eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od eduard22 »

Nejste někdo (profík, nebo nadšnec - co ví vocogou) blízko znojemska?

Jakmile to (King II) zapojím a propojím se sítí, rád bych někoho, koho to zajímá a dokáže jej "osahat", otestovat, změřit lépe než já (já su jen blbé strojař) a pod. Rád pozvu i na oběd v místní dobré restauraci.

Ale až tak za měsíc dva... Teprve mám jen lišty na střeše po celodenní úmorné práci na velkém sklonu sedlové střechy, až mě lýtka a kotníky bolely :-/

Už "jen" vynosit velké težké potvory (10ks 445Wp skoro 24kg - to není moc, ale ta manipulace s velkým formátem 210cmx104cm...).
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
szyslak
Příspěvky: 3
Registrován: úte srp 16, 2022 7:22 am

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od szyslak »

Kdyby někoho zajímalo, jak vypadá KING II uvnitř, tak jsem jednoho otevřel. Přetoky ANO nebo NE - již vyřešeno? :?
Přílohy
Photo 16.09.2022 22 04 07.jpg
Photo 16.09.2022 22 04 07.jpg (243.45 KiB) Zobrazeno 4222 x
Photo 16.09.2022 22 03 59.jpg
Photo 16.09.2022 22 03 59.jpg (278.45 KiB) Zobrazeno 4222 x
Photo 16.09.2022 22 03 53.jpg
Photo 16.09.2022 22 03 53.jpg (266.7 KiB) Zobrazeno 4222 x
Photo 16.09.2022 21 52 24.jpg
Photo 16.09.2022 21 52 24.jpg (231.14 KiB) Zobrazeno 4222 x
Photo 16.09.2022 21 47 05.jpg
Photo 16.09.2022 21 47 05.jpg (277.57 KiB) Zobrazeno 4222 x
Photo 16.09.2022 21 46 56.jpg
Photo 16.09.2022 21 46 56.jpg (246.13 KiB) Zobrazeno 4222 x
Photo 16.09.2022 21 46 50.jpg
Photo 16.09.2022 21 46 50.jpg (261.9 KiB) Zobrazeno 4222 x
Photo 16.09.2022 21 45 42.jpg
Photo 16.09.2022 21 45 42.jpg (227.41 KiB) Zobrazeno 4222 x
Photo 16.09.2022 21 40 11.jpg
Photo 16.09.2022 21 40 11.jpg (314.28 KiB) Zobrazeno 4222 x
Photo 16.09.2022 21 40 02.jpg
Photo 16.09.2022 21 40 02.jpg (310.86 KiB) Zobrazeno 4222 x
Photo 16.09.2022 21 39 57.jpg
Photo 16.09.2022 21 39 57.jpg (302.22 KiB) Zobrazeno 4222 x
Photo 16.09.2022 21 36 09.jpg
Photo 16.09.2022 21 36 09.jpg (277.87 KiB) Zobrazeno 4222 x
Photo 16.09.2022 21 33 43.jpg
Photo 16.09.2022 21 33 43.jpg (222.89 KiB) Zobrazeno 4222 x
Photo 16.09.2022 21 25 19.jpg
Photo 16.09.2022 21 25 19.jpg (231.69 KiB) Zobrazeno 4222 x
Photo 16.09.2022 21 25 03.jpg
Photo 16.09.2022 21 25 03.jpg (310.85 KiB) Zobrazeno 4222 x
Madra
Příspěvky: 43
Registrován: pát črc 15, 2022 10:43 am

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od Madra »

eduard22 píše: úte zář 06, 2022 9:08 pm Nejste někdo (profík, nebo nadšnec - co ví vocogou) blízko znojemska?

Jakmile to (King II) zapojím a propojím se sítí, rád bych někoho, koho to zajímá a dokáže jej "osahat", otestovat, změřit lépe než já (já su jen blbé strojař) a pod. Rád pozvu i na oběd v místní dobré restauraci.

Ale až tak za měsíc dva... Teprve mám jen lišty na střeše po celodenní úmorné práci na velkém sklonu sedlové střechy, až mě lýtka a kotníky bolely :-/

Už "jen" vynosit velké težké potvory (10ks 445Wp skoro 24kg - to není moc, ale ta manipulace s velkým formátem 210cmx104cm...).
Půjčil jsem si plošinu, sice trochu na hlavu, ale mám sedlovou střechu a na tom stoletou bobrovku. A jedinej kdo mi mohl pomoct je táta a tomu bude 83, i když fyzičkou a zdravím trhne spoustu šedesátníků. Přeci jen tahat to po žebříku a lešení je na hlavu a nechtěl jsem riskovat, že si uděláme i letecký den.
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od Kodl69 »

vidíš, dnes jsme ve 4 lidech za dopoledne namontovali 12ks podobně velkejch plachet na sedlovku se sklonem nad 45°. Někdy je lepší pustit nějakou korunu pracovníkům, kteří jsou na střeše jako doma, než se trápit s plošinou, která podle mě všechno taky nevyřeší (si nedokážu představit, jak se upevňují panely z plošiny, když ta střecha je šikmo pod plošinou). P.S. já už na střechu nemůžu, praskají pode mnou nejen tašky, ale i latě...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
luky
Příspěvky: 255
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od luky »

Kodl69 píše: pát zář 30, 2022 12:08 am si nedokážu představit, jak se upevňují panely z plošiny, když ta střecha je šikmo pod plošinou
Montoval jsem sice na střechu s malým sklonem, ale můžu ti to osvětlit. Jeden stojí na profilech na střeše a druhej mu podá panel z koše plošiny přímo na místo. Takže odpadne jakákoli manipulace s panelem ve výšce. Zároveň má v koši nářadí a když není kam šlápnout (npař. okraj střechy, tak si najede plošinou přesně tam, kam si potřebuje stoupnout. Jako za mě ideálně investovaná tisícovka za plošinu na celej den.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od Diablo007 »

Hoši utíkáte od tématu. Instalaci panelů klidně udělejte sólo téma bude se to lidem hodit
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od eduard22 »

szyslak píše: čtv zář 29, 2022 9:00 pm Kdyby někoho zajímalo, jak vypadá KING II uvnitř, tak jsem jednoho otevřel. Přetoky ANO nebo NE - již vyřešeno? :?
No mě to zajímá! Super!!! A netušíte někdo, nebo nechcete udělat test ;-), jak moc je kritický max PV napětí 500V? Vydrží i 550V!?

Totiž koupil jsem 10ks 445Wp panelů Longi a vony maj mrchy přes 49! A i dnes, ač je nemám na jih, měly kupodivu skoro 49V! No a straší mě různě na diskusích, že v zimě za mrazivého ale jasného dne daj i víc jak +10% :o

To jsem při koupi nevěděl :-/ Nebo to nebude tak žhavý když nejsou na jih? Apropo jde o napětí naprázdno (VOC) a měnič (axpert King II) jej zátěží srazil o dost, ale asi jde o průraz přepetím před připnutím relé měniče vedne ve špičce sluneční aktivity, než stačí napětí srazit zátěží, ne? :-/

Mám přepě´tovku Saltek 500V a ta stejnak zafunguje dle parametrů až při 550V! Uchrání tak měnič? Co vlastně přepěťovky udělá? Srazí napětí přizkratováním n azem nebo v ní něco (drahý... výměnný modul) nevratně shoří jako u pojistky?

Bojim bojim o měnič! :-(
Přílohy
_DSC0182.JPG
_DSC0182.JPG (278.68 KiB) Zobrazeno 3810 x
20221009_180441.jpg
20221009_180441.jpg (446.99 KiB) Zobrazeno 3810 x
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od Diablo007 »

No budeš první testovací kousek a ano v zimě to napětí vyletí nahoru a to že to zatíží měnič je hezké ale je mrak regulátor se fláká a najednou zmizí napětí vyletí a než si regulátor všimne že se něco děje máš tam napětí 550 . Jinak se pošitá ne 10% ale 15% pro sichr. Tedy X1,15
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od eduard22 »

Diablo007 píše: ned říj 09, 2022 9:40 pm No budeš první testovací kousek ....
Tak to tedy "dík" :lol:
Jo a co když dám před měnič na AC přívod několik žároveček do série (tak aby vydržely 600V ale měly málo W) aby dělaly rezistor a sráželi to napětí, které u série 10panelů, je docela měkké!?
Naposledy upravil(a) eduard22 dne ned říj 09, 2022 10:56 pm, celkem upraveno 1 x.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od Diablo007 »

Proč jsi zvolil instalaci panelů tak prazvláštně?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od eduard22 »

Diablo007 píše: ned říj 09, 2022 10:56 pm Proč jsi zvolil instalaci panelů tak prazvláštně?
3! důvody
1. cena - Al L profil mě stál jen 1000kč/6m a tedy celkem pak vše i s placatýma úchytkama (viz fotodetail) cca 4,500kč 8-)
2. nezávislé upevnění panelů šrouby! Neb když uletí vichrem 1. panel , tak se uvolní ta jen přítlačná spojka i u druhého a tak postupně dále a vše odletí a rozbije se! :-( (už někdo na fb dával obrázek totální skázy jeho FVE nedávným vichrem) U nazávisle uchycených panelů a nejen třením (přítlačnmou spojkou) , ale duch šrouby, tento dominoefekt nehrozí. :-)
3. No abych mohl mezi nima kurnikšopa chodit! A vyměnit případně i některej uprostřed ;-) Kamoš zapoměl u velkého pole na rovné střeše dotáhnout jeden šrou a pak řešil, jak se k němu dostat... No tak že jich musel mnoho nejprve odmontovat a rozpojit... (já mám spojení konektory na půdě pod taškami v suchu :D )

(4.) možná budou i lépe chlazené?
_DSC0181.jpg
_DSC0181.jpg (346.96 KiB) Zobrazeno 3783 x
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od Diablo007 »

Nee to fakt ne. To je hodně divočina
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od Kodl69 »

To bude divočina celý, už když vidím tu krytinu... jak jsou asi provedený ty průchody kabelů krz krytinu, jestli jsou aspoň minimálně upevněný a mechanicky chráněný. Jak by mohly být panely líp chlazený, když je to celý naplácnutý na krytině a tím pádem pod nima proudí mnohem míň vzduchu?

V podstatě se na to dívám podobně jako na LGBT komunitu: Ať si doma každej dělá co chce, strká si co chce kam chce, ale kurňa, ať se s tím nikde veřejně nechlubí !!!!
Jo a ten volnej šroubek v ploše: ti co mají 50kg i s klíčema tam můžou normálně přijít, lidi nad 100kg si raděj položí na roznesení váhy na panely fošinku. Celá věda. Ale i tak nevím, proč bych měl mezi panely chodit. A ty spoje kabelů někde v prachu na půdě taky nejsou největší výhra. Když se vypálí MC4 pod panelem, maximálně zničí EVA folii na panelu a tím i ten panel, ale na půdě chytne prach, a už to jede...
P.S: jestlipak je ta konstrukce aspoň uzemněná. Předpokládám, že na téhle budově je slovo hromosvod na seznamu zakázaných slov...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od Diablo007 »

Pospojování tam vidím ač ten stožár na prapor bych tam asi nedával
IMG_20221010_015917.jpg
IMG_20221010_015917.jpg (335.86 KiB) Zobrazeno 3754 x
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od eduard22 »

Kodl69 píše: pon říj 10, 2022 1:24 am To bude divočina celý, už když vidím tu krytinu... jak jsou asi provedený ty průchody kabelů krz krytinu, jestli jsou aspoň minimálně upevněný a mechanicky chráněný. Jak by mohly být panely líp chlazený, když je to celý naplácnutý na krytině a tím pádem pod nima proudí mnohem míň vzduchu?

V podstatě se na to dívám podobně jako na LGBT komunitu: Ať si doma každej dělá co chce, strká si co chce kam chce, ale kurňa, ať se s tím nikde veřejně nechlubí !!!!
Jo a ten volnej šroubek v ploše: ti co mají 50kg i s klíčema tam můžou normálně přijít, lidi nad 100kg si raděj položí na roznesení váhy na panely fošinku. Celá věda. Ale i tak nevím, proč bych měl mezi panely chodit. A ty spoje kabelů někde v prachu na půdě taky nejsou největší výhra. Když se vypálí MC4 pod panelem, maximálně zničí EVA folii na panelu a tím i ten panel, ale na půdě chytne prach, a už to jede...
P.S: jestlipak je ta konstrukce aspoň uzemněná. Předpokládám, že na téhle budově je slovo hromosvod na seznamu zakázaných slov...
1. Tak - krytina je Francouzská taška která přežije i moje vnoučata! 8-)

2. Tzv solární kabely maj dvojitou izovaci , vrchní hodne tvrdou a navíc je na nich taková ta spirálovitá tvrdá bužírka. Pak jsou zasunuty do mezery v tažce docela s vůlí a prověšeny aby nezateklo ani do diod na panelu ani na půdu. Navíc je průchod krytý pod panelem. I kdyby se ten lankový(!) kabel mírně rozplácnul, na co to má vliv? je to vysokonapěťový systém (500V) a teče tam tedy méně A cca do 10A 8-)

3. ano, jsou sice více naplácnutý na tašce :-(, ale zase je nepodebere jen tak vichřice :-) A nejsou n ajih aby na ně pálilo Slunce přímo. vše jsem zvažoval teoreticky ale čas hukáže! Nicméně právě nejsou naplácnuté přímo na Al profilu ale výše a tak maj větší mezeru mezti ním a AL profilem než ty origo jen s držáčka jen třením... AL profily právě limitují tu štěrbinu pod panelem pro proudění vzduchu.

4. Nechlubím :shock: , se dotazuji na fóru a myslím si že hlavně samodomosolárníků, nebo ne? :? A jen ukazuji o co jde. Jsem strojař heterosexuál jako hrom! Žádný LGTB... Na vesnicích si dříve dělal nejen elektriku skorokaždej sám, co pamatuju! (skoro 60 let mi je)

5. Žádne šroubek volnej není!..., jen mírně utažen aby to mohlo ve vůlích děr dilatovat 8-)

6. "spoje kabelů někde v prachu na půdě" - do konektorů je stříknut preventivně konzervační olej! Jsou vodotěsné a tedy prachu teprvá, ne? Navíc se nedotýkaj nikde ničeho, ani podlahy plné pavučin a prachu. Snadno je opticky zkontroluji i v zimě z půdy, snadno vše i jednotlivě proměřím 8-)

Ano MC4 je peidisračka... a okud by hořely (nevím proč když tam pude max 10-11A???), není problém po záruce je ušmiknout a napojit mechanicky lépe - natvrdo - kvalitní "čokoládou" 8-)

7. Mám starý dům po německy mluvících majitelích - tedy cihlový s dobrými základy i krovy! Není nutné se bát o prolomení, max prasknu tašku, ktarých mám v šopě zásobu ;-)

8. Jasně že to mám uzemněno!!! (na protilehlém konci než svedenmí stringů a ne přímo na AL profil, ale pomocí zinkovývh pásků k nim přišroubovaných a jen to není na malé totce z dáli moc vidět a jeví ce to jakože je svodový drát jen vedle instalace...)

A jen náznak hromosvodu je tam z konce drátu, neb hromosvod má hned nademnou na štítu a mnohem výše, sousedka :D Co budu bleskům zavdávat šlehnout spíše do mého domu, ať si nadále šlehá jen do sousedčiného ;-)

Takže to neber jako hromosvod (bleskosvod), ale právě a hlavně jako uzemnění!!!

Ještě nějaký dotaz, skeptiku :D

Doplněno: Nachystal jsem žebříky na pochoz (po deskách by jsi klouzal dolů u cca 45st úhlu!), ale mladí mě s tím poslali někam, že se přes to akurát přerazíme... (viz. doplěnno foto)
_DSC0158.JPG
_DSC0158.JPG (514.46 KiB) Zobrazeno 3693 x
Naposledy upravil(a) eduard22 dne pon říj 10, 2022 10:30 am, celkem upraveno 3 x.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od eduard22 »

Diablo007 píše: ned říj 09, 2022 9:40 pm No budeš první testovací kousek a ano v zimě to napětí vyletí nahoru a to že to zatíží měnič je hezké ale je mrak regulátor se fláká a najednou zmizí napětí vyletí a než si regulátor všimne že se něco děje máš tam napětí 550 . Jinak se pošitá ne 10% ale 15% pro sichr. Tedy X1,15
Na mechaniku se vykašlite! (ale dík za připomínky, vím o všem a s tím vědomím jsem vše konstruoval), to je moje vědomně levná volba :D

Tak k max napětí - zatím bylo velejasné a jen chladné ráno a vylezlo napětí na prázdno max na 477V (panely 10x 49,1V naprázdno) a pak to šlo už jen dolů (468V a stále klesá cca po 1V/1h) se stoupajícím Sluncem 8-)

Panely mám na východ, čili by se již nemělo zvedat, ba naopak. tedy zatím... dobrýýý! :D Budu to hlídat za mrazů. Stále nikdo kdo by věděl hraniční napětí 500V Axpertů?

A co ta přepěťovka/svodič? Stejně to, prej dle výrobce, omezuje(?) napětí až od 550V! To by pak nechránil měnič vůbec, kdyby to nevydržel ani měnič, ne?

Ví tady vůbec někdo - jak prakticky funguje ta pěřepěťovka? Jen omezí mírné přepětí přizkratováním, nebo skokově přeruší pojistku od stringu, nebo v sobě - v tom výměnném modulu???
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od eduard22 »

Diablo007 píše: pon říj 10, 2022 2:00 am Pospojování tam vidím ač ten stožár na prapor bych tam asi nedávalIMG_20221010_015917.jpg
A vadí něčemu ten zvednutej konec zbytku z uzemnění???
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od Diablo1st »

eduard22 píše: pon říj 10, 2022 10:05 am Tak k max napětí - zatím bylo velejasné a jen chladné ráno a vylezlo napětí na prázdno max na 477V (panely 10x 49,1V naprázdno) a pak to šlo už jen dolů (468V a stále klesá cca po 1V/1h) se stoupajícím Sluncem 8-)

Panely mám na východ, čili by se již nemělo zvedat, ba naopak. tedy zatím... dobrýýý! :D Budu to hlídat za mrazů. Stále nikdo kdo by věděl hraniční napětí 500V Axpertů?
Len teraz je ešte celkom teplo. Voc sa udáva pri 25°C a výkonový koeficient je okolo 0,3%/K, takže keď bude teplota okolo 0°C napätie sa zdvihne okolo 7,5%. Ráno to problém nebude lebo osvit je malý, ale problém nastane keď bude chladné počasie s mrakmi a už celkom silným slnkom. Typické pre február. Keď slnko vysvitne spoza mrakov môže napätie vyletieť nad 500V a ten mppt to nemusí ustáť. Navyše nikto nevie povedať, čo sa udeje vo vnútri. Môže spadnúť do erroru, ale kľudne môže odísť aj celá bedňa. Za mňa príliš veľký risk, ale každý sme si strojcom svojho šťastia.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od eduard22 »

Diablo1st píše: pon říj 10, 2022 10:46 am
eduard22 píše: pon říj 10, 2022 10:05 am Tak k max napětí - zatím bylo velejasné a jen chladné ráno a vylezlo napětí na prázdno max na 477V (panely 10x 49,1V naprázdno) a pak to šlo už jen dolů (468V a stále klesá cca po 1V/1h) se stoupajícím Sluncem 8-)

Panely mám na východ, čili by se již nemělo zvedat, ba naopak. tedy zatím... dobrýýý! :D Budu to hlídat za mrazů. Stále nikdo kdo by věděl hraniční napětí 500V Axpertů?
Len teraz je ešte celkom teplo. Voc sa udáva pri 25°C a výkonový koeficient je okolo 0,3%/K, takže keď bude teplota okolo 0°C napätie sa zdvihne okolo 7,5%. Ráno to problém nebude lebo osvit je malý, ale problém nastane keď bude chladné počasie s mrakmi a už celkom silným slnkom. Typické pre február. Keď slnko vysvitne spoza mrakov môže napätie vyletieť nad 500V a ten mppt to nemusí ustáť. Navyše nikto nevie povedať, čo sa udeje vo vnútri. Môže spadnúť do erroru, ale kľudne môže odísť aj celá bedňa. Za mňa príliš veľký risk, ale každý sme si strojcom svojho šťastia.
Dík za konstruktivné alespoň úvahu :-)

Jednak panely nemám na jih ale na východ a tedy než vyleze Slunce výše i za mrazu, bude svítit již dosti pod úhlem - ze strany. To by mohlo taky srážet max napětí ne?

A nejde jen o náhlé vykouknutí z poza mraku, i ručně když vypnu měnič, tak nachvíli odpojí i nabíjení a tehdy ukáže na moment napětí na prázdno 8-) A i tehdy (nebo při opětovném zapnutí MPPT vzápětí) může dojít k poškození! :(

Dnes ráno bylo kolem nula ale Slnko nízko a slabé, uvidíme v mrazech, budu to stále sledovat a měřit!

A co ta DC přepěťová ochrana!? (Saltek https://www.saltek.eu/produkty/slp-pv500-vu) Omlouvám se výše jsem uváděl že reaguje až od 550V ale nyní čtu přímo u výrobce, že od 510V.
Jak ta funguje? Ta to nezachrání? Ta je pak na nic? :(
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od Kodl69 »

Přepěťovky s varistorem jsou na delší diskuzi. Prakticky každej revizák má měřák, kterým může změřit mA bod - tj napětí, při kterým teče přepěťovkou 1mA. Tohle napětí je obvykle tak 20-30% nad nejvyšším trvalým napětím dle datasheetu. Časem, jak varistor stárne, napětí mA bodu klesá, až dojde k aktivaci varistoru provozním napětím, on se přehřeje, a odpájí mžikovou spoušť, která ho odpojí. Potom je vidět ten červenej terčík. 510V je napětí trvalé, které může být přiloženo. mA bod je mnohem výš, a Up je napětí, které to při daném bleskovém proudu nepřekročí. V tomhle případě 2kV proti zemi a 4kV +proti -. U Axperta se k napětí panelů střídavě přičítá nebo odečítá napětí DS, tj +nebo -310V k napětí sítě. Tohle všechno nesmí přepěťovka svést na zem ani mezi sebou... Tj nejsem si jist, jestli 500V jmen. napětí není málo.
Ještě si myslíš, že přepěťovka chrání měnič před poškozením?
k dimenzování přepěťovky, dle datasheetu: Volba maximálního provozního napětí SPD: UCPV ≥ 1,2 × UOC STC
P.S: Skeptik a pesimista nemůže být prakticky nikdy nepříjemně překvapen :) - a to jsem asi pořád málo, protože v poslední době přichází ty průsery z poměrně neočekávanejch stran...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od eduard22 »

Děkuji uctivě za podrobné vysvětlení. :D

Raději aby odešla přepěťovka než aby pustila přes 510V a odešl měnič i když nejsem přesvěčen, jak jsi naznačil otázkou ;-) , že by neodešel díky ní :-( Klidně ať odejde již při 490V 8-)

Dnes - 1. den provozu, moje 2. levné "dítě" vyrobilo 12kWh :D Termokamera neukázala jedinej horkej bod , vše šlape jak má 8-)

Jen nastavení monitoringu WatchPower, mi dalo docela zabrat :cry: (heslo Wi-fi je na čárovém kodu zespodu pod displejem , heslo prop registraci chce zase výr č. na štítku, heslo na moju Wifi heslo na telefon, heslo heslo heslo hovnokleslo...¨)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
mikollar
Příspěvky: 1
Registrován: pon lis 07, 2022 4:31 pm

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od mikollar »

Axpert king II alias MPP Solar PIP5048MKX pretoky nerobi.
Teda aspon ja som ich nenameral.
Ani si realne neviem predstavit kedy by mohli vzniknut.
Ked je zapnuty bypass tak vystupny menic je stale vypnuty.
Ked si to pricucava zo siete (Line Mode) vtedy je napr vstupne napatie 240V, vystupne 230V (podla nastavenia) cize zasa jasne vidiet ze vstup a vystup su oddelene.
Pri Battery mode je AC vystup odpojeny.
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od eduard22 »

mikollar píše: pon lis 07, 2022 4:37 pm Axpert king II alias MPP Solar PIP5048MKX pretoky nerobi.
Teda aspon ja som ich nenameral.
Ani si realne neviem predstavit kedy by mohli vzniknut.
Ked je zapnuty bypass tak vystupny menic je stale vypnuty.
Ked si to pricucava zo siete (Line Mode) vtedy je napr vstupne napatie 240V, vystupne 230V (podla nastavenia) cize zasa jasne vidiet ze vstup a vystup su oddelene.
Pri Battery mode je AC vystup odpojeny.
Ano potvrzuji, N (nulák) AC IN je galvanicky oddělen od N měniče i od zemění měniče (je uzemněn jen N měniče - AC výstupu)

A potvrzuji, že nepřicucává ze sítě přímo z AC IN do AC OUT, ale jen aktivuje nabíječku z AC sítě a ta dělá 48V DC! A tak jen pomáhá jakoby dobíjet aku. Tedy kde by se vzaly přetoky do sítě???

A jelikož je galvanicky výstup nabíječky (48V DC) spojen s aku a aku galvanicky se vstupem měniče (48V), tedy částečně bere měnič těch 48V z nabíječky přímo a část, zbudeli, výkon, jde do aku, nebo naopak obé spojí síly a krmí měnič při silné zátěži, neb mám u nabíječky z AC sítě limit 20A/48V.

Podobně jako alternátor auta nejde do aku a z aku do žárovky světlometu, ale z altíku jde proud přímo do žárovky a přebytky do aku. Ledy by spotřeba auta byla větší než vákon a prou z aku a tak nachvílu vycucne z aku.

Zrovna dnes večer jsem to pozoroval - po sepnutí bojleru (1,5kW) a konvice 2,2kW) + nějaký světla a PC a plno nabíječek, že šlo cca 70A z aku tedy 3360W z aku a tedy ze sítě "přicával" (protože pokleslo napětí aku pod mnou nastavených 48V) ale jen cca 350W. 8-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
JakubV
Příspěvky: 1
Registrován: stř lis 16, 2022 9:04 am

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od JakubV »

szyslak píše: čtv zář 29, 2022 9:00 pm Kdyby někoho zajímalo, jak vypadá KING II uvnitř, tak jsem jednoho otevřel. Přetoky ANO nebo NE - již vyřešeno? :?
Dobrý den,

ví někdo prosím, jaká je celková kapacita kondenzátorů na MPPT vstupu? Půjde KING II připojit na DC výstup bojlerového měniče BEL MR4316AC NG?

Díky.

Jakub
RadarS
Příspěvky: 359
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: Axpert King skladem

Příspěvek od RadarS »

josse píše: pát zář 02, 2022 11:32 am Historicky voltronic vytvořil dvě řady:
Ostrovní a přiřazované.

1. Ostrovní přetoky dělat neumí. Sem patří 4048 a 5048 MS, MKS, MK (king), MST, MSD
2. Přifázované je z principu jejich funkce dělají běžně díky pomalé regulaci, trpí tím všechny on-grid. Sem patří GE, GK, MG, VM ( I, II, III,...), Ale nově také MKS II !!! Zdá se že i MAX patří sem.

Rozdělení je historické mezi tzv Safe SCC(<150V) ta skupina 1 výše a UnSafe SCC (>150V) ta skupina 2 výše.

Označení PIP 4048MS je původní voltronic, ten kdo měnič vymyslel a designoval, designed on Taiwan. Made in China. A prodává se po různými značkami, různými názvy, jako třeba Axpert King.

Protože UnSafe SCC a protože Římská dvojka II zatím vždy spadlo do kategorie 2. Očekával bych že king II už není ostrovní typ jako byl king první, ale už je to po novu přifázovaný ongrid který umí běžet v ostrovním režimu, má v sobě SCC, ale stále patří do kategorie "dělá přetoky". Stejný případ se stal u: MKS je ostrovní, MKS II je ongrid.

Servisní manuál který by nám poradil jsem nikde neviděl.

Koukněte se na AEVA fóru po vláknech kolem voltronic invertorů, king II nemá vlastní vlákno, ale ty dva největší borci Coulomb a Weber je řadí do kategorií UnSafe SCC. Takže stará přiřazovaná technika s novým SW, WiFi, novým vzhledem a náhradou nedostupných součástek a přidána komunikace s BMS ...

To rozdělení je dle toho jak se připojuje výstup SCC, nikoliv kam se připojuje usměrňovač (narážka na české spojení "dvojí konverze"). U <150V se připojuje na baterii, u >150V se připojuje na kondenzátor DC meziobvodu střídače.

U Kinga(5048MK) je do meziobvodu střídače připojen usměrňovač z ACIN. Toto je jediný rozdíl oproti starším řadám. Ten usměrňovač navíc co umí "přicucávat" Pasivní usměrňovač přetoky dělat neumí. Těch bypass a dalších relé je tam více, podle relé se nedá o bezpřetokovosti vůbec usuzovat.

Nedá se to přesně ani poznat podle verze FW, protože voltronic, jak toho už má moc, začal vydávat pod stejným číslem Firmware pro různé typy střídačů.

Začátek sériového čísla určuje typ, nehledě na značce a názvu pod kterou je prodáván! Ale problém bych viděl, že tak důkladně to ještě prozkoumané v případě King II ještě není. Například: 9293YYMMxxxxxx typ, rok, měsíc, pořadí...

A poslední jak je roztřídit je konstanta v jejich komunikaci když jsou zapojené paralelně, na AEVA fóru je tabulka, kde king II ještě není...

Já považuji king II za ongrid s přetoky, dokud neuvidím vnitřek nebo servisní manuál :-) s tím že v některých režimech dělat přetoky nemusí :-) ale jistotu nemám :-)
Pročítám si toto vlákno a mám v souvislosti s dělením na safe/unsafe pár dotazů:
1) Dělá přetoky Axpert MKS, VP, VM pokud jede z baterie?
2) Dělá přetoky Axpert KS, pokud jede ze solárů, jelikož má LV regl (PWM) / příp. jede z baterie?
díky
Odpovědět