Zdravím
Chystám se instalovat Axpert king 5000w,který bude napájen ze dvou stringů na jih. Každý string bude ze dvou panelů 450wp/50vdc.Vstup do axperta bude tedy 100vdc/1800wp.Na tuto střechu už se mi víc panelů nevejde, ale na západ by ještě byla možnost dva stringy udělat. Mám na střeše ještě 6 panelů v sérii pro napájení ohřevu vody 6x450wp/240vdc (měnič bel). Boiler je většinou během dopoledne nahřátý a tak mě napadlo jestli by nebyla nějaká možnost po nahřátí boileru výkon panelů od ohřevu přidat do axperta. Problém je v rozdílném napětí stringů. Je nějaký způsob jak to využít, nebo je to blbost
Předem dík
Využití panelů pro ohřev vody k napájení axpert king.
-
- Příspěvky: 1050
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Využití panelů pro ohřev vody k napájení axpert king.
Jeo to blbost... Zejména jen dva panely na vstup 5000W Kinga...
Je třeba se co nejvíce přiblížit max napětí jeho vstupu? To je 150Voltovej King 1? Tedy 145Voltům.
To samé s výkonem panelů. Jednička má max PV imput Imput 4kWp. A toto klidně tzv. "přepanelkovat" = klidně i 5-6 kWp Jen zapojit panely sérioparalerně aby nepřekročily napětím 145V ale přiblížily se tomu!!! Max proud celkem těch paralernich větví hlidat, u jedničky je to do 50A.
Jinak za nepěkného počasí, zejména v zimě, z něj pude prd...
"Vyhodit" Bel a všechny panely napojit na Kinga a Kingem i ohřívat vodu v bojleru 230V/50Hz až 2,2kW , stejně jakoby ze sítě
Jo King nesmí být zapojen bez akumulátorů!!! Je to "poloostrovní" (ostrovní se zálouhou ze sítě interní nabječkou "jen" skrze 48DC a proto bezpřetokový) měnič
Tchán utáhne Kingem celej barák, dva bojlery, čerpá vodu denně ze sklepa 1,1kW čerpadlem neb bydlí u potoka... a nyní za pěkného počasí neví co s energí.
A to má panely dopo ve stínu sedlové střechy na garáži s rovnou střechou, pravda na jih a na 35st úhel náklonu konstruikci. 3x3 panely sérioparalerně.
Viz: viewtopic.php?p=24968&hilit=tch%C3%A1na#p24968
Je třeba se co nejvíce přiblížit max napětí jeho vstupu? To je 150Voltovej King 1? Tedy 145Voltům.
To samé s výkonem panelů. Jednička má max PV imput Imput 4kWp. A toto klidně tzv. "přepanelkovat" = klidně i 5-6 kWp Jen zapojit panely sérioparalerně aby nepřekročily napětím 145V ale přiblížily se tomu!!! Max proud celkem těch paralernich větví hlidat, u jedničky je to do 50A.
Jinak za nepěkného počasí, zejména v zimě, z něj pude prd...
"Vyhodit" Bel a všechny panely napojit na Kinga a Kingem i ohřívat vodu v bojleru 230V/50Hz až 2,2kW , stejně jakoby ze sítě
Jo King nesmí být zapojen bez akumulátorů!!! Je to "poloostrovní" (ostrovní se zálouhou ze sítě interní nabječkou "jen" skrze 48DC a proto bezpřetokový) měnič
Tchán utáhne Kingem celej barák, dva bojlery, čerpá vodu denně ze sklepa 1,1kW čerpadlem neb bydlí u potoka... a nyní za pěkného počasí neví co s energí.
A to má panely dopo ve stínu sedlové střechy na garáži s rovnou střechou, pravda na jih a na 35st úhel náklonu konstruikci. 3x3 panely sérioparalerně.
Viz: viewtopic.php?p=24968&hilit=tch%C3%A1na#p24968
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: Využití panelů pro ohřev vody k napájení axpert king.
Ty čísla jsou vcelku správně, nebrat doslovně příspěvek nade mnou!Nezmar píše:Zdravím
Chystám se instalovat Axpert king 5000w,který bude napájen ze dvou stringů na jih. Každý string bude ze dvou panelů 450wp/50vdc.Vstup do axperta bude tedy 100vdc/1800wp.Na tuto střechu už se mi víc panelů nevejde, ale na západ by ještě byla možnost dva stringy udělat. Mám na střeše ještě 6 panelů v sérii pro napájení ohřevu vody 6x450wp/240vdc (měnič bel). Boiler je většinou během dopoledne nahřátý a tak mě napadlo jestli by nebyla nějaká možnost po nahřátí boileru výkon panelů od ohřevu přidat do axperta. Problém je v rozdílném napětí stringů. Je nějaký způsob jak to využít, nebo je to blbost
Předem dík
Dva panely v sérii jsou správně. Ten výstup z Belu kombinovat přímo nejde. Externí regulátor na to napětí a na baterii.
Pozor aby baterie zvládla ten nabíjecí proud.
Voltronic měniče jdou dávat paralelně, ale rozhodně nejdou spojit "nízko a vysoko napěťové typy" to označení je trochu zavádějící, v zahraničí se king II říká typ "unsafe"! Protože to normy doporučuji pouze za použití externích ochran, které kvůli ceně nikdo nedává. Do kategorie unsafe spadá i ten Bel.
Já bych si doporučil po nahřátí Belu přepnout na externí "izolovaný" regulátor. Pozor těch moc není, a propojit na baterie.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Využití panelů pro ohřev vody k napájení axpert king.
Dva panely na string mi doporučil prodejce.100vdc je prý pro Kinga v optimální toleranci.Původně jsem to plánoval jen pro napájení odvlhčovače a odvětrávání ve vinném sklípku s tím že bych ten výkon mohl někdy zvětšit.Ty dva stringy by na odvlhčovač a odvětrávání bohatě stačily.Odběr cca 600w.
Jelo by to jen přes den, když by byla energie z fve .
Výkon toho Belu zatím využívám na max . Po nahřátí boileru se mi přepne do podlahovky v koupelně a wc,ale to bych klidně odpojil .Je to jen takovej odpadkového koš pro nevyužitou energii .Kdybych použil ty první dva plánované stringy a připojil přepojené panely od Belu (3stringy) k axpertu ,byl bych ale výkonem nad udávaným maximem axperta.1800+3600=4400wp.Těch 400wp nad udávaným maximem pro Kinga by snad nevadilo.Taky jsem přemýšlel o tom zrušení Belu a přepojit panely,ale potom se mi bude bojler ohřívat většinou večer z baterek nebo sítě.Večer je u nás největší odběr vody.Baterie mám zatím olovo 100Ah .Nebo se dá nějak nastavit aby se bojler připnul jen když je dostatečný výkon fve a nekrmil se z baterek nebo ds.
Jelo by to jen přes den, když by byla energie z fve .
Výkon toho Belu zatím využívám na max . Po nahřátí boileru se mi přepne do podlahovky v koupelně a wc,ale to bych klidně odpojil .Je to jen takovej odpadkového koš pro nevyužitou energii .Kdybych použil ty první dva plánované stringy a připojil přepojené panely od Belu (3stringy) k axpertu ,byl bych ale výkonem nad udávaným maximem axperta.1800+3600=4400wp.Těch 400wp nad udávaným maximem pro Kinga by snad nevadilo.Taky jsem přemýšlel o tom zrušení Belu a přepojit panely,ale potom se mi bude bojler ohřívat většinou večer z baterek nebo sítě.Večer je u nás největší odběr vody.Baterie mám zatím olovo 100Ah .Nebo se dá nějak nastavit aby se bojler připnul jen když je dostatečný výkon fve a nekrmil se z baterek nebo ds.
- Asiunda
- Příspěvky: 70
- Registrován: stř úno 01, 2023 12:18 am
- Bydliště: Salámová Říše Snů
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9999
- Kapacita baterie [kWh]: 99
- Kontaktovat uživatele:
Re: Využití panelů pro ohřev vody k napájení axpert king.
Cituji z dokumentace:
solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 145V, operační rozsah od 60V do 115V
Co k tomu dodat.
Josse to nastinil
solární nabíjení (MPPT) - napětí panelů může být od 0 do 145V, operační rozsah od 60V do 115V
Co k tomu dodat.
Josse to nastinil
Trvalý začátečník.
https://youtu.be/8mhxeORHeag
https://youtu.be/8mhxeORHeag
- Asiunda
- Příspěvky: 70
- Registrován: stř úno 01, 2023 12:18 am
- Bydliště: Salámová Říše Snů
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9999
- Kapacita baterie [kWh]: 99
- Kontaktovat uživatele:
Re: Využití panelů pro ohřev vody k napájení axpert king.
Pokud se jedna o prepanelovani:Nezmar píše: ↑sob čer 03, 2023 11:58 am Dva panely na string mi doporučil prodejce.100vdc je prý pro Kinga v optimální toleranci.Původně jsem to plánoval jen pro napájení odvlhčovače a odvětrávání ve vinném sklípku s tím že bych ten výkon mohl někdy zvětšit.Ty dva stringy by na odvlhčovač a odvětrávání bohatě stačily.Odběr cca 600w.
Jelo by to jen přes den, když by byla energie z fve .
Výkon toho Belu zatím využívám na max . Po nahřátí boileru se mi přepne do podlahovky v koupelně a wc,ale to bych klidně odpojil .Je to jen takovej odpadkového koš pro nevyužitou energii .Kdybych použil ty první dva plánované stringy a připojil přepojené panely od Belu (3stringy) k axpertu ,byl bych ale výkonem nad udávaným maximem axperta.1800+3600=4400wp.Těch 400wp nad udávaným maximem pro Kinga by snad nevadilo.Taky jsem přemýšlel o tom zrušení Belu a přepojit panely,ale potom se mi bude bojler ohřívat většinou večer z baterek nebo sítě.Večer je u nás největší odběr vody.Baterie mám zatím olovo 100Ah .Nebo se dá nějak nastavit aby se bojler připnul jen když je dostatečný výkon fve a nekrmil se z baterek nebo ds.
A jedna se o 2S zapojeni.
Jaky proud pujde do vstupu Axperta a jaky je v dokumentaci dovoleny?
Dobre vedet parametry tech panelu.
Trvalý začátečník.
https://youtu.be/8mhxeORHeag
https://youtu.be/8mhxeORHeag
Re: Využití panelů pro ohřev vody k napájení axpert king.
4.4kWp je ještě ok, bylo by lepší teda poslat co to je ta baterie...
Těch 3.6kW je přepočet z proudu a napětí, a pro 15S LiFe bych si to možná rozmýšlel, pro ostatní(14S LiIon, Pb, 16S LiFe) to bude ok.
Těch 3.6kW je přepočet z proudu a napětí, a pro 15S LiFe bych si to možná rozmýšlel, pro ostatní(14S LiIon, Pb, 16S LiFe) to bude ok.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
-
- Příspěvky: 1050
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Využití panelů pro ohřev vody k napájení axpert king.
Včera jsme do zapojili a přidali panely U Expertu King sice dvojky, který má Max PV vstup 6 kWp na 8Kwp a ani za jasného poledního počasí mu to nedělalo problém. Paralelní větev na jediný String napětí nezvýší , pouze zdroj stvrdí aby nekleslo při odběru napětí a tak měnič nehonil výkon proudem ale napětím a odběr klesl z skoro12A na 8A při stejném odběru na AC strane.
Ještě zbylo více A na baterii.
Ještě zbylo více A na baterii.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.