Karcher WAP HD 5/15 C

Odpovědět
Vladimir Mahr
Příspěvky: 72
Registrován: úte črc 19, 2022 11:35 am

Karcher WAP HD 5/15 C

Příspěvek od Vladimir Mahr »

Vždy jsem měl WAP Karcher ale třídu hobby, která co 4 roky odešla. Tak jsem koupil profi WAP Karcher HD 5/15 C a mám protažený obličej. Když ji zapínám vyletí jistič. Mám v plotě u sloupu hlavní domovní skříň s elektroměrem. Tam je jistič LTN B25. Potom jde rozvod do baráku a tam na chodbě je podružná rozvodná skříň a hlavní jistič Hager MX316 B16. Pro zásuvky ve sklepě jsou jističe Hager MX110 B10. Zapnutí WAP mi automaticky vyhodí jistič. Dívám se na štítek stroje a tam je 230V - 50 Hz 2,8 kW. V manuálu je Síťové jištění (se zpožděnou reakcí) 16A. Jako laik to chápu tak, že jistič k zásuvce musí být 16A a proto to vyhazuje jistič.
Dotazy na ty, kteří tomu na rozdíl ode mne rozumí:
1. Kterou značku 16A jističe mi doporučujete ?
2. Proč mi asi elektrikáři dali hlavní jistič v podružné rozvodné skříni Hager MX316 B16 a ne B20 ?
3. Proč se k zásuvkám nedává automaticky jistič B16 a dává se B10 ?

Budu vděčný, za rozšíření si základní gramotnosti v elektrických rozvodech.
Dagus
Příspěvky: 213
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: Karcher WAP HD 5/15 C

Příspěvek od Dagus »

K zásuvkám se dává automaticky b 16, ale když mas B16 na vatupu domu, tak by jsi mohl dát max b13 a to nebylo nikdy v módě. B20 ti třeba nedali protože nemáš na to dostatečný kabel ke sloupku? Jestli jo, tak vymenit tu b16 za b20 a b 10 za b16 pokud to je natažené 3x2.5kou a vychází úbytek.
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Karcher WAP HD 5/15 C

Příspěvek od Diablo007 »

Na elektromotor je vhodná C16 to se je pomalý tedy zpožděná reakce
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Dagus
Příspěvky: 213
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: Karcher WAP HD 5/15 C

Příspěvek od Dagus »

Ale pokud má B16 na vstupu do domu, tak mu C16 na jištění zásuvky bude k ničemu :)
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Karcher WAP HD 5/15 C

Příspěvek od Diablo007 »

Dagus píše: sob dub 22, 2023 1:43 pm Ale pokud má B16 na vstupu do domu, tak mu C16 na jištění zásuvky bude k ničemu :)
Musí posílit vše co je v cestě
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Vladimir Mahr
Příspěvky: 72
Registrován: úte črc 19, 2022 11:35 am

Re: Karcher WAP HD 5/15 C

Příspěvek od Vladimir Mahr »

Děkuji všem za rady, v kuchyni je B16 pro troubu a pro myčku. Tak jsem natáhnul transportku z okna ven a jela. V garáži je 3F zásuvka s jističem 3xB16. Koupím si redukci z 400V na 230V a do ní budu WAP zapojovat.
luky
Příspěvky: 265
Registrován: stř zář 08, 2021 10:40 am
Bydliště: za Berounem
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4010
Kapacita baterie [kWh]: 12

Re: Karcher WAP HD 5/15 C

Příspěvek od luky »

Vladimir Mahr píše: sob dub 22, 2023 7:13 am 1. Kterou značku 16A jističe mi doporučujete ?
2. Proč mi asi elektrikáři dali hlavní jistič v podružné rozvodné skříni Hager MX316 B16 a ne B20 ?
3. Proč se k zásuvkám nedává automaticky jistič B16 a dává se B10 ?
1. Značka cokoli, co jde koupit v "normálním" obchodě v ČR. Lépe ovšem zachovat výrobce, kterého tam máš. Tedy jestli máš v podružném rozvaděči Hager, je vhodné dát Hager.
2. Jsou dvě možnosti:
a) selektivita jištění: mnoho elektrikářů si myslí, že když je za sebou 20, 16 a 10A jistič, tak při zkratu vypadne jen ten poslední. Prakticky je to nesmysl, vyletí to všechno. Takže já třeba mám doma tři kusy 25A jističe za sebou a teprve na konci je 10 nebo 16.
b) nemáš tam dostatečný přůřez vodiče pro vyšší proudy
3) Obvykle se dává 16A. Ale jestli tam máš kabel 3x1,5, tak tam logicky dali 10.

Odpověď na otázky 2 a 3 můžeš nalézt v projektu (jestli něco takového k tvojí instalaci existuje).

Vzhledem k povaze dotazů bych doporučil se v tom nehrabat a pozvat elektrikáře. Ten může podle stavu instalace, zapojení, průřezů vodičů atd usoudit, že dát tam vyšší jistič (13 nebo 16A) je možné.
mobilní elektrárna (VW California): 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna "ETERNIT": FV 4010Wp, LiFePO4 48V/120Ah+120Ah, Axpert King 48/5000, MakeSkyBlue MPPT
Kostěj
Příspěvky: 141
Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
Bydliště: Dobrovicko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16

Re: Karcher WAP HD 5/15 C

Příspěvek od Kostěj »

luky píše: úte dub 25, 2023 8:20 am Takže já třeba mám doma tři kusy 25A jističe za sebou a teprve na konci je 10 nebo 16.
Vzhledem k povaze dotazů bych doporučil se v tom nehrabat a pozvat elektrikáře. Ten může podle stavu instalace, zapojení, průřezů vodičů atd usoudit, že dát tam vyšší jistič (13 nebo 16A) je možné.
Taky to nechápu. U hodin mám B25A, ale v rozvaděci už C25A na přívodu a pak 2xC20A třífáz do dílny, na zásuvky všude C16A. Revize na to proběhla bez problémů. Je pravda, že rotační štípačka s motorem 5.5kW při zastavení na sukatém polenu vyhodí hlavní přívod (tu B25A), ale jen když nestačím rychle vypnout nebo je doma puštěná rychlovarka. Zase vím, že musím jít jen k hodinám. A s tím elektrikářem souhlas.
Vladimir Mahr
Příspěvky: 72
Registrován: úte črc 19, 2022 11:35 am

Re: Karcher WAP HD 5/15 C

Příspěvek od Vladimir Mahr »

luky píše: úte dub 25, 2023 8:20 am
Vladimir Mahr píše: sob dub 22, 2023 7:13 am
2. Jsou dvě možnosti:
a) selektivita jištění: mnoho elektrikářů si myslí, že když je za sebou 20, 16 a 10A jistič, tak při zkratu vypadne jen ten poslední. Prakticky je to nesmysl, vyletí to všechno.
Ještě mi prosím vysvětli tu myšlenku co uvádíš: Před zásuvkou budu mít jistič 10A a spotřebičem zapojeným do zásuvky mi poteče 13 A. Za zásuvkovým jističem je 16A jistič a za ním 20A. Jak to, že 13A vyrazí všechny najednou ?
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Karcher WAP HD 5/15 C

Příspěvek od josse »

Bavíme se o tepelné nebo zkratové spoušti jističe?

U zkratové s velkou pravděpodobností vybaví všechny zmíněné (při startu motoru). U tepelné, tedy při 13A vybaví jediný, ten nejslabší, ale ta sestava se k vybavení tepelné spouště díky konkrétnímu motoru nedostane.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Kostěj
Příspěvky: 141
Registrován: stř čer 08, 2022 9:05 pm
Bydliště: Dobrovicko
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 16

Re: Karcher WAP HD 5/15 C

Příspěvek od Kostěj »

josse píše: úte kvě 02, 2023 2:53 pm Bavíme se o tepelné nebo zkratové spoušti jističe?
Není nad obrázek.
Přílohy
Jistice.png
Jistice.png (51.91 KiB) Zobrazeno 1533 x
Vladimir Mahr
Příspěvky: 72
Registrován: úte črc 19, 2022 11:35 am

Re: Karcher WAP HD 5/15 C

Příspěvek od Vladimir Mahr »

Kostěj píše: úte kvě 02, 2023 4:00 pm
josse píše: úte kvě 02, 2023 2:53 pm Bavíme se o tepelné nebo zkratové spoušti jističe?
Není nad obrázek.
Aha, tak se musím přiznat, že jsem neměl vůbec páru o nějaké tepelné spoušti. Už chápu ten argument nehrabat se v tom a pozvat elektrikáře.

Abych si napravil své ego : to nepatří k všeobecnému vzdělání ale k elektrotechnickému vzdělání ?
Odpovědět

Zpět na „Domácí elektrospotřebiče“