Přeji hezký den a jsem tu s Vámi.
Na podzim roku 2018 jsem v domě, který jsem koupil v Havlíčkově Brodě zprovoznil FVE s modulární koncepcí. Od začátku jsem ji koncipoval tak, aby ji bylo možné kdykoliv rozšířit bez nutnosti výměny již nainstalovaných součástí. První část instalace ni dělali chlapi od ostrovních elektráren, další rozšíření dělám vlastními silami.
Začal jsem s dvěma stringy panelů, jedním měničem a dvěma bateriemi.
Regulátory mám mpp solar, typ pcm 60x.
Dnešní stav je: 4 stringy panelů (9855Wp celkem), měnič Victron 5000VA je stejný (v plánu mám mu časem přidat brášku) a tři baterie. Jedna je olověná 200Ah mající za úkol chránit regulátory v případě odpojení lifepo4 baterií a zároveň tvoří rezervu pro případ vybití hlavních baterií.
Druhá je lifepo4 280Ah saft a třetí je lifepo4 200Ah Winston. Tuto lze rozšířit až na 600Ah (regál jsem udělal tak, aby se do něj vešly tři sady vedle sebe). Každá z lifepo4 baterií má svou ochrannou jednotku, sadu paličů a kapacitní balancer.
V zimě při vybití baterií dojde k jejich automatickému dobití z NT.
Vytěžování provádím do bojleru, momentálně 800W.
V srpnu budeme měnit kotel a dávat nový 300l bojler. Do něj lze dolů dát jímku na tři suchá tělesa. Uvažuji že nechám udělat tělesa 3x 500W, to by bylo celkem 9 regulačních stupňů. Akorát nevím jak to udělat aby se mi po dosažení nastaveného napětí se začaly postupně připínat jednotlivé spirály (napětí dosáhne 53,8V - sepne první spirála. Napětí trochu klesne, po jeho vzrůstu zpět na 53,8V se sepne druhá spirála a tak až do konce. Při poklesu pod 53,5 V se poslední připojená spirála odpojí a pak postupně další, pokud nebude výkon panelů stačit na udržení napětí baterie nad 53,5V.).
Na podzim roku 2018 jsem v domě, který jsem koupil v Havlíčkově Brodě zprovoznil FVE s modulární koncepcí. Od začátku jsem ji koncipoval tak, aby ji bylo možné kdykoliv rozšířit bez nutnosti výměny již nainstalovaných součástí. První část instalace ni dělali chlapi od ostrovních elektráren, další rozšíření dělám vlastními silami.
Začal jsem s dvěma stringy panelů, jedním měničem a dvěma bateriemi.
Regulátory mám mpp solar, typ pcm 60x.
Dnešní stav je: 4 stringy panelů (9855Wp celkem), měnič Victron 5000VA je stejný (v plánu mám mu časem přidat brášku) a tři baterie. Jedna je olověná 200Ah mající za úkol chránit regulátory v případě odpojení lifepo4 baterií a zároveň tvoří rezervu pro případ vybití hlavních baterií.
Druhá je lifepo4 280Ah saft a třetí je lifepo4 200Ah Winston. Tuto lze rozšířit až na 600Ah (regál jsem udělal tak, aby se do něj vešly tři sady vedle sebe). Každá z lifepo4 baterií má svou ochrannou jednotku, sadu paličů a kapacitní balancer.
V zimě při vybití baterií dojde k jejich automatickému dobití z NT.
Vytěžování provádím do bojleru, momentálně 800W.
V srpnu budeme měnit kotel a dávat nový 300l bojler. Do něj lze dolů dát jímku na tři suchá tělesa. Uvažuji že nechám udělat tělesa 3x 500W, to by bylo celkem 9 regulačních stupňů. Akorát nevím jak to udělat aby se mi po dosažení nastaveného napětí se začaly postupně připínat jednotlivé spirály (napětí dosáhne 53,8V - sepne první spirála. Napětí trochu klesne, po jeho vzrůstu zpět na 53,8V se sepne druhá spirála a tak až do konce. Při poklesu pod 53,5 V se poslední připojená spirála odpojí a pak postupně další, pokud nebude výkon panelů stačit na udržení napětí baterie nad 53,5V.).
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Vytěžování - pokud s minimem práce ale za hodně peněz, pak GreenBonO Aku + DCSG. Pokud si to ubastlíš sám, pak Kybosův vytěžovač.
-
- Příspěvky: 397
- Registrován: stř dub 07, 2021 9:01 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 40
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
co jsem tak koukal,podobnou kaskádu kybosových vytěžovačů má zprovozněnou marko 250,zkus ho kontaktovat.Já jsem zatím ve stádiu uvažování co udělat,ale jeho popis se mi velmi zamlouvá,jen se ještě přemluvit a zapracovat na tom...
7,4 kwp,aexpert 8kw,power jack 10kw,lion a lifepo4 40 kwh
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Při čtvrteční bouři se z Lípy,co nám stojí za domem v městském parku odlomily dva kmeny a dopadly na zahradu asi metr od domu. Přitom zřejmě mírně zasáhly krajní panely jižní sekce. Přijde mi, že oba krajní panely jsou lehce "do vrtule". Dá se na nich poznat, jestli došlo k vnitřnímu, či vážnějšímu poškození?
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Zdravím ,
neprasklo-li sklo na 37.492 kostiček , tak budou v pořádku . Soudobý křemík , ztenčený optimalizací výrobního procesu , vydrží ohyb lépe než-li poctivější starší FV články .
Je-li deformace rámu větší než-li malá , asi bych se je pokusil opatrně narovnat s bobky u zadele že přitom prdnou .
Elektronům zdar
neprasklo-li sklo na 37.492 kostiček , tak budou v pořádku . Soudobý křemík , ztenčený optimalizací výrobního procesu , vydrží ohyb lépe než-li poctivější starší FV články .
Je-li deformace rámu větší než-li malá , asi bych se je pokusil opatrně narovnat s bobky u zadele že přitom prdnou .
Elektronům zdar
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 37,5 MWh @ 90.000 motohodin .
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Nič prosim ta nenarovnavaj. Maximalne otestuj. Ja mam doma 4 panely ohnute ako hokejka a normalne funguju. Lenže to tvrdene sklo je predpäte,tak na 90-100% pri rovnani to len cvakne a pavučina v tu ranu nastane.
Mix poškodenych a bazarovich panelov +-16kWp skutočnych;
26kWh v hlavnej li-ion+life baterii
3ks Axpert King 5kW na 48v
26kWh v hlavnej li-ion+life baterii
3ks Axpert King 5kW na 48v
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Panely jsem nerovnal, změřená vrtulovatost je cca 1 až 1,5 centimetru.
Zato mi na střechu pergoly minulý týden duke dovezl 15 panelů 450Wp. Instalovat budu 14, poslední je rezervní. Jsou to 72 články s pracovním napětím 40,6V. Budu je tedy zapojovat po dvojicích a zde nastává dilema.
Regulátor pcm60x, které používám mají maximum 3kWp.
Na jeden regulátor mohu tedy dát 6 panelů (2,7kWp). Osm panelů mi na regulátor přijde hodně, neb to činí 3,6kWp.
Takže mne napadly možnosti:
A: dva regulátory po 1,8kWp. Celkem tedy 3ks.
B: axpert king, ten má regulátor na 4kWp. A na jeho měnič připojit myčku s troubou (king plus pcm60x).
V současnosti máme victron 5000VA. Pračka, myčka, trouba, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba jsou už na něj celkem dost, zvláště když se ženské zapomenou a zapnou toho víc (v neděli se měnič vypnul na přetížení, po čtvrt minutě zase naběhl).
C: něco dalšího?
Jak by jste to vyřešili vy?
Děkuji za odpovědi. Martin P.
Zato mi na střechu pergoly minulý týden duke dovezl 15 panelů 450Wp. Instalovat budu 14, poslední je rezervní. Jsou to 72 články s pracovním napětím 40,6V. Budu je tedy zapojovat po dvojicích a zde nastává dilema.
Regulátor pcm60x, které používám mají maximum 3kWp.
Na jeden regulátor mohu tedy dát 6 panelů (2,7kWp). Osm panelů mi na regulátor přijde hodně, neb to činí 3,6kWp.
Takže mne napadly možnosti:
A: dva regulátory po 1,8kWp. Celkem tedy 3ks.
B: axpert king, ten má regulátor na 4kWp. A na jeho měnič připojit myčku s troubou (king plus pcm60x).
V současnosti máme victron 5000VA. Pračka, myčka, trouba, rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba jsou už na něj celkem dost, zvláště když se ženské zapomenou a zapnou toho víc (v neděli se měnič vypnul na přetížení, po čtvrt minutě zase naběhl).
C: něco dalšího?
Jak by jste to vyřešili vy?
Děkuji za odpovědi. Martin P.
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Mám na Kingovi 6,3Kwp a zvládá si to omezovat. Co nesmíš prepisknout je vstupní proud a to je 80A z panelů.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Regulátor pcm60x, které používám mají maximum 3kWp.
Na jeden regulátor mohu tedy dát 6 panelů (2,7kWp). Osm panelů mi na regulátor přijde hodně, neb to činí 3,6kWp.
Tohle je jeste v pohode snesitelna forma pretezovani.
Jakou mas dispozici vuci slunci a jake ztraty na vedeni???
Momentalne mam na JZ a Mppsolaru(3kWp a 60A) 18*300W a diky orientaci a prepanelovani (tzn.mensimu vykonu stridacu) nemam strach.
Na jeden regulátor mohu tedy dát 6 panelů (2,7kWp). Osm panelů mi na regulátor přijde hodně, neb to činí 3,6kWp.
Tohle je jeste v pohode snesitelna forma pretezovani.
Jakou mas dispozici vuci slunci a jake ztraty na vedeni???
Momentalne mam na JZ a Mppsolaru(3kWp a 60A) 18*300W a diky orientaci a prepanelovani (tzn.mensimu vykonu stridacu) nemam strach.
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
U kaskády kybosaku dochází při hledání mppt regly k náběhu i těch, které následným poklesem napětí vypnou. Je tam takový zákmit,jak mppt najednou zabere a baterka to vyrovná. Je to úděl snímání kybosaku dle napětí. Mě to nevadí vše je předimenzované.
panely 12.2kWp,baterka LiFePo4 784Ah/42kWh,měnič XTH 8000-48V
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Panely jsou směrované na jih odkloněný o cca 15 stupňů k západu (azimut 195°).
Sklon bude cca 20 stupňů.
Co jsem se díval na technická data regulátoru pcm60x našel jsem tam "input current max 50A". Chápu dobře, že na vstup regulátoru mohu pustit až 50A? Součet proudů čtyř dvojic panelů (2S4P) bude cca 47A. Ale aby to neudělalo problém v zimě?
Sklon bude cca 20 stupňů.
Co jsem se díval na technická data regulátoru pcm60x našel jsem tam "input current max 50A". Chápu dobře, že na vstup regulátoru mohu pustit až 50A? Součet proudů čtyř dvojic panelů (2S4P) bude cca 47A. Ale aby to neudělalo problém v zimě?
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
V zime roste napeti, nikoli proud.
Tech 47A by melo projit
Tech 47A by melo projit
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Parametr panelů uvádí teplotní koeficient pro napětí o proudu se nic neuvádí tedy předpokládám že závislost proudu podle teploty neprobíháMartin P píše: ↑úte srp 24, 2021 11:58 am Panely jsou směrované na jih odkloněný o cca 15 stupňů k západu (azimut 195°).
Sklon bude cca 20 stupňů.
Co jsem se díval na technická data regulátoru pcm60x našel jsem tam "input current max 50A". Chápu dobře, že na vstup regulátoru mohu pustit až 50A? Součet proudů čtyř dvojic panelů (2S4P) bude cca 47A. Ale aby to neudělalo problém v zimě?
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Čau nevim jaky PCM regl ale jak PIP 5048MK tak Victron 150/60 tak případně jiné regly typu fangpusun 150 70 a 60 tr uvadí svoje parametry jako proud na výstupu do baterek.
pokud je uveden proud input maximal - tak tuším že bude technologie typu PWM - neznám ten nabíječ. vyššího proudu než zkratový proud regl nikdy nedosáhne, tzn 4P ve zkratu máš dle štítku kolik?
O primární proud netřeba se bát, tam tuším že u PWM může být problém resp PWM typu tranzistor on off modulace.
O přetížení resp ochrana před přetížením výstupního - nabíjecího proudu případně poruchového bys měl dát adekvátní pojistku na výstup z nabíječe, to samé na vstup od jednotlivých stringů.
MPPT regly např 3S panely snižující z 90V na 55V tedy zatěžují panely menším proudem než generují na svém výstupu.
U většiny reglů se uvádí trvalý výstupní proud do baterií - a to nezávislý na napětí baterie. ( 48 V má klidně od 42 do 62 V rozsah atp)
Kde potom výkon do baterie ( čti nabíjecí výkon ) je dán Ubat x I bat-- je evidentní že při vyšším napětí baterie - vyšší počet článků baterie či vyšší SOC je tentýž regulátor schopen dodávat vyšší výkon.
zdar Vítek
pokud je uveden proud input maximal - tak tuším že bude technologie typu PWM - neznám ten nabíječ. vyššího proudu než zkratový proud regl nikdy nedosáhne, tzn 4P ve zkratu máš dle štítku kolik?
O primární proud netřeba se bát, tam tuším že u PWM může být problém resp PWM typu tranzistor on off modulace.
O přetížení resp ochrana před přetížením výstupního - nabíjecího proudu případně poruchového bys měl dát adekvátní pojistku na výstup z nabíječe, to samé na vstup od jednotlivých stringů.
MPPT regly např 3S panely snižující z 90V na 55V tedy zatěžují panely menším proudem než generují na svém výstupu.
U většiny reglů se uvádí trvalý výstupní proud do baterií - a to nezávislý na napětí baterie. ( 48 V má klidně od 42 do 62 V rozsah atp)
Kde potom výkon do baterie ( čti nabíjecí výkon ) je dán Ubat x I bat-- je evidentní že při vyšším napětí baterie - vyšší počet článků baterie či vyšší SOC je tentýž regulátor schopen dodávat vyšší výkon.
zdar Vítek
Panely vsude.
Baterka volovo
Baterka volovo
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Pcm60x má na výstupu maximální proud 60A. Hodnota na vstupu 50A mne taky překvapila, ale je tam. Jen mám trochu obavy co se stane, až v předjaří zasvítí na panely ostré jarní sluníčko dírou mezi mraky.
Když budu mít "nominál" 47A, tak abych těch 50A nepřepálil?
Když budu mít "nominál" 47A, tak abych těch 50A nepřepálil?
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Podpoř chlazení a dej ho na nějaký chladič.Makeskyblue má v papírech taky v 48V jen 2700W,ale přitom jej prodávají jako 60A a po té ,co jsem ho záměrně přepaneloval ,s plným vědomí možného uškvaření(3300Kč s dovozem) dává 3840W na 57.8V(17s),což je nějakých 66A na baterku.Začal samozřejmě dost hřát,protože byl přišroubován na laminátu,tak šel na chladič a je vlažný,navíc se to děje jen v zimě, kdy je kolem fasádních panelů plno sněhu a svítí na ně lepší sklon slunce,v létě tady víc jak 2600W nevidím.Hlavně nepřesáhni napětí.
Co to tam máš za jmelí u těch panelů?
Co to tam máš za jmelí u těch panelů?
panely 12.2kWp,baterka LiFePo4 784Ah/42kWh,měnič XTH 8000-48V
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
To jmelí zvyšuje výnosy o 20 % ty to ještě nemáš? Tady už skoro všichni
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
To není jmelí, ale větvička z lípy. Jak na nás spáchal městský park atentát.
Strom nakonec neskáceli, jen ho ořezali až na kmen a nechali tady torzo. Říkáme mu Totem. Čekáme, jestli ho v zimě skácí. Někteří lidé tvrdí, že prý obrazí. Ale to se mi nezdá, mám za to že neobrazí, ale i kdyby, tak strom začne přes velké řezné rány vyhnívat a pak odejde tak jako tak.
Strom nakonec neskáceli, jen ho ořezali až na kmen a nechali tady torzo. Říkáme mu Totem. Čekáme, jestli ho v zimě skácí. Někteří lidé tvrdí, že prý obrazí. Ale to se mi nezdá, mám za to že neobrazí, ale i kdyby, tak strom začne přes velké řezné rány vyhnívat a pak odejde tak jako tak.
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Lípa poroste jak nová, za dva roky nikdo nepozná, že se stalo tohle. Ale může to dopadnout i podle tvýho scénáře...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
V noci na dnešek jsem úřadoval ve strojovně solárek. Konečně jsem se dostal k tomu, abych připojil 300Ah lifepo4 od Oty. Články jsem připojil paralelně ke stávajícím 200Ah a stáhl jsem je. Byly lehce vyboulené, z větší části se to srovnalo. Ale nestahoval jsem je úplně naplacato (beze škvír), neboť si nejsem jist, jestli se to může udělat na jeden zátah. Ale není problém dát do stahováků další vložku a stáhnout je úplně na sebe.
- Přílohy
-
- 20210909_140549.jpg (612.71 KiB) Zobrazeno 6063 x
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Tento týden jsem hákoval na pergole. Udělal jsem krov, na který jsem připevnil konstrukci. Na tu jsem dal 14 ks 450Wp panelů.
Podélné spoje jsem řešil tak, že "omegu" jsem dal po celé délce panelů (4,2metru) a na panely jsem ji přilepil klempířským tmelem a klasicky přišrouboval. Šrouby jsou též zatmelené. V příčném spojí jsem panely tělem slepil na sraz k sobě a ještě přemázl svrchu.
Podélné spoje jsem řešil tak, že "omegu" jsem dal po celé délce panelů (4,2metru) a na panely jsem ji přilepil klempířským tmelem a klasicky přišrouboval. Šrouby jsou též zatmelené. V příčném spojí jsem panely tělem slepil na sraz k sobě a ještě přemázl svrchu.
- redcrown
- Příspěvky: 869
- Registrován: čtv dub 08, 2021 6:07 pm
- Bydliště: Jizerky
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 19550
- Kapacita baterie [kWh]: 36
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
To je z mého pohledu zatím nejlepší cesta pro vytvoření těsné střechy pro nekriticky prostory. Za mě super, až na tu barvu tmelu.
Ostrov s nabíjením z DS, 19,5kWp, 4x XTM4000-48, VT40-80, 30kWh LFP 14P16S + 36kWh Winston 230Ah 3P16S Batrium
2x Skútr E-Max120L
2x Skútr E-Max120L
- rege
- Příspěvky: 127
- Registrován: stř dub 07, 2021 5:48 am
- Bydliště: Vychod SK
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9195
- Kapacita baterie [kWh]: 29
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Ja som na slnecnicu do medzier medzi spoje panelov pouzil cinske tesnenie. Po dvoch rokoch stale funkcne riesenie.
FVE 9,195kWp
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
(3S2P 325Wp JV -- 5048MK, 3S2P 325Wp JZ + 3S 325Wp 1 os tracker V-Z -- 5048MK, 12x360Wp nalezato -- MPPT150/70)
29 kWh Iion, BMV712
-
- Příspěvky: 712
- Registrován: pon bře 29, 2021 11:51 pm
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Super, omega profil asi za ranec ze???Martin P píše: ↑ned zář 19, 2021 11:57 am Tento týden jsem hákoval na pergole. Udělal jsem krov, na který jsem připevnil konstrukci. Na tu jsem dal 14 ks 450Wp panelů.
Podélné spoje jsem řešil tak, že "omegu" jsem dal po celé délce panelů (4,2metru) a na panely jsem ji přilepil klempířským tmelem a klasicky přišrouboval. Šrouby jsou též zatmelené. V příčném spojí jsem panely tělem slepil na sraz k sobě a ještě přemázl svrchu. 20210915_170015.jpg20210915_170133.jpg
Chtel jsem se zeptat, kdyz jsi planoval a nakonec zrealizoval tesneni rad na vysku, nemel jsi trochu cukani treba tu horni radu o cca 1cm podkopnout, aby vznikl schod po spadu a tim padem se dalo tesnit "vnitrnim radiusem"
(Ja mam v planu panely skladat na sebe jako "tasky", ale tvoje reseni me mozna inspiruje, ale s malym podkopnutim )
Jinak opravdu pekna prace a barva silikonu(tmelu) je takova, jakej silikon zbyl ze?
Re: FV-UPS Havlíčkův Brod.
Díky za pochvalu.
S tím tmelem se to má tak, že jiný klempířský tmel jsem nesehnal. Šedý je u nás vyprodaný a prý bude nejdříve za 2 až 3 týdny. Proto jsem vzal hnědý. Přeci jenom, když vidím jak blbne počasí to nechci nechávat dál. A to i proto, protože v pergole mám odběrný objekt (krytou šachtu) na vrtanou studnu. A na kolaudaci studny to musí být zakryté.
O schůdku jsem taky uvažoval. Nakonec jsem ho zamítl z důvodu menší pevnosti spoje. Takto je omega v kuse přes oba panely, čímž je stahuje a zabraňuje tak jejich vzájemným pohybům.
Omega stála asi 130 Kč za metr. Bohužel jsem musel vzít i 180cm dlouhé zbytky do 6 m týče. Jeden už jsem udal, pět mi jich ještě zbývá.
S tím tmelem se to má tak, že jiný klempířský tmel jsem nesehnal. Šedý je u nás vyprodaný a prý bude nejdříve za 2 až 3 týdny. Proto jsem vzal hnědý. Přeci jenom, když vidím jak blbne počasí to nechci nechávat dál. A to i proto, protože v pergole mám odběrný objekt (krytou šachtu) na vrtanou studnu. A na kolaudaci studny to musí být zakryté.
O schůdku jsem taky uvažoval. Nakonec jsem ho zamítl z důvodu menší pevnosti spoje. Takto je omega v kuse přes oba panely, čímž je stahuje a zabraňuje tak jejich vzájemným pohybům.
Omega stála asi 130 Kč za metr. Bohužel jsem musel vzít i 180cm dlouhé zbytky do 6 m týče. Jeden už jsem udal, pět mi jich ještě zbývá.