FVE Kopanice ESS

Pravidla fóra
Pro získání samostatného fóra týkajícího se Vaší vlastní elektrárny, kontakrujte některého z moderátorů nebo admina.
V takto získaném fóru budete mít k dispozici jedno vlákno, které si budete moci moderovat, připadně bude zamčené a budete moci přispívat pouze vy. Dále je ožné si založit další vlákna pro obecné diskuse.
Odpovědět
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

Nastal menší pokrok v riešení môjho vyťažovania.

Finálne zapojenie bude nasledovné:
- z ACout2 MP2 pôjdem cez istič a elektromer do prepínača sietí a následne cez istič na bojler
- prepínač sietí je tam z dôvodu prepínania bojleru medzi DS a MP2
- ovládané to bude cez obe relé Cerba, ktoré budú v sérii a kábel pôjde na AUX1 vstup MP2
- ACout2 bude spínané podľa záťaže a podľa stavu AUX1 vstupu
- relé1 bude ovládané cez Node-red podľa výkonu z panelov on-grid meniča
- relé2 budú ovládané cez Node-red podľa SoC

Ovládanie oboch relé sa mi už podarilo v Node-red rozchodiť, budem to sledovať než mi prídu veci na vyťažovanie.

Takto vyzerá flow diagramy z Node-red:
Nodered_PVpower.JPG
Nodered_PVpower.JPG (90.8 KiB) Zobrazeno 2880 x
Nodered_SoC.JPG
Nodered_SoC.JPG (89.36 KiB) Zobrazeno 2880 x
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Momo
Příspěvky: 576
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Momo »

Pokud máš relé1 a relé2 v sérii, nemohl bys jedno relé ušetřit na jiné věci a v NodeRed ty dvě podmínky sloučit do jedné s operátorem AND nebo udělat flow tak, aby vyšla už zde hodnota 0/1 pro relé1?

Tedy pokud ta relé nechceš ještě separátně používat pro něco dalšího.
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

@Momo: popravde napadlo ma to, ale keďže som pred týždňom o Node-red len počul, zvolil som radšej jednoduchšiu variantu :lol: S funkciami Node-red sa ešte len zoznamujem, takže vôbec nemám potuchy, ako by sa to dalo spraviť len pre jedno relé. Zatiaľ druhé relé využívať neplánujem, stále mám ešte jedno relé v mppt a druhé v MP2
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 337
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od vk_1 »

Jak píše Momo, dá se to vyřešit na jednom relé. Třeba když použiješ "function".
Ale když ti vyhovuje "hardware" řešení se dvěmi relé, tak proč ne.

Pro mě osobně je "function" nepostradatelný blok, protože mi umožní velkou volnost dosáhnout toho, co chci.

Kdybys to chtěl zkusit: http://noderedguide.com/node-red-lectur ... tion-node/
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

vk_1 píše: pon dub 10, 2023 11:52 pm Jak píše Momo, dá se to vyřešit na jednom relé. Třeba když použiješ "function".
Ale když ti vyhovuje "hardware" řešení se dvěmi relé, tak proč ne.

Pro mě osobně je "function" nepostradatelný blok, protože mi umožní velkou volnost dosáhnout toho, co chci.

Kdybys to chtěl zkusit: http://noderedguide.com/node-red-lectur ... tion-node/
Len na využitie bloku Function musíš vedieť použiteľné príkazy, ktoré ja neviem. :(
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

Využil som toto upršané počasie a podarilo sa mi sprevádzkovať vyťažovanie pomocou ACout2.

Systém otestovaný, všetko funguje podľa predstáv. :headbang:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Uživatelský avatar
vk_1
Příspěvky: 337
Registrován: stř říj 27, 2021 1:24 am
Bydliště: Liberec

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od vk_1 »

Diablo1st píše: sob dub 15, 2023 3:24 pm Využil som toto upršané počasie a podarilo sa mi sprevádzkovať vyťažovanie pomocou ACout2.

Systém otestovaný, všetko funguje podľa predstáv. :headbang:
Parada, super :)
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

Po pár dňoch pozorovania musím povedať, že to nefunguje tak ako by som si predstavoval. Mám nastavené, že má vypínať ACout2, ak záťaž prekročí 4kW na 10s. Ak je však Aux1 zopnuté, striedavo zapína a vypína ACout2 :shock:
Proste nevie tieto dve podmienky splniť naraz, ale ide na jednu podmienku "zapne" následne ide na druhú a "vypne" a takto stále dokola.

Čiže toto nastavenie neodporúčam. Takže radšej nastaviť ACout2 na spínanie len podľa stavu Aux1 a všetko nastaviť v Node-red (SoC, záťaž, výkon z panelov atď.)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

Konečne som sa dostal k miernej úprave zapojenie a nastavenia ACout2.

Obe relé ostali sériovo, ale Relé 1 je NO a relé 2 NC.

V Node-red som zlúčil SoC a PV Power do jednej funkcie, ktorá ovláda relé 1. Relé 2 ovládam cez ACload. Pri večernom testovaní všetko funguje tak ako má, zajtra dúfam bude dosť slnka, aby som to otestoval v ostrej prevádzke.

P.S. tých relé na ovládanie je fakt málo. :rofl:

Môj flow:
Nodered_all.JPG
Nodered_all.JPG (56.89 KiB) Zobrazeno 2382 x
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Momo
Příspěvky: 576
Registrován: pon říj 10, 2022 10:27 am

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Momo »

Co tam dělá ten node Goodwe? A s logem victrona?
3x Victron MP2 48/5000, 3x MPPT 150/100, Cerbo GX (s NodeRED),
15 kWp na ploché střeše = 5 kWp východ (15°) + 5 kWp jih (37°+43°) + 5 kWp západ (15°),
baterie 3 packy, celkem 23 kWh skládané na 48 V 16s.
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

To je on-grid menič. Mám ho napojený na ET340, aby som vedel koľko vyrába a podľa tejto výroby ovládam vyťažovanie do bojlera.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

Štatistika za 04/2023
FVE_04_2023.jpg
FVE_04_2023.jpg (155.39 KiB) Zobrazeno 2215 x
On-grid výroba: 247 kWh
Odobrané z DS: 69 kWh
Dodané do DS: 209 kWh
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

Ešte som zabudol doplniť štatistiku môjho merania na ACout.

Keďže som začal vyťažovať bojler cez Acou2, doplnil som druhý elektromer aj na ACout2.

Štatistika môjho merania ACout (od 11.1. 19:00):
elektromer ACout1 - 1027 kWh
elektromer ACout2 - 54 kWh
Celkovo - 1081 kWh
MP2 - 1158 kWh
Odchýlka - 6,6%

Ako vidno, odchýlka sa pomaly dvíha, takže MP2 ukazuje väčšiu spotrebu ako reálne je. :shock:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
danidani
Příspěvky: 305
Registrován: úte led 18, 2022 10:17 pm
Bydliště: Cerhovice
Výkon panelů v FVE [Wp]: 11400
Kapacita baterie [kWh]: 10

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od danidani »

Není ten rozdíl náhodou vlastní spotřeba MP2? Postupně jak více svítí, tak je větší výroba a tím i větší vlastní spotřeba => větší odchylka.
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

danidani píše: úte kvě 02, 2023 9:53 am Není ten rozdíl náhodou vlastní spotřeba MP2? Postupně jak více svítí, tak je větší výroba a tím i větší vlastní spotřeba => větší odchylka.
No nad týmto som sa vôbec nezamyslel a popravde by to aj sedelo.

Rozdiel je 77kWh a od začiatku testovania ubehlo 110 dní, t.z. stály odber cca. 30W. Keďže mám AC Coupling, často sa záťaž pokrýva z on-grid meniča, takže MP2 toho moc nepožere.

Ďakujem ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

Dnes u mňa padol rekord výroby - 35kWh. :) A ešte niečo ostalo na streche. Viac by som dokázal spotrebovať jedine pri veľmi dobrom manažmente spotreby a to je u mňa nereálne. :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od eduard22 »

Diablo1st píše: ned kvě 07, 2023 8:13 pm Dnes u mňa padol rekord výroby - 35kWh. :) A ešte niečo ostalo na streche. Viac by som dokázal spotrebovať jedine pri veľmi dobrom manažmente spotreby a to je u mňa nereálne. :lol:
Rekord je relativní pojem, myslíš rekord dne, měsíce roka, nebo od počátku provozu FV?
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

Ono je to rekord vo viacerých smeroch.

Najvyššia výroba od začiatku prevádzky FVE, zároveň najvyššia výroba v tomto roku a aj v tomto mesiaci. :lol: Takže si môžeš vybrať :D

Teoretický limit mojej 6,05kWp je niekde okolo 40kWh, ale toto nemám šancu dosiahnuť, lebo tú energiu nemám ako spotrebovať.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
eduard22
Příspěvky: 955
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od eduard22 »

Diablo1st píše: ned kvě 07, 2023 10:42 pm Ono je to rekord vo viacerých smeroch.

Najvyššia výroba od začiatku prevádzky FVE, zároveň najvyššia výroba v tomto roku a aj v tomto mesiaci. :lol: Takže si môžeš vybrať :D

Teoretický limit mojej 6,05kWp je niekde okolo 40kWh, ale toto nemám šancu dosiahnuť, lebo tú energiu nemám ako spotrebovať.
V tomto roku? To sotva, tento rok (aj mesic) eště neskončil a neprošel ani slunným létem! Možná máš na mysli od počátku tohto roka ;-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

Keďže sa mi moc nepáčili teploty mppt (okolo 50°C pri len 3kW výkone) rozhodol som sa dorobiť chladenie.

Zvolil som nasledovné komponenty:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

Keďže sa mi moc nepáčili teploty mppt (okolo 50°C pri len 3kW výkone) rozhodol som sa dorobiť chladenie.

Zvolil som nasledovné komponenty:
- adaptér 12V/2A - mal som doma
- 2x 120mm PC ventilátor Arctic P12
- redukcia 3pin na molex - z tohto som použil tie 3pin konektory pre ventilátory
- koncovka na 5,5x2,1mm konektor
- termostat 12V

Výsledok :D :
IMG_20230526_145351.jpg
IMG_20230526_145351.jpg (540.9 KiB) Zobrazeno 1826 x
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

Štatistika za 05/2023:
FVE_05_2023.jpg
FVE_05_2023.jpg (97.59 KiB) Zobrazeno 1706 x
On-grid menič vyrobil - 365 kWh
Celkovo odobrané z DS - 54 kWh
Celkovo dodané do VB - 264 kWh

Nárast spotreby je spôsobený zapojením bojleru na ACout2. Vyťažovanie cez Node-red a aj dodatočné chladenie pre mppt funguje podľa predstáv. :)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

Aha čo sa mi podarilo zohnať :whoohoo:
IMG_20230623_215157.jpg
IMG_20230623_215157.jpg (327.69 KiB) Zobrazeno 1552 x
Jediný problém je, že musím prerobiť komplet DC stranu :roll: lebo sa mppt nezmestí tak kde som plánoval. A to som si vravel, že nebudú nijaké prerábky zapojenia :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
Diablo1st
Příspěvky: 957
Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
Bydliště: SR MY
Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
Kapacita baterie [kWh]: 13

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od Diablo1st »

Nevydržal som a hneď som mppt aj osadil, zatiaľ nezapojený. Káble sú len provizórne, lebo mi chýbajú očká :?
IMG_20230624_131920.jpg
IMG_20230624_131920.jpg (388.02 KiB) Zobrazeno 1505 x
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
duchodce
Příspěvky: 17
Registrován: pát dub 15, 2022 10:37 am
Bydliště: Beroun
Výkon panelů v FVE [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 5

Re: FVE Kopanice ESS

Příspěvek od duchodce »

máš to Stando pěkný :) .....
Odpovědět

Zpět na „Elektrárny uživatelů“