Uzemnění panelů

Příspěvek od svecpetr »

Mám otázku k uzemnění panelů. Monžátní firma mi právě položila panely na střechu a dle mého nejsou pospojené řadami ani mezi sebou (to bych ignoroval spojuje je lišta), takže nejsou celkově uzemněné. Jinými slovy panely mají spojeny mezi sebou jen dva konektory, ty jsou podle mě jen + a -. Jednotlivé řady mezi sebou nemají žádný další kabel (myslím ZEM) a do rozvaděče vedou jen dva kabely... takže opět jen + a -.

Navíc panely jsou cca 40 cm od hromosvodu a tuším, že pokud jsou blíže než 60 cm tak musejí být zeměny k hromosvodu.

Obávám toho, až dojde elektromenetická bouřka a panely naakumulíjí statickou elektřinu, tak dříve či později přeskočí a vyhoří měnič.

Poradí někdo zkušený? Díky, díky, díky
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od Diablo007 »

Proti elektrostatickenu vyboji slouží přepěťová ochrana kterou předpokládám v to rozvaděči u panelů máš
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
vata
Příspěvky: 67
Registrován: pon úno 07, 2022 9:58 pm

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od vata »

U panelů se zemní rámy, nebo některý z DC pólů pole. To druhé není doporučované u některých typů panelů, a výrobci některých měničů to vyloženě zakazují (pokud si vybavuju, Axpert a SolaX), některé měniče měří i únikový proud a vyhlásí chybu, když se jim to nelíbí.
Pospojovat a zemnit rámy je jiná písnička - zeptejte se na detaily instalační firmy a podělte se s námi.
No a přepětí jistí ty zmíněné přepěťovky: na DC i AC stranách měniče.
Kodl69
Příspěvky: 1314
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od Kodl69 »

výše je uvedeno jasně, a ještě k té vzdálenosti od hromosvodu "s" označuje se to "dostatečná vzdálenost" a vypočte se to , není to nějak předem daný, kolik je to centimetrů. Viz ČSN EN 62305-3/ed.2 Ale to nemusíš řešit, máš přece projekt na elektrárnu, kde se tohle všechno řeší, a za to jsi zaplatil. Tj chce to nezávislý posouzení, potom případně návrh na slevu a nebo dobrýho právníka...
Tady to ještě onehdy bylo fórum pro svépomocnou výstavbu, nehodlám dělat návody pro někoho, kdo to ve výsledku zpeněží.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
el_salvadore
Příspěvky: 87
Registrován: ned črc 11, 2021 9:38 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od el_salvadore »

Zdravim pani, trosku k oziveniu temy. Ma niekto skusenost s pouzitim zemniacich plieskov ktore sa instaluju medzi panel a montazny profil:
images.jpg
images.jpg (3.17 KiB) Zobrazeno 4597 x
stiahnuť.jpg
stiahnuť.jpg (8.74 KiB) Zobrazeno 4597 x
Su tieto pliesky vhodne ako nahrada za pospojovanie jednotlivych ramov panelov resp. aky presne je ich ucel?
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120, RCC-03)
soami
Příspěvky: 97
Registrován: stř úno 16, 2022 10:36 am

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od soami »

Ty nerezové plíšky mají kolem otvorů hrany, které po utáhnutí panelu naruší elox. Takže panel a konstrukce jsou vodivě spojené. Teoreticky to nahrazuje propoj mezi panely. Prakticky nemám zkušenost.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od Diablo007 »

Jeden poznatek je že hroty vedou jen na jednu stranu tedy elox poruší jen panelům ne u profilu ten může být také eloxovaný.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Dagus
Příspěvky: 211
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od Dagus »

Ten je eloxovaný.
soami
Příspěvky: 97
Registrován: stř úno 16, 2022 10:36 am

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od soami »

Kus dřeva, tenký hřebík a kladivo. A budou hroty i k profilu. Je to docela tenký plíšek. Jedná se o přizemnění. Případný naindukovaný výboj projde i přes elox. Spíš bych pořešil dobré uzemnění konstrukce-přes vějířové podložky.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od Diablo007 »

Konstrukce se zemní vždy to se tu teď neřeší . Bavíme se o pospojování panelů. A to se dělá mezi sebou a následně ještě k těm profilům
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Atman
Příspěvky: 102
Registrován: ned úno 13, 2022 7:20 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od Atman »

Nakoľko mám všetky nosné konštrukcie oceľové samodomo robené, panely sú priskrutkované klasicky zospodu v otvoroch na to určených. Pôvodne som nemal pospojovanie a prizemnenie, po dostavbe bleskozvodu som všade na skrutky doplnil pod maticu aj pod hlavu skrutky vejárové podložky. Bol som prekvapený, kontroloval som to miliohmetrom a už prvá skrutka spôsobila cez 3 vrstvy farby na konštrukcii a čierny elox kvalitný vodivý spoj okolo 5-10 miliohm. Každý panel je spojený 4 skrutkami, takže je to dokonalé. U omega príchytiek ale by som asi pospojovanie riešil tými plieškami.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85.
Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh 2x16 280AH
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od mirekcafa »

Mám v plánu dát panely na trávník, zemní vruty a železná konstrukce. Je nutné to nějak uzemnit? 8 ks zemních vrutů do hloubky cca 60 cm.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od Diablo007 »

Jo mělo by být vše pospojované na ty vruty
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od mirekcafa »

přestože to bede všechno kov na kov? tak ještě drát?
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od Diablo007 »

To co udělá zubatá podložka s okem a konstrukcí neudělá žádný plošný spoj na konstrukci kór s věkem kdy to vše oxiduje.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od mirekcafa »

Takže použít ty podložky by mělo stačit?
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od Diablo007 »

mirekcafa píše: stř říj 26, 2022 8:29 am Takže použít ty podložky by mělo stačit?
Teď nevím jestli mluvíš o těch zubatých nebo ty nerez co je tu odkaz
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od mirekcafa »

myslím ty zubatý o kterých píšeš.... :)
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od Diablo007 »

Každý rozvaděč je s fabriky pospojovány právě přes zubaté podložky jen plocha není akceptována tedy stejná aplikace na konstrukci bude také fungovat. Plocha podložka může v ploše oxidovat jelikož ji nikdy nedotahnes dokonale ale.zubats se zarizne a to klidně až do živého i přes barvu atd
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
mirekcafa
Příspěvky: 101
Registrován: ned zář 04, 2022 3:46 pm

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od mirekcafa »

jo...je mi to jasný :)
el_salvadore
Příspěvky: 87
Registrován: ned črc 11, 2021 9:38 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14

Re: Uzemnění panelů

Příspěvek od el_salvadore »

Ja len doplním k mojej otázke ohľadom nerezových zemniacich pieskov. Tých typov je zrejme viacero, konkrétne tie čo som uviedol ja, majú výstupky z oboch strán - na prvej foto je pohľad z každej strany a na každej je výstupok na dosiahnutie el. kontaktu.

Pri montáži konštrukcie z K2 profilov som použil niečo obdobné tzv. K2 terragrif pliesky:
stiahnuť.jpeg
stiahnuť.jpeg (2.53 KiB) Zobrazeno 4045 x
Tam zas spojenie s montaznym profilom zabezpečia dva ostne vkladané do drážky profilu.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/2x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 2xXTM-4000-48, VS-120, RCC-03)