Goodwe 10KET v offgrid
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Všetko šlape dobre spotrebiče som rovnomerne rozfázoval na všetky 3 fázy vďaka Shelly 3EM. Akurát včera večer pylony H2 force 14,2 kwh 400V mali cca 38 % SOC, offgrid protection DOD je nastavené na 80% zatiaľ na marec tak keď zopla ponorka tak Goodwe ET10 kW vypol back up výstup. Ale to nevadí kvôli tomu som dal to ATS ko 125 Ampérové a v pohode. Jedna vec čo som si všimol keď ide v back up režime cez deň a panely dodávajú energiu a je nízke SOC back up nevypadáva. Ale v noci ked je nízke SOC a zopne väčšia záťaž vypne back up aj skôr ako nastavených 80% DOD ( zostatok baterky 20% ).
- Přílohy
-
- Screenshot_20230308-050748.png (72.7 KiB) Zobrazeno 3195 x
Re: Goodwe 10KET v offgrid
- Přílohy
-
- IMG_20230312_123714818.jpg (205.04 KiB) Zobrazeno 3096 x
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Už tu máme i výrobce
https://dum.bazos.cz/inzerat/165018231/ ... dwe-et.php
https://dum.bazos.cz/inzerat/165018231/ ... dwe-et.php
Hybridní FVE 8,1 kWp, GoodWe 10K-ET Plus, 4 x Pylontech Force H2 14,2 kWh
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Večer keď bolo SOC napr 40% vynucený režim mimo síť safety code East Slovakia a zopla ponorka tak prúdová špička vypla back up výstup ( to sa nestávalo cez deň keď boli 2 zdroje panely a bateria ). Keď som cez PV master nastavil vynucený režim mimo síť a safety code 50 hz grid default ďalší krok pylon h2 po potvrdení pylon h2 back up výstup naskočil. Test smart metra preskočiť. A v tomto režime 50 hz grid default aj mimo sieť back up výstup zatiaľ nevypadáva. Tak uvidíme
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Ešte som dal vynucený režim mimo síť / 50 hz grid default a v nastavení parametrov mriežky omezení výstupního výkonu vypnuto. Je to síce asi pre on grid režim ale zas to ide satbilnejšie v off gride.
- Přílohy
-
- Screenshot_20230315-055600.png (101.26 KiB) Zobrazeno 2944 x
-
- Příspěvky: 1001
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Tak logicky v OnGrid musí frekvenci synchronizovat s kolísající frekvencí sítě, které se musí podřídit.
je to jako by jsi se chtěl přetahovat rychlejší frekvencí tahání pilky a proti tobě tahalo milion lidí! To nepřekonáš
Prostě síť je příliš tvrdý zdroj!
je to jako by jsi se chtěl přetahovat rychlejší frekvencí tahání pilky a proti tobě tahalo milion lidí! To nepřekonáš
Prostě síť je příliš tvrdý zdroj!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Zdravým zrovna zkouším off grid režim ješte nemám PPP. Jde mi o to jestli v off grid jde nastavit SOC baterie. Nebo co se stane pokud se baterie vybije na nastavený DOD? Odpojí se back up? Zrovna zkouším nastavit DOD a baterie se vybijí pod nastavenou hranici, takže se vybijí až na nulu? A pak ještě nevíte někdo na co je DOD holding v PVmastru?
- pave69
- Příspěvky: 488
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwe 10KET v offgrid
DOD holding je, že to střídač drží. Když klesne baterka níž, dobije ji ze sítě (tj v offgrid logicky nefunkční). A pro vybíjení ongrid a offgrid jsou 2 různé hodnoty DOD. Takže při offgrid platí DOD offgrid.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Samozřejmě vím že jsou 2 režimy dod nastavoval jsem oba a baterie se stále vybíjela pod. V noci když nesvítí tak se střídač napají z baterie co když v noci se baterie dostane pod limit? Střídač se vypne nebo nereaguje na dod a jede dál?
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Kto má Pylon H2 zoberie aj 5 blokov.
- Přílohy
-
- IMG_20230411_212657_414.jpg (942.42 KiB) Zobrazeno 2529 x
-
- IMG_20230411_214307773.jpg (314.71 KiB) Zobrazeno 2529 x
-
- IMG_20230408_105040790.jpg (146.62 KiB) Zobrazeno 2529 x
Re: Goodwe 10KET v offgrid
- pave69
- Příspěvky: 488
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwe 10KET v offgrid
A je potřeba něco přenastavovat v GW? Nebo se to po zapnutí už nějak domluví?
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Domluví se to, ale zobrazení v PV mastru je takové divné. GW vidí že to je Pylontech H2 ale nesedí mu to na doporučený počet článků, takže u modelu baterie v přehledu píše (--).
U výběru typu baterie to opět správně najde Pylontech H2 ale u modelu neví která bije (FW: 090922)
Nicméně s BSMkou to komunikuje v pohodě a už skoro rok mi to funguje bez závady.
U výběru typu baterie to opět správně najde Pylontech H2 ale u modelu neví která bije (FW: 090922)
Nicméně s BSMkou to komunikuje v pohodě a už skoro rok mi to funguje bez závady.
- Přílohy
-
- Baterka.jpg (17.5 KiB) Zobrazeno 2430 x
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Screeny sú z programu Batteryview.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Vypadá to že už vyrábějí V2 verzi Pylontech Force H2 a ta už nějakým způsobem umí propojovat více jednotek mezi sebou.
Do horního BSM modulu doplnili dva nové komunikační konektory pro propojení: Viz nový manuál: Force-H2-V2 installation Manual
Bylo by fajn kdyby se ten nový V2 BSM modul dal nasadit na staré V1 baterky
Do horního BSM modulu doplnili dva nové komunikační konektory pro propojení: Viz nový manuál: Force-H2-V2 installation Manual
Bylo by fajn kdyby se ten nový V2 BSM modul dal nasadit na staré V1 baterky
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Áno už som ich videl naživo.
- Přílohy
-
- IMG_20230406_221507361.jpg (548.81 KiB) Zobrazeno 2296 x
-
- IMG_20230406_202307261.jpg (184.45 KiB) Zobrazeno 2296 x
-
- IMG_20230406_202039614.jpg (415.96 KiB) Zobrazeno 2296 x
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Ten manuál po sobě mohli zkontrolovat. Ve schématech CTRL+V CTRL-C.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Dávali sme to na Sofar HYD 20 KTL 3PH. Trojfázový 20 kw. On má 2 batériové vstupy do 800 volt DC. Nedávali sme ich na jeden vstup.
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: stř dub 26, 2023 9:48 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 12150
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Zdravim ,
som tu novacik , aj ked forum citam uz dlho , musim sa podelit od dnesnu skusenost.
Nemam este 4Q elektromer a tak bezim cisty ostrov druhy tyzden.Dnes mi okolo obeda naraz mi zacala cvakat upska pri pocitaci - ma display a vidim 316V , hovorim si zle je a utekal som k menicu s multimetrom a vazne na tej faze bolo 316V , zrejme menic nedokazal uregulovat PV vykon - dnes sa dost striedali mraky a slnecno. Odber domu bol cca 600W
Cele som to nudzovo odstavil ...
Pre istotu som hned dal na backup aj prepatovu ochranu , teda neviem ci som spravil dobre , ci nemozem prepatovkou odpalit backup vystup
Stretli ste sa s tym uz?
Dakujem
Lotus
som tu novacik , aj ked forum citam uz dlho , musim sa podelit od dnesnu skusenost.
Nemam este 4Q elektromer a tak bezim cisty ostrov druhy tyzden.Dnes mi okolo obeda naraz mi zacala cvakat upska pri pocitaci - ma display a vidim 316V , hovorim si zle je a utekal som k menicu s multimetrom a vazne na tej faze bolo 316V , zrejme menic nedokazal uregulovat PV vykon - dnes sa dost striedali mraky a slnecno. Odber domu bol cca 600W
Cele som to nudzovo odstavil ...
Pre istotu som hned dal na backup aj prepatovu ochranu , teda neviem ci som spravil dobre , ci nemozem prepatovkou odpalit backup vystup
Stretli ste sa s tym uz?
Dakujem
Lotus
Hybrid Goodwe gw10k-et plus, 27x Canadian Solar 450Wp na sedlová strecha východ západ , batéria Pylontech Force H2 kapacita 17.75kW
Re: Goodwe 10KET v offgrid
To přepětí i podpětí by mělo zachytit hlidací relé HRN-55 či podobné a odstavit měnič.
Teda aspoň v mém rozvaděči je zapojeno a spoléhám na něj
Podle toho jak ti cvakala UPSka tak to bylo tím že relé HRN-55 odpínalo měnič nebo to dělala nějaká jiná fce UPS?
Teda aspoň v mém rozvaděči je zapojeno a spoléhám na něj
Podle toho jak ti cvakala UPSka tak to bylo tím že relé HRN-55 odpínalo měnič nebo to dělala nějaká jiná fce UPS?
-
- Příspěvky: 5
- Registrován: stř dub 26, 2023 9:48 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 12150
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Ja mam kontrolne rele HRN 100 cez stykac na on grid strane menica , nie na backup strane.
Este otazka
Ma byt na backup strane zapojeny do rozvadzaca aj PE vodic alebo nie? Ako to mate?
Asi dam to rele so stykacom aj na backup. Mate niekto osadeny aj prudovy chranic na backupe menica?
Este otazka
Ma byt na backup strane zapojeny do rozvadzaca aj PE vodic alebo nie? Ako to mate?
Asi dam to rele so stykacom aj na backup. Mate niekto osadeny aj prudovy chranic na backupe menica?
Hybrid Goodwe gw10k-et plus, 27x Canadian Solar 450Wp na sedlová strecha východ západ , batéria Pylontech Force H2 kapacita 17.75kW
- pave69
- Příspěvky: 488
- Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
- Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Já mám připojený i PE. I když podle návodu GW bych neměl mít, protože mám PE a N spojené (TN-C). Chránič nemám. Celé to funguje, jel jsem cca 2 týdny na backup. Zatím to nikoho nezabilo
-
- Příspěvky: 1001
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Goodwe 10KET v offgrid
Ale tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne! A neštěstí nechodí po horách, ale po lidech!!!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.