Měnič vypadává s chybou 241
Měnič vypadává s chybou 241
Na mojí elektrárně začaly po 10 letech provozu potíže.
Je použitý měnič KOSTAL PIKO 4.2 pro soláry o výkonu 4 kWh. Ze solárů jsou dvě větve a jde o třífázový převod.
Měnič nahodile odepne na chvíli soláry a pak se vše zase spustí.
Někdy dojde k přepnutí měniče na DC LED kontrolku (náběh DC) a zobrazí se "kód události 241" (dokumentace uvádí nadproud v síti AC).
Někdy se kontrolka nezmění a po chvíli vše běží normálně.
V okamžiku chyby vidím že DC 1 dodává proud a DC 2 je nulové.
Nemám jak změřit nadproud v síti AC, ale moc nevěřím, že toto je ten problém.
Celé se to jeví jako přehřátá pojistka, která na krátkou dobu odpojí DC 2, aby odlehčila zátěž (tomu i nahrává zvuk z měniče, kdy odpojení předchází "bzukot").
Věřil bych v nějakou chybu v měniči, co vy na to?
Je použitý měnič KOSTAL PIKO 4.2 pro soláry o výkonu 4 kWh. Ze solárů jsou dvě větve a jde o třífázový převod.
Měnič nahodile odepne na chvíli soláry a pak se vše zase spustí.
Někdy dojde k přepnutí měniče na DC LED kontrolku (náběh DC) a zobrazí se "kód události 241" (dokumentace uvádí nadproud v síti AC).
Někdy se kontrolka nezmění a po chvíli vše běží normálně.
V okamžiku chyby vidím že DC 1 dodává proud a DC 2 je nulové.
Nemám jak změřit nadproud v síti AC, ale moc nevěřím, že toto je ten problém.
Celé se to jeví jako přehřátá pojistka, která na krátkou dobu odpojí DC 2, aby odlehčila zátěž (tomu i nahrává zvuk z měniče, kdy odpojení předchází "bzukot").
Věřil bych v nějakou chybu v měniči, co vy na to?
Re: Měnič vypadává s chybou 241
Bývají občas křížky v hodnotě AC místo čísla? Počítej pomalu s tím že nastal věk na repas. Těch kostalu už na dílně měli tisíce potřebují občas péči jako všechno.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Měnič vypadává s chybou 241
Přesně jak píše Diablo.
Tenhle měnič je jasný kandidát na repasi.
Relé, kondenzátory, přepěťovky, možná ještě něco jiného. Taky se stává že je v Kostalu přechodový odpor přívodu stringů a časem to celé od elektrického oblouku vyhoří.
Tenhle měnič je jasný kandidát na repasi.
Relé, kondenzátory, přepěťovky, možná ještě něco jiného. Taky se stává že je v Kostalu přechodový odpor přívodu stringů a časem to celé od elektrického oblouku vyhoří.
- Přílohy
-
- Takhle třeba dopadl 100kW měnič kvůli přechodových odporům na MC4
- 53EA46A3-4C6F-423C-B6FE-FFF2268A1A2D.jpeg (290.08 KiB) Zobrazeno 1567 x
Re: Měnič vypadává s chybou 241
Takhle vypadá když na instalaci pošlou profíky. Smrdělo to tak že to.bylo venku jako ulička mrtvých kvůli tomu že někdo neumí nalisovat mc4 konektory
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Měnič vypadává s chybou 241
A no, pro upřesnění: ty shořelý měniče byly montovány v Bulharsku.
Je zajímavý že majiteli stálo za dopravu zničených měničů do Čech jenom proto aby dostali papír že jsou neopravitelné. Pojišťovna prostě zaplatí když má ten správný papír.
Bylo jich asi 6 nebo 8. Důvod zahoření: konektory nebyly nakrimplováný správným nástrojem ale jen jenom zamáčknutý kombinačkama.
Je zajímavý že majiteli stálo za dopravu zničených měničů do Čech jenom proto aby dostali papír že jsou neopravitelné. Pojišťovna prostě zaplatí když má ten správný papír.
Bylo jich asi 6 nebo 8. Důvod zahoření: konektory nebyly nakrimplováný správným nástrojem ale jen jenom zamáčknutý kombinačkama.
Re: Měnič vypadává s chybou 241
Křížky místo hodnot jsem zatím nezaznamenal.
Čekal jsem o něco vyšší životnost, alespoň nad 15 let, ale ne že by mne to zaskočilo.
Svým dotazem jsem chtěl vyloučit jiné možné příčiny takového chování měniče (např. stárnutí DC rozvodů).
Co takový repas dneska stojí?
Není skoro lepší celý nový měnič?
Čekal jsem o něco vyšší životnost, alespoň nad 15 let, ale ne že by mne to zaskočilo.
Svým dotazem jsem chtěl vyloučit jiné možné příčiny takového chování měniče (např. stárnutí DC rozvodů).
Co takový repas dneska stojí?
Není skoro lepší celý nový měnič?
Re: Měnič vypadává s chybou 241
Kolem 6t a novy měnič neznamená lepší. Tyhle stará železa celkem drží moderní střídače s nízkou cenovkou se nedožívají moc slušnýho věku
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: Měnič vypadává s chybou 241
Domnívat se že elektronické zařízení bude fungovat 15 let bez servisu je iluze. Je to stejné jako u auta kde se musí vyměňovat o otřebovatelné součásti a náplně.
Osobně si myslím že provozovat 10 let starý německý měnič po repasi je lepší než koupit nový, asijský, pájený bezolovnatým cínem s neopravitelnými deskami a složitým SW a bezpočtem skrytých kurvítek.
Sice má deklarovanou záruku 10 let ale už nikdo si nepřečte servisní harmonogram který splnit je podmínkou záruky. Je to jako u auta. Nejezdíš na servisky, ztrácíš záruku.
Osobně si myslím že provozovat 10 let starý německý měnič po repasi je lepší než koupit nový, asijský, pájený bezolovnatým cínem s neopravitelnými deskami a složitým SW a bezpočtem skrytých kurvítek.
Sice má deklarovanou záruku 10 let ale už nikdo si nepřečte servisní harmonogram který splnit je podmínkou záruky. Je to jako u auta. Nejezdíš na servisky, ztrácíš záruku.
Re: Měnič vypadává s chybou 241
Díky za reakce, myšlenky a rady.
Re: Měnič vypadává s chybou 241
KOSTAL PIKO 10.1 z roku 2012 jsem nedávno měnil také. Byla tam taková zvláštní chyba, vstup PV2 zobrazoval výkon jen do cca 1-2 kW pak ho přičítal k PV1 a PV2 zobrazoval 0, ale zákazník řekl že málo vyrábí a chce nový. Ten starý prodal za 2 tisíce Kč nějaké firmě na součástky co je opravuje.
Další častá závada Kostalu, Solutroniců, Kaca, atd.. je, že se jim začnou rozpadat ty průchodkové MC4 konektory (i ty nezapojené) a odejde ke zkratu s kostrou střídače a vyhoření. Střídače se svorkovnicemi na DC straně např. Fronius atd... jsou v tomto lepší.
Další častá závada Kostalu, Solutroniců, Kaca, atd.. je, že se jim začnou rozpadat ty průchodkové MC4 konektory (i ty nezapojené) a odejde ke zkratu s kostrou střídače a vyhoření. Střídače se svorkovnicemi na DC straně např. Fronius atd... jsou v tomto lepší.
Re: Měnič vypadává s chybou 241
Rozpadlý konektor MC4 jsem také našel a vyměnil. Je dost možné že to byl prapůvod současné chyby měniče, kdy došlo k poškození některé součásti.
Re: Měnič vypadává s chybou 241
Já bych cenu repase také odhadl 10-12k
To je fakt, teď se můžeš rozhodovat.
Nebo si repasi udělovat samodomo.
To je fakt, teď se můžeš rozhodovat.
Nebo si repasi udělovat samodomo.
Re: Měnič vypadává s chybou 241
Ano, je to jedna z možnosí kterou mám reálně možnou. Sám bych se do ní nepustil, ale mám kolegu co už i měnič sám stavěl a ví co dělá. Za použití kvalitních součástek by to nemělo být horší než ze servisu a cena nebude příliš přesahovat hodnotu součástek. V servisu navíc hrozí, že součástka bude převzata již z jiného vyřazeného přístroje, i když tu zase bude nějaká záruční doba (často ale diskutabilní, na co se vztahuje a těžko vymahatelná).