Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od Andrewwwst »

Ahoj,
Máte někdo praktické zkušenosti s Axpertem MAX II 8000W? Procházel jsem forum jak tady tak jsem zkoušel i jiná a něco málo jsem našel, ale ne moc zkušeností z delšího provozu. Máte prosím tedy někdo tento menic a shledání jste na něm už třeba nějaké neduhy, ať se jedná o samotnou funkci menice, nebo třeba jak fungují MPPT regulátory atd?
Budu rád za jakoukoliv zkušenost i třeba odkaz na recenzi, ktera pomuze nejen me, ale i treba ostatnim.
Díky.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 25
Registrován: úte srp 24, 2021 7:10 am

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od marko250 »

Pozor si dejte jen na konkrétní model,protože spousta klonů nemá na MPPT těch 150A a pak je tedy problém,když máte k dispozici 2x 4000Wp na něm a neumí to zpracovat výš jak 100A atd.Max7200 má dokonce jen 80A,to fakt nechcete.
https://voltronicpower.com/en-US/Produc ... AX-II-8KVA
https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... mreD8hyVWg
panely 12.2kWp,baterka LiFePo4 784Ah/42kWh,měnič XTH 8000-48V
Andrewwwst
Příspěvky: 9
Registrován: ned zář 04, 2022 7:49 pm

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od Andrewwwst »

Díky za upozornění. Ohlídám si to. Jde mi o to jestli má někdo tento měnič nasazen a jak je spokojen s jeho funkčností (spolehlivostí). Forum je plné zkušeností např. s Kingem, ale MAX II se zde zatím moc nerozebírá. Další variantu mám 2x King paralelně, ale na druhou stranu se mi zase líbí více MAX II 8000W vzhledem k "snad " menší hlučnosti než 2x King a také jsem trochu limitován místem.
Diablo1st
Příspěvky: 975
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od Diablo1st »

To miesto inštalácie starostlivo zvážte, lebo tie Axperty sú hlučné celkom dosť. Takže najlepšie ho dať do garáže alebo sklepa mimo obytný priestor.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Andrewwwst
Příspěvky: 9
Registrován: ned zář 04, 2022 7:49 pm

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od Andrewwwst »

Garáž ani sklep bohužel nemám. Ale od obytných místností by ho dělili dvoje dveře tak doufám že by to stačilo. Ještě se bojím přenosu hluku stěnou..
eduard22
Příspěvky: 984
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od eduard22 »

Andrewwwst píše: pon zář 26, 2022 11:36 am Garáž ani sklep bohužel nemám. Ale od obytných místností by ho dělili dvoje dveře tak doufám že by to stačilo. Ještě se bojím přenosu hluku stěnou..
Já mám sice solární měnič Axpert v garáži na stěně, ale stěny mohou přenášet vybrace - zejména nižší frekvence a ložinice sousedí s garáží a tak pro jistotu jsem připevnil kejs přes gumové podložky , ale pogumované i pod šroubem a ten se nesmí nikde dotýkat v díře kejsu! Zároveň vznikla větší mezera od zdi pro lepší chlazení - proudění vzduchu i kolem zad kejsu. 8-)
20220926_132038.jpg
20220926_132038.jpg (74.82 KiB) Zobrazeno 5207 x
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Andrewwwst
Příspěvky: 9
Registrován: ned zář 04, 2022 7:49 pm

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od Andrewwwst »

Děkuji za tip. Nejak tak bych to chtěl také udělat. Jaký to mate menic?
Najde se tu někdo s MAXem II 8kW a zkušenosti s ním?
Plazivec
Příspěvky: 890
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od Plazivec »

Diablo1st píše: pon zář 26, 2022 8:23 am To miesto inštalácie starostlivo zvážte, lebo tie Axperty sú hlučné celkom dosť. Takže najlepšie ho dať do garáže alebo sklepa mimo obytný priestor.
Jen malá poznámka k hlučnosti. Mám dva Kingy 1 paralel, jak vyplývá z podpisu a nejsou na ně pověšeny panely. Předpokládám, že to bude způsobovat mou zkušenost, že King je tichý, pokud je používán jen jako měnič. Co jsem odpozoroval, tak při zapnutí nabíječky z DS King roztočí vrtule a pak je už opravdu hlučný.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Diablo1st
Příspěvky: 975
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od Diablo1st »

Plazivec píše: úte zář 27, 2022 2:17 pm
Diablo1st píše: pon zář 26, 2022 8:23 am To miesto inštalácie starostlivo zvážte, lebo tie Axperty sú hlučné celkom dosť. Takže najlepšie ho dať do garáže alebo sklepa mimo obytný priestor.
Jen malá poznámka k hlučnosti. Mám dva Kingy 1 paralel, jak vyplývá z podpisu a nejsou na ně pověšeny panely. Předpokládám, že to bude způsobovat mou zkušenost, že King je tichý, pokud je používán jen jako měnič. Co jsem odpozoroval, tak při zapnutí nabíječky z DS King roztočí vrtule a pak je už opravdu hlučný.
Áno toto je dosť možné. Mal som Axperta zapojeného len pár dní ako mppt a pri dobíjaní pár sto Wattov hučal ako turbína.

Za mňa radšej samostatné zariadenia ako all-in-one. Aspoň keď sa niečo nastavuje na meniči, batéria sa môže veselo dobíjať.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Plazivec
Příspěvky: 890
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od Plazivec »

Diablo1st píše: úte zář 27, 2022 2:23 pm
Plazivec píše: úte zář 27, 2022 2:17 pm
Diablo1st píše: pon zář 26, 2022 8:23 am To miesto inštalácie starostlivo zvážte, lebo tie Axperty sú hlučné celkom dosť. Takže najlepšie ho dať do garáže alebo sklepa mimo obytný priestor.
Jen malá poznámka k hlučnosti. Mám dva Kingy 1 paralel, jak vyplývá z podpisu a nejsou na ně pověšeny panely. Předpokládám, že to bude způsobovat mou zkušenost, že King je tichý, pokud je používán jen jako měnič. Co jsem odpozoroval, tak při zapnutí nabíječky z DS King roztočí vrtule a pak je už opravdu hlučný.
Áno toto je dosť možné. Mal som Axperta zapojeného len pár dní ako mppt a pri dobíjaní pár sto Wattov hučal ako turbína.

Za mňa radšej samostatné zariadenia ako all-in-one. Aspoň keď sa niečo nastavuje na meniči, batéria sa môže veselo dobíjať.
No jo, kdyby se dělal King light bez MPPT, beru všema deseti, bohužel jsem musel zaplatit za střeva, které možná nikdy nevyužiju.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Diablo1st
Příspěvky: 975
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od Diablo1st »

Plazivec píše: úte zář 27, 2022 2:29 pm No jo, kdyby se dělal King light bez MPPT, beru všema deseti, bohužel jsem musel zaplatit za střeva, které možná nikdy nevyužiju.
Mohol si zobrať Fanga, alebo Studer zo Secondsoll, alebo potom Victron Multi (ja som zohnal za veľmi dobrú cenu MP2 5kVA) ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Plazivec
Příspěvky: 890
Registrován: sob říj 02, 2021 11:19 am

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od Plazivec »

Diablo1st píše: úte zář 27, 2022 3:39 pm
Plazivec píše: úte zář 27, 2022 2:29 pm No jo, kdyby se dělal King light bez MPPT, beru všema deseti, bohužel jsem musel zaplatit za střeva, které možná nikdy nevyužiju.
Mohol si zobrať Fanga, alebo Studer zo Secondsoll, alebo potom Victron Multi (ja som zohnal za veľmi dobrú cenu MP2 5kVA) ;)
Nene, na studera si netroufám a kopie nechci. Mimoto jeden studer by mě vyšel na 900€ v tý době, za 8kW dohromady bych vypláznul 1800€. A to nemluvím o bižuterii.
7,5 kWp
--východ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
--Jih ===== 3,00 kWp == Epever Tracer 8420AN
--Západ == 2,25 kWp == Epever Tracer 5415AN
2x Axpert king1 Parallel
2x150ah CATL Lion od Mikela
1x150ah samodomo
Tom1
Příspěvky: 3
Registrován: pon pro 12, 2022 10:08 pm

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od Tom1 »

Jen malý dotaz začátečníka:
Nedaří se mi nalogovat přes Wifi aplikací WatchPower do svého měniče Axpert MAX 48V 8000W. Pokud se to tady už řešilo, nasměrujte mne.
Má tento měnič zabudované wifi, nebo budu muset dokoupit Wifi box RS232 pro měniče Axpert?
Přes USB kabel se naloguji noťasem v pohodě.
Předem díky za odpovědi.
Tom
Puntice
Příspěvky: 1
Registrován: pon úno 27, 2023 10:49 am

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od Puntice »

Andrewwwst píše: ned zář 25, 2022 11:34 am Ahoj,
Máte někdo praktické zkušenosti s Axpertem MAX II 8000W? Procházel jsem forum jak tady tak jsem zkoušel i jiná a něco málo jsem našel, ale ne moc zkušeností z delšího provozu. Máte prosím tedy někdo tento menic a shledání jste na něm už třeba nějaké neduhy, ať se jedná o samotnou funkci menice, nebo třeba jak fungují MPPT regulátory atd?
Budu rád za jakoukoliv zkušenost i třeba odkaz na recenzi, ktera pomuze nejen me, ale i treba ostatnim.
Díky.
Zvládne tenhle axpert 8kw pohon pračky (rozběh motoru)?
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od Diablo007 »

To zvládne i 3kw měnič pohon v pračce je malého výkonu víc tam papá spirála promohrev vody
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
eduard22
Příspěvky: 984
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od eduard22 »

Tom1 píše: pon pro 12, 2022 10:37 pm Jen malý dotaz začátečníka:
Nedaří se mi nalogovat přes Wifi aplikací WatchPower do svého měniče Axpert MAX 48V 8000W. Pokud se to tady už řešilo, nasměrujte mne.
Má tento měnič zabudované wifi, nebo budu muset dokoupit Wifi box RS232 pro měniče Axpert?
Přes USB kabel se naloguji noťasem v pohodě.
Předem díky za odpovědi.
Tom
No nevím jestli má tento Axpert WiFi, ale!
WatchPower si dává na čas po registraci, než začne fungovat. Vždy když jsem to vzdal, že je asi nějakej problém u mě v nastavení nebo v postupu přihlášení, po půl hoďce se najednou monitoring rozběhnul sám kupodivu.

Asi problém (jen přetížený přístup?) na serveru WatchPower, kde asi bude nával, neb po celém světě možná fungují již miliony Axpertů!?

Je pro doplění - postup je takový , že se mobil nechá připojit na WiFi Axperta (je třeba povolit viditelnost mobilu v nastavení připojení), zadat heslo WiFi (bejvá zespodu pod displejem), pak zadat (nebo ofotit QR nebo čárový kod nebo ručně) výrobní č. , pak se odpojit v mobilu od WiFi Axperta. A pak posečkat.
Bacha. mobil se mi odpojil od sítě a automaticky připojil opět na Axperta, když byl slabý signál WiFi routeru až kdesi v pokojíku..., je třeba se odhlásit od Axperta, jinak nepůjdou v mobilu data jaksi logicky. Tedy zkontrolovat neníli mobil stále připojen k WiFi měniče...

Hodně štěstí!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Tom1
Příspěvky: 3
Registrován: pon pro 12, 2022 10:08 pm

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od Tom1 »

Díky za odpověď, nakonec jsem se "doklikal".Už to fachčí, nicméně aktualizace zobrazovaných informací je asi cca 5 minut oproti realitě...jsem schopen se s tím smířit...

Pokud bych mohl další dotaz, snad jen upřesnění...
Měnič jede už cca deset měsíců. Je to normální, že ventilátory uvnitř točí 24/7? Slyším, jak chvílemi mění otáčky, pravděpodobně podle odběru spotřebičů...neumím si představit jak dlouho ty ventilátory vydrží...

...no a když už jsem u toho dotazování...

Pokud mi WatchPower ukáže 100% nabití aku (mám čtyři AGM aku cca 11kWh) dochází k přebíjení? nebo je tam nějaká ochrana?

Předem díky za reakci.
Tom
Tom1
Příspěvky: 3
Registrován: pon pro 12, 2022 10:08 pm

Re: Axpert MAX II 8000W

Příspěvek od Tom1 »

Přetoky do sítě jsem žádné nezměřil. Mám to jako koncipováno jako hybridní systém.