bellardo píše: ↑čtv dub 20, 2023 6:48 pm
Díky všem pánové, asymetrie byla opravdu vypnuta

dneska jsem ji povolil, tak uvidíme, co to udělá s těmi rozdíly.
zdravím všechny po určitém čase. Jen chci informovat, že po nastavení ve střídači na " povolení asymetrie " se v průměru spotřeba domu dodávek od distributora ustálila na cca 1,5 KWh/24h V klidovém režimu domu, je jeho spotřeba do 100 W/h a to spí i střídač a vesele se bere energie od distributora. S tím už asi nic jiného neudělám (jedině ostrov

)
V tuto dobu v pohodě mimo produkci z panelů vše vykrývá baterie. Jen nejobtížnější článek celého principu FVE a to naučit manželku při vyšších odběrech elektřiny současně přemýšlet (vaření-indukce, pečení-el.trouba, myčka, pračka, sušička, ohřev teplé vody v TČ neovlivní) je zatím nad mé síly. Prostě je to boj