přetoky 60% schváleno - jak zkontrolovat

Odpovědět
deemonio
Příspěvky: 33
Registrován: pát kvě 27, 2022 4:36 pm

přetoky 60% schváleno - jak zkontrolovat

Příspěvek od deemonio »

Dobrý den, schválili mi jen 60% přetoků. mám FVE 10kwp právě v instalaci , a jen by mě zajímalo jak se zjištuje nebo jak mohou zkontrolovat že jsem odeslal jen 60% přetoků? Nějak mi to hlava nebere. Jak to vůbec nasatvit u FVE abych dodržel těch 60%?, Jedná se o EDG. Děkuji za info
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: přetoky 60% schváleno - jak zkontrolovat

Příspěvek od Diablo007 »

Instalační firma v měniči nastaví povolené přetoky a to je 6kw
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: přetoky 60% schváleno - jak zkontrolovat

Příspěvek od brumlaj »

deemonio má pravdu, že tak jak to zde vylíčil je to nesmysl na entou. Jen jestli nám to zde vylíčil přesně. Je smutné, že na místě úředníků se mohou vyskytovat jedinci, kteří takový nesmysl vyplodí.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: přetoky 60% schváleno - jak zkontrolovat

Příspěvek od Diablo007 »

brumlaj píše: sob bře 11, 2023 9:02 am deemonio má pravdu, že tak jak to zde vylíčil je to nesmysl na entou. Jen jestli nám to zde vylíčil přesně. Je smutné, že na místě úředníků se mohou vyskytovat jedinci, kteří takový nesmysl vyplodí.
Spíš bych to viděl že na 10kwp instalovaných je povolený přetok 6kw aspoň všude zatím bylo limitování v kW ne procentech přetoků
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: přetoky 60% schváleno - jak zkontrolovat

Příspěvek od brumlaj »

to co zmiňuješ je "rezervovaný výkon pro přetok do DS". Nebo stejné, jinak, ale přesně technicky popsané. A už vůbec tam není, zda se nejedná o čtvrthodinové maximum, nebo jde o okamžitý max. výkon. Slovy abramse: Du blejt.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: přetoky 60% schváleno - jak zkontrolovat

Příspěvek od Diablo007 »

Ano je to rezervovaný výkon a nic jiného distributor pro domkáře neřeší tedy by bylo asi lepší ať se tazatel přesněji vyjádří co že to je za limit co dostal
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
deemonio
Příspěvky: 33
Registrován: pát kvě 27, 2022 4:36 pm

Re: přetoky 60% schváleno - jak zkontrolovat

Příspěvek od deemonio »

rezervovaný výkon úpravený z 10kw na 6kw od egd, takže přetoky prostě jen 6kw max v té čtvrthodině , která se počítá, tak jsem to pochopil. je to reálné poslat více jak 6kw v jeden okamžik nebo jak se to měří?
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 477
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: přetoky 60% schváleno - jak zkontrolovat

Příspěvek od pave69 »

Je to tak, že 6kWh/4 je 1,5 kWh, takže prostě žádnou čtvrthodinu nesmí měnič dodat víc než 1,5kWh - to měří elektroměr. Klidně může být 5 minut výkon 8 kW, ale pak to musí klesnout.
brumlaj
Příspěvky: 1482
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: přetoky 60% schváleno - jak zkontrolovat

Příspěvek od brumlaj »

pave69 píše: sob bře 11, 2023 10:08 pm..... žádnou čtvrthodinu nesmí měnič dodat víc než 1,5kWh - to měří elektroměr. .......
Chlapi, co to píšete? Jak se z toho má laik poučit? Samozřejmě, že MĚNIČ může dodat klidně i 100kWh za čtvrthodinu, ale FAKTURAČNÍM ELEKTROMĚREM nesmí v tu čtvrthodinu protéct do sítě více než tu jednu a půl kilowatthodiny. Což je sakra rozdíl. V baráku si spotřebuj kolik se Ti zlíbí.
Odpovědět

Zpět na „Aktuality ze světa FVE“