emichal píše:Pokud to součtem nedá víc než 27A, tak by asi stačila dioda na konci stringu viz. obr. Lepší řešení by byl druhý stejný regulátor. Měl by jsi náhradu , kdyby něco a nejelo by to tak na krev...
String.JPG
K čemu je to 15W topení v každém stringu?
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King II

Příspěvek od eduard22 »

emichal píše: ned dub 02, 2023 6:54 pm Pokud to součtem nedá víc než 27A, tak by asi stačila dioda na konci stringu viz. obr. Lepší řešení by byl druhý stejný regulátor. Měl by jsi náhradu , kdyby něco a nejelo by to tak na krev... String.JPG
Díky za reakci - diody s dalšími panely mám již dlouho... kopené 8-) , pak bude následovat mechanický Y slučovač a těch 5m z půdy k měniču by měly 6mm kabeyly zvládat s malým odporem a ztrátou a svodič a pojistkyový odpínače (na + i - samostatně, proto mn. č.) nechám v rozvodnici jen stávající a jen v pojistkových odpínačích vyměním současné 12A pojisky za 25A?

Nojooo stejný regulátor = King II a to je docela přepich finančně i vyšší spotřebou večer, ne? :? A to jej mohu zapojit taky na společnou aku!!!? Se nebudou bít!?
Naposledy upravil(a) eduard22 dne ned dub 02, 2023 8:19 pm, celkem upraveno 3 x.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King II

Příspěvek od eduard22 »

josse píše: ned dub 02, 2023 7:53 pm K čemu je to 15W topení v každém stringu?
Myslíš, že 30A oddělovací diody co chci doplnit na plusech z obou stejných polí (parametrově), ale různě orientovaných (pak z nich ale dopo/odpo poleze výrazně různé napětí!), netřeba??? :? Že stačí že panel je DC, defacto polovodič? a obsahuje již sám diody i na výstupu? 8-)

A že 30A diody budou mít takový velký odpor a tak "velkou" ztrátu??? :o

Dík za reakci! :-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
emichal
Příspěvky: 2
Registrován: ned dub 02, 2023 6:34 pm

Re: Axpert King II

Příspěvek od emichal »

Ztráta na diodě ve W by měla být = 0,7V ( úbytek na diodě) * I ( proud který teče ve stringu) tj. +- 0,7V *14A = 9,8W na jednom stringu. Když ji tam nedáš, poteče tam proud přímo úměrný rozdílu napětí jednotlivých stringů. Samotné panely obsahují diody, které tvoří baypass zastíněných částí panelů. Jak se s tím popasuje ten poslední panel, když do spojíš natvrdo netuším ;)
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King II

Příspěvek od eduard22 »

emichal píše: ned dub 02, 2023 8:54 pm Ztráta na diodě ve W by měla být .....
R x I na 2. mocninu! Tedy pokaždé jiná při různém proudu ;-) (vnitřní odpor diody je u DC skoro stejný ;-) )
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
temno22
Příspěvky: 3
Registrován: úte čer 07, 2022 10:46 am

Re: Axpert King II

Příspěvek od temno22 »

"Odpor" diody se ale dost blbě měří ;)
Podle mýho má pravdu emichal, úbytek na otevřené SI diodě je 0,7V * protékající proud ... tedy 0,7 * I (W)
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King II

Příspěvek od eduard22 »

temno22 píše: ned dub 02, 2023 10:24 pm "Odpor" diody se ale dost blbě měří ;)
Podle mýho má pravdu emichal, úbytek na otevřené SI diodě je 0,7V * protékající proud ... tedy 0,7 * I (W)
Nu dobrá tedy. 8-) Ale, jelikož mám vysokonapěťový King II, co výkon "honíů spíše napětím (až 500V!) a méně proudem, je to (ztráta) takový problém??? - 0,7V z 500V je prd, ne? :lol:
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Kodl69
Příspěvky: 1320
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Axpert King II

Příspěvek od Kodl69 »

Na diodě bude při proudu i vyšší úbytek než 0.7V, viz datasheet konkrétní diody.
Měl jsem několk roků měření stringů, sice jenom 3s, ale asi se to dá zobecnit: celkem mě nezajímá, jestli tečou nějaký mA, mezi stringy při Voc, když z nic neodebírám nějaký výkon. Naopak pokud jesm někde u Umpp, tak NIKDY netekl proud DO PANELU. Už jem to psal stokrát. Vysvětlení je prosté. :
3x60čl = 180 Si diod v propustném směru. Při "normálních podmínkách" (teploty do 100°C a ne schottky diody, což v panelech nejsou, je na každé diodě min. 0.6V, než jí začne protékat proud. 180*0.6= 108V. I v nejkrutější zimě nemám nikdy Umpp víc než 104V. Navíc 0.6V je údaj s rezervou, většina diod má to koleno nad 0.65V, příp nad 0.7V, záleží na tom, čím je ten křemík dotovanej. Ve skutečnosti je to napětí s nulovým proudem v zimě mnohem víc, naopak v létě mám Umpp třeba i 84V. Jeden string je na SZ, tj po většinu dne jenom na difuzi, a ani tam nic neteče. Dokonce ani když je některej string pod sněhem a jinej ne. na ukázku datasheet "sprosté plošní diody": https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/1n4001-d.pdf fig 1 na straně 3. dál není co dodat.
Samozřejmě pokud se část panelu (panelů) zkratuje, už ten proud "naopak" nemusí být zanedbatelný, ale pořád u dvou stringů nemůže být víc než Ik jednoho stringu. Kvůli tomu se dávají pojistky, a je dobrý mít aspoň možnost si to obejít s klešťákem, abys viděl, že je všechno OK. Já chci to měření zase aktivovat, tentokrát s připojením do HA, pak můžu těm, co nevěří, postovat i grafy. Jištění paralelních stringů je nutnost.
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Axpert King II

Příspěvek od josse »


eduard22 píše:...pak bude následovat mechanický Y slučovač
Jestli jsou na mysli MC4 Y slučovače, nespoléhal bych se na to. To bylo tak použitelný k historickým malým článkům ale dát to na 2x10A bych si netroufnul.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Axpert King II

Příspěvek od eduard22 »

Dvě paralerně spojené pole á 9ks Longi á 445Wp nainstalována a dávaj stále max 420V , jen tvrdších a tedy nepadá napětí při zátěži a teče méně Ampér při stejném zažížení (čili měnič "honí" výkon více napětím a méně proudem), chová se to úžasně!
Viz více pokračování zde: viewtopic.php?t=2403
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.