Stykac pro rozepnuti stringu

Příspěvek od dumi »

Ahoj,

kamarad poptava typ stykace, ktery by se dal pouzit na rozpinani stringu (cca 600V/10A).

Pouziva nekdo neco? Chce to kvuli tlacitku central stop, pro odpojeni panelu a domu od EE.

Diky za tip.
9.6kWp, 32kWh, 2400W + 3000W
Uživatelský avatar
Abrams
Příspěvky: 438
Registrován: stř dub 07, 2021 8:28 am
Bydliště: Brno

Re: Stykac pro rozepnuti stringu

Příspěvek od Abrams »

Zdravím ,

ke spínání vysokého DC napětí je vhodné HV relátko :
HV relé.png
HV relé.png (422.55 KiB) Zobrazeno 1181 x
Zeptej se Oty , mohl by vědět kde jej sehnat za rozumný peníz :mrgreen: .

Elektronům zdar :sun2:
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Stykac pro rozepnuti stringu

Příspěvek od josse »

Další možností je shazovací cívka na jistič.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Stykac pro rozepnuti stringu

Příspěvek od Diablo007 »

Zkratovací je lepší je pak nula i na střeše
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Stykac pro rozepnuti stringu

Příspěvek od brumlaj »

Abrams píše: čtv čer 22, 2023 2:02 pm ..... ke spínání vysokého DC napětí je vhodné HV relátko : ......
Jen technická, 600V není "vysoké DC napětí". VN je až od 1000V výše. Proti HV jako označení, ovšem nelze nic namítat. ;-) 600V je stále nízké napětí.
Cmrnda
Příspěvky: 631
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Stykac pro rozepnuti stringu

Příspěvek od Cmrnda »

brumlaj píše: sob čer 24, 2023 3:44 pm Jen technická, 600V není "vysoké DC napětí". VN je až od 1000V výše. Proti HV jako označení, ovšem nelze nic namítat. ;-) 600V je stále nízké napětí.
Já mám taky technickou, vysoké DC napětí je až od 1500V.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Stykac pro rozepnuti stringu

Příspěvek od josse »

Cmrnda píše:
brumlaj píše: sob čer 24, 2023 3:44 pm Jen technická, 600V není "vysoké DC napětí". VN je až od 1000V výše. Proti HV jako označení, ovšem nelze nic namítat. ;-) 600V je stále nízké napětí.
Já mám taky technickou, vysoké DC napětí je až od 1500V.
Když se lamy orientují bídně podle MPPT vs. PWM tak jim ještě vysvětlete co všechno se mění do a nad 120V... Když se vám nelíbí "HV DC".
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
eduard22
Příspěvky: 1003
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Stykac pro rozepnuti stringu

Příspěvek od eduard22 »

Lamy???...
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
tomas
Příspěvky: 305
Registrován: stř črc 06, 2022 12:52 pm

Re: Stykac pro rozepnuti stringu

Příspěvek od tomas »

dumi píše: čtv čer 22, 2023 1:35 pm Ahoj,

kamarad poptava typ stykace, ktery by se dal pouzit na rozpinani stringu (cca 600V/10A).

Pouziva nekdo neco? Chce to kvuli tlacitku central stop, pro odpojeni panelu a domu od EE.

Diky za tip.
A nebojí je kamarád že mu ten stykač způsobí požár, zvážil a vyhodnotil všechna rizika? Mne to pro stykače ani optimizéry pozitivně nevychází já bych do toho nešel. Každý zbytečný spoj nebo kabel navíc prokazatelně zvyšuje nebezpeční vzniku požáru, jsou to nejčastější příčiny požáru FVE.
A mu se FVE nevypne při odpojení objektu od DS? Podle norem mají hasiči vypínat hlavní přívod (jistič nebo nožovky). Pouze u objektů kde je záložní zdroj pro napájení pro zařízení které má fungovat při požáru se dělá CENTRAL STOP a TOTAL STOP. Viz vyjádření z MPO:
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... #msg377394

Nějaké tlačítko stop FVE je nesmysl a legislativa ho nezná. To by na některých budovách co jsme dělali už muselo být i 5 tlačítek, CENTRAL STOP, TOTAL STOP, STOP FVE, STOP VĚTRNÍK, STOP KOGENERACE, ........ :stupidme: Šílenost, v tom by se ani hasiči nevyznali.