Prosím o radu, je řešitelné umístění panelů cca 100 m od bojleru? Je lepší dát měnič k panelům, nebo k bojleru? Jakými vodiči vše propojit?
Děkuji.
Cmrnda
Příspěvky: 642
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od Cmrnda »

Jaromírkutil píše: stř lis 08, 2023 3:47 pm Prosím o radu, je řešitelné umístění panelů cca 100 m od bojleru? Je lepší dát měnič k panelům, nebo k bojleru? Jakými vodiči vše propojit?
Děkuji.
Měnič k panelům a od měniče k bojleru dát delší přívod. 100m jde, i 500m třeba. :lol: :lol: :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
mobilik
Příspěvky: 920
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od mobilik »

A ja by som to spravil presne opačne...
Tak sa to aj má robiť.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
eduard22
Příspěvky: 1019
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od eduard22 »

mobilik píše: stř lis 08, 2023 5:54 pm A ja by som to spravil presne opačne...
Tak sa to aj má robiť.
:shock: Já myslel že je lepší rozvod AC než DC, kde je pro MPPT v měniči každej volt (malej odpor vedení) dobrej!
Navíc DC je nebezpečnější než AC a DC bejvá klidně i 800V :!: AC jen 230V 8-)
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
mobilik
Příspěvky: 920
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od mobilik »

Píše že to bude ohrev vody, takže 800V to nebude.
Meniču bude isto lepšie v miestnosti kde je normálna teplota a nie chlad a potom teplo atď... Pochybujem že je prispôsobený na vonkajšie prostredie.
A pri ohreve sa doporučuje AC vedenie čo najkratšie.
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Mex
Příspěvky: 239
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od Mex »

Jaromírkutil píše: stř lis 08, 2023 3:47 pm Prosím o radu, je řešitelné umístění panelů cca 100 m od bojleru? Je lepší dát měnič k panelům, nebo k bojleru? Jakými vodiči vše propojit?
Děkuji.
Podle toho, kterého kabelu mám víc a který mě vyjde levněji.
A taky podle toho, kde mám na měnič místo aby nezavazel, neteklo do něho, nepřehříval se, byl trochu požárně bezpečný, a pokud má větrák, aby mi nedělal randál v ložnici.

A taky zvážit to, že panel je zřejmě na střeše a tedy teoreticky ohrožen bleskem. Tak ty DC kabely, které vedou na střechu, bych si asi nechtěl zbytečně roztahovat po celém domě. Když někde blízko picne, tak sice měnič možná chcípne, ale přece jen nějakou bariéru v šíření výboje dál do baráku bude představovat (i když ne dokonalou).
eduard22
Příspěvky: 1019
Registrován: ned čer 12, 2022 8:21 pm
Bydliště: Znojmo
Výkon panelů v FVE [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 23

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od eduard22 »

Mex - tááák! :D
Samodomo "poloostrov" s Axpert King II - AC OUT 5kW/5kVA, PV IN 6kWp, 10x Longi 445Wp na sedlové střeše na východ a 10ks i na západ, aku 8x12V-240Ah levné olovo Varta+Banner trakční VRLA 23kWh (reálně využitelných často tak do 10kWh), Znojmo.
Kodl69
Příspěvky: 1327
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od Kodl69 »

drobek bych to upřesnil: pokud je k boileru střídač typu OPL-ocký, Siton, Bel... tak měnič co nejblíž k boileru, z měniče lezou obdélníky, který způsobí rušení v neúnosné míře, pokud bude kabel od měniče k boileru dlouhý. Proti přepětí se používají přepěťovky a pospojování, a pokud je to fakt takhle daleko, tak pčšřepěťovky k panelům i k měniči, samozřejmě dodržet průřezy pro přep. T1 (16mm2 Cy) a mít to připojený k doopravdickýmu uzemnění, ne nějaká zapomenutá tyčka v suchým písku...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
brumlaj
Příspěvky: 1530
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od brumlaj »

Ano, měnič k bojleru, protože u DC se vliv dlouhého vedení (induktivní složka) dá kompenzovat kapacitou (kondenzátor) na vstupu měniče.
To co tvrdí Mex o atmosferickém přepětí a měniči je nesmysl. Izolace kabelu je lepší bariéra než měnič kterým přepětí prosviští dále. Pravda, místo kde měnič zahoří (pod střechou nebo v technické místnosti) se musí zvážit a je to o zcela něčem jiném. To je na přepěťové jištění a nesouvisí s umístěním měniče.
Cmrnda
Příspěvky: 642
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od Cmrnda »

brumlaj píše: sob lis 11, 2023 8:07 am místo kde měnič zahoří (pod střechou nebo v technické místnosti) se musí zvážit
Ať je to harampádí typu BEL nebo předražený "dotační", tak to by mělo shořet na čerstvým vzduchu, čiliže venku pod přístřeškem. :nod:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
KubisKV
Příspěvky: 242
Registrován: úte bře 30, 2021 8:44 am

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od KubisKV »

Cmrnda píše: sob lis 11, 2023 9:07 am
brumlaj píše: sob lis 11, 2023 8:07 am místo kde měnič zahoří (pod střechou nebo v technické místnosti) se musí zvážit
Ať je to harampádí typu BEL nebo předražený "dotační", tak to by mělo shořet na čerstvým vzduchu, čiliže venku pod přístřeškem. :nod:
Záleží, jaký zahoření máš na mysli. Pokud si stridac dáš do koupelny, kde jsou dlaždice a pokud možno nad vanu, můžeš hasit a nemáš ani mokrou podlahu😜

Na školení jsem viděl fotky od montera, který dal polsky stridac nad vanu vedle plynového kotle, protože tam bylo místo a jinde by se nevešel.
Tak to neberte ode mne jako dobrou radu na vhodné umístění.

Nevim jestli i harampádí a předražený stridace budou chtít být venku, pokud je dáš do vnitra, pouzijes všechno jištění, neměl by plamen ohrožovat okolí. Nebo schovat stridac do plechového rozvadece s možností dostatečného chlazení.
Cmrnda
Příspěvky: 642
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od Cmrnda »

KubisKV píše: sob lis 11, 2023 9:27 am Nevim jestli i harampádí a předražený stridace budou chtít být venku, pokud je dáš do vnitra, pouzijes všechno jištění, neměl by plamen ohrožovat okolí. Nebo schovat stridac do plechového rozvadece s možností dostatečného chlazení.
Vloni v zimě jsem měl měnič "Menzella"venku na betonu na zemi přikrytej maltovníkem a nestěžoval si. Letos mám "Easun" v betonovém zahradním domku v maltovníku zaklopenej lignátovým poklopem a zatím ani neprská. :) Teplota jako venku.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Jaromírkutil
Příspěvky: 3
Registrován: sob lis 04, 2023 8:27 pm

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od Jaromírkutil »

Předem moc děkuji ze reakce k mému dotazu. Netušil jsem co vše souvisí se vším :D .
Tak pro doplnění: Mám měnič ECO Solar Boost MPPT-3000 3,5 kW PRO. Panely chci objednat 6 kusů DAH Solar 550Wp. Ohřívač vody bude 150 - 200l s tělesem 3 kW/240 V.
Měl jsem představu s měničem u panelů a propojení s ohřívačem kabelem cca100m 5x4 mm2 s tím, že silové vodiče propojím 2x4 do dvou párů 8mm2 +zem. Nešlo by tu modifikovanou sinusovku trochu "zaoblít " tlumivkou?
Jaromírkutil
Příspěvky: 3
Registrován: sob lis 04, 2023 8:27 pm

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od Jaromírkutil »

Měnič chci dát do plechové odvětrané skříně za panely což by zajistilo zastínění a dostatečné větrání.
brumlaj
Příspěvky: 1530
Registrován: stř dub 21, 2021 5:01 am

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od brumlaj »

žádnou tlumivku! právě proto musí jít co nejblíže bojleru aby se snížila indukčnost připojení. Výsledkem by byly odpálené výkonové polovodiče po vypnutí termostatu. (indukčnost vyrovnává změny proudu změnou napětí - i nad závěrné napětí spínacích prvků)
Cmrnda
Příspěvky: 642
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od Cmrnda »

Jaromírkutil píše: sob lis 11, 2023 3:55 pm Měl jsem představu s měničem u panelů a propojení s ohřívačem kabelem cca100m 5x4 mm2 s tím, že silové vodiče propojím 2x4 do dvou párů 8mm2 +zem. Nešlo by tu modifikovanou sinusovku trochu "zaoblít " tlumivkou?
Je třeba si uvědomit že jde o zastaralou technologii měniče která byla poruchová. Jinak měniče s výstupem "čistý sinus" by bez odrušení dávaly mnohem více rušení než modifikovaný sinus. Ale zase bych to rušení pro bojler neviděl tak dramaticky. Co se týče odrušovacích filtrů, ty jsou u "čistý sinus" běžné. Musí to být ale L/C obvod který má nějaký slušný výsledek. (žádný 3 závity na feritu prům 3cm a pod.)
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
Mex
Příspěvky: 239
Registrován: pát zář 15, 2023 1:28 am

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od Mex »

brumlaj píše: sob lis 11, 2023 8:07 am ... To co tvrdí Mex o atmosferickém přepětí a měniči je nesmysl. Izolace kabelu je lepší bariéra než měnič kterým přepětí prosviští dále. ...
No, jak myslíš. ;)
Kodl69
Příspěvky: 1327
Registrován: úte dub 06, 2021 10:45 pm

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od Kodl69 »

Je třeba si uvědomit že jde o zastaralou technologii měniče která byla poruchová.
to je zase co za blábol?
Jedná se o střídač na boiler. Za cenu, za kterou nic s čistou sinusovkou nedostaneš, a ani není důvod. A vím, že tohle spolehlivě funguje na mnoha instalacích už několik let. Z vlastní zkušenosti žádný tlumivky, a hlavně kondenzátory na výstup těchto měničů nedoporučuju! Vzhledem k tomu, že na hranách těch obdélníků se odpojuje zátěž, tak na indukčnosti vznikně napěťová špička, která prorazí tranzistory ve střídači, a ku podivu i kondenzátor připojený na výstup takového střídače způsobí jeho destrukci, když ne hned, tak po nějaké době. Proč? 1.) po sepnutí tranzistorů jedné poloviny můstku se kondenzátor nabíjí ničím neomezeným proudem (omezení je jenom odpor v sepnutém stavu, ESR elektrolytů na vstupu a odpory vodičů a pod), a když náhodou je odpojená zátěž, tak nastane to peklo: kondenzátor se v jedné půlvlně nabije na víc než 300V, pak chvilku posečká s tímhle napětím a pak se otevře druhá polovina můstku - tj kondenzátor s napětím 300V se připojí ke zdroji s napětím 300V opačné polarity! pokud je napětí víc než 300V, nemají 600V tranzistory šanci přežít, a i tak, stačil 10n kondenzátor na výstupu sitonu, a bylo slyšet, jak "hrají" ty tranzistory, což obvykle nevěští nic dobrýho...
Spojování vodičů dohromady s tím, že nejtenčí je ochrannej, nedoporučuju, norma to dokonce zakazuje. Naopak doporučuju spojit konstrukci panelů, přep. ochranu u panelů, přep. ochranu u střídače (kterej bude u boileru), i uzemnění boileru na společnou uzemňovací soustavu, pro vyrovnání potenciálu. A ta vznikne jednoduše tak, že do výkopu pro kabel uložíš pod kabel, do zeminy, zemnící pásek FeZn 30x4.
P.S. i s přep. ochranou může být na kabelu až 2.5kV (naindukováno, ne po přímém zásahu), bez ní těžko říct kolik...
Polostrovní FVE 8 kWp na severu jižní moravy. multiplus II 5000, osvětlení na DC, MPPT od Victronu. Dyibms na lifepo4 baterkách.
Cmrnda
Příspěvky: 642
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od Cmrnda »

Kodl69 píše: pon lis 13, 2023 12:11 am Jedná se o střídač na boiler. Za cenu, za kterou nic s čistou sinusovkou nedostaneš, a ani není důvod.

nemají 600V tranzistory šanci přežít, a i tak, stačil 10n kondenzátor na výstupu sitonu, a bylo slyšet, jak "hrají" ty tranzistory, což obvykle nevěští nic dobrýho...
Tak se podívej na internet, co kolik stojí... A div se. :lol:

Ale ty tvoje MOSFETY, to je právě ta zastaralá technologie, která nemá v koncácích měničů šanci přežít s drobným posunem fáze... Dávat kondenzátor na výstup měniče? Hmmm? :jawdrop:

A ještě taková malá zkušenost jak tyhle měniče NEfungují: Vem si trafopáječku, napoj přímo za měnič s MOSFETAMA a párkrát cvakni. Jestli měnič přežie, tak se jedná o "unikát" :lol: :lol: :lol:

Takže kdo tady blábolí, seš Ty! :|
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
mobilik
Příspěvky: 920
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od mobilik »

Treba rozlišovať sinus menič a menič na ohrev vody!
Je to veľký rozdiel.

Tak ako som už raz písal hneď na začiatku a potvrdili to aj ďalší.

AC vedenie čo najkratšie. A ver mi, viem čo píšem.

V poslednom čase sa tu často riešia bludy a často to tu rozširujú ty istý ľudia. Hrozne.
Ak neviem o čom to je, tak radšej nepíšem, tohto pravidla by sa mal držať každý aby tu neboli takéto dristy.

Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Cmrnda
Příspěvky: 642
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od Cmrnda »

mobilik píše: pon lis 13, 2023 8:13 am Treba rozlišovať sinus menič a menič na ohrev vody!
Je to veľký rozdiel.
Rozdíl je v tom že u toho "čtverce" je vysoká poruchovost, proto ta "okleštění" aby to vůbec fungovalo. U kvatlitního sinusu a odruš.filtry je možno se k výstupu chovat jako by byl z DS. V tomto směru je to jasný. U těch solárů je ještě DC/DC step-down, další zdroj rušení...

Na druhou stranu, s kým o tom mluvím, tak by smetli celej měnič ze stolu a napojili to přímo s ošetřeným termostatem... Návod je na internetu.
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
mobilik
Příspěvky: 920
Registrován: stř bře 31, 2021 7:50 am
Bydliště: Neďaleko Košíc - SK
Výkon panelů v FVE [Wp]: 9600
Kapacita baterie [kWh]: 12
Kontaktovat uživatele:

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od mobilik »

Trafená hus zagágala, tak sa to u nás hovorí....

Čo tu miešas sinusove meniče s meničom na ohrev vody, ktorého primárnym cieľom je jednoduchosť.

Prosím Ťa mal by si sa trošku ubrať a hlavne pochopiť že fórum je aj o tolerancii iných ľudí a ich názorov a nepresadzovat vždy len ten svoj!

A na ten termostat ani nejdem reagovať, to vraví za všetko... :roll:
Najprv sa učíme chodiť a hovoriť, neskôr sa učíme sedieť a držať hubu... :stupidme:
Hybridná FVE dom: 6,3kWp, Studer, 12kWh Pylontech + GB-Aku
On-Grid FVE dom: 3,3kWp, ZCS Azzurro + Solic200 + VB
OFF-Grid FVE chata: 1,5kWp, Axpert, PCM, 200Ah/24V 18650
Cmrnda
Příspěvky: 642
Registrován: pát srp 19, 2022 4:42 pm

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od Cmrnda »

mobilik píše: pon lis 13, 2023 9:46 am Trafená hus zagágala, tak sa to u nás hovorí...

Čo tu miešas sinusove meniče s meničom na ohrev vody, ktorého primárnym cieľom je jednoduchosť.
U nás se zase říká tomu co píšeš Ty: "to jsou žblepty starý brepty". :lol:
Jednoduchost toho krámu? To si děláš srandu, né? :lol: :lol: :lol:
Elektrárna optimalizována pro temnější období.
Panely jih: 3kWp
Panely západ: 3kWp
Panely hoře (top). 4kWp
Nabíječka: Upgrade PWM Volt Polska 24 000 Ap
Baterie: 6x startovací autobaterie 12V 45Ah
Měnič DC/AC: Easun 12 000 000 mWp
MaR: MainSystem
KubisKV
Příspěvky: 242
Registrován: úte bře 30, 2021 8:44 am

Re: Vzdálenost panelů od bojleru

Příspěvek od KubisKV »

Pánové, trochu slušnosti a radši víc teorie a praxe pro nás dlaždiče. Ať se taky něco užitečného dozvíme.