně zapojen. Nezná někdo podrobnosti?
U mého Goodwe je to řešeno tak, že signál HDO jednoduše přeruší jednu s fází stykačem, střídač se pak automaticky okamžitě odpojí sám a čeká v offgrid módu na obnovení dodávky z DS. Pak zahájí procedůru přifázování, která trvá několik minut. Jak to je u Deye hybridu?
Děkuji za pomoc.
Ostrovní režim se nikde extra nezapíná, pokud jsi odpojen od distribuce/nebo za chodu odpojíš (svorky GRID), tak prostě dál funguje v ostrovním režimu na svorkách LOAD zároveň pak na svorky GRID nic neposílá.

HDO resp. N0% se nezapojuje do střídače, ale rozpíná třífázové relé, které odpojí svorky GRID od sítě distributora - celé toto jde mimo střídač.

Přifázování trvá řádově vteřiny až minutu, podle toho, jaký fázový posun musí střídač dohnat, aby se mohl přifázovat.

S BMS to komunikuje po RS-485/CAN, jaké baterie jsou kompatibilní nevím. Nebo můžeš vybrat, že budeš řídit nabíjení na základě napětí a nastavit si to tam (ale toto je spíš pro olovo).

M.
misif
Příspěvky: 89
Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Měniče DEYE

Příspěvek od misif »

Banung píše: stř zář 14, 2022 8:55 am Mě by hlavně zajímaly 2 věci:

1) Umí vůbec měnič přejít do nějakého Stand-by módu? Nikde v návodu o tom není ani zmínka a co jsem vykoukal z videí a jinde, a pokud to chápu správně, tak stále bere nějaké desítky watů. (cca 100w) I na stránkách prodejce je "Vlastní spotřeba měniče je cca 60w".

2) 3F umí pracovat bez baterie, nebo se dá nastavit malý odběr z baterie, ale jak pak zajistí asymetrii na fázích?

A dále jak asymetrie funguje s baterií 48V, když ostatní systémy doporučují baterii 400V ...
Žádný stand-by nemá.
Minimální spotřeba je lehce pod 60W (10kW model) v době kdy nejede nic ze soláru ani z/do baterie, pouze pro svorky LOAD se chová jako on-line UPS.
95W vlastní spotřeby v noci, napájení z baterie, LOAD 500W
160W vlastní spotřeby v noci, napájen z baterie, LOAD 2500W

Bez baterie umí/má smysl provozovat jenom když je přifázovaný k distributorovi.
Asymetrie je schopná vyndat 16A na jedné fázi v době, kdy na ostatních fázích nic není.

M.
thomas37
Příspěvky: 11
Registrován: čtv dub 14, 2022 10:01 am

Re: Měniče DEYE

Příspěvek od thomas37 »

Zdravím, doporučíte tedy tento menič? Nebo raději jít do ověřené značky např. Solax? Mám na výběr tento Deye 12kW nebo Solax Hybrid G4 10kW komplet v sestavě s baterkou a panely a rozdíl v ceně tam je celkem 44tis.
jansol
Příspěvky: 2
Registrován: úte úno 22, 2022 5:38 pm

Re: Měniče DEYE

Příspěvek od jansol »

Zdravím,používá někdo u tohoto měniče SUN-10K-SG04LP3-EU sestavené baterie z komponent od mikela včetně BMS?Zajímá mě komunikace s jeho BMS JBD.Předem dík za info.
ostrov 30kusů Longi 455W/10S2Pmppt1 jih a 1x10Smppt2 jz,měnič Deye SUN-12K-SG04LP3-EU,,baterie 2x16lifepo4 (28KW)