Zdravím,
od ČEZu jsem jednou dostal výpočet, ale nemůžu ho najít a ani si vzpomenout. Jedná se o výpočet velikosti hl. jističe. Na baráku je nějakých 42kWp, mohl by mi někdo poradit výpočet prosím?? Moc děkuju
Hlavní jistič pro FVE
-
- Příspěvky: 83
- Registrován: stř bře 29, 2023 9:25 am
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 9840
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Hlavní jistič pro FVE
Výkon se počítá součinem druhé odmocniny ze tří, napětí, proudu a účiníku. Pokud tedy potřebuješ znám proud při výkonu 42000W tak se to spočítá:
42000 / 1,72 / 400 = 61 a nějaký blechy (pokud tedy uvažujeme účiník roven 1), takže nejblíže bez rezervy je jistič 63A s rezervou pak 80A.
9,8kWp, 2x MPPT 150/100, MPPT 150/70, 3x MultiPlus-II 5kVA, Cerbo GX, 13,6kWh LiFePO4
ESS v síti E.On
ESS v síti E.On
Re: Hlavní jistič pro FVE
Super, moc děkujuRaww píše: ↑pon črc 17, 2023 11:10 amVýkon se počítá součinem druhé odmocniny ze tří, napětí, proudu a účiníku. Pokud tedy potřebuješ znám proud při výkonu 42000W tak se to spočítá:
42000 / 1,72 / 400 = 61 a nějaký blechy (pokud tedy uvažujeme účiník roven 1), takže nejblíže bez rezervy je jistič 63A s rezervou pak 80A.