Typ jističe

Cmrnda
Příspěvky: 630
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Typ jističe

Příspěvek od Cmrnda »

somi píše: čtv říj 26, 2023 10:27 pm Bude jistič dimenzovaný na mnohem vyšší napětí fungovat spolehlivě i na 24V?
Naprosto stejně. Do těch max.30V pro DC. Jinak výše už to nepůjde s jističi AC. Poměr bývá 1:8 až 1:10. Třífázový jistič 3x50A AC by byl OK.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
somi
Příspěvky: 19
Registrován: pát říj 06, 2023 9:51 am

Re: Typ jističe

Příspěvek od somi »

somi píše: čtv říj 26, 2023 10:27 pm Chlopi, mám ještě dotaz. Mám baterie 24V. Je možnost koupit jistič 120A/32V a nebo taky 120A/400V. Bude jistič dimenzovaný na mnohem vyšší napětí fungovat spolehlivě i na 24V? Určitě bude uvnitř robustnější.
Tak to jsem ten dotaz zase dobře popletl. Jedná se mi o klasické jističe na 32V a 400V. U těch, co jsou v odkazu je jasné, že rozhoduje pojistka.

To bude kočka "dlouhofouska" zase veselá.
Dagus
Příspěvky: 212
Registrován: ned pro 26, 2021 11:18 pm

Re: Typ jističe

Příspěvek od Dagus »

A není divné, že OEZ dává i spodní napětí? Já si myslím že to tak univerzální 0-60V u OEZ není a spodní napětí je třeba dodržet stejně jako horní.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Typ jističe

Příspěvek od eduard22 »

Cmrnda píše: pát říj 27, 2023 8:35 am
somi píše: čtv říj 26, 2023 10:27 pm Bude jistič dimenzovaný na mnohem vyšší napětí fungovat spolehlivě i na 24V?
Naprosto stejně. Do těch max.30V pro DC. Jinak výše už to nepůjde s jističi AC. Poměr bývá 1:8 až 1:10. Třífázový jistič 3x50A AC by byl OK.
Bavíme se stále o jištění aku!? Já jen že 50A je nějak málo ne??? :lol: A proč 3x??? :shock:
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 630
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Typ jističe

Příspěvek od Cmrnda »

Dagus píše: úte říj 31, 2023 4:58 pm A není divné, že OEZ dává i spodní napětí? Já si myslím že to tak univerzální 0-60V u OEZ není a spodní napětí je třeba dodržet stejně jako horní.
OEZ dodává ve specifikacích i stejné napětí "horní" u DC jako u AC. Já bych řekl že v tom mají bordel jak v tanku. Normální jistič funguje naprosto spolehlihvě od 12V, odzkoušeno, platí samozřejmě pro char. B.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Cmrnda
Příspěvky: 630
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Typ jističe

Příspěvek od Cmrnda »

eduard22 píše: úte říj 31, 2023 5:40 pm Bavíme se stále o jištění aku!? Já jen že 50A je nějak málo ne??? :lol: A proč 3x??? :shock:
A očem jiným, 3x50 = 150, né?
Já mám 4x25A jednotlivě = 100A, zatím mi to stačí (24V), možná až přidám SuperCapacitory, tak to bude nutné zvýšit. To platí pro napájení měniče z baterek. Panely jsou jištěny po jednom, celkový po-prázdninový výkon panelů je skoro stejný jako z baterek, čiliže zhruba 2x.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Typ jističe

Příspěvek od eduard22 »

Cmrnda píše: úte říj 31, 2023 6:25 pm
eduard22 píše: úte říj 31, 2023 5:40 pm Bavíme se stále o jištění aku!? Já jen že 50A je nějak málo ne??? :lol: A proč 3x??? :shock:
A očem jiným, 3x50 = 150, né?
Já mám 4x25A jednotlivě = 100A, zatím mi to stačí (24V), možná až přidám SuperCapacitory, tak to bude nutné zvýšit. To platí pro napájení měniče z baterek. Panely jsou jištěny po jednom, celkový po-prázdninový výkon panelů je skoro stejný jako z baterek, čiliže zhruba 2x.
100x24V = jen 2,4kW :-/ ... Tak na malou chatičku dobrý :lol:
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 630
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Typ jističe

Příspěvek od Cmrnda »

eduard22 píše: úte říj 31, 2023 10:36 pm 100x24V = jen 2,4kW :-/ ... Tak na malou chatičku dobrý :lol:
A co na autobusovou zastávku? Stačilo by to? :lol:
Jenže podstata je taková, že ty baterky se nestačí ani nabít protože odběr mám jak ve dne tak v noci. Brát jištění jako maximální výkon elektrárny je taky kravina, navíc si zapoměl připočíst výkon na panelech, no, nemusíš nic počítat, je to tak k domácímu táboráku. :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Typ jističe

Příspěvek od eduard22 »

Tak jištění , za noci jediného zdroje - baterie, je limitující pro výstupní výkon měniče a nebo tobě dávají panely energii i vnoci???
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 630
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Typ jističe

Příspěvek od Cmrnda »

eduard22 píše: stř lis 01, 2023 9:43 am Tak jištění , za noci jediného zdroje - baterie, je limitující pro výstupní výkon měniče a nebo tobě dávají panely energii i vnoci???
No, ono jak kde. K nám už před léty zavedli elektrický proud. To jsou takový ty dráty co vedou třeba nad polema na takových vysokých pahejlech. No tak to je ono. :shock:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Typ jističe

Příspěvek od eduard22 »

Divná FVE s aku co při každém zapnutí konvice hned potřebuje DS... :(
Moja FVE sice má přivedeny i dráty z DS , ale nepotřebovala je již od února ani večer , kdy fšade svítím a běží 2 velké TV a PC a a a a další i když třeba současně jede např. trouba a ještě zapnu konvici 8-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 630
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Typ jističe

Příspěvek od Cmrnda »

eduard22 píše: stř lis 01, 2023 11:39 am Divná FVE s aku co při každém zapnutí konvice hned potřebuje DS... :(
Moja FVE sice má přivedeny i dráty z DS , ale nepotřebovala je již od února ani večer , kdy fšade svítím a běží 2 velké TV a PC a a a a další i když třeba současně jede např. trouba a ještě zapnu konvici 8-)
Jo, a znáš tu, jak jde liška k Táboru a potká krakonoše? Ale ta Tvoje je stejně lepší. :lol:
Jakou máš spotřebu za 24 hod?
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Typ jističe

Příspěvek od eduard22 »

Jak kdy, většinou do 10kWh. A máš pocit že moje sice primitivní ale velké úložiště (viz. Foto) nezvládne utáhnout přes noc jen lednici, TV světla a nějaké to vaření čaje a mikrovlnku?
Kdo mevěří ať sem běží!
20231101_133156.jpg
20231101_133156.jpg (166.34 KiB) Zobrazeno 1217 x
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Cmrnda
Příspěvky: 630
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Typ jističe

Příspěvek od Cmrnda »

eduard22 píše: stř lis 01, 2023 1:37 pm Jak kdy, většinou do 10kWh.
Nó, tak to je jako když housenka se drbe na zádech a sama žere celej strom. :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Typ jističe

Příspěvek od eduard22 »

Cmrnda píše: stř lis 01, 2023 4:20 pm
eduard22 píše: stř lis 01, 2023 1:37 pm Jak kdy, většinou do 10kWh.
Nó, tak to je jako když housenka se drbe na zádech a sama žere celej strom. :lol:
Nerozumím Tvému básnickému vyjádření??? :?
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Odpovědět