AC Coupling s Victronem

RadarS
Příspěvky: 359
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: AC Coupling s Victronem

Příspěvek od RadarS »

Diablo1st píše: sob pro 31, 2022 6:48 pm
RadarS píše: sob pro 31, 2022 5:40 pm K tomu AC couplingu - jak, prosím, řeší hlavní měnic/nabíječ výkon ongrid střídače, když kromě dvou CT sond pro smartmeter na výstupu ze střídače a na vstupu z DS do domu nejsou jinak nijak propojené a často to mohou být i kusy různých značek, apod...? Diky
Ak je menič spojený s DS, tak ho nijako nereguluje, keďže frekvenciu preberá z DS. A je jedno či je on-grid menič pripojený na ACin alebo ACout.

Riadenie frekvenciou je možné len v režime mikrogrid, čiže DS nie je k dispozícii, len treba toto nastaviť aj u on-grid meniča, čo je niekedy problém.
Připojuji obrázek. Zde jsem nepochopil funkci a smysl zapojení dvou CT sond do smartmeteru...
U GTI měniče chybí RS485 komunikace, tak pátrám po smyslu té druhé sondy...
Přílohy
GM1000D.png
GM1000D.png (79.15 KiB) Zobrazeno 1689 x
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: AC Coupling s Victronem

Příspěvek od Diablo1st »

Podľa mňa je to len čisto pre účely monitorovania výroby on-grid meniča. Ten on-grid sa nijako nereguluje, lebo nemá dátové spojenie so smartmetrom.

Ono všeobecne regulovanie on-grid meniča ide troška proti jeho funkcii dodávať do siete maximálny výkon. V ostrove by som AC Coupling neriešil. Pri povolených dodávkach do DS je to celkom dobrý systém, lebo on-grid vie pokrývať spotrebu a mppt nabíja batérie.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
RadarS
Příspěvky: 359
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: AC Coupling s Victronem

Příspěvek od RadarS »

Diablo1st píše: ned led 01, 2023 10:58 am Podľa mňa je to len čisto pre účely monitorovania výroby on-grid meniča. Ten on-grid sa nijako nereguluje, lebo nemá dátové spojenie so smartmetrom.

Ono všeobecne regulovanie on-grid meniča ide troška proti jeho funkcii dodávať do siete maximálny výkon. V ostrove by som AC Coupling neriešil. Pri povolených dodávkach do DS je to celkom dobrý systém, lebo on-grid vie pokrývať spotrebu a mppt nabíja batérie.
To bude ono. Při zákazu dodávek musí mít GTI svoji komunikaci..

Jestli ongrid nebo hybrid, to je u přifázovaných měničů jedno, oba mají snahu cpát do sítě úplně stejně, pokud se jim to "nezakáže".
A ještě k tomu AC couplingu - vidím ta mam ještě jednu výhodu. Pokud svítí a zároveň je výkon v bateriích, dokáže dodávat součet jmenovitého výkonu střídačů, (edit: ovšem pochybuji, že je to připojitelné k DS...)
Beny
Příspěvky: 367
Registrován: čtv říj 21, 2021 9:17 pm

Re: AC Coupling s Victronem

Příspěvek od Beny »

Diablo1st píše: ned led 01, 2023 10:58 am Podľa mňa je to len čisto pre účely monitorovania výroby on-grid meniča.
Ano je to tak, jen pro VRM poprtál, aby jsi viděl výrobu na on gridu.
RadarS píše: ned led 01, 2023 11:37 am A ještě k tomu AC couplingu - vidím ta mam ještě jednu výhodu. Pokud svítí a zároveň je výkon v bateriích, dokáže dodávat součet jmenovitého výkonu střídačů, (edit: ovšem pochybuji, že je to připojitelné k DS...)
Ano to je nesporná výhoda a právě připojitelné k DS to je, protože ven ti jde jen to co nastavíš na ongridu. Ten AC cuopling bude ven většinou posílat 0. Ale uvnitř budeš mít na 1 f to co je na ongridu a to co je v baterce.

Aspoň chápeš proč do toho teď jdu. Místo nákupu nového 3f ongridu postavím AC coupling na Victronu. Postupně dám dohromady 3 banky baterek a do té doby uvidím zda zůstanu o virtuálky nebo si jí udělám sám na spotu.
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
http://www.pocasinakladne.cz/meteo/mervis.php
RadarS
Příspěvky: 359
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: AC Coupling s Victronem

Příspěvek od RadarS »

Beny píše: ned led 01, 2023 2:23 pm
Diablo1st píše: ned led 01, 2023 10:58 am Podľa mňa je to len čisto pre účely monitorovania výroby on-grid meniča.
Ano je to tak, jen pro VRM poprtál, aby jsi viděl výrobu na on gridu.
RadarS píše: ned led 01, 2023 11:37 am A ještě k tomu AC couplingu - vidím ta mam ještě jednu výhodu. Pokud svítí a zároveň je výkon v bateriích, dokáže dodávat součet jmenovitého výkonu střídačů, (edit: ovšem pochybuji, že je to připojitelné k DS...)
Ano to je nesporná výhoda a právě připojitelné k DS to je, protože ven ti jde jen to co nastavíš na ongridu. Ten AC cuopling bude ven většinou posílat 0. Ale uvnitř budeš mít na 1 f to co je na ongridu a to co je v baterce.

Aspoň chápeš proč do toho teď jdu. Místo nákupu nového 3f ongridu postavím AC coupling na Victronu. Postupně dám dohromady 3 banky baterek a do té doby uvidím zda zůstanu o virtuálky nebo si jí udělám sám na spotu.
Jsi si jistý skrze PPDS a překročení 16A na fázi? Do zpětných vlivů na síť se výkon AC coupled střídače/nabíječe nezapočítává???
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: AC Coupling s Victronem

Příspěvek od Diablo1st »

RadarS píše: ned led 01, 2023 11:37 am Jestli ongrid nebo hybrid, to je u přifázovaných měničů jedno, oba mají snahu cpát do sítě úplně stejně, pokud se jim to "nezakáže".
A ještě k tomu AC couplingu - vidím ta mam ještě jednu výhodu. Pokud svítí a zároveň je výkon v bateriích, dokáže dodávat součet jmenovitého výkonu střídačů, (edit: ovšem pochybuji, že je to připojitelné k DS...)
Osobne využívam dodávku do siete aj z mppt, keďže to Victron umožňuje. Rezervovaný výkon mám 3,3kW a nastavené do mám na 3kW. On-grid menič je na 2,75kWp poly, takže on ide na plný výkon a zbytok do 3kW obstará mppt.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Beny
Příspěvky: 367
Registrován: čtv říj 21, 2021 9:17 pm

Re: AC Coupling s Victronem

Příspěvek od Beny »

RadarS píše: ned led 01, 2023 2:29 pm Jsi si jistý skrze PPDS a překročení 16A na fázi? Do zpětných vlivů na síť se výkon AC coupled střídače/nabíječe nezapočítává???
Hele to je stejné, jako když se tady začnem přít o to co je ostrov.
U mne to je FVE bez DS, ale 99% všech co to má, tak jim tu cucá z DS.

Tedy tady u AC couplingu změním názor a budu tomu říkat UPS.

V PPDS jsem našel viz. příloha, ale vím, že jsem někde viděl, že výkony měničů se sčítají. Ale nevidím to.
Přílohy
Screenshot 2023-01-01 at 15-04-39 ppds-2022_priloha-4.pdf.png
Screenshot 2023-01-01 at 15-04-39 ppds-2022_priloha-4.pdf.png (37.73 KiB) Zobrazeno 1627 x
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
http://www.pocasinakladne.cz/meteo/mervis.php
RadarS
Příspěvky: 359
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: AC Coupling s Victronem

Příspěvek od RadarS »

Beny píše: ned led 01, 2023 3:08 pm
RadarS píše: ned led 01, 2023 2:29 pm Jsi si jistý skrze PPDS a překročení 16A na fázi? Do zpětných vlivů na síť se výkon AC coupled střídače/nabíječe nezapočítává???
Hele to je stejné, jako když se tady začnem přít o to co je ostrov.
U mne to je FVE bez DS, ale 99% všech co to má, tak jim tu cucá z DS.

Tedy tady u AC couplingu změním názor a budu tomu říkat UPS.

V PPDS jsem našel viz. příloha, ale vím, že jsem někde viděl, že výkony měničů se sčítají. Ale nevidím to.
Pokud je nabíjecí měnič bez sítě a výstup jde do backup, pak je to samozřejmě ups. Ale pokud je na síti a dodává do zátěže na AC IN a nabíjí z AC IN z paralelně připojeného on gridu, tak je to přece další měnič paralelně připojený do jedné fáze ...
Beny
Příspěvky: 367
Registrován: čtv říj 21, 2021 9:17 pm

Re: AC Coupling s Victronem

Příspěvek od Beny »

Poslední věta v screenu:
že zajistí, aby soudobý přetok obou zařízuení nepřekročil sjednaný příkon.

Nevím zda je PDS odsouhlasené SW omezení na měniči, ale toto zajistí, aby ven víc nepřeteklo.
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
http://www.pocasinakladne.cz/meteo/mervis.php
RadarS
Příspěvky: 359
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: AC Coupling s Victronem

Příspěvek od RadarS »

Beny píše: ned led 01, 2023 5:26 pm Poslední věta v screenu:
že zajistí, aby soudobý přetok obou zařízuení nepřekročil sjednaný příkon.

Nevím zda je PDS odsouhlasené SW omezení na měniči, ale toto zajistí, aby ven víc nepřeteklo.
Já konkrétně řeším zjednodušený mikrozdroj, ale těch 16A/fáze limit tak platí též. Nevim sice proč, když do sítě nic netlačíš, ale je to tak.