Goodwe et10 a wattrouter
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Goodwe et10 a wattrouter
Potřebuji poradit, při zatažené obloze vyrábí fve cca 1,2kw, goodwe vše poctivě rozdělí na 3 fáze a místo aby šlo do bojleru 1,2kw tak jde pouze 1/3 a zbytek dodávám do sítě dá se tomu zabránit přes wattrouter?
Jediné řešení mě napadlo greenbono na backup výstup kde by byli skutečné asymetrické dodávky....
Ještě proč tomu tak je v zimě je vytěžování pouze na dvě fáze, bojler a bazén, na třetí fázi je bojler a klima ve včelíně který v zimě nepotřebuji.Z jara při větším výkonu vše funguje ku plné spokojenosti...jde jen o zimu..Díky
Jediné řešení mě napadlo greenbono na backup výstup kde by byli skutečné asymetrické dodávky....
Ještě proč tomu tak je v zimě je vytěžování pouze na dvě fáze, bojler a bazén, na třetí fázi je bojler a klima ve včelíně který v zimě nepotřebuji.Z jara při větším výkonu vše funguje ku plné spokojenosti...jde jen o zimu..Díky
10kw goodwe, 4x h2
Re: Goodwe et10 a wattrouter
A co tak 3f těleso f bojleru? Doplnit WR o další fáze (nebo vyměnit za GB0) a jsi v zimě v pohodě. Ovšem od dubna asi není levnější varianta než virtuální baterie. Sice Ti to nepomůže v případě poruchy/servisu na DS a živíš hydru, ale vše má svůj čas.
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Goodwe et10 a wattrouter
kdo by sekal nový kabel k bojleru přes kachlíky a pokoje když už s tim před 10ti lety nikdo nepočítal...když teď někomu navrhnu ať si k bojleru nechá natáhnout 5x2,5 + utp tak jsem stále za blázna
10kw goodwe, 4x h2
Re: Goodwe et10 a wattrouter
1) Máš u GoodWe zapojený Smart EZ Meter?
2) Máš u GoodWe připojené baterie?
3) Jak máš přepnutou volbu Grid-connected side unbalance output dle screenshotu níže?
https://it.goodwe.com/Public/Uploads/so ... lution.pdf
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Goodwe et10 a wattrouter
1.ano je instalován
2.ano 4xH2
3. ano nesymetrické dodávky povoleny
2.ano 4xH2
3. ano nesymetrické dodávky povoleny
10kw goodwe, 4x h2
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Goodwe et10 a wattrouter
Mezi měničem a smart metrem asymetrie funguje, zapnu 1f spotřebič a vše vleze tam.
Mezi smart a wattrouter si spotřebič odebere jen 1/3 výkonu dodávaným měničem a zbytek tradá pryč
Mezi smart a wattrouter si spotřebič odebere jen 1/3 výkonu dodávaným měničem a zbytek tradá pryč
10kw goodwe, 4x h2
Re: Goodwe et10 a wattrouter
Aha tak jsme asi doma
Situace:
- 1f bojler
- baterky jsou plné
- panely vyrábí už jen 2kW
- příkon domu je právě malý, cca 500W
- přetok do DS je 3x 500W, tedy zbylý výkon panelů rozdělený symetricky do všech fází
Řešení:
- Ano, využít nějaký vytěžovač, jako je třeba Wattrouter.
- CT vytěžovače instalovat těsně k EZ meteru (jestli před nebo za, je ve skutečnosti fuk, ale musí to být těsně).
- Ten 1f bojler budeš řídit Wattrouterem, ale napájení bojleru bude přivedeno ze segmentu MEZI Smart Meterem a měničem.
Bude se to chovat tak, že jakmile wattrouter uvidí přetok do DS, začne zvyšovat výkon bojleru. Protože bojler je zapojen v segmentu, do kterého měnič realizuje asymetrickou výrobu v závislosti na příkonu spotřebičů, tak se výkon z panelů začne cpát do fáze s bojlerem.
Právě díky porovnávání toho, co teče tam a zpět přes smartmeter a svého vlastního zatížení, měnič detekuje, jaké jsou skutečné příkony spotřebičů na každé fázi.
U tohoto zapojení je potřeba odladit nastavení wattrouteru tak, aby nedocházelo k tomu, že bojler zabere příliš mnoho a začne tím pádem vybíjet baterii. Ideálně, nesnažit se "regulovat na nulu", ale na měniči povolit maximální přetoky a na wattrouteru nastavit nějaký zbytkový offset, třeba 50W přetoku do DS. Pokud by se již vybíjela baterie, tak měnič nebude generovat žádné přetoky a wattrouter tak pozná, že má ubírat výkon tak dlouho, až se opět objeví 50W přetoku.
Situace:
- 1f bojler
- baterky jsou plné
- panely vyrábí už jen 2kW
- příkon domu je právě malý, cca 500W
- přetok do DS je 3x 500W, tedy zbylý výkon panelů rozdělený symetricky do všech fází
Řešení:
- Ano, využít nějaký vytěžovač, jako je třeba Wattrouter.
- CT vytěžovače instalovat těsně k EZ meteru (jestli před nebo za, je ve skutečnosti fuk, ale musí to být těsně).
- Ten 1f bojler budeš řídit Wattrouterem, ale napájení bojleru bude přivedeno ze segmentu MEZI Smart Meterem a měničem.
Bude se to chovat tak, že jakmile wattrouter uvidí přetok do DS, začne zvyšovat výkon bojleru. Protože bojler je zapojen v segmentu, do kterého měnič realizuje asymetrickou výrobu v závislosti na příkonu spotřebičů, tak se výkon z panelů začne cpát do fáze s bojlerem.
Právě díky porovnávání toho, co teče tam a zpět přes smartmeter a svého vlastního zatížení, měnič detekuje, jaké jsou skutečné příkony spotřebičů na každé fázi.
U tohoto zapojení je potřeba odladit nastavení wattrouteru tak, aby nedocházelo k tomu, že bojler zabere příliš mnoho a začne tím pádem vybíjet baterii. Ideálně, nesnažit se "regulovat na nulu", ale na měniči povolit maximální přetoky a na wattrouteru nastavit nějaký zbytkový offset, třeba 50W přetoku do DS. Pokud by se již vybíjela baterie, tak měnič nebude generovat žádné přetoky a wattrouter tak pozná, že má ubírat výkon tak dlouho, až se opět objeví 50W přetoku.
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Goodwe et10 a wattrouter
Dříve mě výrobce wattrouteru od tohoto odradil s tím že to bude vybíjet baterii, ale zní to hezky takže jdu předrátovat rozvody.Moc Díky dám vědět po testech
10kw goodwe, 4x h2
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Goodwe et10 a wattrouter
Nedaří se mě doladit wattrouter, po vypnutí motoru typicky vodárny se na cca 15sec rozjede bojler na baterii, ale není to zas tak tragický, oproti spotřebě měniče- slunce jede, baterie 90% nikdo doma a stejně natahá od čezu 2kw zmeťourek
10kw goodwe, 4x h2
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: sob črc 23, 2022 9:59 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Goodwe et10 a wattrouter
Zdravím vás, povedlo se vám nakonec nastavit wattrouter tak, aby nedocházelo k vybíjení do bojleru?
Brzo mi budou instalovat FVE a zapojení by mělo být tak, že bojler a wallboxy až za smartmeterem měniče. Neuvědomil jsem si ale, že bojler je 1f a wallboxy umí také začít nabíjet na 1f v případě malých přetoků a za smartmeterem měniče je vše symetrické. Využila by se tedy pouze 1/3.
Zapojením před smartmeter ale riskuju vybíjení baterie, jak píšete.
Brzo mi budou instalovat FVE a zapojení by mělo být tak, že bojler a wallboxy až za smartmeterem měniče. Neuvědomil jsem si ale, že bojler je 1f a wallboxy umí také začít nabíjet na 1f v případě malých přetoků a za smartmeterem měniče je vše symetrické. Využila by se tedy pouze 1/3.
Zapojením před smartmeter ale riskuju vybíjení baterie, jak píšete.
Hybrid 12,44 kWp, 26x400 Wp + 4x510Wp Trina Solar, GW10K-ET, 12,8 kWh BYD, 2 x Wallbox Alfen Eve, EVCC.io pro řízení nabíjení auta, Citroen E-C4, skoro celej dům na backupu pro ostrovní provoz
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Goodwe et10 a wattrouter
Trochu jsem ještě ladil wattrouter a pak si na to zvyknul je to pár watů z baterie
10kw goodwe, 4x h2
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: sob črc 23, 2022 9:59 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Goodwe et10 a wattrouter
Díky za info. Co by se stalo, kdyby bylo třeba 1f bojler pripojenej mezi menic a smartmeter dohřát v noci z NT? Lze bojler zapnout v noci bez vybíjení baterek do bojleru? Případně jak musí být menic nastavenej, aby k tomu nedošlo? Nedaří se mi k tomu dohledat informace.
Hybrid 12,44 kWp, 26x400 Wp + 4x510Wp Trina Solar, GW10K-ET, 12,8 kWh BYD, 2 x Wallbox Alfen Eve, EVCC.io pro řízení nabíjení auta, Citroen E-C4, skoro celej dům na backupu pro ostrovní provoz
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Goodwe et10 a wattrouter
1/ bude tahat z baterie
2/ nejde (nebo jde dalším stykačem před smart ...co ssr na fázi na výstupu nevím)
3/ jako ups (backup z baterií jen při výpadku DS ) ...takže na prd...
2/ nejde (nebo jde dalším stykačem před smart ...co ssr na fázi na výstupu nevím)
3/ jako ups (backup z baterií jen při výpadku DS ) ...takže na prd...
10kw goodwe, 4x h2
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Goodwe et10 a wattrouter
Toto sa dá len ak je WR a aj záťaž, ktorú spína, za smartmetrom (pohľad od meniča)tafx píše: ↑sob črc 23, 2022 11:10 pm Díky za info. Co by se stalo, kdyby bylo třeba 1f bojler pripojenej mezi menic a smartmeter dohřát v noci z NT? Lze bojler zapnout v noci bez vybíjení baterek do bojleru? Případně jak musí být menic nastavenej, aby k tomu nedošlo? Nedaří se mi k tomu dohledat informace.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Goodwe et10 a wattrouter
Ja myslim ze to tak byt nemusi.
My mame bojler i WR zapojeny MEZI stridac a smartmeter, civky mereni WR az za smartmeterem (z pohledu od stridace smerem k distribuci).
Pro stridac je tedy bojler jako jakykoli jiny spotrebic, ale WR ho spina pouze pokud je pretok. Offset mam nastaveny na -0.08W.
Stridac je nastaveny tak, aby se hodinu v noci, kdyz je NT, nabijely baterie vykonem 100W. Na WR je ve stejny cas nastaveno aby sepnul bojler (podle podminek, ted v lete to sepne malokdy). Takze bojler se ohriva ne z baterek (ty se nabiji 100W), ale ze site. Dusledek je ze i cely dum jede v tu dobu ze site, ale klidova spotreba domu je cca 120W, takze me to tu hodinu netrapi...
Pokud umi tvuj stridac to stejne, muze to byt reseni...
My mame bojler i WR zapojeny MEZI stridac a smartmeter, civky mereni WR az za smartmeterem (z pohledu od stridace smerem k distribuci).
Pro stridac je tedy bojler jako jakykoli jiny spotrebic, ale WR ho spina pouze pokud je pretok. Offset mam nastaveny na -0.08W.
Stridac je nastaveny tak, aby se hodinu v noci, kdyz je NT, nabijely baterie vykonem 100W. Na WR je ve stejny cas nastaveno aby sepnul bojler (podle podminek, ted v lete to sepne malokdy). Takze bojler se ohriva ne z baterek (ty se nabiji 100W), ale ze site. Dusledek je ze i cely dum jede v tu dobu ze site, ale klidova spotreba domu je cca 120W, takze me to tu hodinu netrapi...
Pokud umi tvuj stridac to stejne, muze to byt reseni...
Re: Goodwe et10 a wattrouter
Jeste doplnim ze to tak mame proto, protoze bojler je 1f a pokud by byl az za smartmeterm, tak stridac o nem nevi a ohrival by se tedy pouze 1/3 dostupneho vykonu...
-
- Příspěvky: 137
- Registrován: ned pro 26, 2021 10:40 pm
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10240
- Kapacita baterie [kWh]: 12
Re: Goodwe et10 a wattrouter
myslim žeto goodwe umí jen v Economical Mode , ale k čemu je tem mod dobrý nevim, kdyby to někdo osvětlil budem zase chytřejší
10kw goodwe, 4x h2
Re: Goodwe et10 a wattrouter
To je klidne mozny, "dobře my" neznam, mame jinou znacku. To jsem nezminil, sorry...
-
- Příspěvky: 67
- Registrován: sob črc 23, 2022 9:59 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Goodwe et10 a wattrouter
Díky za info. To je dobrý nápad, nastavit minimální dobíjení baterie po dobu odběru do vytěžovacích spotřebičů. Mě ještě celou věc komplikujou wallboxy, který mají mít prioritu před bojlerem a aby dokázaly využít maximum slunce, mají funkci sutomatického přepínání 1fáze/3fáze. No bude průzkum bojem a podělím se o výsledný zapojení, pokud to bude fungovat.
Nesymetrický účtování po fázích je fakt peklo a tolik komplikací navíc, který navíc přinášejí neefektivitu systému nebo zásadní prodražení....
Nesymetrický účtování po fázích je fakt peklo a tolik komplikací navíc, který navíc přinášejí neefektivitu systému nebo zásadní prodražení....
Hybrid 12,44 kWp, 26x400 Wp + 4x510Wp Trina Solar, GW10K-ET, 12,8 kWh BYD, 2 x Wallbox Alfen Eve, EVCC.io pro řízení nabíjení auta, Citroen E-C4, skoro celej dům na backupu pro ostrovní provoz
- pave69
- Příspěvky: 488
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwe et10 a wattrouter
Ten mód je určený pro scénáře levný/drahý proud v zimě (proto je to Economical) nebo pro pravidelné výpadky sítě (Libanon apod). Nastaví se, kdy se má baterka nabíjet (i ze sítě) a kdy vybíjet.
Re: Goodwe et10 a wattrouter
Dobrý. Vím, že jste to tady řešili. Poradil by někdo jestli jde nějak nastavit wattrouter aby nevybíjel baterie. Smartmeteer je bezdrátově 50m od rozvaděče a wattrouter pouze datovým kabelem propojen měřící modul a wattrouter taktéž 50m. Zapojení bojleru za smartmeter tudíž není možné. Existuje nějaké řešení, popřípadě jaké je ideální nastavení ofsetu. Díky moc za každou radu.
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Goodwe et10 a wattrouter
Ja mám nastavený ofset na -0,050kW. S týmto sa treba troška pohrať, možno to pomôže možno nie.
Ešte sa dá obmedziť nahrievanie cez časový plán.
Ešte sa dá obmedziť nahrievanie cez časový plán.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Re: Goodwe et10 a wattrouter
To mám nastavené z výroby. Zkoušel jsem 250w a stejně to bralo z baterii. Možná jsem měl zkusit počkat. Ale teď je špatné počasí a vysledovat to je problém.
Re: Goodwe et10 a wattrouter
Dobrý den, jak je spolehlivé Vaše spojení WR a měřícího modulu datovým kabelem 50m? Myslíte tím spojení obyč. drátem dle návodu? V návodu je, že délka má být max 2m a přesnost měření že se snižuje 0,2% na 2m. Potřebuji vzdálenost asi 20m do sklepa vedlejší budovy, řídit 1f bojler 2kW, SSR, pouze přetoky, při NT se spínat nebude. Bude to v reálu fungovat? Nebo jak toto řešit? Děkuji.
- pave69
- Příspěvky: 488
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwe et10 a wattrouter
Jestli je měnič GW ET10 Plus, tak ten umí ovládat zátěž pro přetoky sám, přes suché relé. Wattrouter na to není potřeba.