Axpert a DRY kontakt

Příspěvek od KubisKV »

Zdar pánové,

využívá někdo z vás na axpertech relé pro nějakou automatizaci? Myslím tím DRY kontakt ze spodu axperta.
Já jsem to po pár nezdarech rozchodil.
Protože moje angličtina je bezchybně špatná, používal jsem pro origo manuál překladač v telefonu přes fotoaparát.
První úspěchy se dostavily, ale hned potom i neúspěch.
V menu se nastavuje řádek 12, 13 a co jsem nevěděl, že je potřeba i 38 a 29.
12 mám použitou pro nízké napětí, 13 je pro návrat ke spotřebě, 38 se nastavuje pro použití relátka a na 29 je nízké napětí pro vypnutí měniče.
Ze začátku jsem nastavil pouze 12-(25.5V) 13-(27.5V)a relé moc často cyklovalo, včera, když už jsem byl bezradnej, jsem hodnotu 12-(24V) přiblížil hodnotě 29-(23.4) a je to zatím bez problemu.
Pokud někdo používá, ať napíše své zkušenosti, nebo pokud je můj postup spravnej, tak je zde inspirace.
Ještě doplním, že relé ovládá pouze cívku stykače.
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Axpert a DRY kontakt

Příspěvek od josse »

Ještě by to chtělo typ a velikost Aku, a případně odpor celé cesty včetně jištění...

V mém případě by to možná zlobilo taky, ale pro 4048/5048MS existuje modifikovaný FW s funkcí KettleComp. A všechny ty napětí jsou kompenzované aby fungovala všechny treshold nezávisle na zatížení baterií a tak podobně... Napětí na svorkách měniče je něco jiné než elektrochemické napětí, liší se o vnitřní odpory elektrod, vodičů i jištění.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)