Zálohování On-Grid pro případ výpadku sítě, blackoutu

Kremik
Příspěvky: 2
Registrován: čtv lis 17, 2022 12:38 am

Re: Zálohování On-Grid pro případ výpadku sítě, blackoutu

Příspěvek od Kremik »

Mimo Victronu lze AC coupling řešit i hybridními střídači Deye i dalšíma. Jsou řešení 1f i 3f. Je však potřeba dodržet "pravidla" AC couplingu, takže AC coupling není nijak levný (ale je to korektní a automatické řešení).
Deye nebyly nějakou dobu dobře dostupné, ale aktuálně není problém. Pokud nepožadujete automatický systém, tak lze vymyslet i nouzové řešení - ale mě osobně nedává moc smysl. Obecně, potřebujete hybridní střídač schopný jet v ostrovním režimu + baterku. 1f systémy nejsou až tak drahé, ale umožní vám nějak fungovat. Ani nemusíte přepojovat panely, můžete mít ten střídač jako UPS - baterku bude dobíjet, pokud zaregistruje přetok do distribuční sítě.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Zálohování On-Grid pro případ výpadku sítě, blackoutu

Příspěvek od Diablo007 »

Youda píše: stř pro 14, 2022 8:38 pm Vsechny froniusy jsou symetricke.
Při použití smartmetru dokáže fungovat asymetricky
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Uživatelský avatar
Youda
Příspěvky: 193
Registrován: čtv zář 09, 2021 4:46 pm

Re: Zálohování On-Grid pro případ výpadku sítě, blackoutu

Příspěvek od Youda »

Hmm - to slyším poprvé v životě.

Technicky by to zas až takový problém být neměl, protože pokud je malá výroba tak 3F Fronius dokáže nastartovat jen jednu svoji fázi a veškerou výrobu tlačit do ní. Navíc, tu fázi denně střídá, aby se jeho výstupní moduly opotřebovávaly stejně a L1 neodešla na každém střídači jako první.

Máš kus manuálu, kde o by schopnosti asymetrického provozu se smart-meterem psali, plus jak to nastavit?
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Zálohování On-Grid pro případ výpadku sítě, blackoutu

Příspěvek od Diablo007 »

Než proběhlo PPP tak se nastavil nulový přetok a schunt to dokázal ořezávat na nulu každou fázi podle zátěží. Pak už sem se o to moc nestaral ale nechám otestovat jestli umí poslat celou výrobu jen do jedné fáze podle zatížení když bude menší výroba. Je to 20kw symo
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
RadarS
Příspěvky: 359
Registrován: ned úno 06, 2022 3:12 pm

Re: Zálohování On-Grid pro případ výpadku sítě, blackoutu

Příspěvek od RadarS »

Diablo007 píše: pon úno 20, 2023 8:27 pm Než proběhlo PPP tak se nastavil nulový přetok a schunt to dokázal ořezávat na nulu každou fázi podle zátěží. Pak už sem se o to moc nestaral ale nechám otestovat jestli umí poslat celou výrobu jen do jedné fáze podle zatížení když bude menší výroba. Je to 20kw symo
Tohle by mě taky zajímalo ... :-)
Odpovědět