Solax x3 g4 10kw

Odpovědět
jpavelka@centrum.cz
Příspěvky: 29
Registrován: čtv lis 10, 2022 6:46 am

Solax x3 g4 10kw

Příspěvek od jpavelka@centrum.cz »

Dobré dopoledne,
už jsem se tu ptal jednou, ale nedostal jsem jednoduchou odpověď.
Je- li střídač správně nainstalován ( HW) a jsou-li povolené přetoky a zapnutá asymetrie, nastavený modd SELF USE.

Může se při provozu např. v noci vybíjet baterie do sítě ( dlouhodobě, nepočítám překmity když se zapne nebo vypne zátěž)?

Nejprve hledám jednoduchou odpověď ano ne . Abych věděl , zda je chování mého střídače chyba, nebo vlastnost.

Díky za odpověď.
10 kWp, X3-Hybrid-G4 10 kW, baterie 11,6 kWh
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Solax x3 g4 10kw

Příspěvek od Diablo007 »

Ne nemůže se vybíjet je to chyba
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
AdKo
Příspěvky: 12
Registrován: stř říj 26, 2022 9:34 am

Re: Solax x3 g4 10kw

Příspěvek od AdKo »

dle meho muze, podle toho jak to mas nastavene
jpavelka@centrum.cz
Příspěvky: 29
Registrován: čtv lis 10, 2022 6:46 am

Re: Solax x3 g4 10kw

Příspěvek od jpavelka@centrum.cz »

No, upřimně čekal jsem, že se víc lidí shodne :).

M2 to chodilo bez přetoků a pak tomu hráblo.Ne ,že bych něco nenastavoval, ale factory reset to nezměnil. Kde hledat možné nastavení?
10 kWp, X3-Hybrid-G4 10 kW, baterie 11,6 kWh
Jantic
Příspěvky: 61
Registrován: úte úno 08, 2022 10:51 am
Bydliště: Zlínský kraj

Re: Solax x3 g4 10kw

Příspěvek od Jantic »

Mám Solax doma a žádné vybíjení do sítě neexistuje.
Ještě dodám, že u mne se po spuštění provozu baterka vybila do sítě a problém byl v chybném zapojení kabelu mezi střídačem a wattmetrem, po prohození vše OK.
6,5kWp +3,0kWp Solax X3, 23,2kWh Li
2,4kWp+SITON
TČ Alpha Innotec LWD50
jpavelka@centrum.cz
Příspěvky: 29
Registrován: čtv lis 10, 2022 6:46 am

Re: Solax x3 g4 10kw

Příspěvek od jpavelka@centrum.cz »

Mě to chodilo pár dní správně a pak to samo začalo při nerovnoměrném zatížení fází dodávat do sítě.
Chci mít jistotu, že to, že to nemá dělat je 100%, abych neměl zamítnutou reklamaci.
10 kWp, X3-Hybrid-G4 10 kW, baterie 11,6 kWh
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Solax x3 g4 10kw

Příspěvek od Diablo007 »

AdKo píše: úte led 10, 2023 12:51 pm dle meho muze, podle toho jak to mas nastavene
Já neřekl že to neumí já říkám že to nemůže dělat takhle nikdo baterií nepoužívá je to nelogické
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
tomas
Příspěvky: 302
Registrován: stř črc 06, 2022 12:52 pm

Re: Solax x3 g4 10kw

Příspěvek od tomas »

Zkontrolovat nastavení položky Pgrid Bias
https://gbc-solino.cz/headpage/servis/podpora/
jpavelka@centrum.cz
Příspěvky: 29
Registrován: čtv lis 10, 2022 6:46 am

Re: Solax x3 g4 10kw

Příspěvek od jpavelka@centrum.cz »

Neřešil bych , že si to na chvilku lízne ze sítě, nebo naopak dodá, když se něco zapne a vypne. Ale mě to trvale dodává do sítě když je nerovné zatížení fází . Což v noci, nebo při nabíjení baterie není to co chci. Když už to doma není kam dát, tak ok.
10 kWp, X3-Hybrid-G4 10 kW, baterie 11,6 kWh
Markil
Příspěvky: 3
Registrován: čtv led 12, 2023 7:16 pm

Re: Solax x3 g4 10kw

Příspěvek od Markil »

Phase Unbalanced (nevyvážení fáze) máš Enabled? Jinak mě taky nic jiného nenapadá
jpavelka@centrum.cz
Příspěvky: 29
Registrován: čtv lis 10, 2022 6:46 am

Re: Solax x3 g4 10kw

Příspěvek od jpavelka@centrum.cz »

Ano ,asymetrie - phase unbalance mám zapnuté.
10 kWp, X3-Hybrid-G4 10 kW, baterie 11,6 kWh
Rumburak
Příspěvky: 1
Registrován: čtv dub 06, 2023 8:07 pm

Re: Solax x3 g4 10kw

Příspěvek od Rumburak »

Podařilo se problém vyřešit?
Odpovědět