Ahoj,
klasicka 10x38 pojitka na 500AC 10A gG stoji cca 30Kc.
pojistka 10x38 10A 1000VDC gPV stoji asi 130Kc.
otazka zni u stringu 2S pripadne 3S kde se bavime o napeti do cca 120V ma smysl davat gPV nebo bohate staci klasicka gG za 3 petky?
Chapu ze u stringu kolem 500-600V bych klasickou nedal, ale u takhle nizkych napeti mi to prijde celkem OK.
Jak to mate vy?
Pojistky
Re: Pojistky
Oficiální stránky výrobce OEZ uvádí specifikaci
Popis produktu:
Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free
Já je tedy používám s klidným srdcem charakteristiku gg pro všechny aplikace 2s 3s.
Popis produktu:
Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free
Já je tedy používám s klidným srdcem charakteristiku gg pro všechny aplikace 2s 3s.
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
-
- Příspěvky: 982
- Registrován: úte dub 19, 2022 10:33 am
- Bydliště: SR MY
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 6
- Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Pojistky
Ja mám gG poistky od OEZ (12A a 16A) a tie sú do 250V DC
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp + RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah Lifepo4 + JK BMS