Dobíjení baterie k Axpertu

Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Re: Dobíjení baterie k Axpertu

Příspěvek od Nezmar »

Axpert king datasheed
Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Re: Dobíjení baterie k Axpertu

Příspěvek od Nezmar »

Axpert_King_DS (1).pdf
(286.12 KiB) Staženo 49 x
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Dobíjení baterie k Axpertu

Příspěvek od eduard22 »

Nezmar píše: pon čer 26, 2023 10:06 pm Axpert_King_DS (1).pdf
No ale těch en 115V je rozsah pracovního nepětí, nikoliv maximální dovolené ;-)
.
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Dobíjení baterie k Axpertu

Příspěvek od josse »

Nezmar píše:Když udělám dvoupanelové stringy tak to bude při VPM napětí kolem 41,4V/panel , což bude 82,8 V a to mi přijde dost málo,když je u Kinga max 145V. Nevím jestli ten king při takovém malém napětí bude ok.Při zatažené obloze to dá asi prd.Když ještě připočítám ztráty ve vedení...
ObrázekObrázekObrázek
Opustit dojmy a spočítat napětí pro -25°C.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Dobíjení baterie k Axpertu

Příspěvek od josse »


eduard22 píše:
Nezmar píše: pon čer 26, 2023 8:37 pm Když udělám dvoupanelové stringy tak to bude při VPM napětí kolem 41,4V/panel , což bude 82,8 V a to mi přijde dost málo,když je u Kinga max 145V. Nevím jestli ten king při takovém malém napětí bude ok.Při zatažené obloze to dá asi prd.Když ještě připočítám ztráty ve vedení...
ObrázekObrázekObrázek
Správá úvaha! Když to postřelíš napětím, bude to dávat prd a za hnusného počasí 2x prd :-(

Kooor, když budeš mít neustále stín na nějaké části, jak jsi psal výše... :-/
Vůbec není pravda.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Dobíjení baterie k Axpertu

Příspěvek od josse »

eduard22 píše:
Nezmar píše: pon čer 26, 2023 10:06 pm Axpert_King_DS (1).pdf
No ale těch en 115V je rozsah pracovního nepětí, nikoliv maximální dovolené ;-)
.
Nastudujte na AEVA fórum jak se SCC chová blízko horní hranice napětí, začne omezovat. Slibují maximální výkon 60-115V.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Dobíjení baterie k Axpertu

Příspěvek od josse »

Nezmar píše:Pokud by to nižší napětí od stringu Kingovi nevadilo,tak by to vlastně vyřešilo můj prvotní dotaz.Nevyužité panely od Belu bych jednoduše před připojením k axpertu rozhodil na tři stringy po dvou a paralelně připojil k panelům axperta.Měl bych tak přes zimu sedm stringů po dvou panelech .Výkonově bych byl sice nad maximem,ale přes zimní období to stejně max nikdy nedá.
Je to řešení?
Víc než maximum to dá.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Dobíjení baterie k Axpertu

Příspěvek od eduard22 »

josse píše: úte čer 27, 2023 11:13 am
eduard22 píše:
Nezmar píše: pon čer 26, 2023 10:06 pm Axpert_King_DS (1).pdf
No ale těch en 115V je rozsah pracovního nepětí, nikoliv maximální dovolené ;-)
.
Nastudujte na AEVA fórum jak se SCC chová blízko horní hranice napětí, začne omezovat. Slibují maximální výkon 60-115V.
Jenže pokud bude mít neustále nějaké panel ve stínu natož za špatného počasí tak tam nikdy to maximální teoretické napětí (voc 3x40V =120V) ani nebude skoro nikdy! A pozdě odpo tam bude mít zbytečně brzo pod 60V a stop! :-(

Tak jsem to myslel a ne za ideálního umístění a za ideálních podmínek...
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Dobíjení baterie k Axpertu

Příspěvek od josse »


eduard22 píše:
josse píše: úte čer 27, 2023 11:13 am
eduard22 píše: No ale těch en 115V je rozsah pracovního nepětí, nikoliv maximální dovolené ;-)
.
Nastudujte na AEVA fórum jak se SCC chová blízko horní hranice napětí, začne omezovat. Slibují maximální výkon 60-115V.
Jenže pokud bude mít neustále nějaké panel ve stínu natož za špatného počasí tak tam nikdy to maximální teoretické napětí (voc 3x40V =120V) ani nebude skoro nikdy! A pozdě odpo tam bude mít zbytečně brzo pod 60V a stop! :-(

Tak jsem to myslel a ne za ideálního umístění a za ideálních podmínek...
Čím více jich bude paralelně a méně sériové, tím lépe si poradí s částečným zastíněním.

U těch zmiňovaných 2S7P si skoro nedokážu 60V vlivem stínů představit.

Nezaměňovat SCC v king 1 a 2! Jsou to totálně jiné HW a FW! A pro king 2 je lepší větší napětí, protože je hodně špatně optimalizovaný FW hledání maximálního bodu.

Když v zimě dochází k hledání maximálního výkonu, pravidelně-nepravidelně se panely dostávají do režimu bez zátěže na krátkou dobu a to stačí na zničení SCC překročením napětí. Je to součástí algoritmu MPPT.
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
VITEK
Příspěvky: 428
Registrován: úte dub 06, 2021 5:37 pm

Re: Dobíjení baterie k Axpertu

Příspěvek od VITEK »

Ahoj jen pozor nabíjecí proud 80 A z PV není proud měřený na panelech ale proud po konverzi MPPT snižovacím měničem. tohle josse ví, ostatní nemusí.

Kolik vydrží vstupní tranzistory na SCC nevím, mě to vydrželo ale jak sem psal používám victron 3S4P 310 Wp. a ano je to poddimenzované, ale aspon nemám tak velký proudy a teploty na kondíkách, které chráním před vysušováním.
Panely vsude.
Baterka volovo
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Dobíjení baterie k Axpertu

Příspěvek od brumlaj »

Dokreslil jsem zelenou čárou jak se mění MPP napětí podle osvitu. Bez vlivu teploty. Takže se při změně osvitu téměř od nuly až po max. viditelně nemění (1-2V při 41V).
MPP_napeti.png
MPP_napeti.png (152.19 KiB) Zobrazeno 1209 x
Při dvou panelech je MPP cca. 82V. což je více než 60V. Teď ještě jestli je 60V opravdu dostatečné pro nabíjení konkrétního akumulátoru, ale i tak je tam rezerva 22V.
Všechny pocity co tu byly vyplozeny nemají žádný základ v údajích výrobců. Ale tři panely ve stringu jsou na hranici a to bez vlivu zvýšení napětí v zimě. Je to však na Tobě.
eduard22
Příspěvky: 1001
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Dobíjení baterie k Axpertu

Příspěvek od eduard22 »

brumlaj píše: úte čer 27, 2023 8:58 pm ......
Všechny pocity co tu byly vyplozeny nemají žádný základ v údajích výrobců. ......
Jaký pocity čeče???... Já spravuji v rodině jeden King 1 a čtyři King 2 skoro rok a tedy jde o osobní praktické zkušenosti! :D Ty pocite... :evil:

A testoval jsem 10 a 9 panelů v sérii a 10 je moc, ale MPPT v měniču nezničily a u King jedna 3x3 panely a taky se nic nestalo a jede vše už od šera do šera!

8 ks v sérii bylo málo :-( a začínaly dobíjet o víc jak hodinu později!!!

Ideální se mi jeví u King 2 2x série á 8ks sériově á 450Wp. (i když je o už 8kWp vs výrobcem stnovených 6kWp) Výrobci se sychrují... Papír (DS) snese všecko...

U King 1 pak 3x3 panely á 380Wp 8-)

Osobním zkušenostem zdar!
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Dobíjení baterie k Axpertu

Příspěvek od brumlaj »

eduard22 píše: úte čer 27, 2023 9:07 pmJaký pocity čeče??? ........ U King 1 pak 3x3 panely á 380Wp 8-) .......
Přesně tyto pocity. Zadání byly 450Wp. Proto jsem popisoval 450Wp. Ano, pokud doporučuješ šedesátičlánkové panely je to pro zadavatele změna - i v rozměrech panelů a nižší napětí panelu pak dovolí mít v sérii tři. O tom spor není. Míchání deseti panelů v sérii do diskuze kdy zadavatel dal k dispozici datašít měniče kde je max. napětí 145V je zavádějící a přesně jak píšeš - je to guláš Tvých zkušeností.
Nezmar
Příspěvky: 65
Registrován: stř kvě 10, 2023 6:45 am

Re: Dobíjení baterie k Axpertu

Příspěvek od Nezmar »

Pár měsíců a mám vše jinak.
Olovo jsem prodal,koupil LIFEPO4 300Ah s bms a je to velký rozdíl.Nejsem limitován nabíjením 1/10 kapacity jako u olova a nabíjení je mnohem rychlejší.Původně jsem chtěl k těm panelům od Bela dát mppt regl a dobíjet baterku,ale uvažuji o pořízení dalšího axperta do paralelu na kterého bych připojil ty panely od bela.Rozhodim ten jeden šestipanelový string na tři po dvou panelech.Myslím že to bude asi nejlepší řešení.Měl bych výkon měniče10kw a to už by zvládlo i žrouty jako je sporák a pod...Zapojení panelů u tohoto prvního axperta mám nakonec 2s5p a funguje supr.
Co vy na to?Jdu dobrou cestou?dík🖐️
josse
Příspěvky: 871
Registrován: pon dub 19, 2021 10:37 am

Re: Dobíjení baterie k Axpertu

Příspěvek od josse »

Rozhodně
3,6kWp GWL Poly + 8,82kWp Canadian Mono, 3x PIP4048MS, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh)
Elektrárna: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
TČ: https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=21
brumlaj
Příspěvky: 1510
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Dobíjení baterie k Axpertu

Příspěvek od brumlaj »

Cesta je prošlapaná a směr je správný. Očekávaný vývoj se dostavil ;-)
Odpovědět