Zdravím,

měl bych dotaz k provedení domovního rozvaděče po instalaci FVE s tzv. full backupem (možnost automatického přepnutí zátěže RD na baterie + PV v případě výpadku distribuční sítě).

Můj elektrikář tvrdí, že kvůli přítomnému backupu jsou jističe v hlavním domovním rozvaděči prakticky nefunkční, protože není doplněn proudový chránič typu B reagující i na DC. Dále tvrdí, že v tomto případě není možné z bezpečnostních důvodů mít některé okruhy mimo chránič (aktuálně lednice, tepelné čerpadlo..) a dále že jeden chránič typu B to asi nespasí, protože kvůli množství spotřebičů a různých zátěží by reálně hrozilo, že bude vypadávat i bez jakékoliv závady na elektroinstalaci (každý spotřebič má během provozu nějaký drobný dc únikový proud, které se mohou sčítat a když dosáhnou 30 mA, chránič přeruší okruh). Doporučuje instalaci 2 chráničů najednou a rozdělejí okruhů mezi ně.

Chrániče typu B jsou dost drahá sranda a tak se chci zeptat, zda je zde někdo, kdo reálně dělá rozvaděče a zná legislativu a mohl by se k tomu vyjádřit?
Osobně mám zájem na tom, aby to bylo vše podle normy a bezpečné a svému elektrikářovi celkem věřím, dokonce tvrdil, že dělá revize FVE a asi ví, o čem mluví. Nicméně budu rád za další názor.

Dále budu rád za typ na jakékoliv cenově dostupné 4 pólové proudové chrániče typu B (prosím žádné noname a aliexpres, ideálně něco jako ABB, Noark, Eaton)

Díky
Solax X3 Hybrid G4 10.0-D + 17,4 kWh LiFePo4 (3* Solax TriplePower T58) + 9,9 kWp (22* SUNPRO SP450-144M)
Diablo007
Příspěvky: 2026
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B

Příspěvek od Diablo007 »

Asi bych začal tím že funkce jističe není nijak omezena tím zda máš nebo nemáš proudový chránič nemá to spolu nic společného. Chránič má různé proudy na které vybavuje tedy pokud hrozí že bude 30mA vybavovat danse použít vyšší proudy tedy 100mA
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Frantom
Příspěvky: 58
Registrován: čtv dub 07, 2022 9:37 pm

Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B

Příspěvek od Frantom »

Cenově dostupné ... hmm to je problém. Já nakonec koupil na německém amazonu ABB.
Ale pozor, pokud máš v rozvaděči třeba Eaton tak zapojit k tomu třeba ABB je trochu otrava. Eaton zapojuje hřeben (propojovací lištu) vpředu a ABB zase vzadu takže ti to nesedne a musíš lištu zkrátit a spojit to vodiči. Pak taky některé Bčkové chrániče mají předepsaný směr proudu a to se zas musí v rozvaděči předrátovat a tedy zas tam hřeben nepasuje i když je Bčkový chránič od stejné firmy jako zbytek rozvaděče :roll:
Diablo007
Příspěvky: 2026
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B

Příspěvek od Diablo007 »

Frantom píše: stř úno 08, 2023 7:57 pm Cenově dostupné ... hmm to je problém. Já nakonec koupil na německém amazonu ABB.
Ale pozor, pokud máš v rozvaděči třeba Eaton tak zapojit k tomu třeba ABB je trochu otrava. Eaton zapojuje hřeben (propojovací lištu) vpředu a ABB zase vzadu takže ti to nesedne a musíš lištu zkrátit a spojit to vodiči. Pak taky některé Bčkové chrániče mají předepsaný směr proudu a to se zas musí v rozvaděči předrátovat a tedy zas tam hřeben nepasuje i když je Bčkový chránič od stejné firmy jako zbytek rozvaděče :roll:
Proudový chránič se nezapojuje přes hřeben tedy jen edno jaka je to firma. Je to 4 pólové provedení je tam i nula tedy se to z 99% drátuje.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Frantom
Příspěvky: 58
Registrován: čtv dub 07, 2022 9:37 pm

Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B

Příspěvek od Frantom »

Proč tam ty terminály na hřeben teda dávají? :mrgreen:
Normálně tam dáš hřeben a drátuješ jen nulák a přívody. Na to taky pozor, různé chrániče mají nulák z různé strany. Takže u jiného výrobce ten hřeben nesedí, počítá s tím že chránič je zleva a jiný zase s tím že chránič je zprava (v řadě) ... tedy drát k nuláku je za koncem hřebene (zleva/zprava).
Zak
Příspěvky: 59
Registrován: pon črc 04, 2022 8:43 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 17

Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B

Příspěvek od Zak »

Také mi není jasné, jak by mohly souviset jističe a chránič.
Ohledně drátování - já to dělat nebudu a rozvaděč se stejně asi předrátování nevyhne. :D
Solax X3 Hybrid G4 10.0-D + 17,4 kWh LiFePo4 (3* Solax TriplePower T58) + 9,9 kWp (22* SUNPRO SP450-144M)
Zak
Příspěvky: 59
Registrován: pon črc 04, 2022 8:43 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 17

Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B

Příspěvek od Zak »

Jo a vyšší hodnota proudu DC jako 100 mA, 300 mA atd. použít prý dle normy nelze, jsou prý pro jiné účely (hospodářské budovy atd.)
Solax X3 Hybrid G4 10.0-D + 17,4 kWh LiFePo4 (3* Solax TriplePower T58) + 9,9 kWp (22* SUNPRO SP450-144M)
eduard22
Příspěvky: 396
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 4500
Kapacita baterie [kWh]: 11

Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B

Příspěvek od eduard22 »

Já koupil hřeben od Bonegy ( https://www.bonega.cz/elektro/index.htm ) 3f + N 8-) A to na kombi chrániče - pro každej okruch samostatné fíčko ;) a hřeben má na sřídačku: N+L1, N+L2, N+L3 atd :D

Na fotce jsem skládal sice jen 3P, N+L1, N+L2, N+L3 atd neb mám ještě centrální Fi typu A - i pro DC, ale maj v nabídce lištu i pro 4P Fi: 4P, NL1, N+L2, N+L3 :-)
20220430_073530.jpg
20220430_073530.jpg (324.99 KiB) Zobrazeno 962 x
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II 5kW/5kVA/6kWp, zatím 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ (připravuji dalších 10ks i na západ), 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně tak 10kWh), Znojmo
Diablo007
Příspěvky: 2026
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B

Příspěvek od Diablo007 »

Je rozdíl když děláš novy rozvaděč nebo jen upravuješ stávající tím že doplnila jednu dvě věci tam tam luxus hřebenu prostě není a kolega sem pochopil že dělá úpravu ne že staví nový
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Zak
Příspěvky: 59
Registrován: pon črc 04, 2022 8:43 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 17

Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B

Příspěvek od Zak »

Krásu tohoto hřebenu asi nejsem schopen docenit :D
Situace je taková, že rozvaděč stojí a ideálně bych ho chtěl jen upravit. Nicméně tam už není moc místa, takže to možná skončí i novým rozvaděčem. Spíše mě zajímalo, zda je řešení s dvěma chrániči typu B něco běžného a zda je to na místě.
Solax X3 Hybrid G4 10.0-D + 17,4 kWh LiFePo4 (3* Solax TriplePower T58) + 9,9 kWp (22* SUNPRO SP450-144M)
Kodl69
Příspěvky: 1110
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B

Příspěvek od Kodl69 »

Jenom se dvěma? Mám doma celkem 7 chráničů typ A -mám měnič s trafem, tj. s HF měničem bych musel všechny vyměnit za B. A nepřijde mi, že by některý z chráničů byl navíc. Naopak ani nesplnuju v současnosti platný normy...
Polostrovní FVE 6.3kWp na severu jižní moravy. Samodomo měnič, osvětlení na DC, nic od Victronu, Studeru...
Zak
Příspěvky: 59
Registrován: pon črc 04, 2022 8:43 am
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 17

Re: Domovní rozvaděč - chránič typu B

Příspěvek od Zak »

No už jsou tam nakonec 3 no :D