Offgrid měnič Easun power 3,5 Kw pro ohřev TUV

Příspěvek od Cikas »

Nemáte prosím někdo zkušenost s použitím tohoto měniče pro napájení bojleru?
Pokud bych zapojil šest panelu 450W, to jest cca 240 V DC, mohu dát tento měnič přímo na vstup do bojleru? Bude dávat třeba i jenom 50 W pokud bude zataženo?
Mohu to použít jako náhradu místo měničů od Oplockého, Siton nebo Bel, které momentálně nikde nejsou? Jde o to že je skladem a cena je také rozumná. Záruka 12 měsíců.

https://easunpower.com/products/easun-p ... ip-from-eu
Easun_3500.jpg
Easun_3500.jpg (27.77 KiB) Zobrazeno 2589 x
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Offgrid měnič Easun power 3,5 Kw pro ohřev TUV

Příspěvek od Diablo007 »

A cena baterie ti ten rozpočet nekazí?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Cikas
Příspěvky: 13
Registrován: čtv črc 14, 2022 8:46 am

Re: Offgrid měnič Easun power 3,5 Kw pro ohřev TUV

Příspěvek od Cikas »

Diablo007 píše: sob říj 01, 2022 10:44 am A cena baterie ti ten rozpočet nekazí?
No proto se ptám, zda je možno tento měnič využít jak píše výrobce bez baterie. To znamená panely - svodič přepětí - pojistkový odpojovač - střídač - bojler. Nic víc. Pokud svítí, měnič něco vyrábí a dává do spirály, pokud ne, měnič je vypnutý.
Ale nikde nemohu dočíst zda to právě takto umí.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Offgrid měnič Easun power 3,5 Kw pro ohřev TUV

Příspěvek od Diablo007 »

A přetoky do sítě máš v plánu řešit jak ? Bez baterie jede opřený proti síti tedy krom odběru dělá i přetoky
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Offgrid měnič Easun power 3,5 Kw pro ohřev TUV

Příspěvek od mirekcafa »

Taky by mě to trochu zajímalo, jakou tam dát na začátek minimální baterii. Jaký jsou ještě negativa?
Cikas
Příspěvky: 13
Registrován: čtv črc 14, 2022 8:46 am

Re: Offgrid měnič Easun power 3,5 Kw pro ohřev TUV

Příspěvek od Cikas »

Diablo007 píše:A přetoky do sítě máš v plánu řešit jak ? Bez baterie jede opřený proti síti tedy krom odběru dělá i přetoky
No, síť zapojená není, ani na tom obrázku není zapojená. Pokud by nebyl bojler do určité hodiny nahřátý,, přepnula by se to automaticky na síť třeba chytrou zásuvkou od sonoffu s měřením teploty a odpojila by se fotovoltaika.
Ale co stále nevím, jestli umí ten měnič dávat třeba 100 wattů, když je zataženo na spirálu která má 2000 wattů. Jestli se nebude vypínat, ale pojede dále do nějakého min. napětí na stringu.

Odesláno z mého M2101K6G pomocí Tapatalk


Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Offgrid měnič Easun power 3,5 Kw pro ohřev TUV

Příspěvek od Diablo1st »

Nie je lepšie nešpekulovať a ujasniť si, na čo tá FVE má byť?

Ak len na TUV tak je lepšie použiť priamo na to určené zariadenie napr. Siton, Bel, Solereco atď.

Ak aj na zásuvky, tak treba riešiť normálny návrh aj s batériami.

Takéto špekulovanie vie spôsobiť viac problémov ako úžitku.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Offgrid měnič Easun power 3,5 Kw pro ohřev TUV

Příspěvek od Diablo007 »

Cikas píše: ned říj 02, 2022 6:41 am
Diablo007 píše:A přetoky do sítě máš v plánu řešit jak ? Bez baterie jede opřený proti síti tedy krom odběru dělá i přetoky
No, síť zapojená není, ani na tom obrázku není zapojená. Pokud by nebyl bojler do určité hodiny nahřátý,, přepnula by se to automaticky na síť třeba chytrou zásuvkou od sonoffu s měřením teploty a odpojila by se fotovoltaika.
Ale co stále nevím, jestli umí ten měnič dávat třeba 100 wattů, když je zataženo na spirálu která má 2000 wattů. Jestli se nebude vypínat, ale pojede dále do nějakého min. napětí na stringu.

Odesláno z mého M2101K6G pomocí Tapatalk
Chce se to vrátit zpět na zem tohle není regulátor pro ohřev vody tohle je měnič. Tedy neumí fungovat jako regulátor pro ohřev vody aby vzal 100w a dal.do spirály umí těch 100w doplnit 1900w ze sítě a dávat do spirály 2000w tak jak potřebuje. Tedy v žádném případě nemůže fungovat bez sítě jak je tomu u Bell.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Cikas
Příspěvky: 13
Registrován: čtv črc 14, 2022 8:46 am

Re: Offgrid měnič Easun power 3,5 Kw pro ohřev TUV

Příspěvek od Cikas »

Super, to jsem potřeboval vědět. Děkuji za odpověď.
Zdenaaal
Příspěvky: 1
Registrován: stř říj 05, 2022 3:19 pm

Re: Offgrid měnič Easun power 3,5 Kw pro ohřev TUV

Příspěvek od Zdenaaal »

Slíbil jsem společnosti EASUN POWER, že se podělím o své zkušenosti s těmito invertory.
Koupil jsem 3 pro zapojení po fázi. Jeden zlobil (jiskření při zátěži v oblasti za větrákem), tak jsem dokoupil raději jeden rezervní a začal řešit reklamaci. Uplynuly dva měsíce, reklamace nedořešena (najednou chlapci čínští neumějí anglicky, i když mi předtím bravurně vysvětlili činný a jalový proud) a jednu noc, při dobíjení vysosané baterky z DS se odporoučely do věčných lovišť další dva... :jawdrop: :jawdrop:

Od té doby už EASUN na maily ani nereagují...
Více můžete najít zde - https://easunpower-nomore.eu/
Stejné invertory se prodávají ještě pod označením SOROTEC a POWLAND.
Jak by reagovaly tito prodejci se mohu jen domnívat...
Takže POZOR!!! a hodně štěstí při volbě!
mobilik
Příspěvky: 918
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Offgrid měnič Easun power 3,5 Kw pro ohřev TUV

Příspěvek od mobilik »

Toto tvrdím už dávno. Už dávno som písal že easun meniče robia problémy...
Ale nikto ma napocuval a ešte aj ich vychvaľujú a čo je horšie ešte aj ty čo sú tu dlho. Čo novým ľuďom dopomôže k problémom...
Takže ak axpert, buď voltronic, alebo MPPsolar ktorý sa dá v pohode kúpiť a hlavne servis je bezproblémový. Mám to odskúšané.
Dajú s akupit aj náhradné diely atď...
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
yolo80
Příspěvky: 167
Registrován: ned led 09, 2022 10:23 am

Re: Offgrid měnič Easun power 3,5 Kw pro ohřev TUV

Příspěvek od yolo80 »

Mam ich asi 6ks (12 a 48V verzie/najlacnejsie) a najmladsi ma asi pol roka. Vsetky idu bez problemov a ak by nemal taku kludovu sotrebu (48V verzia ma okolo 50W) tak by som ich pouzival uplne vsade.
Ked za jednu noc odidu dva menice, tak by som sa skor pozrel na to ci sa tam nedostalo nejake externe napatie ktore ich poslalo do... Sanca ze sa dva menice odpalia kvoli vyrobnej chybe (zaruka) v tom istom case (jednu noc) je uplne miziva.
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Offgrid měnič Easun power 3,5 Kw pro ohřev TUV

Příspěvek od mirekcafa »

Neví někdo co znamená u Easunu označení SML, SMG. SMX???