Nemá rychlá dioda smysl spíše u AC než u DC!?
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: Ostrovní FVE
"rychlé" diody (schottky) mají nižší napětí PN přechodu v propustném směru než "běžné" usměrňovací na nízké frekvence. = nižší ztráty. Takže odpověď je - při hodnocení smyslu spočti ztráty a vezmi v potas teplotu povrchu v běžném pracovním bodě.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne čtv srp 31, 2023 8:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Re: Ostrovní FVE
Při dodržení 100% stejnosti polovodičů bude přidaná hodnota 2x.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Re: Ostrovní FVE
opakuji otázku - jaká je přidaná hodnota toho přechodu v obvodu? A komentář - žádné 2 polovodiče nejsou 100% stejné. Nad tvrzením o jistotě dvojnásobku asi ani přemýšlet nebudu. Necílí totiž na nic jiného než zisk prodejce?
Naposledy upravil(a) brumlaj dne čtv srp 31, 2023 8:47 pm, celkem upraveno 1 x.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Re: Ostrovní FVE
Nemá, rychlá dioda sepne dříve při jakém koliv pulsu. Rozdíl mezi Shottkyho diodama a rychlýma dioda je právě ve vnitřním odporu diody.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Re: Ostrovní FVE
No to nejsou, ale je možné je párovat se shodkem pro určité %.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
-
- Příspěvky: 1352
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Ostrovní FVE
Dík za upřesnění, to sem nevěděé

Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: Ostrovní FVE
A jelikož u DC není puls ale pomalý náběh, tak po začátku svitu slunce (vzhledem k rychlosti diody věčnost) se DC napětí přes diodu dostane o nějakou tu nanosekundu dříve.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Re: Ostrovní FVE



Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Re: Ostrovní FVE
Omyl, každý sedmdesáti dvou článkový panel v sobě má 72+3=75 diod.Ensferi píše: Panel v sobě žádnou diodu nemá, má misto toho nějakou E isp technologii tak si uplně nechci kurvit celej systém diodama
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Ostrovní FVE
A ten regulátor má na vstupu kapacitu, k tomu impedance vedení .........
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
Re: Ostrovní FVE
Jak kterej, ale to není podstatný, impedance vedení? Snad odpor vedení, když tak, ale PWM je tvrdý a s rychlým přeběhem, takže dioda bude v činnosti s pulsním proudem furt.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Re: Ostrovní FVE
Milej zlatej psal jsem impedanci tak jsem měl zcela zřejmě na mysli impedanci. Ale pro začínající fotovoltaikáře nevystudovavší obor elektrotechnický je zjednodušení na rezistivitu možné, ne však přesné když se bavíme o filtraci pulzní zátěže v součinnosti se zdrojem stejnosměrného napětí/proudu mezi nimiž je vedení.
Naposledy upravil(a) brumlaj dne sob zář 02, 2023 9:28 am, celkem upraveno 1 x.
Myši umírají v pastích, protože nechápou, že ten sýr není zdarma. (mnou upravené motto jednoho z webů)
-
- Příspěvky: 1352
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Ostrovní FVE
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: Ostrovní FVE
Kdybysi to odfiltroval úplně, tak to nebude tím systémem PWM fungovat. Proč si to nezměříš, jak to pulzuje na tom panelu? Navíc je to trocha slyšet i na jističi jak to "svrdliká". Osobně jsem na výstup přidal kondenzátor 10 000uF, né kvůli odstranění neodstranitelných pulzů, ale pro lepší automatickou kontrolu výstupního napětí regulátorem (nabíječou).brumlaj píše: ↑sob zář 02, 2023 9:25 am Milej zlatej psal jsem impedanci tak jsem měl zcela zřejmě na mysli impedanci. Ale pro začínající fotovoltaikáře nevystudovavší obor elektrotechnický je zjednodušení na rezistivitu možné, ne však přesné když se bavíme o filtraci pulzní zátěže v součinnosti se zdrojem stejnosměrného napětí/proudu mezi nimiž je vedení.
Odpor = R
Impedance = Z (činný odpor = střídavý proud)
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Re: Ostrovní FVE
Přesně, když uvádíte neustálené, měnící se stavy což PWM je nemůže být řeč o odporu, musí se uvažovat impedance.
Kdyby jste uznal na vstupu regulátoru velkou kapacitu, pak se u vedení dá uznat odpor a impedance zanedbat. Ale vaše příspěvky jsou proti fyzice a navíc jeden příspěvek proti druhému.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Ostrovní FVE
Jestli to pulzuje na panelu a je to slyšet, je něco špatně, to být nemá.Cmrnda píše:Kdybysi to odfiltroval úplně, tak to nebude tím systémem PWM fungovat. Proč si to nezměříš, jak to pulzuje na tom panelu? Navíc je to trocha slyšet i na jističi jak to "svrdliká". Osobně jsem na výstup přidal kondenzátor 10 000uF, né kvůli odstranění neodstranitelných pulzů, ale pro lepší automatickou kontrolu výstupního napětí regulátorem (nabíječou).brumlaj píše: ↑sob zář 02, 2023 9:25 am Milej zlatej psal jsem impedanci tak jsem měl zcela zřejmě na mysli impedanci. Ale pro začínající fotovoltaikáře nevystudovavší obor elektrotechnický je zjednodušení na rezistivitu možné, ne však přesné když se bavíme o filtraci pulzní zátěže v součinnosti se zdrojem stejnosměrného napětí/proudu mezi nimiž je vedení.
Odpor = R
Impedance = Z (činný odpor = střídavý proud)
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 4x80P14S = 4480Cells 18650 (~840Ah/44kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
Re: Ostrovní FVE
Zdravím ,
Elektronům zdar
U běžných instalací s PWM reglem není co slyšet , když se skrz PWM regl tlačí pár kW tak to bordel dělat může .
Elektronům zdar
4kWp + 22kWh LiFePO4 +6kW HF měnič s nájezdem 47 MWh @ 72.000 motohodin .
Re: Ostrovní FVE
To je uzavřenej okruh, panel + vedení + jistič + regulátor + baterka. To nejde udělat aby to na regu bylo a na panelech né.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Re: Ostrovní FVE
Ahoj, tak nakonec si ještě hraju s myšlenkou než abych narval všechny panely na jednu stranu střechy ( JV ) , taky bych je dal na druhou stranu ( SZ ) nicméně na téhle straně už hodně stíní stromy cca po 5-6 hodina ale zase než začnou stínit tak se tam více opírá sluníčko.
Teď ještě otázka protože mám jen 1 MPPT tak musím mít stejný počet panelů v každé serii že ?

Teď ještě otázka protože mám jen 1 MPPT tak musím mít stejný počet panelů v každé serii že ?



Re: Ostrovní FVE
Spojování série panelů není optimální, bez baypass diody, jinak lze spojovat i asynchronně jaké koliv regulátory.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Regulátor: MůjSystém 2024
Baterie: 8 x Lifepo4 280AH
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MůjSystém 2024
-
- Příspěvky: 1352
- Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
- Bydliště: Znojmo
- Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
- Kapacita baterie [kWh]: 23
Re: Ostrovní FVE
Pokud na jediný PV vstup a stejný směr panelů, pak ideálně stejný panely a stejný počet!!! (jinak top potáhne jen ta delší série a ta druhá kratší se bude ulejvat a nepřetalčí ji napěťověEnsferi píše: ↑ned zář 03, 2023 5:14 pm Ahoj, tak nakonec si ještě hraju s myšlenkou než abych narval všechny panely na jednu stranu střechy ( JV ) , taky bych je dal na druhou stranu ( SZ ) nicméně na téhle straně už hodně stíní stromy cca po 5-6 hodina ale zase než začnou stínit tak se tam více opírá sluníčko.
Teď ještě otázka protože mám jen 1 MPPT tak musím mít stejný počet panelů v každé serii že ?

Hele jeli to východ/západ, dej raději na druhou stranu stejný počet (10ks) a poraž ty dva a půl stromku a vono to pude

Pak totiž stejná druhá série spíše převezme štafetu odpoledne (a pak nemusí být zcela stejný ale raději podobný napětím(!)) a první série bude odpo ve stínu. V poledne se to bude skoro sčítat a křivky výkonu z nich bude pošší , širší, než když to dáš všecko na jeden směr (tam bude špica výkonu Slunci při kolmo n apanele a pak pád), neníli to jih. V poledne bude problematické dvě nestejné série

Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Re: Ostrovní FVE
Zdravím,
Tak furt se nemůžu nějak rozhodnout. Když dám tedy stejný počet panelů na druhou stranu kam sluníčko moc dopoledne nesvítí tak bude mi ta druhá strana vůbec něco dávat?
Jde mi o to abych si na druhou stranu nedal 3,5 kW a dávalo mi to navíc jen pár wattů, hlavě i kvůli tomu že ty 2 stringy budou zapojené pak paralerne do sebe.
Pak je druhá možnost se kterou si teď hraju koupit novej growatt 6000 plus který už má 2 mppt a navíc zvládne 6kw
Tak furt se nemůžu nějak rozhodnout. Když dám tedy stejný počet panelů na druhou stranu kam sluníčko moc dopoledne nesvítí tak bude mi ta druhá strana vůbec něco dávat?
Jde mi o to abych si na druhou stranu nedal 3,5 kW a dávalo mi to navíc jen pár wattů, hlavě i kvůli tomu že ty 2 stringy budou zapojené pak paralerne do sebe.
Pak je druhá možnost se kterou si teď hraju koupit novej growatt 6000 plus který už má 2 mppt a navíc zvládne 6kw
Re: Ostrovní FVE
Ensferi píše: ↑sob lis 04, 2023 3:11 pm Zdravím,
Tak furt se nemůžu nějak rozhodnout. Když dám tedy stejný počet panelů na druhou stranu kam sluníčko moc dopoledne nesvítí tak bude mi ta druhá strana vůbec něco dávat?
Jde mi o to abych si na druhou stranu nedal 3,5 kW a dávalo mi to navíc jen pár wattů, hlavě i kvůli tomu že ty 2 stringy budou zapojené pak paralerne do sebe.
Pak je druhá možnost se kterou si teď hraju koupit novej growatt 6000 plus který už má 2 mppt a navíc zvládne 6kw
Nebo samostatný mppt, třeba Easun 6048. Je levný, službu udělá...
Re: Ostrovní FVE
Zdravím,
samostatný další MPPT nechci už se mi nikam nevejde
Nakonec to udělám asi tak že 2 stringy budou na JV pod 7 panelech a jeden na Severozápad také po 7 panelech.
Diody co si tak pročítám tak dávat nejspíše nebudu a pouze každý string bude mít svůj odpojovač s pojistkou 12A nebo 15 A což kdyby tam byl zpětný proud větší než panel zvládne, tuší že píšou 18A tak by to mělo být v pohodě
Bude to takhle fungovat ?
samostatný další MPPT nechci už se mi nikam nevejde

Nakonec to udělám asi tak že 2 stringy budou na JV pod 7 panelech a jeden na Severozápad také po 7 panelech.
Diody co si tak pročítám tak dávat nejspíše nebudu a pouze každý string bude mít svůj odpojovač s pojistkou 12A nebo 15 A což kdyby tam byl zpětný proud větší než panel zvládne, tuší že píšou 18A tak by to mělo být v pohodě

Bude to takhle fungovat ?