GoodWe ET - vlastní spotřeba

tomasi02
Příspěvky: 88
Registrován: ned říj 09, 2022 8:25 pm

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od tomasi02 »

co navod?

V noci nebo přes den, při nízké FV energii, nedochází k vybíjení baterie
Řešení:
1. Komunikace mezi měničem a Smart Meterem musí být OK;
2. Ujistěte se, že spotřeba je vyšší než 150W.
a) baterie se nevybíjí plynule, i když je spotřeba vyšší než 150W;
b) pokud se baterie stále nevybíjí, i když je spotřeba energie vyšší než 150W, zkontrolujte prosím, zda jsou
Smart Meter a CT správně připojeny;
3. Ujistěte se, že SOC je vyšší než 1-DOD. Nebo pokud je baterie vybitá pod hodnotu 1-DOD, tak se
baterie opět začne vybíjet, pokud je SOC na 20%+(1-DOD) / 2 nebo SOC 105%-DOD (pokud potřebujete vybít
baterii okamžitě, musíte ji restartovat).
4. Zkontrolujte v aplikaci, zda není nastavena doba nabíjení, protože během nastaveného nabíjení se baterie
nebude vybíjet (nastavené nabíjení bude bráno jako priorita během shodné doby nabíjení/vybíjení).
metyn
Příspěvky: 10
Registrován: pát dub 14, 2023 10:27 am

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od metyn »

dik
metyn
Příspěvky: 10
Registrován: pát dub 14, 2023 10:27 am

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od metyn »

metyn píše: pát dub 14, 2023 1:35 pmdik
zeptám se ještě jinak, je možné, že se baterky zapojí až při větším odběru, třeba 300 w a víc? je normální, že si ten systém přicucává neustále? viz foto, je toto normální stav? nemám přetoky
IMG_2991 (1).jpg
IMG_2991 (1).jpg (99.78 KiB) Zobrazeno 1722 x
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 199
Registrován: úte dub 06, 2021 7:46 pm
Výkon panelů v FVE [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 48

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od beethowen »

Tak se chová Goodwe, když jsou zakázané přetoky. Vzhledem k tomu, že většina odběru přes celý den je ve výkonech do 300-400W, tak je to hodně výhodné :stupidme: Můžeš mít baterek a panelů kolik chceš. “Nechci šetřit zadarmo”.
10,2kWp poly/mono, XTH6000-48, 2x VT-80A, Li-ion 48kWh
tomasi02
Příspěvky: 88
Registrován: ned říj 09, 2022 8:25 pm

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od tomasi02 »

hod sem graf ze semsu
tomasi02
Příspěvky: 88
Registrován: ned říj 09, 2022 8:25 pm

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od tomasi02 »

me to teda tolik pri nabijeni nedokupovalo
Obrázek
firmware 923/0
metyn
Příspěvky: 10
Registrován: pát dub 14, 2023 10:27 am

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od metyn »

12.4. sem topil přes den klimatizací, včera a dnes nic zapnutého kromě klasiky - idučka , mikrovlnka, i když sou baterky plné tak jde něco ze sítě, baterky se nezapojuj[/attachment]
IMG_3005.jpg
IMG_3005.jpg (87.7 KiB) Zobrazeno 1675 x
Přílohy
IMG_3008.jpg
IMG_3008.jpg (97.98 KiB) Zobrazeno 1675 x
IMG_3007.jpg
IMG_3007.jpg (95.42 KiB) Zobrazeno 1675 x
IMG_3006.jpg
IMG_3006.jpg (83.82 KiB) Zobrazeno 1675 x
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 482
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od pave69 »

Když jsou povolené přetoky, tak GW ET docucává hlavně v okamžicích zapínání spotřebičů. Viz graf - hlavní odběry ze sítě jsou ráno a večer, ve "špičkách" kdy je rodina doma a pořád se něco zapíná. Když jsou přetoky (žluté), tak odběry nejsou a přes noc (když nikdo nic nezapíná), tak se z DS odebírá také málo. Celkově je to za den tak 1-2 kWh.
docucy.PNG
docucy.PNG (45.88 KiB) Zobrazeno 1659 x
tomasi02
Příspěvky: 88
Registrován: ned říj 09, 2022 8:25 pm

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od tomasi02 »

podle grafu - IMG_3007.jpg se mi zda stav ok.
to nabijeni baterky nevim.
metyn
Příspěvky: 10
Registrován: pát dub 14, 2023 10:27 am

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od metyn »

12.4. svítilo celý den a jela skoro celý den klimatopení takže to je ok, víc mne zajímá to docucávání sítě i když je baterka plná, bratr má tutéž kombinaci akorát od growatu, taky nemá přetoky a on jede výhradně z fve nebo baterie, docucává zcela vyjímečně, jeho spotřeba klesla za měsíc mezuiročně z 240 kwh na 10 kwh, fakt má spotřebu za posledních 31 dní 10 kwh, tj za dem cca 300w a to míval 8 kwh dle vyúčtování
Sten77
Příspěvky: 150
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od Sten77 »

Jak psal kolega, Goodwe má při povolených přetocích denní spotřebu (docuc z distribuční sítě) 1 - 2 kWh. Pokud jsou zakázaný, tak zhruba o 1 kWh vyšší.
K tomu growatu, je to matematika a fyzika a tu prostě neošálíš :D . Jeho denní spotřeba (docuc), jak uvádíš, by měla být 300 Wh. Na jednu fázi tedy 100 Wh. To vychází v průměru na 4W na fázi za hodinu. To by bylo super.
Ten měnič bude mít jinak nastavenu hranici kterou má držet. A nějaké přetoky samozřejmě generovat bude. Otázka je, jak veliké. Má tam 4Q elektroměr? Ten je směrodatný. Případně nějaké certifikované měřidlo? Pokud nemáte povolené přetoky od distributora, tak případně nebude dobře, že generuje vyšší přetoky......
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
visis
Příspěvky: 223
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od visis »

Já mám vypozorováno, že za den když svítí a je výroba, tak je přícuc cca 0.8-1.2 kwh. Když je pod mrakem a jedu spíše z batetek, tak přícuc cca 1.2-1.8 kwh. Bez greenbona to bylo cca o 0.5 kwh méně. Asi do toho vnáší ty vteřinky zaplého velkého spotřebiče (aku a bojler) a reakční doby greenbona a goodwe.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
metyn
Příspěvky: 10
Registrován: pát dub 14, 2023 10:27 am

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od metyn »

Sten77 píše: pát dub 14, 2023 9:44 pm Jak psal kolega, Goodwe má při povolených přetocích denní spotřebu (docuc z distribuční sítě) 1 - 2 kWh. Pokud jsou zakázaný, tak zhruba o 1 kWh vyšší.
K tomu growatu, je to matematika a fyzika a tu prostě neošálíš :D . Jeho denní spotřeba (docuc), jak uvádíš, by měla být 300 Wh. Na jednu fázi tedy 100 Wh. To vychází v průměru na 4W na fázi za hodinu. To by bylo super.
Ten měnič bude mít jinak nastavenu hranici kterou má držet. A nějaké přetoky samozřejmě generovat bude. Otázka je, jak veliké. Má tam 4Q elektroměr? Ten je směrodatný. Případně nějaké certifikované měřidlo? Pokud nemáte povolené přetoky od distributora, tak případně nebude dobře, že generuje vyšší přetoky......
spotřebu zatím zjišťujeme jen z elektroměru, klasicky odečet stavu, pokud v běžném týdnu vypnu fve tak mám stejnou spotřebu jako se zaplou fve, tj cca 4 kw, ušetřím jedině tehdy pokud svítí a já topím klimačkou, pere se, vaří se atd
visis
Příspěvky: 223
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od visis »

A z jakého elektroměru? Už máte PPP?
4 kwh jsou moc. Aby to nebyly přetoky, ale starý elektroměr to spočte jako odběr.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
metyn
Příspěvky: 10
Registrován: pát dub 14, 2023 10:27 am

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od metyn »

visis píše: sob dub 15, 2023 8:14 am A z jakého elektroměru? Už máte PPP?
4 kwh jsou moc. Aby to nebyly přetoky, ale starý elektroměr to spočte jako odběr.
z klasického digitílního, jinak ppp se nás netýká, máme mikrozdroj s dodávkou do sítě - 0,přijdou mi jen nainstalovat systémový elektroměr, jen se ještě potřebuju ujistit jestli ten docuc ze sítě nejde nějak nastavit tak aby si střídač bral tu spotřebu z baterie.
Sten77
Příspěvky: 150
Registrován: pon úno 06, 2023 10:36 pm

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od Sten77 »

S vypnutými přetoky si Goodwe bude brát 2 - 3 kWh z distribuční sítě. To je normální chování na tom nic nenastavíš.
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
visis
Příspěvky: 223
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od visis »

metyn píše: sob dub 15, 2023 10:02 am
visis píše: sob dub 15, 2023 8:14 am A z jakého elektroměru? Už máte PPP?
4 kwh jsou moc. Aby to nebyly přetoky, ale starý elektroměr to spočte jako odběr.
z klasického digitílního, jinak ppp se nás netýká, máme mikrozdroj s dodávkou do sítě - 0,přijdou mi jen nainstalovat systémový elektroměr, jen se ještě potřebuju ujistit jestli ten docuc ze sítě nejde nějak nastavit tak aby si střídač bral tu spotřebu z baterie.
Mě při vypnutých přetocích přes den, kdy byla spotřeba domu třeba 300w a více jelo vše z baterie. V noci kdy klidová spotřeba padla pod 200w to jelo ze sítě. Možná že máte natolik klidovou spotřebu malou, že i přes den to jede hodně ze sítě, dokud se nezapne nějaký spotřebič.
Takový jako pitomý nápad, zkuste nechat 24h zapnutý nějaký 100-200w spotřebič co se stane a odepište elektroměr.
Jinak tu ještě byla myšlenka nastavit limitaci přetoků třeba na 50-100w aby reguloval střídač blíže nule.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
metyn
Příspěvky: 10
Registrován: pát dub 14, 2023 10:27 am

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od metyn »

přetoky jsem zkoušel povolit postupně až do 500 w ale jen na den, pak jsme to vrátili na 0, s tím přidáním odběru jsem to zkoušel zatím ale jen krátkodobě a furt to bralo, zkusím zapnout přes noc nějaké větší žárovky asi a uvidím, co to udělá
visis
Příspěvky: 223
Registrován: stř kvě 25, 2022 7:44 pm

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od visis »

Nějako starou 100w žárovku. Přes co to monitorujete? Sems portál obnovuje data po strašně dlouhé době. Ideálně přes HA, kde to vidíte stále online. A zjistíte přesně to rozhraní výkonu. U mě to bylo asi 200 nebo 250w, než sepnul střídač.
Solárník začátečník
Elektrárna 9,9 kWp, Goodwe GW10K-ET, baterie Dyness HV 17,8 kWh
Východ: 7x450 = 3 150 W
Jih: 8x450 = 3 600 W
Západ: 7x450 = 3 150 W
metyn
Příspěvky: 10
Registrován: pát dub 14, 2023 10:27 am

Re: GoodWe ET - vlastní spotřeba

Příspěvek od metyn »

v pv masteru, tam se obnovuje co 10 s, teď sem to zkoušel a při cca 300w + si to bralo 100w ze sítě, vypl jsem stringy aby to bylo relevantní, takže vymyslet něco co žere užitečně 300w na noc a jeto, no :)
Odpovědět

Zpět na „Ostatní“