Ahoj,

řešil zde někdo komunikaci mezi Dyness BMS a měničem Goodwe ET-10 ? Jediné, co mi měnič píše, tak je chyba komunikace 2, nevím jestli je tam nějaký speciální způsob jak BMS připojit. BMS bylo na zkoušku vyměněno za jiné a problém byl úplně stejný. Firmware v měniči mám 820.
kekita
Příspěvky: 25
Registrován: pon zář 05, 2022 12:59 pm

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od kekita »

Musíš aktualizovat firmware střídače - tam kde jsi to koupil by ti měli dát návod, nebo ti pomoct. Někdo k tomu posílá program a komunikační kabel.
visis
Příspěvky: 89
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od visis »

Potvrzuji, že mě taky přehrávali fw ve střídači, aby to komunikovalo s dyness bateriemi. Jinak to hlásilo chybu.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
Gear07
Příspěvky: 2
Registrován: ned lis 13, 2022 3:37 pm

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od Gear07 »

Díky za info, FW se aktualizoval a baterky konečně komunikují. Každopádně je měnič s baterkama v provozu, ale zajímalo by mě za jak dlouho je měnič začne používat, dnes výkon se solaru pouze na spotřebu a zbytek do sítě. Setkali jste se s tím při spouštění elektrárny, nebo mám zase něco unikátního?
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 92
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od pave69 »

Já mám k 10K-ET baterku Pylon a jde to do ní i z ní od první hodiny, co je to zapnuté.
schody@lukyplus.sk
Příspěvky: 7
Registrován: úte lis 22, 2022 12:58 pm
Bydliště: Budmerice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od schody@lukyplus.sk »

Zdravim mam tiez problem s komunikaciou Menic Goodwe 10 Et s bateriami Dyness .
Teraz na jesen mi ich vybija az na 10%, v PV master som nastavil “ hloubku vybiti” na 80, ak su to % tak bateria bysa mala vybit max na 20%, co mi cez leto aj fungovalo po tuto hranicu.
Skusal som v PV master zmenit hloubku vybiti na 60 ale po ulozeni a restarte menica sa hodnota vratila spat na 80
Jedna sa mi hlavne o ochranu baterie v zime, aby sa vybijala len do hodnoty kapacity 20% alebo vybitie na 10% nie je problem?
Dik za radu
Kiwalski
Příspěvky: 6
Registrován: úte dub 05, 2022 8:31 pm

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od Kiwalski »

Gear07 píše: úte lis 15, 2022 7:36 pm Díky za info, FW se aktualizoval a baterky konečně komunikují. Každopádně je měnič s baterkama v provozu, ale zajímalo by mě za jak dlouho je měnič začne používat, dnes výkon se solaru pouze na spotřebu a zbytek do sítě. Setkali jste se s tím při spouštění elektrárny, nebo mám zase něco unikátního?
Jak mas menic nastaveny?
Pridej fotky s PVmastera.
schody@lukyplus.sk
Příspěvky: 7
Registrován: úte lis 22, 2022 12:58 pm
Bydliště: Budmerice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od schody@lukyplus.sk »

Nedavno mi podarilo na treti pokus prepisat hlbku vybitia baterie
Na 60
Zasielam snimly z PV master ako mam nastaveny rezim ( obecny)
Neviem presne co by som mal vsetko zapnut, vypnut
Prietoky do siete som zakazal, nemam zatial zmluvu zo ZSE
Nastaveni baterie
Nastaveni baterie
EC20C5D2-F240-4078-959C-34420E9A4CA6.png (874.57 KiB) Zobrazeno 521 x
Příloha AA85A568-FDAE-432F-9C37-6A12B98C1664.png je dlouhodobě nedostupná.
Příloha EC20C5D2-F240-4078-959C-34420E9A4CA6.png je dlouhodobě nedostupná.
Příloha 222A5C83-37C8-4896-AE31-958C266D0478.png je dlouhodobě nedostupná.
Příloha 42D2F212-FD84-4C1D-B62E-12149979F8EC.png je dlouhodobě nedostupná.
Příloha 323E90B0-605E-4F77-96C8-EFE754EE119F.png je dlouhodobě nedostupná.
Příloha 3260842B-E101-4D6B-BBBC-CA24B0414737.png je dlouhodobě nedostupná.
Příloha 97438A2A-CF30-4D8A-A7B3-B3CD40642B8E.png je dlouhodobě nedostupná.
Ako som uz predtym spominal bateriu mi vybilo az na 10% a prero som hlbku vybitia zmenil z 80 na 60, zda sa mi to nelogicke ale teraz vybija bateriu max na 20%
schody@lukyplus.sk
Příspěvky: 7
Registrován: úte lis 22, 2022 12:58 pm
Bydliště: Budmerice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od schody@lukyplus.sk »

Hlbka vybitia baterie opat funguje podla nastavenia, po nastaveni hlbky vybitia ( cislo 60), dnes rano boli baterie na 40%
Takze predttym ked bola hlbka vybitia nastavena na 80) a baterie vybilo az na 10% tak to bola asi nejaka anomalia….
schody@lukyplus.sk
Příspěvky: 7
Registrován: úte lis 22, 2022 12:58 pm
Bydliště: Budmerice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 7960
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od schody@lukyplus.sk »

zdravim; zasielam hlavne menu z Advanced setting z programu PV master; poradte ako ma byt nastavena polozka SOC ( discontinue); ja tam mam 0
ostatne nastavenia su OK.?
dik za radu
Advanced setting PV master
Advanced setting PV master
F64734D7-7915-41D5-802E-DD36059B082D.png (223.73 KiB) Zobrazeno 182 x
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 92
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od pave69 »

U mě se ten řádek jmenuje trochu jinak (asi jiná verze SW, taky jiná baterka), ale významově by se to mělo vázat k Fast Charge a udává to procenta výkonu střídače, kterými lze při fast charge nabíjet - tj. když se dá třeba 60 a střídač je 10 kW, tak se bude nabíjet 6 kW. Což ale tedy nedoporučuji, baterku je lepší nabíjet pomaleji, nechal bych Fast Charge vypnuté.
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 92
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od pave69 »

schody@lukyplus.sk píše: pát lis 25, 2022 8:32 am Takze predttym ked bola hlbka vybitia nastavena na 80) a baterie vybilo az na 10% tak to bola asi nejaka anomalia….
To je normální, když je v zimě víc dnů hnusně a skoro nic se nevyrobí. Baterka jde pořád dolů. Já mám teĎ v zimě nastavené vybíjení jen o 40% - tj. do SOC 60%. Když je na střídači zapnutý backup, tak žere víc a baterka jde dolů rychleji (cca tak 3x). Doporučuji na zimu vypnout backup, protože stejně v baterce většinou nebude šťáva, aby měla v případě výpadku co dodávat. LiFEPO baterkám nedělá dobře být dlouho vybité.
Frantom
Příspěvky: 17
Registrován: čtv dub 07, 2022 9:37 pm

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od Frantom »

Když vypnu v nastavení backup tak mi s tím automaticky deaktivuje i studený start.
Z toho mi vychází že v případě výpadku sítě už měnič nenahodím, leda bych nastartoval nějaký generátor.
To se mi moc v dnešní době nelíbí.
Diablo007
Příspěvky: 1585
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od Diablo007 »

I backup by měl snad respektovat nastavení hloubky vybití baterie když je k dispozici síť nebo to tam takto nefunguje? To vážně až bude potřeba bude baterka prázdná v zimě
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 92
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od pave69 »

Tak jasně, pokud jsou výpadky častější, tak se backup vyplatí - ale bude to žrát ze sítě víc, možná víc než kolik se vyrobí. U nás výpadek nepamatuji, myslím k němu dojde jednou za několik let, tak spíš preferuji úsporu. Ale kdo preferuje jistotu, může dokrmovat ze sítě.
Frantom
Příspěvky: 17
Registrován: čtv dub 07, 2022 9:37 pm

Re: Goodwe 10K-ET + Dyness baterie komunikace

Příspěvek od Frantom »

Diablo007 píše: pon pro 05, 2022 10:06 pm I backup by měl snad respektovat nastavení hloubky vybití baterie když je k dispozici síť nebo to tam takto nefunguje?
Ono je to takové zvláštní. Nastavení SOC to respektuje a není vidět že by aktivně z baterky něco cucal, ale přesto baterka postupně pomalu ztrácí kapacitu. Těžko říct jetli nějaký managment nebo balancování, ale po týdnu bez slunce je baterka i o 5% níž než nastavený SOC. Přitom na grafech ani v reálu není vidět že by se zní něco bralo.
Proto chápu to řešení s vypnutím backupu, případně s úplným vypnutím baterky.