Vypínání Victronu na noc

Odpovědět
xpitris
Příspěvky: 5
Registrován: úte bře 21, 2023 9:46 pm

Vypínání Victronu na noc

Příspěvek od xpitris »

Mám novou hybridní elektrárnu založenou na Victronu a zjišťuju, že to co vyrobím není zdaleka to co ušetřím.
Předpokládal jsem, že Victron bude patřit k těm více efektivním, nicméně pokud udělám jednoduchou kalkulaci na základě statistik z Victronu tak jsou průměrné ztráty celého systému cca 130W za hodinu.
(177 + 383 - 494) / 21 dnů / 24 hodin = 131W
IMG_2236.PNG
IMG_2236.PNG (292.78 KiB) Zobrazeno 1251 x
1. Je to běžný stav, nebo by mohlo být něco špatně nastavené?
2. Uvažoval jsem o přepínání měničů v NodeRED na noc do režimu "Inverter only" kdy dojde odpojení od sítě (samozřejmě v závislosti na nabití baterie). Je to dobrý nápad, nebo je to nesmysl? Jak se budou chovat spotřebiče v případě překročení hranice výkonu?

Díky

HFVE specifikace: 7.2 kWp (16x 450Wp), 2x 150/70 MPPT, 3x Victron MultiPlus II 3000VA, Cerbo GX, Pylontech 14.6 kWh
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Vypínání Victronu na noc

Příspěvek od Diablo007 »

Chápu že to obchoďák v brožuře neuvedl ale i měnič je spotřebič a je tedy nutné ho živit s tím se člověk musíš smířit
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Vypínání Victronu na noc

Příspěvek od josse »

Bylo by lepší to rozdělit:
1. Kolik ze sítě se ztratí
2. Kolik toho proteče přes baterie a z toho se ztratí, tohle pak v procentech...

Tohle číslo vypadá ještě dobře, vzhledem k tomu že část přešla skrz baterii a je to přes regulátor i střídač a ten střídač je tam 3x malý...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
h4nz3k
Příspěvky: 11
Registrován: pát zář 09, 2022 6:41 am

Re: Vypínání Victronu na noc

Příspěvek od h4nz3k »

Jak píše nade mnou Josse, už tam budou i poměrně velké výkony, tak ty ztráty budou větší.
Mám podobné výsledky za březen a téměř totožnou konfiguraci.
Když to ale spočítám od začátku roku, tak mi vychází 89W.
Momo
Příspěvky: 575
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: Vypínání Victronu na noc

Příspěvek od Momo »

Se ztrátami je nutné počítat.
Ani nevím, jak ztráty uvažuje PV GIS, ze kterého počítám měsíční předpoklady výroby, tam se něco nastavuje, ale nechávám vždy původní nastavení, měním jenom polohu domu, azimut, sklon a výkon.

Níže vidíš můj březen.
395 + 26 - 124 - 247 = 50 kWh.
50.000 / 21 dní / 24 hodin = 100 Wh/h = 100 W.

Ze zkušenosti vím, že "to grid" bude na faktuře vyšší než ve Victronu a naopak "from grid" bude na faktuře nižší než ve Victronu. Victron to měří nepřesně. Jak přesně měří spotřebu a výrobu neumím nijak posoudit.

Na to vypínání pozor. Máš jenom 3 kVA, tj. max výkon 2,4 kW na fázi. Stačí pustit konvici a k tomu něco dalšího silnějšího a už by to mohlo padat.

březen.png
březen.png (11.01 KiB) Zobrazeno 1204 x
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
xpitris
Příspěvky: 5
Registrován: úte bře 21, 2023 9:46 pm

Re: Vypínání Victronu na noc

Příspěvek od xpitris »

Díky za info, aspoň jsem klidnější, že to je v normě.

Zkoušel jsem zjistit kolik prošlo z toho baterkou a vychází mí to tak, že do baterky jsem uložil cca 210kWh a z baterky jsem odebral cca 240kWh. Je to trochu zvláštní, ale takhle mi vyšly integrály v Grafaně...

Ještě mě napadlo úplně vypínat měniče na noc. Sice přijdu o backup, ale to v mojí lokalitě stejně není problém.

V tuhle chvíli mám zakázané přetoky a taky mám nastavené hlídání každé fáze zvlášť. Takže až začnu vracet zpět do sítě, tak se efektivita může trochu zlepšit.
Diablo1st
Příspěvky: 956
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: Vypínání Victronu na noc

Příspěvek od Diablo1st »

Ja mám MP2 5kVA a denná spotreba mi vychádza na cca. 1kWh/24h,
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Kodl69
Příspěvky: 1302
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Vypínání Victronu na noc

Příspěvek od Kodl69 »

to je celkem pěkná hodnota, to vychází na 41W. Když je to třikrát, tak se to nasčítá, + další blbiny, nějaký procesory na automatizaci, nějakej sepnutej stykač (běžně 40A stykač bere přes 20W) a je hotovo.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, MPPT od Victronu, nic od Studeru...
Attimcz
Příspěvky: 28
Registrován: pát pro 09, 2022 2:30 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9710
Kapacita baterie [kWh]: 21

Re: Vypínání Victronu na noc

Příspěvek od Attimcz »

Takhle to vypadá u mě za březen. Stále si se systémem hraju, baterky teď ještě nenechávám jít pod 50%, v březnu jsem celý systém na den vypnul (přepojování baterií + upgrade FW baterií)
Není mi jasné proč přepínat na noc do inverter mode - měniče stále pojedou a veškěrá zátěž půjde z baterie.
E: kontroloval jsem vůči elektroměru (portál naměřených dat ČEZ Distribuce) a data "to grid" a "from grid" sedí - odchlky jsou za toto období +/- 2kWh.
Victron_brezen_2023.jpg
Victron_brezen_2023.jpg (43.81 KiB) Zobrazeno 1055 x
3x MultiPlus II 5kVA, 3F hybrid, 7,3kWp J + 2,4kWp Z, 21kWh Pylontech
xpitris
Příspěvky: 5
Registrován: úte bře 21, 2023 9:46 pm

Re: Vypínání Victronu na noc

Příspěvek od xpitris »

Chápu, Inverter mode asi nebude to pravé ořechové.

Nicméně úplné vypnutí by mělo být bez problému.
Přijdu o backup, ale mám ještě malou UPSku na router, takže v případě potřeby bych měl být schopen to zase nahodit. Možná že by to šlo i zautomatizovat.
josse
Příspěvky: 870
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Vypínání Victronu na noc

Příspěvek od josse »


Kodl69 píše:to je celkem pěkná hodnota, to vychází na 41W. Když je to třikrát, tak se to nasčítá, + další blbiny, nějaký procesory na automatizaci, nějakej sepnutej stykač (běžně 40A stykač bere přes 20W) a je hotovo.
Pěkná hodnota na kus ano, ale 3ks trvale bych živit nechtěl...
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Attimcz
Příspěvky: 28
Registrován: pát pro 09, 2022 2:30 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9710
Kapacita baterie [kWh]: 21

Re: Vypínání Victronu na noc

Příspěvek od Attimcz »

xpitris píše: čtv bře 23, 2023 11:38 am Chápu, Inverter mode asi nebude to pravé ořechové.

Nicméně úplné vypnutí by mělo být bez problému.
Přijdu o backup, ale mám ještě malou UPSku na router, takže v případě potřeby bych měl být schopen to zase nahodit. Možná že by to šlo i zautomatizovat.
Ono záleží jak máš systém zapojený. Victrony se principiálně zapojují mezi grid a zátěž, takže pokud vypneš měniče, nepojede nic. Já mám manuální přepínač, kdy buď jedu komplet na FVE, nebo komplet na grid, tedy pokud chci měniče vypnout, přepnu manuálně na grid. Pochybuji, že bys měl Victrony zapojené jinak, ale najisto to nevím.
Jinak vypnout/zapnout se dají i automatizovaně, např. Node-red na Cerbu. Podmínkou je, aby Cebo bylo pod napětím (tj. aby bylo ideálně napájeno z baterky).
3x MultiPlus II 5kVA, 3F hybrid, 7,3kWp J + 2,4kWp Z, 21kWh Pylontech