Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Ahoj vsem, snad se najde nekdo, kdo mi poradi.
Rad bych se pripojil k majitelum FVE. Problem je, ze jediny prostor, ktery mam realne k vyuziti k dispozici je rovna strecha garaze vedle meho domu, ktera ma rozmer 3x6 metru. Strana, ktera ma 3 metry je orientovana primo na jih.
Dokaze mi nekdo poradit, jak tento maly prostor co nejlepe vyuzit tak, abych ziskal co nejvice vyrobene elektriny? Roli hraje omezeny rozmer strechy, sklon paneu + stineni atd.
Budu rad za kazdou pozitivni odpoved. Negace typu “to nema smysl”, “proc to neudelas jinde” a podobne, tak o to nestojim.
Diky moc.
Rad bych se pripojil k majitelum FVE. Problem je, ze jediny prostor, ktery mam realne k vyuziti k dispozici je rovna strecha garaze vedle meho domu, ktera ma rozmer 3x6 metru. Strana, ktera ma 3 metry je orientovana primo na jih.
Dokaze mi nekdo poradit, jak tento maly prostor co nejlepe vyuzit tak, abych ziskal co nejvice vyrobene elektriny? Roli hraje omezeny rozmer strechy, sklon paneu + stineni atd.
Budu rad za kazdou pozitivni odpoved. Negace typu “to nema smysl”, “proc to neudelas jinde” a podobne, tak o to nestojim.
Diky moc.
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Střecha je možná panelem překročit tedy mít presah jak do boku tak třeba vrch ?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Ideálně vložit foto ze satelitních snímků z mapy.cz bude vidět orientace a vše
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
A tiež treba zmerať presné rozmery voľného priestoru. Lebo ľahko sa stane, že z voľného priestoru niečo zoberie atika, či iná prekážka.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát říj 28, 2022 1:14 pm
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Diky za reakce, evidentne je to pekelne malo mista, kdyz reaguji jen dabelske nicky
Rozmer je presne 3x6, strana co ma tri metry je orientovana presne na jih, pocitejme, ze presah neni mozny. Byl by mozny jen po domluve se sousedem, coz vzhledem k planovane dobe investice na cca 25 let nepovazuji za idealni.
Rozmer je presne 3x6, strana co ma tri metry je orientovana presne na jih, pocitejme, ze presah neni mozny. Byl by mozny jen po domluve se sousedem, coz vzhledem k planovane dobe investice na cca 25 let nepovazuji za idealni.
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Pak musíš hledat panely které mají šířku kolem 95cm což ti chvilku zabere
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
- pave69
- Příspěvky: 488
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Pokud je to tedy plochá střecha, tak teoreticky můžeš dát vedle sebe 3 panely, co mají na šířku 100-105 cm, když je trochu cikcak zvedneš, takže dejme tomu dva krajní budou trochu směrem na východ a ten prostřední trochu směrem na západ. Je to teď moderní trend, ale na tvé malé ploše se dostaneš zase do problému, že výsledný string bude mít ráno a večer asi málo osvícených panelů na to, aby se chytl MPPT. Možná by ten problém nastával jen na té straně, kam bude mířit míň panelů, to by záleželo na konkrétních parametrech panelů (napětí) a střídače (rozsah MPPT). Ráno a večer jsou zisky menší, tak by to nebyla asi až tak zásadní ztráta.
A pak tu poslední (severní) trojici ještě zvednout na severní straně, tím bys zase vyřešil mírný přesah na délku.
Ale bude to šílená drbačka s nějakou konstrukcí na míru, rozhodně by bylo lepší sehnat panely, co ti vyjdou normálně + 2-3 cm na příchytky.
A pak tu poslední (severní) trojici ještě zvednout na severní straně, tím bys zase vyřešil mírný přesah na délku.
Ale bude to šílená drbačka s nějakou konstrukcí na míru, rozhodně by bylo lepší sehnat panely, co ti vyjdou normálně + 2-3 cm na příchytky.
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Chcelo by to ešte tie fotky.
Ja by som sa veru pokúsil narvať tam 3x3 panely rozmeru 1,9x1,1m.
Ja by som sa veru pokúsil narvať tam 3x3 panely rozmeru 1,9x1,1m.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát říj 28, 2022 1:14 pm
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Prodpikladam, ze je idealni umistit panely na nejakou konstrukci v urcitem uhlu. Coz mne bude limitovat stinenim. Navic bych asi opravdu potreboval konstrukci na miru.
Tak mne jeste napada. Jaka by vlastne byla ztrata, kdyz by ty panely byly vodorovne? Kolik procent vykonu?
Tak mne jeste napada. Jaka by vlastne byla ztrata, kdyz by ty panely byly vodorovne? Kolik procent vykonu?
- pave69
- Příspěvky: 488
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Panely vodorovně dají cca 88% toho, co při ideálním sklonu. Vzhledem k tomu, že za přizvednutým panelem musí zůstat místo minimálně v délce 3x výška přizvednutí, tak na omezeném prostoru vyjde vždy nejlépe narvat co nejvíc panelů naplacato.
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát říj 28, 2022 1:14 pm
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Diky, to je pro mne zajimavy poznatek. Mozna tedy vsechny panely vodorovne, ale posledni rada (ta nejvice na severu) muze byt prizvednuta, protoze zadnym dalsim stinit nebude.
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Dalo by se tam myslím s trochou snahy dostat 9 kusů Canadian Solar HiKu 375Wp, které jsou u nás k sehnání. Sice by těsně na sobě o 15 cm přesáhly 3 metry, ale věřím, že na delší stranu garáže k sobě a ne k sousedovi bys to uhrál (pokud takovou stranu máš). Šířka panelu je 1048mm, délka 1765mm. Tady se nabízí celková konstrukce zvednutá alespoň metr na severní straně a nezvedat jednotlivé tři řady za sebou po délce. Tam by Ti to nejen v zimě vzájemně stínilo i při malém sklonu, protože to nemůžeš dát v řadách dostatečně od sebe. Záleží, jak hodně zvednutou konstrukci nad celou střechou uneseš esteticky a jinak Ty, rodina a soused. Kdybys to mohl zvednout 180cm už by byl super sklon. Nevyjde to zas tak draho, když si to namyslíš a necháš nařezat na ehliniku. Na U a/nebo L profilech 50x50x3mm to bude dostatečně pevný. Navíc řežou z 6m délek, tak ty základní profily by sis mohl nechat přivézt vcelku. Vyvrtat, sešroubovat A2 nerezem M10 šrouby a maticemi se zubatým límcem. Na to standardní lišty pro panely napříč, pokud se hraje o centimetry, tak místo nich zmíněné U profily položené na užší rozteč montážních otvorů rámu a šroubovat M8 A2 opět límec-zub matice přímo na U profil. Na užší rozteč není třeba se bát prohnutí zátěží i když není panel podložen podélně.
Naposledy upravil(a) PK23 dne pát říj 28, 2022 8:51 pm, celkem upraveno 1 x.
Ostrov - Victron MP II 5000/48/70, MPPT RS 450/100, Pylontech 10kWh, CS 7kWp, Cerbo, záložní generátor 2,8kWh benzín, TČ NIBE F2120-16 + VVM320
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Rozhodně panely dávat co nejvíce do sklonu. Jinak je velký problém s jejich čištěním a zanášením usazeninami po dešti u spodního okraje.donaldnalustru píše: ↑pát říj 28, 2022 8:28 pm Diky, to je pro mne zajimavy poznatek. Mozna tedy vsechny panely vodorovne, ale posledni rada (ta nejvice na severu) muze byt prizvednuta, protoze zadnym dalsim stinit nebude.
Prakticky je to schopné snížit výkon spodních krajních článků na 50%.
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát říj 28, 2022 1:14 pm
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
To je pravda, takze varianta vodorovneho umisteni ma trhliny.
-
- Příspěvky: 90
- Registrován: stř zář 14, 2022 10:49 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9960
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Celou plochu naklonit, východ nebo západ o 10°, nebo jih, tam je to čím více, tím lépe. Tak získáte prostor na 9panelů 1x2m vše v jednom sklonu se zapojením do jednoho stringu, roční výnos cca 3.5MWh.
Naklonění můžete udělat buď dozděním atiky, nebo jenom lehkou konstrukci pro panely.
Tady si můžete simulovat, co udělá jaký sklon s výkonem elektrárny: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
O kousek hůř vychází 10 panelů v zpojení 5 východně a 5 západně s tím, že by stály do áčka, sklon mi vychází přes 50°.
Naklonění můžete udělat buď dozděním atiky, nebo jenom lehkou konstrukci pro panely.
Tady si můžete simulovat, co udělá jaký sklon s výkonem elektrárny: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/
O kousek hůř vychází 10 panelů v zpojení 5 východně a 5 západně s tím, že by stály do áčka, sklon mi vychází přes 50°.
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Inak ten "stan" z panelov by nemusel byť vôbec špatný nápad. Ak by sa zobrali nejaké menšie 170cm panely (okolo 380Wp) tak by ich na strechu možno vyšlo aj 16ks.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát říj 28, 2022 1:14 pm
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Ten stan neni spatne reseni. S orientaci vychod a zapad. Kdyz vezmu namatkou panel JA Solar 385Wp, ktery ma 177 x 105 cm, tak mohu umistit 5ks na vychod a 5ks na zapad. Kdyz rozdelim sirku garaze o trech metrech na dve poloviny a uberu nejakou rezervu, tak panel o delce 177 cm bude v nejvyssim bude ve vysce cca 101 cm nad strechou a bude mit sklon 35 stupnu, coz je idealni.
Nevim tedy, jestli bych jich tam zvladl dat 16 ks, spis to vidim pohodlne 10 ks, mozna 12, pokud bych nasel panely se stranou mensi nez 105 cm. Ale uz tech deset by bylo skvelych!
Nevim tedy, jestli bych jich tam zvladl dat 16 ks, spis to vidim pohodlne 10 ks, mozna 12, pokud bych nasel panely se stranou mensi nez 105 cm. Ale uz tech deset by bylo skvelych!
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát říj 28, 2022 1:14 pm
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Takhle by ta jedna strana stanu mela vypadat ...
- Přílohy
-
- CD71835C-32CC-49DB-9F63-2FF40468EC6D.jpeg (67.68 KiB) Zobrazeno 1647 x
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Veď si písal, že máš dĺžku 9m, t.z. 8 menších panelov na jednu stranu by sa malo zmestiť. Ak aj nie tak 7ks ti ich tam vojde určite.donaldnalustru píše: ↑sob říj 29, 2022 3:53 pm Ten stan neni spatne reseni. S orientaci vychod a zapad. Kdyz vezmu namatkou panel JA Solar 385Wp, ktery ma 177 x 105 cm, tak mohu umistit 5ks na vychod a 5ks na zapad. Kdyz rozdelim sirku garaze o trech metrech na dve poloviny a uberu nejakou rezervu, tak panel o delce 177 cm bude v nejvyssim bude ve vysce cca 101 cm nad strechou a bude mit sklon 35 stupnu, coz je idealni.
Nevim tedy, jestli bych jich tam zvladl dat 16 ks, spis to vidim pohodlne 10 ks, mozna 12, pokud bych nasel panely se stranou mensi nez 105 cm. Ale uz tech deset by bylo skvelych!
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
-
- Příspěvky: 12
- Registrován: pát říj 28, 2022 1:14 pm
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Psal jsem 3x6, takze kdyz by se povedlo 12, tak by to byl strop.
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Rada pro zacatecnika - vyuziti prostoru
Aha sorry, zle som si prečítal
V tom prípade to vidím skôr na tých 10ks (5+5). Ja mám na 6m streche 5ks 1134mm panelov a z každej strany ešte ostáva asi 20cm. Čiže ak musíš dodržať tých 6m 6ks panelov tam nedostaneš.
V tom prípade to vidím skôr na tých 10ks (5+5). Ja mám na 6m streche 5ks 1134mm panelov a z každej strany ešte ostáva asi 20cm. Čiže ak musíš dodržať tých 6m 6ks panelov tam nedostaneš.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS