Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Odpovědět
Pet69
Příspěvky: 6
Registrován: stř črc 12, 2023 10:10 pm

Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od Pet69 »

Zdravím všechny,

mám takový dotaz, na stridači jsou povolené přetoky a nyní mě v noci vybíjí baterie tím že posílá do DS.

Mám třeba spotřebu okolo 700W a dalších 700W posílá do DS.

Dá se tomuto chování nějak zabránit?
Screenshot_20230712_214957_Home Assistant.jpg
Screenshot_20230712_214957_Home Assistant.jpg (227.24 KiB) Zobrazeno 41688 x
Screenshot_20230712_220039_SolaxCloud.jpg
Screenshot_20230712_220039_SolaxCloud.jpg (152.2 KiB) Zobrazeno 41688 x
Diablo007
Příspěvky: 2056
Registrován: stř bře 31, 2021 7:37 am
Bydliště: Vyškov

Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od Diablo007 »

Zkontrolovat zda je povolena asymetrie střídače
6,3kWp z toho 3,15kWp jižní fasáda a 3,15kWp jižní střecha, 2ks paralelně MPP SOLAR 5048MK alias King, liion 14S 1kAh++
Pet69
Příspěvky: 6
Registrován: stř črc 12, 2023 10:10 pm

Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od Pet69 »

Asymetrie je povolená....
tomasi02
Příspěvky: 88
Registrován: ned říj 09, 2022 8:25 pm

Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od tomasi02 »

neni neco videt na grafech v homeasistentu?
ktera faze dokupuje, prodava, jsou to vsechny soucasne?
Pet69
Příspěvky: 6
Registrován: stř črc 12, 2023 10:10 pm

Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od Pet69 »

Bohužel, takto detailní grafy nemám nastavené, vidím na fázích jen okamžité hodnoty
Koty007
Příspěvky: 21
Registrován: pon lis 14, 2022 10:56 am

Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od Koty007 »

Jsou správně fáze? Jaký máte nastavený mod fungování?
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 493
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od pave69 »

Pet69 píše: čtv črc 13, 2023 9:57 am Bohužel, takto detailní grafy nemám nastavené, vidím na fázích jen okamžité hodnoty
A ty jsou v nějaké typické situaci jaké?
Pet69
Příspěvky: 6
Registrován: stř črc 12, 2023 10:10 pm

Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od Pet69 »

Fáze jsou správně, mód je self-use

Fáze v případě screenů výše vypadají přibližně takto
Screenshot_20230712_214942_Home Assistant.jpg
Screenshot_20230712_214942_Home Assistant.jpg (231.01 KiB) Zobrazeno 41499 x
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 493
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od pave69 »

To se asi nedomluvíme, myslel jsem, že když je řeč o dodávce ze/do sítě, tak jsou někde vidět tyto hodnoty. Výroba by asi v noci měla být nulová.
Nautilus
Příspěvky: 215
Registrován: sob dub 10, 2021 2:00 pm

Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od Nautilus »

Ta "výroba" na L1-L3 jsou údaje z měniče, nikoli elektroměru. Kam která energie putuje z toho není vidět. Ani jestli jde z baterie nebo z PV. Tipuji, že Pet69 nemá vlastní měřič na kterém by odečetl co kam teče v jednotlivých fázích v dané chvíli. Možná by to chtělo poznamenat si někam čas ve kterém onen nepříznivý jev nastal a poté co EG.D pošle podrobnější výpis (čtvrhodinové hodnoty), pak dělat závěry.

Otázka je zda tato "analýza" něco vyřeší, či alespoň osvětlí. Fakta jsou jasná:
PV nestíhá
Měnič "sosá" z baterie
Spotřeba domu je uspokojena
Nicméně z důvodů ne zrovna pochopitelných měnič zároveň posílá nemalou část energie i do sítě

Odpověď na otázku položenou v prvním příspěvku neznám, ale zkusil bych si alespoň tipnout. Jelikož měnič je "chytrý jako rádio" tak snad se to bude dát vyřešit nastavením měniče. Ať už nastavením některých z jeho parametrů, nebo aktualizací firmware.

Při zakázaných přetocích to měnič nedělá, tak snad by mohl poznat, že už PV nestačí a "cucá" baterku a přetoky si holt v tuto chvíli zakázat.
Nautilus
Příspěvky: 215
Registrován: sob dub 10, 2021 2:00 pm

Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od Nautilus »

pave69 píše: pát črc 14, 2023 6:23 pm ...Výroba by asi v noci měla být nulová...
Jak jsem poznamenal výše, pod pojmem "výroba" se zde rozumí výstup z měniče. Takže v případě noci nebude výroba nulová.
např. když jsou přetoky zakázané jde z baterie jen spotřeba domu (se zanedbáním malého přícucu ze sítě) viz první sken:
Výroba, zde označená jako AC napájení...
Kus.PNG
Kus.PNG (9.15 KiB) Zobrazeno 41433 x
A v případě, že PV nestíhá tak baterie dotuje spotřebu domu a "výroba" je součtem spotřeby a nežádoucí dodávky do sítě. Sken 2:
Kus2.PNG
Kus2.PNG (12.13 KiB) Zobrazeno 41433 x
Faktem je, že pojmy jsou občas zmatečné, obzvláště v českých překladech, kde např. síť je také někdy přeložena (z pův. Grid) jako "mřížka".
Pak se v tom vyznej :stupidme:
Pet69
Příspěvky: 6
Registrován: stř črc 12, 2023 10:10 pm

Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od Pet69 »

Nautilus píše: pát črc 14, 2023 8:19 pm Ta "výroba" na L1-L3 jsou údaje z měniče, nikoli elektroměru. Kam která energie putuje z toho není vidět. Ani jestli jde z baterie nebo z PV. Tipuji, že Pet69 nemá vlastní měřič na kterém by odečetl co kam teče v jednotlivých fázích v dané chvíli. Možná by to chtělo poznamenat si někam čas ve kterém onen nepříznivý jev nastal a poté co EG.D pošle podrobnější výpis (čtvrhodinové hodnoty), pak dělat závěry.

Otázka je zda tato "analýza" něco vyřeší, či alespoň osvětlí. Fakta jsou jasná:
PV nestíhá
Měnič "sosá" z baterie
Spotřeba domu je uspokojena
Nicméně z důvodů ne zrovna pochopitelných měnič zároveň posílá nemalou část energie i do sítě

Odpověď na otázku položenou v prvním příspěvku neznám, ale zkusil bych si alespoň tipnout. Jelikož měnič je "chytrý jako rádio" tak snad se to bude dát vyřešit nastavením měniče. Ať už nastavením některých z jeho parametrů, nebo aktualizací firmware.

Při zakázaných přetocích to měnič nedělá, tak snad by mohl poznat, že už PV nestačí a "cucá" baterku a přetoky si holt v tuto chvíli zakázat.
Přesně jak píšete....

"PV nestíhá
Měnič "sosá" z baterie
Spotřeba domu je uspokojena
Nicméně z důvodů ne zrovna pochopitelných měnič zároveň posílá nemalou část energie i do sítě"

Dodavatel prý na to koukne a požádali o vzdálenou aktualizaci FW, tak uvidím.
Uživatelský avatar
pave69
Příspěvky: 493
Registrován: čtv črc 14, 2022 5:30 pm
Bydliště: Brno Kohoutovice 385m.n.m.
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9900
Kapacita baterie [kWh]: 18

Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od pave69 »

Pokud je to hybridní asymetrický měnič, tak musí mít na vstupu do domu "smartmetr", tj. 3 cívečky naklapnuté na fázích. I kdyby údaje z nich nebyly k dispozici (což dost pochybuji, ale sám Solax nemám), tak pořád se na ně dá kouknout v rozvaděči, jestli jsou ve správné orientaci a pořadí - to je totiž nejpravděpodobnější problém podle popisu, ale bez nějakých podrobnějších informací se k tomu asi nedá víc říct.
Nautilus
Příspěvky: 215
Registrován: sob dub 10, 2021 2:00 pm

Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od Nautilus »

Pet69 píše: ned črc 16, 2023 11:32 am Dodavatel prý na to koukne a požádali o vzdálenou aktualizaci FW, tak uvidím.
Měl jsem ten stejný problém. Můj servisák včera (pravděpodobně) aktualizoval fw a (zřejmě také) provedl změny v některých nastaveních.
Bohužel zatím nevím co. Bohudík ale baterie už v noci do sítě nic neposílá.
Pro info:
měl jsem fw 23 09 24
nyní mám fw 33 09 31
v položce menu Pgrid Bias se objevilo nové nastavení - Pgrid_Biasx1g4 - INV_X1G4
Pet69
Příspěvky: 6
Registrován: stř črc 12, 2023 10:10 pm

Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od Pet69 »

Nautilus píše: stř črc 19, 2023 9:51 am
Pet69 píše: ned črc 16, 2023 11:32 am Dodavatel prý na to koukne a požádali o vzdálenou aktualizaci FW, tak uvidím.
Měl jsem ten stejný problém. Můj servisák včera (pravděpodobně) aktualizoval fw a (zřejmě také) provedl změny v některých nastaveních.
Bohužel zatím nevím co. Bohudík ale baterie už v noci do sítě nic neposílá.
Pro info:
měl jsem fw 23 09 24
nyní mám fw 33 09 31
v položce menu Pgrid Bias se objevilo nové nastavení - Pgrid_Biasx1g4 - INV_X1G4
Díky za info, trochu je popoženu, mám fw - 23 09 24

Jinak jsem našel info na stránkách GBC Solino - https://gbc-solino.cz/headpage/servis/podpora/ pod záložkou - Funkce Pgrid Bias
Jsou tam 3 verze nastavení, jedna z nich je

Nově ve střídači Solax Hybrid G4 je implementována funkce Pgrid Bias, která byla speciálně vyvinuta pro český trh v závislosti na typu smlouvy PP a preferencích vlastníka FVE.

Pgrid Bias = DISABLE – střídač reguluje na přesně nastavenou hodnotu.

Příklad: Export Control = 0 W a Pgrid Bias = DISABLE. V této kombinaci nastavení bude střídač regulovat na 0 W, ale může se stát, že při náhlém požadavku na dokrytí velkého množství energie – např. sepnutí topné spirály si střídač vezme na pár okamžiků energii ze sítě, než plně dokryje tuto zátěž. Analogicky platí i v opačném případě, že při rozepnutí této vysoké zátěže střídač může poslat malé množství energie do DS, než doreguluje na 0 W.

Závěr: Toto nastavení se hodí pro zákazníky, kteří mají povolený přetok do sítě a jsou ochotni akceptovat občasnou spotřebu ze sítě v důsledku rychlého sepnutí vysoké zátěže, pokud mají nastavený Export Control = 0 W. V ostatních případech, kdy Export Control = jakákoliv kladná hodnota by mělo být Pgrid Bias také nastaveno na DISABLE.
Koty007
Příspěvky: 21
Registrován: pon lis 14, 2022 10:56 am

Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od Koty007 »

Řešil jsem to teď u známého, kterému to začalo vybíjet baterii do sítě po tom co jsme povolili přetoky. Nejspíše byl problém v jeho malé spotřebě domu v noci (okolo 100W) a střídač vybil celou baterii do sítě. Změnil jsem mu nastavené "HotStandby" na "Enable" a dnešní noc byla v pohodě a baterie měla ráno ještě okolo 30%. Uvidíme jak to bude další dny.
Koty007
Příspěvky: 21
Registrován: pon lis 14, 2022 10:56 am

Re: Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) - v noci posílá z baterek do sítě

Příspěvek od Koty007 »

Tak toto nastavení nepomohlo, řešením je jen update FW, staré verze 1.23 / 1.24 mají s tím to problém, je nutná aktualizace dle návodu na GBC - ozkoušeno / ověřeno.
Odpovědět