Adapter box Solax - zatizitelnost kontaktu…

Odpovědět
Sqwer
Příspěvky: 3
Registrován: pon bře 20, 2023 11:44 am

Adapter box Solax - zatizitelnost kontaktu…

Příspěvek od Sqwer »

Ahoj vsem.
Jaka je zatizitelnost dry kontaktu v AdapterBoxu?
Mohu pres to rele poslat 230V a spinat paticove rele Schrack?
Dekuji za info:).
Přílohy
IMG_7205.jpeg
IMG_7205.jpeg (653.05 KiB) Zobrazeno 1330 x
Fitor
Příspěvky: 38
Registrován: ned čer 05, 2022 6:37 pm

Re: Adapter box Solax - zatizitelnost kontaktu…

Příspěvek od Fitor »

Ahoj,
to není otázka zatížitelnosti, ale napětí. nemůžeš po UTP kabelu a RJ45 konektoru posílat 230VAC.
Nehledě na to, že tvoje relé má cívku na 24VAC.
Buďto použij zdroj 24VAC přes kontakt invertoru, nebo sežeň relé na 12VDC a použij zapojení, co tu někdo už dával (použiješ napětí z invertoru).
Odpovědět

Zpět na „Automatizace, řízení“