Délka kabelů od stringu po střídač
Délka kabelů od stringu po střídač
Prosím o radu jaká můře být maximální délka kabelů od panelů po střídač . Druhý string mám na pergole a ke střídači v domě to mám cca 45 m nebude to problém? Jestliže ano, jaký děkuji. Prošel jsem snad vše , ale o tomto jsem nic nenašel .jestliže toto ve fóru je , poraďte kde to hledat.
Re: Délka kabelů od stringu po střídač
Chtělo by napsat, kolik těch panelů je, jak jsou zapojený a jaký vodič používáš. Z toho by se dalo už vydedukovat, jaký napětí a proud kabelem poteče a z toho se dá posoudit, jestli ta délka bude cajk.
Re: Délka kabelů od stringu po střídač
Omezení na délku stringu neexistuje jen se vypočítává ztráta na vedení a podle toho se zvolí průřez kabelu aby se to eliminovalo. Na polních instalacích se tahá v délkách 100ky metrů ale je tam pak podle toho adekvátní kabel (600mm2 a podobné šílenosti)
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Délka kabelů od stringu po střídač
Jak předřečníky psáno, jde o ztráty energie na vedení či úbytek napětí na něm.
Kalkulačka v oddíle 1 zjistíš odpor vedení (45+45m protože táhneš dva kabely, + a -) průřez typicky 6mm2 = 0.26785714285714285 Ohm.
v oddíle 18 úbytek napětí při například maximálním proudu panelu (např Impp 9,5A) = 2,54V (o tolik budeš mít při maximálním výkonu menší napětí na vstupu regulátoru než kdybys tam to 2x45m vedení neměl)
v oddíle 19 zjistíš o jaký výkon se tím vedením připravíš = 24W. Ten výkon bude vyzařován tím vedením (kabely budou topit) v sumě po celé jeho délce.
žádné jiné zvýšené riziko (vyjma kuny) Ti nehrozí.
Mám to tak přibližně stejně daleko (panely na střeše, měnič ve sklepě) a za 10 let žádný problém.
Kalkulačka v oddíle 1 zjistíš odpor vedení (45+45m protože táhneš dva kabely, + a -) průřez typicky 6mm2 = 0.26785714285714285 Ohm.
v oddíle 18 úbytek napětí při například maximálním proudu panelu (např Impp 9,5A) = 2,54V (o tolik budeš mít při maximálním výkonu menší napětí na vstupu regulátoru než kdybys tam to 2x45m vedení neměl)
v oddíle 19 zjistíš o jaký výkon se tím vedením připravíš = 24W. Ten výkon bude vyzařován tím vedením (kabely budou topit) v sumě po celé jeho délce.
žádné jiné zvýšené riziko (vyjma kuny) Ti nehrozí.
Mám to tak přibližně stejně daleko (panely na střeše, měnič ve sklepě) a za 10 let žádný problém.
Re: Délka kabelů od stringu po střídač
Tak tak, tahali jsme i přes 100m přívod ze stringů na a je to jen o úbytku. Čím větší průřez vodiče, tím menší ztráta myslím, takže ještě je možnost zdvojit vedení, ale až po propočítání ztráty - aby se to vůbec vyplatilo investovat.
Re: Délka kabelů od stringu po střídač
Zdvojení vedení je dvakrát jištění to je jednodušší rovnou použít správný průřezOndřej Hrubý píše: ↑ned úno 05, 2023 5:10 pm Tak tak, tahali jsme i přes 100m přívod ze stringů na a je to jen o úbytku. Čím větší průřez vodiče, tím menší ztráta myslím, takže ještě je možnost zdvojit vedení, ale až po propočítání ztráty - aby se to vůbec vyplatilo investovat.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: úte čer 20, 2023 4:36 pm
Re: Délka kabelů od stringu po střídač
Dobrý den, jsem úplný laik. String je propojení panelů a střídače? 12panelů je možné na 1 string označen PV1 kolik to může naPV Master ukazovat V a A. A PV2 Také může něco ukazovat?
Dík Jirka
Dík Jirka
Re: Délka kabelů od stringu po střídač
Parametr stringu se nedá zodpovědět podle toho že je tam 12 panelů. Je potřeba znát parametry panelůbohumiljirka píše: ↑pon črc 03, 2023 11:58 pm Dobrý den, jsem úplný laik. String je propojení panelů a střídače? 12panelů je možné na 1 string označen PV1 kolik to může naPV Master ukazovat V a A. A PV2 Také může něco ukazovat?
Dík Jirka
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: úte čer 20, 2023 4:36 pm
Re: Délka kabelů od stringu po střídač
Dobrý den, máte ze mě asi (vánoce) ale někde něco přečtu a dál zkoumám.
Mám 12 panelů monokrystal Munchen Solar (450Wp),podle revizní zprávy zapojené
do 1 stringu. Kabel solax 2x6mm žlutý CYA16MM. PV1 480-495V A mezi 2-4.5A.
Ukazuje i PV2 kolem 60-62V 0,0A. Sleduji na PV Master.
Děkuji za Vaší trpělivost B.Jirka
Mám 12 panelů monokrystal Munchen Solar (450Wp),podle revizní zprávy zapojené
do 1 stringu. Kabel solax 2x6mm žlutý CYA16MM. PV1 480-495V A mezi 2-4.5A.
Ukazuje i PV2 kolem 60-62V 0,0A. Sleduji na PV Master.
Děkuji za Vaší trpělivost B.Jirka
Re: Délka kabelů od stringu po střídač
- PV1 napeti je v poradku
- PV2 napeti 60 V je nezapojeny string, tech 60V je tak konstantne. (takhle to ukazuje goodwe)
- pokud je proud 2-4.5A, tak je to asi taky v poradkum (to jsou hodnoty z rana?), ale zalezi na osluneni. Pri plnem slunicku by tam melo byt kolem 11A
viz. produktovy list https://drive.google.com/file/d/127GkhM ... view?pli=1
- PV2 napeti 60 V je nezapojeny string, tech 60V je tak konstantne. (takhle to ukazuje goodwe)
- pokud je proud 2-4.5A, tak je to asi taky v poradkum (to jsou hodnoty z rana?), ale zalezi na osluneni. Pri plnem slunicku by tam melo byt kolem 11A
viz. produktovy list https://drive.google.com/file/d/127GkhM ... view?pli=1
-
- Příspěvky: 10
- Registrován: úte čer 20, 2023 4:36 pm
Re: Délka kabelů od stringu po střídač
Děkuji ,mě nešlo pochopit, když je něco nezapojeno že to něco ukazuje.
OK ty ampéry jsou podle sluníčka nyní třeba 9A.
Dík a hezký den. Jirka
OK ty ampéry jsou podle sluníčka nyní třeba 9A.
Dík a hezký den. Jirka